NEWS
HM-Rega keine Systemvariablen
-
@Martin-0
Bis darauf, dass der CUxD Screenshot unvollständig ist, sieht es korrekt aus.Dann liegt das "Problem" womöglich an den Firewall einstellungen der ?CCU?
Was für eine CCU hast du denn?
-
@Martin-0
Bei Rega hast du nur eingeschränkten Zugriff und die IP deines ioBroker-Servers ist nicht freigegeben -
@Martin-0 sagte in HM-Rega keine Systemvariablen:
OK was soll ich tun
Was in der Anleitung steht:
Die IP-Adresse deines ioBroker-Servers eintragen -
@Martin-0
Ja,
das Bild hatten wir schon mal -
@Martin-0 so müsste es gehen
-
@Martin-0
In den Instanzen.Bei den hm-rpc bitte in die Konfiguration gehen und die Checkbox "Geräte neu einlesen" anhaken und dann speichern
Wenn das durch ist dee hm-rega Instanz neu starten -
@Martin-0
Wie sind denn deine IP-Adressen im Netz.
Die im hm-rpc.1 eingetragene kenne ich immer noch nicht
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.