[Gelöst] S7 1200 mit S7 Adapter verbinden
-
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu hier und bin mich nun in die Thematik iobroker am Einarbeiten.
Folgendes habe ich vor:
Aktuell habe ich meine Haus Automatisierung mit einer S7 1215 realisiert. Als HMI dient ein 7" Siemens Komfort Panel. Als Programmiersoftware nutze ich Tia Portal 15.1.
Da ich aber mit der Tia HMI Programmierung so langsam an die Grenzen komme, möchte ich nun das Siemens HMI durch iobroker ablösen.Den iobroker habe ich auf einem Intel Nuc installiert.
Nun zu meinem Problem
Ich habe den S7 Adapter installiert und konfiguriert. Eine Verbindung zur SPS erhalte ich, solange ich keine Variable im "DB" des S7 Adapters eintrage. Sobald ich eine Variable hinzufüge, geht die Instanz auf den Status "gelb".
Folgender Fehler Log wird angezeigt:Folgendes habe ich bereits überprüft:
-
Einstellungen Tia Portal: Zugriff über PUT/GET ist erlaubt, Sicherheit steht auf Vollzugriff und im BD ist der optimierte Bausteinzugriff abgewählt.
-
Verbindung zwischen Intel Nuc und PLC überpüft (anpingen der PCL IP-Adresse funktioniert)
-
Portfreigabe (Port 102 + 8081) wurde in der Firewall des NUC´s freigegeben (ein- und ausgehende Verbindungen)
-
item Foren/Googlesuche zum richtigen Anlegen des DB´s im TIA Portal (in dem Fall DB38) - soweit ich Info´s für das Tia Portal gefunden haben, die Beschreibung des S7 Adapters ist für den Simatic Manager mit einer S7 300 geschrieben.
![alt text](image url)
- Foren/Googlesuche zum richtigen Anlegen der allgemeinen Einstellungen im S7 Adapter
- Foren/Googlesuche zum richtigen Anlegen der DB Variable im S7 Adapter
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen. Danke für eure Unterstützung.
-
-
Bei mir funktioniert es, wenn ich den Häckchen bei RW setze.
-
Habe die Hardware Konfiguratin der SPS nach setzen der beschriebenen Häkchen wurde nicht richtig auf die SPS übertragen. Neues hochladen der HW-Konfig hat das Problem gelöst