NEWS
[PROJEKT] 20 Jahre alte "DeDietrich" smart machen
-
Hallo,
ich habe eine fast 20 Jahre alte DeDietrich Heizung im Haus verbaut. Diese leistet noch immer sehr gute Dienste. Leider habe ich nirgends im Haus Raumfühler oder Wandregler um die Heizung zu steuern. Das bedeutet, wenn ich außerhalb der festgelegten Zeiten (Bspw. im Urlaub) warmes Wasser brauche muss ich erst in die Garage um manuell 2 Knöpfe zu drücken um die Warmwassererzeugung zu starten. Für die Heizung ist das ebenfalls so.
So sieht der ganze Spaß aus. Zum manuellen schalten muss Prog + Warmwasser oder Prog + Heizung zusammen gedrückt werden. Das Ganze lässt sich ja auch mit einem Wemos D1 und Relais ein wenig smarter machen. (Parallel zu den Tastern die Relais).
Die Frage ist wie bekomme ich mit ob der Befehl umgesetzt wurde? Eine Wemos D1 Cam über das Display? Und das Bild in ioBroker senden? oder per OCR.
Oder ich gehe an die Anschlüsse, bei 17/18 liegen 230V an wenn der Brenner angeht. Ist halt irgendwie auch nicht so optimal. Ebenso könnte ich mir anzeigen lassen welche Pumpen laufen und welche nicht. Kennt sich jemand mit einer DeDietrich aus? habt ihr andere Anregungen??
Ich bitte euch mich ein wenig bei dem Projekt zu unterstützen.
Mfg Jarnsen
-
smart hin oder her.. aber .. ich würde die ganze Heizung tauschen... 20 Jahre ist ne nummer..
Die Heizungen heutzutage sind sparsamer ud ok.. auch smarter..sorry für offtopic
-
Keine Thema für offtopic...
Aber die Heizung läuft sehr gut. Der Schornsteinfeger und n Bekannter von mir, der Heizungen verkauft, sagen beide das sie erst tauschen würden wenn man muss... Eben weil sie gut läuft und effizient ist. Genaugenommen ist sie auch erst 17 oder 18 Jahre alt.
-
@Jarnsen sagte:
Das bedeutet, wenn ich außerhalb der festgelegten Zeiten (Bspw. im Urlaub) warmes Wasser brauche muss ich erst in die Garage um manuell 2 Knöpfe zu drücken um die Warmwassererzeugung zu starten.
Wenn die BWW-Bereitung zwischenzeitlich abgeschaltet wird, besteht Legionellengefahr !
@Jarnsen sagte in [PROJEKT] 20 Jahre alte "DeDietrich" smart machen:
Prog + Heizung zusammen gedrückt werden.
Lässt sich dafür nicht besser der Anschluss für einen Raumthermostaten (Klemmen 5, 6) nutzen ?
@Jarnsen sagte in [PROJEKT] 20 Jahre alte "DeDietrich" smart machen:
bei 17/18 liegen 230V an wenn der Brenner angeht.
Der Brenner wird abgeschaltet, wenn die Kesseltemperatur ihren Sollwert erreicht hat, ist also nicht sehr aussagekräftig.
-
Meine Vaillant Therme hat 24 Jahre gehalten und hatte nie eine Reparatur, nur das Jährliche Service alle 2 Jahre. Heuer im Frühjahr war es dann aber leider soweit. Die Reparatur hätte über 1000€ gekostet und daher hat mir der Installateur empfohlen eine neue anzuschaffen und diese habe ich sofort smart gemacht! Die Therme wird nun per Sonoff 5v DC ein oder ausgeschaltet, wenn einer der Eurotronic Thermostate eine Heizaufforderung sendet!
Finde die Idee gut die "DeDietrich" smart machen zu wollen, was soll schon schief gehen, wenn alle Stricke reisen muss dann sowie so einen neue her!
-
Wenn die BWW-Bereitung zwischenzeitlich abgeschaltet wird, besteht Legionellengefahr !
Danke für den Hinweis, ich prüfe das.
Lässt sich dafür nicht besser der Anschluss für einen Raumthermostaten (Klemmen 5, 6) nutzen ?
Die frage ist nur wie?
Der Brenner wird abgeschaltet, wenn die Kesseltemperatur ihren Sollwert erreicht hat, ist also nicht sehr aussagekräftig.
Das stimmt. Zumindest könnte ich sehen das eine Reaktion auf meinen Befehl ankommt.