Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 256.9k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @saeft_2003 sagte in Adapter: ebus:

    Jetzt habe ich im iobroker ebus.0 v0.8.0 installiert der eigentlich die Daten per http holen sollte, leider funktioniert das ganze nicht, leider weiß ich nicht warum...

    Zunächst wäre mal interessant, was nicht funktioniert...
    Telnet wird nur zum aktiven Pollen von Daten benötigt. In deinem Fall die beiden "kesseltemp" und "ruecklauftemp". Alle anderen Daten sind ja schon verfügbar und werden über http abgeholt. Wenn das manuell im Browser geht, sollte das auch im Apapter funktionieren. Ich würde zunächst mal die beiden Pollwerte aus der Konfiguration entfernen und schauen, obe die anderen Datenpunkte gelesen und auch im Objecttree angelegt werden...

    S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #64

    @Rene_HM

    Danke für deine Hilfe. Ich habe kessel und Rücklauftemp in den Einstellungen entfernt, jetzt ist der telnet Fehler weg im log.

    92BBCC0B-68F5-4C4A-B7C2-1049D315DCF1.jpeg

    Aber es werden keine Objekte unter ebus.0 angelegt.

    C1292BCA-B678-41BC-B794-C94643658E5C.jpeg

    Hier die komplette Ausgabe von 192.168.178.102:8891/data

    
    {
     "broadcast": {
      "betrd": {
       "lastup": 0,
       "passive": true,
       "write": false
      },
      "bm2": {
       "lastup": 0,
       "passive": true,
       "write": false
      },
      "datetime": {
       "lastup": 1572084587,
       "zz": "fe",
       "fields": {
        "outsidetemp": {"value": null},
        "time": {"value": "12:19:10"},
        "date": {"value": "26.10.2019"}
       },
       "passive": true,
       "write": false
      },
      "error": {
       "lastup": 0,
       "passive": true,
       "write": false
      },
      "feuerung": {
       "lastup": 1572084583,
       "zz": "fe",
       "fields": {
        "0": {"name": "status", "value": 0},
        "1": {"name": "zustand", "value": 0},
        "2": {"name": "", "value": 0},
        "3": {"name": "", "value": 0},
        "4": {"name": "", "value": 0},
        "5": {"name": "", "value": 0},
        "6": {"name": "", "value": 0},
        "7": {"name": "", "value": 1},
        "8": {"name": "", "value": 0},
        "9": {"name": "stellgrad", "value": 0},
        "10": {"name": "kesseltemp", "value": 30.0},
        "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": 31},
        "12": {"name": "warmwassertemp", "value": 46},
        "13": {"name": "aussentemp", "value": 12}
       },
       "passive": true,
       "write": false
      },
      "feuerungf1": {
       "lastup": 1572084590,
       "zz": "fe",
       "fields": {
        "0": {"name": "status", "value": 1},
        "1": {"name": "zustand", "value": 0},
        "2": {"name": "", "value": 0},
        "3": {"name": "", "value": 0},
        "4": {"name": "", "value": 0},
        "5": {"name": "", "value": 0},
        "6": {"name": "", "value": 0},
        "7": {"name": "", "value": 0},
        "8": {"name": "", "value": 0},
        "9": {"name": "stellgrad", "value": null},
        "10": {"name": "kesseltemp", "value": 30.0},
        "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": null},
        "12": {"name": "warmwassertemp", "value": 46},
        "13": {"name": "aussentemp", "value": 12}
       },
       "passive": true,
       "write": false
      },
      "ident": {
       "lastup": 0,
       "passive": true,
       "write": false
      },
      "signoflife": {
       "lastup": 0,
       "passive": true,
       "write": false
      }
     },
     "sollw": {
      "regler": {
       "lastup": 1572084586,
       "zz": "fe",
       "fields": {
        "kesselsolltemp": {"value": 29.199},
        "aussentempm": {"value": 9.801},
        "leistungszwang": {"value": 0},
        "status": {"value": "00"},
        "brauchwassersolltemp": {"value": 48.000}
       },
       "passive": true,
       "write": false
      }
     },
     "betrd_bm2": {
      "bm2": {
       "lastup": 1572084590,
       "zz": "03",
       "fields": {
        "bm2_status": {"value": "Brauchwasser_Heizen"},
        "aktion": {"value": "Verbraucheraus"},
        "kesselsolltemp": {"value": 29.19},
        "solldruck": {"value": null},
        "stellgrad": {"value": null},
        "brauchwassersolltemp": {"value": 48.0},
        "brennstoff": {"value": null}
       },
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "fw_version_burner": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "ionisation": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "no_of_firing": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "no_of_power_on": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "op_hrs_heating": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "op_hrs_supply": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "performance_burner": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "performance_pump": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "pressure": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "raumtemp": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "tagtemp": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "temp_burner": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "temp_exhaust": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "temp_return": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "uflags4": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "uflags5": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      }
     },
     "dwt": {
      "35Unbekannt1": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt10": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt11": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt12": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt13": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt2": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt3": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt4": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt5": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt6": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt7": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt8": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "35Unbekannt9": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "h": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "m": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      },
      "s": {
       "lastup": 0,
       "passive": false,
       "write": false
      }
     },
     "scan.08": {
      "": {
       "lastup": 1572084451,
       "zz": "08",
       "decodeerror": "ERR: argument value out of valid range",
       "passive": false,
       "write": false
      }
     },
     "scan.15": {
      "": {
       "lastup": 1572084453,
       "zz": "15",
       "fields": {
        "MF": {"value": "Kromschroeder"},
        "ID": {"value": "  "},
        "SW": {"value": "0204"},
        "HW": {"value": null}
       },
       "passive": false,
       "write": false
      }
     },
     "scan.35": {
      "": {
       "lastup": 1572084470,
       "zz": "35",
       "fields": {
        "MF": {"value": "Kromschroeder"},
        "ID": {"value": "  "},
        "SW": {"value": "0204"},
        "HW": {"value": null}
       },
       "passive": false,
       "write": false
      }
     },
     "scan.76": {
      "": {
       "lastup": 1572084455,
       "zz": "76",
       "fields": {
        "MF": {"value": "Kromschroeder"},
        "ID": {"value": "  "},
        "SW": {"value": "0227"},
        "HW": {"value": null}
       },
       "passive": false,
       "write": false
      }
     },
     "scan.f6": {
      "": {
       "lastup": 1572084457,
       "zz": "f6",
       "fields": {
        "MF": {"value": "Kromschroeder"},
        "ID": {"value": "  "},
        "SW": {"value": "0204"},
        "HW": {"value": null}
       },
       "passive": false,
       "write": false
      }
     },
     "global": {
      "signal": 1,
      "lastup": 1572084590
     }
    }
    
    
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      @Rene_HM

      Danke für deine Hilfe. Ich habe kessel und Rücklauftemp in den Einstellungen entfernt, jetzt ist der telnet Fehler weg im log.

      92BBCC0B-68F5-4C4A-B7C2-1049D315DCF1.jpeg

      Aber es werden keine Objekte unter ebus.0 angelegt.

      C1292BCA-B678-41BC-B794-C94643658E5C.jpeg

      Hier die komplette Ausgabe von 192.168.178.102:8891/data

      
      {
       "broadcast": {
        "betrd": {
         "lastup": 0,
         "passive": true,
         "write": false
        },
        "bm2": {
         "lastup": 0,
         "passive": true,
         "write": false
        },
        "datetime": {
         "lastup": 1572084587,
         "zz": "fe",
         "fields": {
          "outsidetemp": {"value": null},
          "time": {"value": "12:19:10"},
          "date": {"value": "26.10.2019"}
         },
         "passive": true,
         "write": false
        },
        "error": {
         "lastup": 0,
         "passive": true,
         "write": false
        },
        "feuerung": {
         "lastup": 1572084583,
         "zz": "fe",
         "fields": {
          "0": {"name": "status", "value": 0},
          "1": {"name": "zustand", "value": 0},
          "2": {"name": "", "value": 0},
          "3": {"name": "", "value": 0},
          "4": {"name": "", "value": 0},
          "5": {"name": "", "value": 0},
          "6": {"name": "", "value": 0},
          "7": {"name": "", "value": 1},
          "8": {"name": "", "value": 0},
          "9": {"name": "stellgrad", "value": 0},
          "10": {"name": "kesseltemp", "value": 30.0},
          "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": 31},
          "12": {"name": "warmwassertemp", "value": 46},
          "13": {"name": "aussentemp", "value": 12}
         },
         "passive": true,
         "write": false
        },
        "feuerungf1": {
         "lastup": 1572084590,
         "zz": "fe",
         "fields": {
          "0": {"name": "status", "value": 1},
          "1": {"name": "zustand", "value": 0},
          "2": {"name": "", "value": 0},
          "3": {"name": "", "value": 0},
          "4": {"name": "", "value": 0},
          "5": {"name": "", "value": 0},
          "6": {"name": "", "value": 0},
          "7": {"name": "", "value": 0},
          "8": {"name": "", "value": 0},
          "9": {"name": "stellgrad", "value": null},
          "10": {"name": "kesseltemp", "value": 30.0},
          "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": null},
          "12": {"name": "warmwassertemp", "value": 46},
          "13": {"name": "aussentemp", "value": 12}
         },
         "passive": true,
         "write": false
        },
        "ident": {
         "lastup": 0,
         "passive": true,
         "write": false
        },
        "signoflife": {
         "lastup": 0,
         "passive": true,
         "write": false
        }
       },
       "sollw": {
        "regler": {
         "lastup": 1572084586,
         "zz": "fe",
         "fields": {
          "kesselsolltemp": {"value": 29.199},
          "aussentempm": {"value": 9.801},
          "leistungszwang": {"value": 0},
          "status": {"value": "00"},
          "brauchwassersolltemp": {"value": 48.000}
         },
         "passive": true,
         "write": false
        }
       },
       "betrd_bm2": {
        "bm2": {
         "lastup": 1572084590,
         "zz": "03",
         "fields": {
          "bm2_status": {"value": "Brauchwasser_Heizen"},
          "aktion": {"value": "Verbraucheraus"},
          "kesselsolltemp": {"value": 29.19},
          "solldruck": {"value": null},
          "stellgrad": {"value": null},
          "brauchwassersolltemp": {"value": 48.0},
          "brennstoff": {"value": null}
         },
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "fw_version_burner": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "ionisation": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "no_of_firing": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "no_of_power_on": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "op_hrs_heating": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "op_hrs_supply": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "performance_burner": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "performance_pump": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "pressure": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "raumtemp": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "tagtemp": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "temp_burner": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "temp_exhaust": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "temp_return": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "uflags4": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "uflags5": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        }
       },
       "dwt": {
        "35Unbekannt1": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt10": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt11": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt12": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt13": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt2": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt3": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt4": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt5": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt6": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt7": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt8": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "35Unbekannt9": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "h": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "m": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        },
        "s": {
         "lastup": 0,
         "passive": false,
         "write": false
        }
       },
       "scan.08": {
        "": {
         "lastup": 1572084451,
         "zz": "08",
         "decodeerror": "ERR: argument value out of valid range",
         "passive": false,
         "write": false
        }
       },
       "scan.15": {
        "": {
         "lastup": 1572084453,
         "zz": "15",
         "fields": {
          "MF": {"value": "Kromschroeder"},
          "ID": {"value": "  "},
          "SW": {"value": "0204"},
          "HW": {"value": null}
         },
         "passive": false,
         "write": false
        }
       },
       "scan.35": {
        "": {
         "lastup": 1572084470,
         "zz": "35",
         "fields": {
          "MF": {"value": "Kromschroeder"},
          "ID": {"value": "  "},
          "SW": {"value": "0204"},
          "HW": {"value": null}
         },
         "passive": false,
         "write": false
        }
       },
       "scan.76": {
        "": {
         "lastup": 1572084455,
         "zz": "76",
         "fields": {
          "MF": {"value": "Kromschroeder"},
          "ID": {"value": "  "},
          "SW": {"value": "0227"},
          "HW": {"value": null}
         },
         "passive": false,
         "write": false
        }
       },
       "scan.f6": {
        "": {
         "lastup": 1572084457,
         "zz": "f6",
         "fields": {
          "MF": {"value": "Kromschroeder"},
          "ID": {"value": "  "},
          "SW": {"value": "0204"},
          "HW": {"value": null}
         },
         "passive": false,
         "write": false
        }
       },
       "global": {
        "signal": 1,
        "lastup": 1572084590
       }
      }
      
      
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #65

      @saeft_2003 und was sagt das log im iobroker? evtl. herunterladen und nicht als screenshot... im o.g. screenshot steht zuletzt, dass Daten angefordert wurden. Was kommt danach? Wo läuft eigentlich dein ebusd und wo dein Adapter? Das sind zwei Systeme, oder? sieht das System mit dem Adapter dein ebusd-System im Netz? Evtl. mal anpingen...

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Rene_HMR Rene_HM

        @saeft_2003 und was sagt das log im iobroker? evtl. herunterladen und nicht als screenshot... im o.g. screenshot steht zuletzt, dass Daten angefordert wurden. Was kommt danach? Wo läuft eigentlich dein ebusd und wo dein Adapter? Das sind zwei Systeme, oder? sieht das System mit dem Adapter dein ebusd-System im Netz? Evtl. mal anpingen...

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #66

        @Rene_HM

        wenn ich den log runterlade stehen die ebus Meldungen nicht mit drin, deswegen leider wieder ein Screenshot...

        ebuslog.jpg

        Alles läuft auf einem NUC mit proxmox. iobroker in einer debian VM und ebusd in einer anderen debian VM. Allerdings läuft ebus.0 in einer iobroker-slave VM der normale iobroker ist eine extra VM und diese sind verknüpft als multihost.

        wenn ich von der iobroker slave VM auf der ebus.0 läuft die VM auf der ebusd läuft anpinge kommt das. sollte eigenlich passen....

        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Aug  1 20:37:09 2019 from 192.168.178.78
        root@iobroker-slave:~# ping 192.168.178.102
        PING 192.168.178.102 (192.168.178.102) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.375 ms
        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.710 ms
        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.708 ms
        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.465 ms
        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.612 ms
        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.603 ms
        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.459 ms
        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.679 ms
        64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.800 ms
        
        

        edit: Ich habe ebus.0 jetzt umgezogen auf die normale iobroker VM, ändert aber nichts.

        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Offline
          C Offline
          cactus-online
          schrieb am zuletzt editiert von
          #67

          Was sagt denn Dein ebusd auf der VM ?

          ebusctl info
          

          Wie ist Dein ebus mit Deiner VM verbunden ?

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C cactus-online

            Was sagt denn Dein ebusd auf der VM ?

            ebusctl info
            

            Wie ist Dein ebus mit Deiner VM verbunden ?

            S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #68

            @cactus-online

            Das kommt bei ebusctl info:

            
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Sat Oct 26 12:07:09 2019 from 192.168.178.74
            root@tasmoadmin:~# ebusctl info
            version: ebusd 2.4.79708d2
            signal: acquired
            symbol rate: 22
            reconnects: 0
            masters: 7
            messages: 56
            conditional: 0
            poll: 0
            update: 9
            address 03: master #11
            address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  3B ;SW=" error: ERR: argument value out of valid range
            address 10: master #2
            address 15: slave #2, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
            address 30: master #3
            address 31: master #8, ebusd
            address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-", loaded "kromschroeder/35.csv"
            address 36: slave #8, ebusd
            address 70: master #4
            address 71: master #9
            address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
            address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0227;HW=-"
            address f1: master #10
            address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
            
            

            Und deine zweite Frage wie der verbunden ist, verstehe ich nicht ganz. Kannst du kurz erklären was du meinst?

            Edit: Also der Adapter (Platine) selber ist mit einem micro usb kabel verbunden mit dem NUC und drr VM

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S saeft_2003

              @Rene_HM

              wenn ich den log runterlade stehen die ebus Meldungen nicht mit drin, deswegen leider wieder ein Screenshot...

              ebuslog.jpg

              Alles läuft auf einem NUC mit proxmox. iobroker in einer debian VM und ebusd in einer anderen debian VM. Allerdings läuft ebus.0 in einer iobroker-slave VM der normale iobroker ist eine extra VM und diese sind verknüpft als multihost.

              wenn ich von der iobroker slave VM auf der ebus.0 läuft die VM auf der ebusd läuft anpinge kommt das. sollte eigenlich passen....

              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Thu Aug  1 20:37:09 2019 from 192.168.178.78
              root@iobroker-slave:~# ping 192.168.178.102
              PING 192.168.178.102 (192.168.178.102) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.375 ms
              64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.710 ms
              64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.708 ms
              64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.465 ms
              64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.612 ms
              64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.603 ms
              64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.459 ms
              64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.679 ms
              64 bytes from 192.168.178.102: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.800 ms
              
              

              edit: Ich habe ebus.0 jetzt umgezogen auf die normale iobroker VM, ändert aber nichts.

              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #69

              @saeft_2003 im log steht "force terminate", was soviel bedeutet, wie das auf die http-Anfrage keine Antwort kommt und damit läuft der Adapter in den timeout

              Ein normales log inkl. Telnet würde so aussehen:

              ebus.0	2019-10-26 16:30:15.576	info	all history done (exit)
              ebus.0	2019-10-26 16:30:15.558	debug	delete
              ebus.0	2019-10-26 16:30:15.530	debug	delete
              ebus.0	2019-10-26 16:30:15.504	debug	delete
              ebus.0	2019-10-26 16:30:15.482	debug	delete
              ebus.0	2019-10-26 16:30:13.452	info	all http done
              ebus.0	2019-10-26 16:30:13.337	info	in hcmode2, value heat
              ebus.0	2019-10-26 16:30:13.084	debug	request data from http://192.168.3.14:8889/data
              ebus.0	2019-10-26 16:30:13.081	debug	all telnet done
              ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	for currenterror
              ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	received 544;-;-;-;-
              ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	for YieldThisYear
              ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	received 2082;1564;1496;1078;974;297;191;324;534;696;0;0
              ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	for YieldLastYear
              ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	received 1791;2190;30314;1;617;494;357;287;518;960;1509;1794
              ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	for SourceTempInput
              ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	received 8.00;ok
              ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	for SourceTempOutput
              ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	received 7.12;ok
              ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	for SourcePress
              ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	received 0.458;ok
              ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	for Source
              ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	received on
              ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	for HcFlowTemp
              ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	received 32.50;ok
              ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	for HcReturnTemp
              ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	received 30.62;ok
              ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	for HcPress
              ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	received 0.904;ok
              ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	for Hc1Pump
              ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	received on
              ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	for CirPump
              ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	received on
              ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	for HwcTemp
              ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	received 50.62;ok
              ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	for outsidetemp
              ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	received 15.75;ok
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	for YieldTotal
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	received 157623
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	for ActualEnvironmentPowerPercentage
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	received 0
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	for ActualEnvironmentPower
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	received 0
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.201	debug	telnet connected
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.195	debug	connect telnet to IP 192.168.3.14 port 8890
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.191	debug	to poll ctr 17 vals: ActualEnvironmentPower,ActualEnvironmentPowerPercentage,YieldTotal,outsidetemp,HwcTemp,CirPump,Hc1Pump,HcPress,HcReturnTemp,HcFlowTemp,Source,SourcePress,SourceTempOutput,Source
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.032	debug	init common variables
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.024	debug	init variables
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.022	debug	start with interface ebusd
              ebus.0	2019-10-26 16:30:05.021	debug	set timeout to 60 sec
              ebus.0	2019-10-26 16:30:04.934	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.16.3
              
              

              Bei dir müsste als nächstes

              all http done
              

              kommen. Stattdessen läuft dein Adapter in den timeout...

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Offline
                C Offline
                cactus-online
                schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
                #70

                Schon gut. Weiter oben ist ja zu lesen, dass Du kaum Werte bekommst. Was gibt

                ebusctl r betrd_bm2
                

                aus ?

                Was passiert, wenn Du vom iobroker aus

                telnet 192.168.178.102 8888

                machst ? Kann Du dann r betrd_bm2 machen ?

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @saeft_2003 im log steht "force terminate", was soviel bedeutet, wie das auf die http-Anfrage keine Antwort kommt und damit läuft der Adapter in den timeout

                  Ein normales log inkl. Telnet würde so aussehen:

                  ebus.0	2019-10-26 16:30:15.576	info	all history done (exit)
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:15.558	debug	delete
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:15.530	debug	delete
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:15.504	debug	delete
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:15.482	debug	delete
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:13.452	info	all http done
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:13.337	info	in hcmode2, value heat
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:13.084	debug	request data from http://192.168.3.14:8889/data
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:13.081	debug	all telnet done
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	for currenterror
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:13.078	debug	received 544;-;-;-;-
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	for YieldThisYear
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:12.886	debug	received 2082;1564;1496;1078;974;297;191;324;534;696;0;0
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	for YieldLastYear
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:10.616	debug	received 1791;2190;30314;1;617;494;357;287;518;960;1509;1794
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	for SourceTempInput
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:08.491	debug	received 8.00;ok
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	for SourceTempOutput
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:08.318	debug	received 7.12;ok
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	for SourcePress
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:08.097	debug	received 0.458;ok
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	for Source
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:07.925	debug	received on
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	for HcFlowTemp
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:07.583	debug	received 32.50;ok
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	for HcReturnTemp
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:07.411	debug	received 30.62;ok
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	for HcPress
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:07.047	debug	received 0.904;ok
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	for Hc1Pump
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:06.875	debug	received on
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	for CirPump
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:06.508	debug	received on
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	for HwcTemp
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:06.345	debug	received 50.62;ok
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	for outsidetemp
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:06.006	debug	received 15.75;ok
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	for YieldTotal
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.835	debug	received 157623
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	for ActualEnvironmentPowerPercentage
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.494	debug	received 0
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	for ActualEnvironmentPower
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.333	debug	received 0
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.201	debug	telnet connected
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.195	debug	connect telnet to IP 192.168.3.14 port 8890
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.191	debug	to poll ctr 17 vals: ActualEnvironmentPower,ActualEnvironmentPowerPercentage,YieldTotal,outsidetemp,HwcTemp,CirPump,Hc1Pump,HcPress,HcReturnTemp,HcFlowTemp,Source,SourcePress,SourceTempOutput,Source
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.032	debug	init common variables
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.024	debug	init variables
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.022	debug	start with interface ebusd
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:05.021	debug	set timeout to 60 sec
                  ebus.0	2019-10-26 16:30:04.934	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.16.3
                  
                  

                  Bei dir müsste als nächstes

                  all http done
                  

                  kommen. Stattdessen läuft dein Adapter in den timeout...

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #71

                  @Rene_HM

                  Ok an was könnte das liegen das er in den timeout läuft?

                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Offline
                    C Offline
                    cactus-online
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #72

                    Poste mal den Inhalt von

                    /etc/default/ebusd

                    von Deiner ebusd VM.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C cactus-online

                      Schon gut. Weiter oben ist ja zu lesen, dass Du kaum Werte bekommst. Was gibt

                      ebusctl r betrd_bm2
                      

                      aus ?

                      Was passiert, wenn Du vom iobroker aus

                      telnet 192.168.178.102 8888

                      machst ? Kann Du dann r betrd_bm2 machen ?

                      S Offline
                      S Offline
                      saeft_2003
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #73

                      @cactus-online

                      Ebusd: element not found

                      Iobroker: syntaxfehler bei unerwartetem wort telnet

                      Aber telnet brauche ich nicht zwingend, weil das läuft nicht bei ebusd. Stimmt das?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        cactus-online
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #74

                        telnet 192.168.178.102 8888

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C cactus-online

                          Poste mal den Inhalt von

                          /etc/default/ebusd

                          von Deiner ebusd VM.

                          S Offline
                          S Offline
                          saeft_2003
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #75

                          @cactus-online sagte in Adapter: ebus:

                          Poste mal den Inhalt von

                          /etc/default/ebusd

                          von Deiner ebusd VM.

                          FC5CF340-252F-47F3-BAA0-F0D823CA2F62.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            cactus-online
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            Alles klar. Du hast Telnet nicht eingeschaltet ;-).

                            füge vor --httpport=8891

                            --port=8888

                            ein und starte den ebusd neu.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S saeft_2003

                              @Rene_HM

                              Ok an was könnte das liegen das er in den timeout läuft?

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              @saeft_2003 Der Adapter macht ein

                              request 192.168.178.102:8891/data
                              

                              und bekommt darauf keine Antwort. Deshalb meine Idee, dass der Adapter den ebusd im Netz nicht sieht. Der ebusd selbst läuft (auch auf dem richtigen http-Port), da er ja auf die gleiche Anfrage aus einem browser richtig antwortet.
                              Hattest du evtl. bei der Installation des Adapters Probleme?
                              Das ganze Thema Telnet können wir erst mal außer Acht lassen, da du ja gesagt hast, dass du Telnet auf dem ebusd nicht aktiviert hast. Das macht aber auch nichts. Darum kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erst mal Daten über http lesen können...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cactus-online

                                Alles klar. Du hast Telnet nicht eingeschaltet ;-).

                                füge vor --httpport=8891

                                --port=8888

                                ein und starte den ebusd neu.

                                S Offline
                                S Offline
                                saeft_2003
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #78

                                @cactus-online sagte in Adapter: ebus:

                                --port=8888

                                Hab ich gemacht, ändert aber nichts...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Offline
                                  C Offline
                                  cactus-online
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #79

                                  Kannst Du jetzt

                                  telnet 192.168.178.102 8888

                                  machen ?

                                  Geht

                                  telnet 192.168.178.102 8891

                                  GET /data HTTP/1.1

                                  von Deinem iobroker (Konsole) aus ?

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C cactus-online

                                    Kannst Du jetzt

                                    telnet 192.168.178.102 8888

                                    machen ?

                                    Geht

                                    telnet 192.168.178.102 8891

                                    GET /data HTTP/1.1

                                    von Deinem iobroker (Konsole) aus ?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    saeft_2003
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #80

                                    @cactus-online sagte in Adapter: ebus:

                                    Kannst Du jetzt

                                    telnet 192.168.178.102 8888

                                    machen ?

                                    Geht

                                    telnet 192.168.178.102 8891

                                    GET /data HTTP/1.1

                                    von Deinem iobroker (Konsole) aus ?

                                    
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Sat Oct 26 17:04:50 2019 from 192.168.178.74
                                    root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8888
                                    Trying 192.168.178.102...
                                    Connected to 192.168.178.102.
                                    Escape character is '^]'.
                                    
                                    
                                    
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Sat Oct 26 17:09:50 2019 from 192.168.178.74
                                    root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8889
                                    Trying 192.168.178.102...
                                    telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                                    root@iobroker:~#
                                    
                                    
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S saeft_2003

                                      @cactus-online sagte in Adapter: ebus:

                                      Kannst Du jetzt

                                      telnet 192.168.178.102 8888

                                      machen ?

                                      Geht

                                      telnet 192.168.178.102 8891

                                      GET /data HTTP/1.1

                                      von Deinem iobroker (Konsole) aus ?

                                      
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Sat Oct 26 17:04:50 2019 from 192.168.178.74
                                      root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8888
                                      Trying 192.168.178.102...
                                      Connected to 192.168.178.102.
                                      Escape character is '^]'.
                                      
                                      
                                      
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Sat Oct 26 17:09:50 2019 from 192.168.178.74
                                      root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8889
                                      Trying 192.168.178.102...
                                      telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                                      root@iobroker:~#
                                      
                                      
                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cactus-online
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #81

                                      @saeft_2003

                                      telnet 192.168.178.102 8891

                                      GET /data HTTP/1.1

                                      Dein HTTP-Port ist 8891.

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cactus-online

                                        @saeft_2003

                                        telnet 192.168.178.102 8891

                                        GET /data HTTP/1.1

                                        Dein HTTP-Port ist 8891.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        saeft_2003
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #82

                                        @cactus-online sagte in Adapter: ebus:

                                        GET /data HTTP/1.1

                                        Sorry falsch geschaut....

                                        
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Sat Oct 26 17:11:59 2019 from 192.168.178.74
                                        root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891
                                        Trying 192.168.178.102...
                                        Connected to 192.168.178.102.
                                        Escape character is '^]'.
                                        GET /data HTTP/1.1
                                        
                                        HTTP/1.0 404 Not Found
                                        Server: ebusd/2.4
                                        
                                        Connection closed by foreign host.
                                        root@iobroker:~#
                                        
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Offline
                                          C Offline
                                          cactus-online
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #83

                                          Komisch

                                          HTTP/1.0 404 Not Found

                                          verusuch mal

                                          GET /data HTTP/1.0

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          332

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe