NEWS
[Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
-
Danke dir f
ü
r die schnelle und sehr ausf
ü
hrliche Antwort!Sicherlich habe ich mich ungenau ausgedr
ü
ckt:
Mit Schalter meine ich den Hardware-Schalter, den ich ja direkt am Shelly1
ö
ffnen und schlie
ß
en kann.
Leider spiegelt aber der Datenpunkt ".....Switch" nicht den Schalter wieder sondern das ge
ö
ffnete bzw. geschlossene Relais.
Somit kann ich zwar
ü
ber den Schalter bei entsprechenden Einstellungen
ü
ber die Webseite das Relais ein und ausschalten und damit synchron zum Relais mich verhalten ... aber wenn ich den Datenpunkt "....Switch" anspreche,
ä
ndert sich ja nicht der "Hardware-" Schalter, dieser bleibt unbeeindruckt auf offen oder geschlossen stehen (was ja auch v
ö
llig verst
ä
ndlich ist).
MQTT hat da 2 Datenpunkte zur Darstellung: Den Schalter und das RelaisKonnte ich mich verst
ä
ndlich machen?Gr
ü
ß
e Plasma -
Danke dir f
ü
r die schnelle und sehr ausf
ü
hrliche Antwort!Sicherlich habe ich mich ungenau ausgedr
ü
ckt:
Mit Schalter meine ich den Hardware-Schalter, den ich ja direkt am Shelly1
ö
ffnen und schlie
ß
en kann.
Leider spiegelt aber der Datenpunkt ".....Switch" nicht den Schalter wieder sondern das ge
ö
ffnete bzw. geschlossene Relais.
Somit kann ich zwar
ü
ber den Schalter bei entsprechenden Einstellungen
ü
ber die Webseite das Relais ein und ausschalten und damit synchron zum Relais mich verhalten ... aber wenn ich den Datenpunkt "....Switch" anspreche,
ä
ndert sich ja nicht der "Hardware-" Schalter, dieser bleibt unbeeindruckt auf offen oder geschlossen stehen (was ja auch v
ö
llig verst
ä
ndlich ist).
MQTT hat da 2 Datenpunkte zur Darstellung: Den Schalter und das RelaisKonnte ich mich verst
ä
ndlich machen?Gr
ü
ß
e Plasma@Plasmachef sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
ich habe es leider nicht verstanden. Wie hei
ß
en denn die Beiden Objekte im MQTT Adapter?
Du meinst nicht die MQTT states unten?shellies/<model>-<deviceid>/relay/0
oder
shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/commandNachtrag:
folgende MQTT States werden f
ü
r den Shelly 1 und 1pm angeboten:shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch
shellies/<model>-<deviceid>/relay/0 (lesen)
shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command (schreiben)shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Input
shellies/<model>-<deviceid>/input/0 (lesen)shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.longpush
shellies/<model>-<deviceid>/longpush/0 (lesen)Dann sind da noch Power, Energy und Temperature.
-
sorry, dass es l
ä
nger gedauert hat.
musste erst wieder auf MQTT umschalten und Screenshot machen.
Dein Nachtrag erkl
ä
rt aber auch schon sehr viel.Ich rede vom Input, das ist ja der Hardwareschalter, den man auslesen kann um zu sehen welche Position er hat. Kann ich den im Adapter irgendwo sehen?
Er l
ä
uft ja nicht immer synchron mit dem Switch (siehe zum mein Bild) -
sorry, dass es l
ä
nger gedauert hat.
musste erst wieder auf MQTT umschalten und Screenshot machen.
Dein Nachtrag erkl
ä
rt aber auch schon sehr viel.Ich rede vom Input, das ist ja der Hardwareschalter, den man auslesen kann um zu sehen welche Position er hat. Kann ich den im Adapter irgendwo sehen?
Er l
ä
uft ja nicht immer synchron mit dem Switch (siehe zum mein Bild)@Plasmachef sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
Ich rede vom Input, das ist ja der Hardwareschalter, den man auslesen kann um zu sehen welche Position er hat.
darf ich fragen, wof
ü
r diese Information relevant sein k
ö
nnte?
Ich h
ä
tte erwartet, dass es vor allem darauf ankommt ob ein Verbraucher ein- oder ausgeschaltet wurde, ganz gleich ob von einem Script, einem Schalter oder aus sonst einem Grund.Was aber fange ich mit der Information einer Schalterstellung an?
(ich selbst setze ausschliesslich Taster ein) -
sorry, dass es l
ä
nger gedauert hat.
musste erst wieder auf MQTT umschalten und Screenshot machen.
Dein Nachtrag erkl
ä
rt aber auch schon sehr viel.Ich rede vom Input, das ist ja der Hardwareschalter, den man auslesen kann um zu sehen welche Position er hat. Kann ich den im Adapter irgendwo sehen?
Er l
ä
uft ja nicht immer synchron mit dem Switch (siehe zum mein Bild)@Plasmachef , Du meinst also im MQTT Adapter den Datenpunkt
shellies/<model>-<deviceid>/input/0. Der wird im Shelly Adapter als Datenpunktshelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Inputangeboten.
Wenn Du die Datenpunkteshellies/<model>-<deviceid>/relay/0undshellies/<model>-<deviceid>/relay/0/commandmeinst, die sind im Adapter wie oben beschrieben als einen Datenpunktshelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switchzusammengefasst . Deshalb kann man diesen Datenpunkt auch lesen und beschreiben.
Zusammengefasst der Shelly Adapter stellt alle MQTT Daten zur Verf
ü
gung. -
sorry, dass es l
ä
nger gedauert hat.
musste erst wieder auf MQTT umschalten und Screenshot machen.
Dein Nachtrag erkl
ä
rt aber auch schon sehr viel.Ich rede vom Input, das ist ja der Hardwareschalter, den man auslesen kann um zu sehen welche Position er hat. Kann ich den im Adapter irgendwo sehen?
Er l
ä
uft ja nicht immer synchron mit dem Switch (siehe zum mein Bild)@Plasmachef , der Wert in .Input l
ä
uft nicht Synchron mit dem .Switch. Wenn ich z.B. den Wert in .Switch in ioBroker
ä
ndere,
ä
ndert sich die Lichtschalterposition ja nicht.
Aber vielleicht habe ich es immer noch nicht verstanden. -
@Plasmachef , Du meinst also im MQTT Adapter den Datenpunkt
shellies/<model>-<deviceid>/input/0. Der wird im Shelly Adapter als Datenpunktshelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Inputangeboten.
Wenn Du die Datenpunkteshellies/<model>-<deviceid>/relay/0undshellies/<model>-<deviceid>/relay/0/commandmeinst, die sind im Adapter wie oben beschrieben als einen Datenpunktshelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switchzusammengefasst . Deshalb kann man diesen Datenpunkt auch lesen und beschreiben.
Zusammengefasst der Shelly Adapter stellt alle MQTT Daten zur Verf
ü
gung.@Stuebi sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
@Plasmachef , Du meinst also im MQTT Adapter den Datenpunkt
shellies/<model>-<deviceid>/input/0. Der wird im Shelly Adapter als Datenpunktshelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Inputangeboten.
Ich glaube dann fehlt mir da was

@BBTown sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
darf ich fragen, wof
ü
r diese Information relevant sein k
ö
nnte?
Ich h
ä
tte erwartet, dass es vor allem darauf ankommt ob ein Verbraucher ein- oder ausgeschaltet wurde, ganz gleich ob von einem Script, einem Schalter oder aus sonst einem Grund.Was aber fange ich mit der Information einer Schalterstellung an?
(ich selbst setze ausschliesslich Taster ein)Es ist sicherlich nicht entscheidend, aber ich m
ö
chte die Teile in eine bestehende Wohnung mit Schaltern einbringen, die dann ggf. auch etwas anderes steuern als wie vorgesehen
ü
ber den urspr
ü
nglichen (Licht-)Schalter.Beispiel:
- Lichtsteuerung
ü
ber Bewegungsmelder - Schalter ist nicht mehr n
ö
tig, die Hardware hinter der Wand schaltet das Licht aber noch (indirekt
ü
ber IOBroker) - Schalter kann jetzt Trigger f
ü
r was (ganz) anderes sein
Danke und Gr
ü
ß
e Plasma - Lichtsteuerung
-
@Plasmachef , der Wert in .Input l
ä
uft nicht Synchron mit dem .Switch. Wenn ich z.B. den Wert in .Switch in ioBroker
ä
ndere,
ä
ndert sich die Lichtschalterposition ja nicht.
Aber vielleicht habe ich es immer noch nicht verstanden.@Stuebi sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
@Plasmachef , der Wert in .Input l
ä
uft nicht Synchron mit dem .Switch. Wenn ich z.B. den Wert in .Switch in ioBroker
ä
ndere,
ä
ndert sich die Lichtschalterposition ja nicht.
Aber vielleicht habe ich es immer noch nicht verstanden.KORREKT, genau das meine ich ja

Das eine ist der Hardwareschalter (Input), das andere ist das Relay(Switch), deshalb is es ja auch interessant beide zu sehen
-
@Stuebi sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
@Plasmachef , Du meinst also im MQTT Adapter den Datenpunkt
shellies/<model>-<deviceid>/input/0. Der wird im Shelly Adapter als Datenpunktshelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Inputangeboten.
Ich glaube dann fehlt mir da was

@BBTown sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
darf ich fragen, wof
ü
r diese Information relevant sein k
ö
nnte?
Ich h
ä
tte erwartet, dass es vor allem darauf ankommt ob ein Verbraucher ein- oder ausgeschaltet wurde, ganz gleich ob von einem Script, einem Schalter oder aus sonst einem Grund.Was aber fange ich mit der Information einer Schalterstellung an?
(ich selbst setze ausschliesslich Taster ein)Es ist sicherlich nicht entscheidend, aber ich m
ö
chte die Teile in eine bestehende Wohnung mit Schaltern einbringen, die dann ggf. auch etwas anderes steuern als wie vorgesehen
ü
ber den urspr
ü
nglichen (Licht-)Schalter.Beispiel:
- Lichtsteuerung
ü
ber Bewegungsmelder - Schalter ist nicht mehr n
ö
tig, die Hardware hinter der Wand schaltet das Licht aber noch (indirekt
ü
ber IOBroker) - Schalter kann jetzt Trigger f
ü
r was (ganz) anderes sein
Danke und Gr
ü
ß
e Plasma@Plasmachef sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
Es ist sicherlich nicht entscheidend, aber ich m
ö
chte die Teile in eine bestehende Wohnung mit Schaltern einbringen, die dann ggf. auch etwas anderes steuern als wie vorgesehen
ü
ber den urspr
ü
nglichen (Licht-)Schalter.Dein Problem ist ganz einfach zu beheben. Du hast Du CoAP beim Shelly Adapter eingestellt. Du musst den Adapter auf MQTT umstellen. Der Wert Input gibt es nur bei MQTT und nicht CoAP.
- Lichtsteuerung
-
@Plasmachef sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
Es ist sicherlich nicht entscheidend, aber ich m
ö
chte die Teile in eine bestehende Wohnung mit Schaltern einbringen, die dann ggf. auch etwas anderes steuern als wie vorgesehen
ü
ber den urspr
ü
nglichen (Licht-)Schalter.Dein Problem ist ganz einfach zu beheben. Du hast Du CoAP beim Shelly Adapter eingestellt. Du musst den Adapter auf MQTT umstellen. Der Wert Input gibt es nur bei MQTT und nicht CoAP.
@Stuebi sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
Dein Problem ist ganz einfach zu beheben. Du hast Du CoAP beim Shelly Adapter eingestellt. Du musst den Adapter auf MQTT umstellen. Der Wert Input gibt es nur bei MQTT und nicht CoAP.
Okay
- den Adapter auf "MQTT and http"
-den Shelly? auf Coap oder MQTT? wenn MQTT, dann alles ausf
ü
llen?
- den Adapter auf "MQTT and http"
-
HERZLICH DANK ... die Sonne geht auf
Ich hab alles was ich brauche...super!!!
Danke sch
ö
n -
@Stuebi sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
Dein Problem ist ganz einfach zu beheben. Du hast Du CoAP beim Shelly Adapter eingestellt. Du musst den Adapter auf MQTT umstellen. Der Wert Input gibt es nur bei MQTT und nicht CoAP.
Okay
- den Adapter auf "MQTT and http"
-den Shelly? auf Coap oder MQTT? wenn MQTT, dann alles ausf
ü
llen?
@Plasmachef , ja alles MQTT/http und alles ausf
ü
llen. Achtung mit dem Port der muss ein Anderer als der im MQTT Adapter sein. Den Port musst du im Shelly 1 auch anpassen. - den Adapter auf "MQTT and http"
-
Hallo,
habe jetzt auch einen shelly Version 2.5.
Da ich die Installation im Docker habe, scheint CoAP ja nicht zu funktionieren.
Deshalb wollte ich es jetzt
ü
ber MQTT versuchen.Es werden bei mir aber keine Daten unter Objekte eingetragen.
Habe jetzt nur den neuen Adapter instaliert und alles wie hier beschrieben eingetragen:
Link TextIch habe jetzt aber keinen zus
ä
tzlichen MQTT server beim iobroker instaliert, ist das ggf. notwendig? -
Hallo,
habe jetzt auch einen shelly Version 2.5.
Da ich die Installation im Docker habe, scheint CoAP ja nicht zu funktionieren.
Deshalb wollte ich es jetzt
ü
ber MQTT versuchen.Es werden bei mir aber keine Daten unter Objekte eingetragen.
Habe jetzt nur den neuen Adapter instaliert und alles wie hier beschrieben eingetragen:
Link TextIch habe jetzt aber keinen zus
ä
tzlichen MQTT server beim iobroker instaliert, ist das ggf. notwendig?@heinzie , nein einen zus
ä
tzlicher MQTT Server musst du nicht installieren und ist auch
ü
berhaupt nicht notwendig.
Ich denke du hast die falsche IP Adresse oder des Port auf deinem Shelly eingebenan. Da geh
ö
rt die IP Adresse des Docker Containers rein und der Port des ioBroker Shelly Adpters (z.B. 1882)
In ioBroker w
ä
hlst du am besten 0.0.0.0 und Port 1882 aus.
VG
st
ü
bi -
@heinzie , nein einen zus
ä
tzlicher MQTT Server musst du nicht installieren und ist auch
ü
berhaupt nicht notwendig.
Ich denke du hast die falsche IP Adresse oder des Port auf deinem Shelly eingebenan. Da geh
ö
rt die IP Adresse des Docker Containers rein und der Port des ioBroker Shelly Adpters (z.B. 1882)
In ioBroker w
ä
hlst du am besten 0.0.0.0 und Port 1882 aus.
VG
st
ü
bi -
Hallo zusammen, habe einen Shelly 2.5 erfolgreich
ü
ber mqtt eingebunden. Schalte ich im webinterface des shelly das Rollo auf 90% wird mir dies auch im log (shelly auf debug) korrekt angezeigt. Wenn ich den shutter.position Wert unter Objekte auf 80% setze, passiert nichts. Was mache ich falsch? Danke f
ü
r eure Hilfe. -
Hallo,
ich m
ö
chte meine 30 verbauten shellys (teilweise?) von coap umstellen auf mqtt wegen des langen Tastendrucks.
Reicht es, im Adapter umzustellen oder muss jeder shelly ebenfalls umgestellt werden?
K
ö
nnte ich mit einer zweiten Adapterinstanz coap und mqtt parallel betreiben und macht das Sinn? -
Hallo,
ich m
ö
chte meine 30 verbauten shellys (teilweise?) von coap umstellen auf mqtt wegen des langen Tastendrucks.
Reicht es, im Adapter umzustellen oder muss jeder shelly ebenfalls umgestellt werden?
K
ö
nnte ich mit einer zweiten Adapterinstanz coap und mqtt parallel betreiben und macht das Sinn?@zahnheinrich, Du muss in jedem einzelnem Shelly die MQTT Einstellungen vornehmen und den ioBroker Shelly Adapter auf MQTT umstellen.
Zwei Instanzen des Shelly Adapters (CoAP und MQTT) macht
ü
berhaupt keinen Sinn!VG
St
ü
bi -
@zahnheinrich, Du muss in jedem einzelnem Shelly die MQTT Einstellungen vornehmen und den ioBroker Shelly Adapter auf MQTT umstellen.
Zwei Instanzen des Shelly Adapters (CoAP und MQTT) macht
ü
berhaupt keinen Sinn!VG
St
ü
bi@Stuebi
Ahh ok danke.
Der Port sollte dann unterschiedlich sein zum mqtt z.B. vom Sonoff nehme ich an?
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden