      @frana120500 , gehe einmal in der Admin Oberfläche auf Objekte. Dort öffnest Du den Ordner lupusec.0 und gehst zu den Datenpunkten unter lupusec.0.devices.RF:002ef70 . Dort gibt es z.B. einen Status Type. Das hilft weiter. Vielleicht kannst Du ein Screenshot von lupusec.0.devices.RF:002ef70 und allen States darunter posten.

      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @Stuebi last edited by frana120500

        @Stuebi

        Bildschirmfoto 2019-10-15 um 19.06.11.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @frana120500 last edited by

          @frana120500 , hast Du ein Update auf der Lupusec Alarmanlage eingespielt. Tritt der Fehler erst seit der Version 1.2.0 auf? Hast Du noch etwas anderes installiert und geändert?

          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @Stuebi last edited by

            @Stuebi

            Auf der Anlage habe ich die 0.0.3.1E, die habe ich aber schon länger. Ebenso den Adapter auf der Version 1.2.0.

            Hab heute den Admin auf 3.6.10 aus der Latest Repo geupdatet.

            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              Stuebi @frana120500 last edited by

              @frana120500 , ich habe das Problem gefunden. Schreibe einmal in lupusec.0.devices.RF:002ef70.name z.B. Keypad
              Wenn der Wert gefüllt ist, ist Dein Problem behoben.
              Ich werde das in Version 1.2.1 auf leer prüfen!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 last edited by

                Unter dem betreffenden Objekt, ändert sich der Punkt "bypass_tamper" sekündlich von "(Sabotage deaktivieren)" auf "NaN (Sabotage deaktivieren)"

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  frana120500 last edited by frana120500

                  Bildschirmfoto 2019-10-15 um 19.14.00.jpg

                  Habe den Adapter gestopt und bei "name" Keypad eingetragen. Danach den Adapter wieder gestartet und dann...siehe Log

                  der Punkt "bypass_tamper" ändert sich weiterhin sekündlich von "(Sabotage deaktivieren)" auf "NaN (Sabotage deaktivieren)"

                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stuebi
                    Stuebi @frana120500 last edited by

                    @frana120500 , Du darfst den Adapter dabei nicht stoppen und musst den Namen ändern wenn der Adapter läuft. Der Name z.B. Keypad muss im Status lupusec.0.devices.RF:002ef70.name stehen bleiben. Wenn nicht, also wieder gelöscht wird, musst Du diesen nochmals eintragen. Man muss den richtigen Moment abwarten.
                    Wenn das nicht hilft, kannst du den Namen über Deine Lupusec Alarmanlage ändern. Anschließend muss lupusec.0.devices.RF:002ef70.name den Namen den Du vergeben hast enthalten.
                    Ist das der Fall, schaue nochmals in Dein Logfile!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 last edited by

                      okay, also in den Objekten konnte ich ihn nicht eintragen, da er immer wenn ich gerade 2 Buchstaben getippt habe, das Feld wieder geleert hat.

                      Habe das jetzt in der Anlage selber eingetragen und siehe da... es funktioniert.

                      Dann muss das Problem aber schon länger da gewesen sein, nur aufgefallen ist es mir nicht.

                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stuebi
                        Stuebi @frana120500 last edited by

                        @frana120500 , perfekt! Problem wird es dann ab Version 1.2.1 nicht mehr geben

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frana120500
                          frana120500 last edited by

                          Ich danke dir vielmals für deine Hilfe.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          1.0k
                          Online

                          31.7k
                          Users

                          79.7k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          adapter alarmanlage lupusec
                          7
                          61
                          6352
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo