Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      MyMeyer @Adnim last edited by MyMeyer

      @Adnim sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

      @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

      javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn getState "javascript.1.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv" not found (3)
      javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],

      da sind noch ein paar sachen nicht richtig angegeben/abgeschaltet? hast du das laut der anleitung gemacht?

      alls die Thermostate/Sensoren nicht eingelesen werden, dann gibt es vermutlich Ungereimtheiten beim SetUp der Räume/Gewerke. Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

      1. Überprüfen, dass die Thermostate / Sensoren in der CCU wirklich den richtigen Gewerken und Räumen zugeordnet sind

      2. Überprüfen, dass in den ioBroker Aufzählungen (rooms und functions) die Räume und Gewerke gelistet sind. Irgendwelche $functions oder $rooms sollten nicht auftauchen.

      3. Bei Ungereimtheiten in den Aufzählungen könnt ihr versuchen manuell zu korrigieren. Wenn bei den Aufzählungen nur CCU Räume und Gewerke vorhanden sind, dann empfiehlt sich einmal die rooms und functions komplett zu loeschen.

      4. nachdem geändert wurde muss der REGA adapter und auch die HM-rpc Adapter neu geladen werden ( bei den Instanzen). Bitte zuerst den REGA Adapter starten und mindestens 30 Sekunden warten. Dann erst die RPC Adapter starten. Falls das nicht klappt bitte ioBroker neu starten

      Hi so sieht es aktuell aus.
      zu Punkt 1 habe ich bereits mehrmals gemacht. Ist i.o.
      zu Punkt 2 Irgendwas mit "$" habe ich nicht in der Auflistung.
      zu Punkt 3 Habe ich auch schon gemacht. Alles gelöscht.
      zu Punkt 4 IOBroker neustart habe ich bis jetzt nicht gemacht. Das werde ich jetzt noch mal testen. Und mich dann wieder melden mit neuen Infos 🙂 Hoffentlich positiv.
      Gewerke:
      07ff4238-29c7-4b48-b9f4-81fdc4fe64cb-image.png
      Räume:
      88a946bd-ad70-4f23-8b1b-158816253617-image.png

      [EDIT] So ich habe mein Problem erst mal gefunden. 🙂 Lag an Gewerke ! Dann wollen wir uns mal den Rest anschauen.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dsiggi
        dsiggi last edited by dsiggi

        Hallo zusammen,
        erst mal danke an @looxer01 für das super Script.
        Leider habe ich ein kleines Problem. Das Script erkennt nu die Heizung in meinem Wohnzimmer.

        In meinem Wohnzimmer habe ich ein HmIP-eTRV-2 und im Bad sowie Schlafzimmer je ein HM-CC-RT-DN.

        Die Thermostate sin sauber den Räumen und dem Gewerk zugeordnet.

        Das Script findet aber nur das Thermostat im Wohnzimmer und legt dafür Datenpunkte an.

        Ich hab mir zum testen mal den Programmcode der nach den Thermostaten sucht in ein externes Script gepackt und dort ausgeführt.

        var ThermostatTypeTab = [];
        ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              true,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   false,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              true,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',         true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',         12,                                            0];
        ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.0.',  'HmiP-BWTH'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   true,         '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        
        var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
        
        var allRooms = getEnums('rooms');  // Lade alle Raeume
        var rooms = {};
        
        // jetzt Thermostate einlesen
        // Lade alle Raeume
        for (var i in allRooms) {  // loop ueber alle Raeume
            var roomName = allRooms[i].name;
        
            for (x in ThermostatTypeTab) {
                $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
                    log("Ein Thermostat wurde im Raum " + roomName + " gefunden.");
                });
            };
        };
        

        Das ist die Ausgabe davon:

        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 Start javascript script.js.Heizung.Test
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Badezimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Schlafzimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
        3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        3.10.2019, 12:47:38.253	[info ]: javascript.1 Stop script script.js.Heizung.Test
        

        Es werden also in jeden Raum Thermostate gefunden.
        Ich habe dann im Srcript von @looxer01 nach Zeile 657 mal eine Debug-Ausgabe eingefügt.

            for (x in ThermostatTypeTab){  // loop ueber die moeglichen Thermostattypen
                    hmrpc = ThermostatTypeTab[x][0];
                    devTypeThermTab = ThermostatTypeTab[x][1].toUpperCase();
                    StateDP = ThermostatTypeTab[x][4];
                    $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
                        log("Ein Thermostat wurde im Raum " + roomName + "gefunden")
                        idExtract = id.substr(0,id.length - StateDP.length - 1);
                        fullname = getObject(id).common.name;
                        devtype = getObject(idExtract).native.TYPE.toUpperCase();
        
        12:51:48.079	info	javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Heizungssteuerung
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Badezimmer wird jetzt ueberprueft
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HmIP-eTRV-2,Heizkoerperthermostat(HMIP),IPHT,1.SET_POINT_TEMPERATURE,false,1.CONTROL_MODE,false,1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.CONTROL_MODE,12,0
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
        12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
        

        Und siehe da, außer im Raum "Wohnzimmer" wird der Code her nicht ausgeführt.
        Hat hier jemand eine Idee?

        EDIT:
        Ich habe mal das HMIP-Thermostat aus dem Raum "Wohnzimmer" entfernt und dem Raum "Schlafzimmer" hinzugefügt. Jetzt findet das Script im Schlafzimmer das HMIP-Thermostat aber die anderen beiden immer noch nicht.
        Scheint wohl irgendwie mit dem Thermostattyp zusammen zu hängen.

        Gruß,
        dsiggi

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MyMeyer last edited by

          Hallo zusammen,

          kann mir mal jemand Hilfestellung zu den Fensterkontakten vom MiHome liefern ? Ich habe jetzt 2 Stunden gesucht , komme aber nicht weiter.

          Wie kann ich die Xiaomi Fensterkontakte ins Script einbinden für die Steuerung ?

          Wahrscheinlich habe ich schon zuviel gelesen und überlesen. 😁

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MyMeyer @MyMeyer last edited by

            @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

            Hallo zusammen,

            kann mir mal jemand Hilfestellung zu den Fensterkontakten vom MiHome liefern ? Ich habe jetzt 2 Stunden gesucht , komme aber nicht weiter.

            Wie kann ich die Xiaomi Fensterkontakte ins Script einbinden für die Steuerung ?

            Wahrscheinlich habe ich schon zuviel gelesen und überlesen. 😁

            HAllo, sehe ich das richtige das ich jeden Raum Sensor (Für Fenster) dort manuell hinterlegen muss ?
            Wie ich es unter **NoneHMSenor gemacht habe ?

            // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
            // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
            var NoneHMSenorTab = [];
            //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2. Datenpunkt Geraet        3. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5. TempAbsenkung automatisch  
            NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false,];
            NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                   'OG_DU_TF' ,                'state' ,                               'closed',                             false];
            NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                        '',                         'contact_0a9d75',                       'opened',                             false];
            NoneHMSenorTab[3] = ['initial',    'javascript.0.Heizung',                     'zwave1',                   'isOpen',                               'false',                             false];
            NoneHMSenorTab[4] = ['initial',    'javascript.0.Heizung',                     'zwave1',                   '4.Fenster',                               'false',                             false];
            **NoneHMSenorTab[5] = ['Buero',    'mihome.0.devices',                     'magnet_158d0002047172',                   'state',                               'false',                             false];**
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              kaschperle83 last edited by

              Ja genau. Das klappt dann aber auch 1a.
              Ich nutze Maxthermostate und Xiaomi Fenster Sensoren schon seit zwei Jahren ohne große Problem mit diesem Script.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Johann Danner
                Johann Danner last edited by

                Hallo,

                Ich probier schon einige Zeit das Script zum laufen zu bringen. Leider scheitere ich hoffnungslos.
                Ich hab wie beschrieben und weiter oben geschrieben in der CCU die Gewerke und Räume angelegt und zugewiesen alsauch in den Aufzählungen in ioBroker.

                Hier die CCU Gewerke:
                ccu_gewerke.PNG

                und die CCU Räume:
                ccu_räume.PNG

                weiters die ioBroker Gewerke
                iobroker_gewerke.PNG

                und die ioBroker Räume
                iobroker_räume.PNG

                und hier noch das Script mit den Einstellungen und den Warnungen.
                scriptwarnungen.PNG

                Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich will so ein tolles Script nicht wieder entfernen. 😖

                Danke im Voraus.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  kaschperle83 last edited by

                  Versuch mal die Thermostat manuell im Script zu erfassen.
                  Ich hatte auch Probleme das nichts über Gewerke und Raum erkannt wurde. Manuelle eingetragen hat dann alles bestens funktioniert.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MyMeyer @kaschperle83 last edited by

                    @kaschperle83 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                    Ja genau. Das klappt dann aber auch 1a.
                    Ich nutze Maxthermostate und Xiaomi Fenster Sensoren schon seit zwei Jahren ohne große Problem mit diesem Script.

                    Hi @kaschperle83

                    und wie hast Du mit mehren Fenster in einen Raum gemacht ? Der Raum Name soll ja nur 1x vorkommen !

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      s.reinholz last edited by

                      Hallo zusammen.

                      Bin neu im Forum bzw. beschäftige mich erst seit kurzem mit dem iObrocker habe sonst alles mit FHEM gemacht. Würde jetzt aber gerne umsteigen. Jetzt meine frage: Kann ich dieses Skript auch benutzen wenn ich keine CCU besitze? Habe alles über einen RPI und dem HM_Lan Adapter verbunden.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Johann Danner
                        Johann Danner last edited by Johann Danner

                        Hallo,

                        Ich hab hier geschrieben, dass ich das Script nicht zum laufen bringe.

                        STATUSÄNDERUNG! ES LÄUFT! 😊

                        Hier meine Änderung.

                        Da bei allen Beschreibungen immer die Rede von Gewerken ist, habe ich in ioBroker eine neue Haupt-Aufzählung erstellt die so heißt: enum.gewerke.Heizung

                        Funktionierende Version:
                        Jetzt hab ich unter den Funktionen eine neue Aufzählung erstellt die so heißt: enum.functions.Heizung

                        Ich hoffe dies hilft jemanden.

                        mfG
                        Johann

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Johann Danner
                          Johann Danner last edited by

                          Leider hab ich jetzt beim importieren von den Views probleme.

                          Beim Import kommt 3 mal diese Fehlermeldung: Cannot render view HZ_SZ. Invalid settings
                          (HZ_SZ) ist der View-Name.

                          Fehlen hier Adapter ? z.B. Visualisierungsadapter ?
                          Wenn ja, welche?
                          Oder was kann Schuld an dem Problem sein?

                          Danke für die Hilfe.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Johann Danner
                            Johann Danner last edited by

                            Fehler selber entdeckt.

                            Das sind NICHT die Views! Man muss diese als Widgets importieren.
                            Da ist wohl eine falsche Benennung Schuld. In der Doku zur View Erstellung stehts richtig.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MyMeyer @MyMeyer last edited by

                              @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                              @kaschperle83 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                              Ja genau. Das klappt dann aber auch 1a.
                              Ich nutze Maxthermostate und Xiaomi Fenster Sensoren schon seit zwei Jahren ohne große Problem mit diesem Script.

                              Hi @kaschperle83

                              und wie hast Du mit mehren Fenster in einen Raum gemacht ? Der Raum Name soll ja nur 1x vorkommen !

                              Und @kaschperle83 sieht das so richtig aus ? Weil irgendwie will es nicht richtig reagieren.

                              //NoneHMSenorTab[7] = ['Esszimmer',      'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Esszimmer',                'state',                               'false',                             false];
                              NoneHMSenorTab[8] = ['Buero',          'javascript.0.Heizung.Fenster.',              'Buero',                    'false',                               'false',                             false];
                              //NoneHMSenorTab[9] = ['Marie',         'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Marie',                    'state',                               'false',                             false];
                              

                              Hier das LOG dazu...


                              17:52:30.794 warn javascript.0 at SensorStatCalc (script.js.Heizung.Heizplan:1123:24)
                              17:52:30.794 warn javascript.0 at getDevices (script.js.Heizung.Heizplan:838:20)
                              17:52:30.794 warn javascript.0 at initializeData (script.js.Heizung.Heizplan:410:5)
                              17:52:30.794 warn javascript.0 at script.js.Heizung.Heizplan:403:1
                              17:52:30.794 info javascript.0 script.js.Heizung.Heizplan: Raum Buero Status geöffnet

                              Obwohl das Fenster geschlossen ist auch im Datenpunkt meldet das Log Buero "geöffnet" !

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                mike2712 last edited by

                                Hallo,. ich habe dieses wunderbare Script auch schon länger im Einsatz.
                                Jetzt habe ich das erste Homematic IP Thermostat gekauft, dieses wird beim Programm Durchlauf leider nicht erkannt.

                                • Zuordnung Gewerk passt
                                • Zuordnung hm-rpc Instanz passt
                                • Neustart Rega und hm-rpc

                                Habe ich irgend etwas übersehen was ich noch einstellen muss?

                                Lg Mike

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MyMeyer last edited by

                                  Hi,
                                  man kann diesen Thread auch schließen.

                                  Antworten kommen vom Entwickler oder Sonstigen User auch nicht mehr.

                                  Fragen bleiben leider unbeantwortet !

                                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by

                                    @MyMeyer

                                    https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol

                                    Beliar_666 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Beliar_666
                                      Beliar_666 @sigi234 last edited by

                                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                                      @MyMeyer

                                      https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol

                                      Naja, so ganz das gleiche wie dieses hier ist Heatingcontrol ja nun mal gar nicht.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        IDiver last edited by

                                        Hallo,

                                        Bei mir haben diese Einträge geholfen.

                                        Für IP Gruppen:
                                        ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-HEATING' , 'Heizungsgruppe(HMIP)' ,'VD', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0];

                                        Für IP-Thermostat:
                                        ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];

                                        Und für Heizkörper Thermostat:
                                        ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];

                                        Funktioniert bei mir in der Reihenfolge: Gruppen, Raumthermostat, Heizkörper Thermostat.

                                        Versuchen kan mans ja.

                                        Heatingcontrol wird glaube ich noch etwas brauchen.

                                        Lg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • M
                                          MyMeyer @sigi234 last edited by

                                          @sigi234 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                                          @MyMeyer

                                          https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol

                                          Danke @sigi234 Das war mir bekannt,aber da fange ich ja wieder bei NULL an. 🙂
                                          Okay ich schaue mal drüber, manchmal muss man halt was verändern. Danke für den Tip....

                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Chaot @MyMeyer last edited by

                                            @MyMeyer Nicht ganz.
                                            Ich habe meine Gewerke und Räume nach dem alten Script hier eingestellt und das Script bis zum Frühjahr 2019 laufen gehabt. Als dann der Adapter kam habe ich den mal kurz installiert zum ausprobieren und hatte meine Steuerung inclusive allen VIS-Seiten innerhalb von 2 Stunden umgezogen.
                                            Die Thermostate und Fenstersensoren alleine waren innerhalb von knapp 10 Minuten angelegt.

                                            Das Problem mit dem Script hier ist das der Entwickler looxer01 richtig gute Arbeit geleistet hat, aber aus irgendwelchen Gründen seit ca. 07/2019 hier nicht mehr aktiv ist. Soweit ich sehe hat sich dann niemand sonst gefunden der dieses umfangreiche Script weitergepflegt hat. Von daher kam die Entwicklung hin zum Adapter wie gerufen.
                                            Ein Adapter ist für uns User auch wesentlich einfacher zu handhaben als ein so umfangreiches Script.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            898
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            322552
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo