NEWS
MegaD 328
-
-
Что-то с записью настроек в MegaD непонятное:
1. Конфигурирую устройство через его WEB интерфейс.
2. Через Настройки драйвера считываю конфигурацию. Все считвыватся норм.
3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками. `
Это я нашёл. Спасибо. Есть новая версия.
@MSapogov:4. Не знаю почему но теперь не могу изменить настройки порта 13 в режим OUT. После сохранения он переходит в NC. Если выбираю любой другой режим кроме OUT, то сохраняет все нормально.
PS: Отчистил EEPROM Меги. Проверил возможность конфигурации 13 порта через WEB интерфейс. Нормуль.
Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!! `
А это надо искать. Драйвер пишет следующую строку:http://ip/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0Можешь эксперементально выяснить какой из параметров: m=0, d=0, pwm=0
портит порт?
Какие настройки прописываются в твоём случае?
Может m=0 и pwm=0 несовместимы?
-
Можешь эксперементально выяснить какой из параметров: m=0, d=0, pwm=0
портит порт?
Какие настройки прописываются в твоём случае?
Может m=0 и pwm=0 несовместимы? `
С браузера подаю комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0 - Все нормально.http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0&pwm=0 - Тоже нормально.
Через Драйвер - опять P13 в состояние OUT не переводится.
Может там что еще передается? порт то последний (для ручной конфигурации).
PS: Похоже доигрался со своей Мегой… перестала на комманды отвечать...
Полез за программатором в шкаф... буду воскрешать.
FW была 3.34
PPS: Воскресил.
Эксперименты продолжаются...
Если Р13 сконфигурить как вход в настройках драйвера, то после рагрузки конфигурации в устройство, тоже пропадает возможность перевести его в режим OUT через WEB интерфейс. Короче тоже самое.... И только с портом Р13 (прям несчастливый порт).
Даже если Р13 поставить - неиспользуется... То тоже самое.
PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог... А в драйвере ЕСТЬ!!!
Нужно бы убрать.
-
Можно посмотреть какие команды отсылаются, если включить debug уровень.
2015-09-17 18:04:43.411 - info: megad.0 Write config for port 0: http://localhost:8087/sec/?pn=0&pty=0&m=1&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:45.415 - info: megad.0 Write config for port 1: http://localhost:8087/sec/?pn=1&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 2015-09-17 18:04:47.418 - info: megad.0 Write config for port 2: http://localhost:8087/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:49.428 - info: megad.0 Write config for port 3: http://localhost:8087/sec/?pn=3&pty=2&m=0&misc=1023&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:51.431 - info: megad.0 Write config for port 4: http://localhost:8087/sec/?pn=4&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:53.434 - info: megad.0 Write config for port 5: http://localhost:8087/sec/?pn=5&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:56.436 - info: megad.0 Write config for device: http://localhost:8087/sec/?cf=1&sip=127.0.0.1:7878&sct=%2F0%2FХотя их и с info уровнем видно.
` > PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог… А в драйвере ЕСТЬ!!!
Нужно бы убрать. `
А как же http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286 ?
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.16.51.jpg
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.17.02.jpg
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.17.29.jpg
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.17.43.jpg
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.18.10.jpg -
Можно посмотреть какие команды отсылаются, если включить debug уровень.
2015-09-17 18:04:43.411 - info: megad.0 Write config for port 0: http://localhost:8087/sec/?pn=0&pty=0&m=1&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:45.415 - info: megad.0 Write config for port 1: http://localhost:8087/sec/?pn=1&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 2015-09-17 18:04:47.418 - info: megad.0 Write config for port 2: http://localhost:8087/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:49.428 - info: megad.0 Write config for port 3: http://localhost:8087/sec/?pn=3&pty=2&m=0&misc=1023&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:51.431 - info: megad.0 Write config for port 4: http://localhost:8087/sec/?pn=4&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:53.434 - info: megad.0 Write config for port 5: http://localhost:8087/sec/?pn=5&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:56.436 - info: megad.0 Write config for device: http://localhost:8087/sec/?cf=1&sip=127.0.0.1:7878&sct=%2F0%2FХотя их и с info уровнем видно.
` > PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог… А в драйвере ЕСТЬ!!!
Нужно бы убрать.
А как же [http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286](http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=16&t=481&start=120#p10286) ?megad-0 2015-09-18 09:14:12 info sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]} megad-0 2015-09-18 09:14:12 info Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F megad-0 2015-09-18 09:14:10 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:14:09 info Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð= megad-0 2015-09-18 09:14:08 info Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:07 info Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:06 info Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:05 info Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:04 info Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:03 info Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:02 info Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:14:01 info Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:13:59 info Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:13:58 info Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð= megad-0 2015-09-18 09:13:57 info Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:13:56 info Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:13:55 info Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:13:54 info Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð= admin-0 2015-09-18 09:13:54 info sendTo "writeConfig" to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {"ip":"192.168.11.206","password":"sec","ports":[{"misc":33,"ecmd":"12:4","eth":"","naf":0,"pty":3,"m":1,"d":3,"name":"P0", megad-0 2015-09-18 09:13:50 info Update state megad.0.p13_P13 megad-0 2015-09-18 09:13:50 info http server listening on port 80 megad-0 2015-09-18 09:13:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadи
megad-0 2015-09-18 09:19:36 info sendTo 'writeConfig' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {'error':[]} megad-0 2015-09-18 09:19:36 debug Response: Back | Megad-ID IP: 192.168.11.206 Pwd: sec GW: 255.255.255.255 SRV: 192.168.11.3:80 Script: /0/ T check: Alarm T: Cur T: 34 Save megad-0 2015-09-18 09:19:36 info Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F megad-0 2015-09-18 09:19:34 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:34 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:33 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:32 info Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð= megad-0 2015-09-18 09:19:31 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all megad-0 2015-09-18 09:19:31 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:31 info Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:30 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:30 info Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:29 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:29 info Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:28 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:28 info Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:27 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:27 info Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:26 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:26 info Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:25 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:25 info Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:24 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:24 info Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:23 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:23 info Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:22 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:22 info Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð= megad-0 2015-09-18 09:19:21 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:20 info Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:19:19 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:19 info Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:19:18 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:18 info Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:17 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:17 info Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð= inMem 2015-09-18 09:19:17 debug message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, id=25, ack=false, time=1442546357390, _id=4423 admin-0 2015-09-18 09:19:17 info sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.11.206','password':'sec','ports':[{'misc':33,'ecmd':'12:4','eth':'','naf':0,'pty':3,'m':1,'d':3,'name':'P0','role':'value.temperature','room':''},{'pty':'3','name':'P1','m':'0','role':'value.temperature','room':'','eth':'','ecmd':'','d':'2','misc':0},{'ecmd':'8:2;p600;8:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':1,'name':'P2','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'9:3;p50;9:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P3','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'10:2','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P4','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P5','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P6','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P7','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P8','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P9','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P10','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P11','role':'button','room':''},{'pty':'1','m':0,'pwm':0,'name':'P12','role':'button','room':'','d':0},{'pty':'1','pwm':0,'name':'P13','role':'value','room':'','m':0,'d':0},{'misc':60,'ecmd':'11:4','eth':'','naf':0,'m':'2','pty':2,'name':'P14','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''},{'misc':0,'ecmd':'','eth':'','naf':0,'m':0,'pty':2,'name':'P15','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}Но окончания вконце съедаются… можно посмотреть только наведя мышкой на эту строкку.

-
Вроде нашел причину…
Как только в драйвере присутствует настройка Р14 то Р13 портится!!!
Вот логи...
megad-0 2015-09-18 09:49:01 info sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]} megad-0 2015-09-18 09:49:00 info Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F megad-0 2015-09-18 09:48:58 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:57 info Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:56 info Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:55 info Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:54 info Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:53 info Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:52 info Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:51 info Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:50 info Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:49 info Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:48 info Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:46 info Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð= megad-0 2015-09-18 09:48:45 info Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:48:44 info Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:48:43 info Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=Р13 после этого испорчен…
Затем в драйвере выключаю порт Р14
megad-0 2015-09-18 09:51:10 info sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]} megad-0 2015-09-18 09:51:10 info Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F megad-0 2015-09-18 09:51:07 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:51:06 info Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=255 megad-0 2015-09-18 09:51:05 info Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:04 info Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:03 info Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:02 info Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:01 info Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:00 info Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:50:59 info Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:50:58 info Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:50:57 info Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:50:56 info Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð= megad-0 2015-09-18 09:50:54 info Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:50:53 info Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:50:52 info Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:50:51 info Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=После этого Р13 работает как миленький!!!
Что самое интересное Р15 не трогаю.
Небольшие замечания (как должно быть)
Р14 и Р15 - присутствуют ВСЕГДА в устройстве и ВСЕГДА они ADC.
если порт цифровой DHT11 или DHT22, то он только отображает значения. Комманд он выполнять никаких не может. Так как там 2 значения передаются.
PS: Если после того как Р13 испорчен, подать комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=255, то его можно спокойно конфигурировать как хочется и он становится работающим.
-
Первое.
Не пойму откуда берётся "ecmd=ð="
Второе.
То есть порты Р14 и Р15 всегда либо ADC Input, NC или Digital Sensor? Или только ADC и NC.
А команды они могут выполнять?
А строка без pty=2
http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=Воспринимается нормально?
Третье.
Если порты DHT11 или DHT22, то комманды невозможны. А как же скрин?

Там выставлен 1Wire и команды можно задать. При выборе DHT11 поля исчезают?Я могу убрать команды для DHT11 или DHT22 и могу сделать P14 и P15 только ADC. Но мне нужно знать, как правильно.
Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. ;)
-
Первое.
Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" `
??????
@Bluefox:Второе.
То есть порты Р14 и Р15 всегда либо ADC Input, NC или Digital Sensor? Или только ADC и NC.
А команды они могут выполнять?
А строка без pty=2
http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=Воспринимается нормально? `
Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .Третье.
Если порты DHT11 или DHT22, то комманды невозможны. А как же скрин?
filename="screencapture-192-168-1-14-sec-1440449943300.png" index="3">~~
Там выставлен 1Wire и команды можно задать. При выборе DHT11 поля исчезают?Я могу убрать команды для DHT11 или DHT22 и могу сделать P14 и P15 только ADC. Но мне нужно знать, как правильно.
Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. ;) `
Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
-
Первое.
Не пойму откуда берётся "ecmd=ð="
??????
В конце строки у MSapogovmegad-0 2015-09-18 09:51:07 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=> Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .
Осталось выяснить выживет ли mega при записи:http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
> Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым. -
Вот это дисскуссия! Истинна где-то рядом :-)
1. Логи просто обрезаются наверное, но если подвести мышку к нужной строке но можно увидеть полную комманду. Вот пример скриншота…

2. Для Р14 и Р15 режим только ADC с возможностью выбора режима Mode и Action.Комманда http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
Воспринимается нормально. (Back. MegaD is restarted)
3. Для цифровых датчиков Поле Action и Mode может быть только у 1W!
PS: Нашел что убивает Р13. Это комманда http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2& … 1%3A4ð= - из скриншота
Если подать комманду без pty, то порт не оживает.
Но если подать комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=25 ... 1%3A4ð= - То все оживает
Такое ощущение что для портов Р14 и Р15 комманда pty=2 Вообще не нужна. Или Нужна комманда pty=255.
-
Отлично. У меня есть вся инфа. Спасибо `
Ждем версию драйвера 0.2.6 с этими исправлениями.А при нажатии "Find devices" у меня ничего не находит…
Но когда из линукса набираю
php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1
Обязательно с параметром --local-ip 192.168.11.1
192.168.11.1 - адресс компьютера с которого зпускаю комманду, то в ответ
Радостно прилетает 192.168.11.206
root@router:/var/www/desk# php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1 192.168.11.206Может у Вас не хватает параметра –local-ip ?
PS: Программатор в шкаф пока не убираю :-)
-
После обновления перестал ШИМ работать :(
Что говорит debug?
Вчера ещё всё работало :( . Как бы откатится ?- megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Response "Done"
megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:07 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.78 megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:06 info try to control megad.0.p13_P13 with 0 megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:05 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.54 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:04 info try to control megad.0.p13_P13 with 0 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [15]: 427, calc state 427 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [14]: 204, calc state 204 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/16;temp:23/hum:48;OFF;OFF;OFF/16;ON/219;ON/165;OFF/8;OFF;0;OFF;OFF;0;204;427 -
Не надо откатыватся. Есть 0.2.7 `
Мало что изменилось :( Команды вроде посылаются но на меге ничего не меняется .- megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Response "Done"
megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:25 info try to control megad.0.p13_P13 with 1 megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all) megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:24 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.32999999999999996 megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.