Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Bewegungsmelder blockly

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Bewegungsmelder blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    ltsalvatore
    schrieb am zuletzt editiert von
    #48

    @MathiasJ:

    Ich habe nun auch die Bewegungsmelder von Xiaomi bestellt.

    Ich habe nur auf der Raspberrymatic ein paar SysVar angelegt.

    Diese SysVar werden mittels Blockly "gefüttert".

    Mein erster Eindruck: die Bewegungsmelder sind der Hammer! Bewegung wird gleich erkannt und auch auf den Variablen angezeigt.

    Ich laufe nun ein paar Tests durch, weil in der CCU-Alarmanlage alle Bewegungsmelder-Variablen auf "keine Bewegung" gesetzt werden, wenn ich scharf schalte.

    Ich hoffe nur, dass die Xiaomi jetzt nicht prellen und nach dem scharf schalten eine Bewegung melden.

    Sonst bekomme ich eine Mitteilung, dass eine Bewegung erkannt wurde.

    Sollten sich die Bewegungsmelder bewähren, werden sie komplett in die Programme übernommen. Das zurücksetzen der Variablen führe ich auch mit den originalen HM-Bewegungsmeldern durch und kann hier nur gutes berichten.

    Gruß,

    Mathias

    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `

    worüber hast du die bestellt?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von
      #49

      Ich habe 4 Stück bei Aliexpress bestellt.

      Kaufe aber von 2 verschiedenen Händlern, wenn Du auch mehrere willst, sonst schlägt der Zoll zu.

      *** UPDATE ***

      Da die Teile anscheinend doch prellen, muß die Scharfschaltung zeitverzögert erfolgen.

      Ich füttere die SysVar per Blockly.

      Das Alarmprogramm selbst schreibe ich in der CCU2/Raspberrymatic/piVCCU/YAHM

      Die Scharfschaltung muß 10 sec zeitverzögert erfolgen. Die SysVar mi-Bewegungsmelder muß SOFORT auf keine Bewegung zurückgesetzt werden.

      Gruß,

      Mathias

      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk

      IObroker auf dem NUC als VM.
      Da ich noch keine Aktoren habe, wird momentan via Radar nur der AB der Fritzbox ein- und ausgeschaltet.
      Welches Smarthome-System es letztendlich wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommen auch nur Zigbee-Geräte ins Haus.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        MiB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #50

        @Dutchman:

        Dein Ansatz ist doch schonmal gut :)

        probiere es mal so :

        Screen Shot 2018-04-27 at 21.56.21.png

        Du musst nur noch den wert des objects vom bewegungsmelder eintragen, das script:

        • triggert jedesmal wen der bewegungsmelder eine Änderung des wertes Bewegung wahr/unwahr hat

        • wen Bewegung wahr und Helligkeit Bedingung erfüllt gehen die Lampen an

        • wen Bewegung unwahr startet der time-out um die Lampen aus zu schalten

        • wen in der Zwischenzeit wieder eine Bewegung erkannt wurde stoppt der timeout und die Lampen bleiben an

        block zum import:

         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-463" y="-337"><mutation items="1"></mutation>
            <field name="CONDITION">ne</field>
            
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1296140.1.MOTION</field></shadow></value> 
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr"><mutation elseif="1"></mutation>
                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST"><field name="OP">EQ</field>
                        <comment pinned="true" h="53" w="139">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="`]V~(Hc7DDwYjOh=4tq="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> 
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`"><field name="OP">LT</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="wIdF:8b9kA*~F/qff=5Z"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1296140.1.BRIGHTNESS</field></block></value> 
                        <value name="B"><block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7["><field name="NUM">110</field></block></value></block></value></block></value> 
                <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="7rw,zduV-62(pcZLAR4;"><field name="NAME">timeout</field>
                    <next><block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1654419.1.STATE</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-+1Cq=~e/r9(P2:(wWxW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> 
                        <next><block type="control" id="B)IfBUKu~Bwh#Oo%=N!E"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">sonoff.0.Licht_unter_Balkon.POWER</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="S8p~!JUZ1^uTj6i;=a@K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> 
                            <next><block type="telegram" id="nz:m?9M:5{Ae#O.7xCt0"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="l7ocSs3*W?V)l/EdBQ.!"><field name="TEXT">Bewegung erkannt</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement> 
                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="!h_WGeZ,Z/E._Rij{Sv}"><field name="OP">EQ</field>
                    <comment pinned="true" h="45" w="156">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(^/@91AbU*Q[Lm;I(sQ1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> 
                <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw"><field name="NAME">timeout</field>
                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="EWUG;n=f.[20rin0,hE9"><field name="NAME">timeout</field>
                        <field name="DELAY">4</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="n,cWi0{qY;;2M`YgMX#."><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1655087.1.STATE</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/rl|kRWsx3,,oO79(wuR"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> 
                            <next><block type="control" id="H[A{jz0[.Mvj%H7h(gW^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">sonoff.0.Licht_unter_Balkon.POWER</field>
                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=";NZ=bc({k|F;n{%dcYa}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml> 
        
        ```` `  
        

        Hallo,

        ich habe das bei mir ,wie von Dutchman beschrieben, mal angelegt und angepasst. Kurz zu meiner Hardware:

        Bewegungsmelder ist ein HmIP-SMO-A. Mindestsendeabstand ist auf 15sec. und Rücksetzen der Bewegungserkennung auf 30sec. eingestellt.

        Schaltaktor für das Licht ist ein HmIP-FSM

        Nun zum Problem: Wenn ich abends das erste mal vor dem BWM rumhampel, passiert nix. Erst nach 2min (Timeout hab ich auf 2min) geht das Licht an und auch Bewegungen bei Licht an werden erkannt und stoppen den Timer. Ist die Zeit dann abgelaufen und das Licht geht aus, muss ich erst wieder 2min. warten bis das Licht bei Bewegung wieder an geht.

        Was ist denn da das Problem?

        Viele Grüße

        Michael

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W Offline
          W Offline
          Wischi1812
          schrieb am zuletzt editiert von
          #51

          Moin,

          ich habe dieses Script als Ausgangspunkt genommen um es an meine Bedüfnisse anzupassen. Leider bekomme ich es nicht so zum Laufen wie ich es gerne hätte.

          Ich habe meinere Tradfri GU10 Birnen im Flur verbaut und möchte diese einschalten wenn jemand einen von zwei Bewegungsmeldern aktiviert und die Helligkeit einen gewissen Wert unterschritten hat. Das Licht soll dann und wieder ausgeschaltet werden wenn keiner der beiden Bewegungsmelder für eine gewisse Zeit eine Bewegung registriert hat.

          Leider schaltet sich das Licht mit meinem aktuellen Script einfach nicht wieder aus. Kann mir da vielleicht einer sagen wie ich da hinbekomme?

          Ich habe die Birnen und die Bewegungsmelder über den Conbee-Stick von Dresden-Elektronik mit meinem ioBroker verbunden.

          Danke schon Mal für die Hilfe.

          var timeout;
          
          on({id: getState("deconz.0.Sensor_8.presence").val == true || getState("deconz.0.Sensor_19.presence").val == true, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            if (getState("deconz.0.Sensor_8.presence").val == true && getState("deconz.0.Sensor_7.lux").val < 110 || getState("deconz.0.Sensor_19.presence").val == true && getState("deconz.0.Sensor_18.lux").val < 110) {
              if (compareTime("22:00", "06:30", "between")) {
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                setState("deconz.0.Light_4.on"/*Light 4 on*/, true);
                setState("deconz.0.Light_4.bri"/*Light 4 bri*/, 100);
                setState("deconz.0.Light_6.on"/*Light 6 on*/, true);
                setState("deconz.0.Light_6.bri"/*Light 6 bri*/, 100);
              } else if (compareTime("06:30", "22:00", "between")) {
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                setState("deconz.0.Light_4.on"/*Light 4 on*/, true);
                setState("deconz.0.Light_4.bri"/*Light 4 bri*/, 255);
                setState("deconz.0.Light_5.on"/*Light 5 on*/, true);
                setState("deconz.0.Light_5.bri"/*Light 5 bri*/, 255);
                setState("deconz.0.Light_11.on"/*Light 11 on*/, true);
                setState("deconz.0.Light_11.bri"/*Light 11 bri*/, 255);
                setState("deconz.0.Light_6.on"/*Light 6 on*/, true);
                setState("deconz.0.Light_6.bri"/*Light 6 bri*/, 255);
                setState("deconz.0.Light_10.on"/*Light 10 on*/, true);
                setState("deconz.0.Light_10.bri"/*Light 10 bri*/, 255);
              }
            } else if (getState("deconz.0.Sensor_8.presence").val == false && getState("deconz.0.Sensor_19.presence").val == false) {
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              timeout = setTimeout(function () {
                setState("deconz.0.Light_4.on"/*Light 4 on*/, false);
                setState("deconz.0.Light_5.on"/*Light 5 on*/, false);
                setState("deconz.0.Light_11.on"/*Light 11 on*/, false);
                setState("deconz.0.Light_6.on"/*Light 6 on*/, false);
                setState("deconz.0.Light_10.on"/*Light 10 on*/, false);
              }, 0);
            }
          });
          
          

          3341_script_bewegungsmelder.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            Jillyboy
            schrieb am zuletzt editiert von
            #52

            @Wischi1812:

            […] `

            Als allererstes wird mit dem "Falls Objekt" oben abgefragt, ob einer der beiden Bewegungsmelder auf "wahr" ist.

            Direkt danach wird unterschieden ob beide "wahr" oder "unwahr" sind. Damit kann der Fall "sonst falls" nie eintreten, weil er nie an diese Stelle kommen kann wenn beide "unwahr" sind.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              schrieb am zuletzt editiert von
              #53

              @Wischi1812:

              ich habe dieses Script als Ausgangspunkt genommen um es an meine Bedüfnisse anzupassen. Leider bekomme ich es nicht so zum Laufen wie ich es gerne hätte. `
              Bedingungen können nicht getriggert werden!

              Da gehören nur die Datenpunke rein, die überwacht (getriggert) werden sollen.

              Gewünschte Bedingungen gehören dann innerhalb des Triggers.

              Grüße

              Rantanplan

              CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K knopers1

                ja :mrgreen: , habe noch die IF Abfrage der Lampe dazu gebastelt. Danke Dir, jetzt zumindest geht mir das Licht nicht aus/an, wenn ich in der Küche

                am Werkeln bin. Dies ging mir schon so ziemlich auf den Sack!

                G Offline
                G Offline
                Gerni
                schrieb am zuletzt editiert von
                #54

                @knopers1 said in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:

                ja :mrgreen: , habe noch die IF Abfrage der Lampe dazu gebastelt. Danke Dir, jetzt zumindest geht mir das Licht nicht aus/an, wenn ich in der Küche

                am Werkeln bin. Dies ging mir schon so ziemlich auf den Sack!

                Hi
                Kannst du mir das mal schicken?

                Gruß
                Stefan

                Jede Menge verschiedenes Zeug

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  Ralf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #55

                  Hallo zusammen,

                  vielleich kann mir jemand helfen, ich habe auch ein Problem mit der Lichtsteuerung und einem Bewegungsmelder :

                  4bf574dd-5271-4284-bb03-027dcc83735a-image.png

                  Der untere Teil "Lichtsteuerung nachts" funktioniert. Problem mach der obere Teil :
                  Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe bei dem Falls-Objekt einiges probiert : wurde aktualisiert, wurde geändert, Wahr.
                  Hat alles den gleichen Effekt, Licht geht nach einer Weile aus.
                  Hat vielleicht jemand einen Tipp ?

                  BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • R Ralf

                    Hallo zusammen,

                    vielleich kann mir jemand helfen, ich habe auch ein Problem mit der Lichtsteuerung und einem Bewegungsmelder :

                    4bf574dd-5271-4284-bb03-027dcc83735a-image.png

                    Der untere Teil "Lichtsteuerung nachts" funktioniert. Problem mach der obere Teil :
                    Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus. Ich habe bei dem Falls-Objekt einiges probiert : wurde aktualisiert, wurde geändert, Wahr.
                    Hat alles den gleichen Effekt, Licht geht nach einer Weile aus.
                    Hat vielleicht jemand einen Tipp ?

                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #56

                    @Ralf ich würde sagen Du hast den falschen Trigger.
                    Anstelle von "Brightness" gehört dort "Motion/Bewegung" rein.
                    Darauf willst Du ja Reagieren.

                    Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Brightness "wahr" sein kann, sondern ein Wert sein muss wie im anschließenden Scriptteil korrekt dargestellt

                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BBTownB BBTown

                      @Ralf ich würde sagen Du hast den falschen Trigger.
                      Anstelle von "Brightness" gehört dort "Motion/Bewegung" rein.
                      Darauf willst Du ja Reagieren.

                      Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Brightness "wahr" sein kann, sondern ein Wert sein muss wie im anschließenden Scriptteil korrekt dargestellt

                      R Offline
                      R Offline
                      Ralf
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                      #57

                      @BBTown nein, im ersten Teil soll auf die Helligkeit in der genannten Zeit reagiert werden. Bewegungserkennung nur in der Nacht.
                      Brightness hat doch in beiden Teilen einen Wert vorgegeben.
                      Edit : sehe jetzt erst, was du meinst : Im Falls-Objekt ist "Wahr" nur zum Test eingestellt, funktioniert auch nicht.

                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Ralf

                        @BBTown nein, im ersten Teil soll auf die Helligkeit in der genannten Zeit reagiert werden. Bewegungserkennung nur in der Nacht.
                        Brightness hat doch in beiden Teilen einen Wert vorgegeben.
                        Edit : sehe jetzt erst, was du meinst : Im Falls-Objekt ist "Wahr" nur zum Test eingestellt, funktioniert auch nicht.

                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        #58

                        @Ralf Du musst den Trigger dann auf "wurde geändert" setzen.

                        Zudem empfehle ich dir eine Hysterese einzubauen.
                        Gerade wenn die Helligkeit um den Wert 38 herum schwankt geht ansonsten das Licht ggf. ständig an/aus.

                        Soll das Licht also bei < 38 eingeschaltet werden, dann würde ich bspw. erst wieder bei > 42 ausschalten wollen.
                        Was genau der richtige Wert für dich ist musst Du durch ausprobieren herausfinden.

                        Zudem würde ich die zeitliche Einschränkung für das Ausschalten herausnehmen; weshalb soll bei genügend Helligkeit denn nur in dem Zeitfenster die Lampe ausgeschaltet werden?
                        Ich würde es so verstehen wollen, dass es hauptsächlich um das Einschalten von Licht während eines bestimmten Zeitfensters bei bestimmter Umgebungshelligkeit geht.

                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BBTownB BBTown

                          @Ralf Du musst den Trigger dann auf "wurde geändert" setzen.

                          Zudem empfehle ich dir eine Hysterese einzubauen.
                          Gerade wenn die Helligkeit um den Wert 38 herum schwankt geht ansonsten das Licht ggf. ständig an/aus.

                          Soll das Licht also bei < 38 eingeschaltet werden, dann würde ich bspw. erst wieder bei > 42 ausschalten wollen.
                          Was genau der richtige Wert für dich ist musst Du durch ausprobieren herausfinden.

                          Zudem würde ich die zeitliche Einschränkung für das Ausschalten herausnehmen; weshalb soll bei genügend Helligkeit denn nur in dem Zeitfenster die Lampe ausgeschaltet werden?
                          Ich würde es so verstehen wollen, dass es hauptsächlich um das Einschalten von Licht während eines bestimmten Zeitfensters bei bestimmter Umgebungshelligkeit geht.

                          R Offline
                          R Offline
                          Ralf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #59

                          @BBTown Trigger wurde geändert hatte ich schon, hat auch nicht funktioniert. Allerdings war da die zweite Zeiteinschränkung noch drin. Ich probiere es heute abend mal ohne. Der Wert 38 ist in der Regel zur eingestellten Zeit (18 Uhr) bereits unterschritten, sodass das Licht dann angeht.
                          Sieht dann jetzt so aus :

                          3c0270ef-f058-413e-8111-65978b76785a-image.png

                          Mal sehen, ob´s heute abend anbleibt. :grin: Danke dir erstmal.

                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Ralf

                            @BBTown Trigger wurde geändert hatte ich schon, hat auch nicht funktioniert. Allerdings war da die zweite Zeiteinschränkung noch drin. Ich probiere es heute abend mal ohne. Der Wert 38 ist in der Regel zur eingestellten Zeit (18 Uhr) bereits unterschritten, sodass das Licht dann angeht.
                            Sieht dann jetzt so aus :

                            3c0270ef-f058-413e-8111-65978b76785a-image.png

                            Mal sehen, ob´s heute abend anbleibt. :grin: Danke dir erstmal.

                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #60

                            @Ralf
                            Was wäre denn aktuell wenn der Wert < 38 bereits vor 18:00h erreicht ist und dann stabil bleibt?
                            Du hast in deiner letzten Antwort ja noch eine zusätzliche Abhängigkeit erwähnt, dann benötigts Du noch einen dritten Trigger - die Uhrzeit.

                            Trigger Uhrzeit = 18:00h
                            Wenn Brightness < 38 Licht an (sofern nicht bereits an)

                            Trigger Uhrzeit = 22:30h
                            Licht aus, sofern an

                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BBTownB BBTown

                              @Ralf
                              Was wäre denn aktuell wenn der Wert < 38 bereits vor 18:00h erreicht ist und dann stabil bleibt?
                              Du hast in deiner letzten Antwort ja noch eine zusätzliche Abhängigkeit erwähnt, dann benötigts Du noch einen dritten Trigger - die Uhrzeit.

                              Trigger Uhrzeit = 18:00h
                              Wenn Brightness < 38 Licht an (sofern nicht bereits an)

                              Trigger Uhrzeit = 22:30h
                              Licht aus, sofern an

                              R Offline
                              R Offline
                              Ralf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #61

                              @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?

                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Ralf

                                @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?

                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #62

                                @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:

                                @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?

                                doch, aber was passiert dann um 18:00h???

                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BBTownB BBTown

                                  @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:

                                  @BBTown Wenn vor 18 Uhr der Wert <38 erreicht oder unterschritten wird, darf das Licht nicht angehen. Steht auch so drin (zischen 18 und 22:30). Meinst du, das geht so nicht ?

                                  doch, aber was passiert dann um 18:00h???

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Ralf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #63

                                  @BBTown Licht geht an.

                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Ralf

                                    @BBTown Licht geht an.

                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #64

                                    @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:

                                    @BBTown Licht geht an.

                                    aha ... und was hat das ausgelöst?

                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BBTownB BBTown

                                      @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:

                                      @BBTown Licht geht an.

                                      aha ... und was hat das ausgelöst?

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Ralf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #65

                                      @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.

                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Ralf

                                        @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.

                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #66

                                        @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:

                                        @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.

                                        und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?

                                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                        R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • BBTownB BBTown

                                          @Ralf sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:

                                          @BBTown Uhrzeit 18 Uhr und Wert <38.

                                          und wo ist der trigger, der um 18:00h nachschaut ob es <38 ist?

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Ralf
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #67

                                          @BBTown a9337daf-316a-46df-b2d2-1771ddc58c3d-image.png

                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          735

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe