MegaD 328
-
Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.
Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625
После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил?
Хм… Попробуй поменять настройки и верни их обратно, что бы перезаписать конфиг.Должно работать.
-
Когда переключаеш дигитал
megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
`
У тебя почемуто оба раза пишется 0 => "with 0". Это так задуманно?в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит . `
Я так понимаю, что в vis состояние каких то виджетов меняется, а что то не меняется, но что то переключается… Короче ничего не понятно.А с ШИМ в vis ничего не происходит
megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [15]: 164, calc state 164 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [14]: 90, calc state 90 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new state on port [1]: 1 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164 megad-0 2015-09-10 14:53:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
`
У тебя 8 раз пишется в порт '' (ничего)..ШИМ это вообще отдельная история и запись ещё не работает. Только сейчас увидел ответ на свой запрос
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
Переделаю.
Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
Не мог бы ты отдельно от vis проверить функциональость портов. Можешь поуправлять цифровыми портами через admin?
-
` > http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
Переделаю. `
Переделал. Ещё раз напоминаю, что шкала от 0 до 1. То есть если надо вывести cmd=13:128 то надо записать 0.5Если надо оперировать числами от 0 до 255 то надо выставить фактор 255.
-
> Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
Порты 14 и 15 изначально сделаны только как аналоговые входы и значения там от 0 до 1023 .
` > Формат ответа сервера следующий:OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;282;298 `
Это из MegaD-328 API .PWM заработал , правда не всегда срабатывает , но работает . Буду переходить с ccu.io на ioBroker
-
> Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
Порты 14 и 15 изначально сделаны только как аналоговые входы и значения там от 0 до 1023 .
` > Формат ответа сервера следующий:OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;282;298 `
Это из MegaD-328 API .PWM заработал , правда не всегда срабатывает , но работает . Буду переходить с ccu.io на ioBroker `
Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255?
2678_iobroker.2018-04-07.log -
Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255? `
Аналоговый вход от 0 до 1023 , a выход от 0 до 255 .
4588_objekte.png -
Всё сделал изменение. Если больше никаких замечаний не будет, то публикую на npm.
4588_frage_einstellungen_2.png -
Может кто у себя проверить, как быстро включается лампа при одинарном нажатии при помощи сервера? У меня такое ощущение, что задержка где то 0.5 сек и включается свет. При двойном нажатии задержки нет. Или это связано, что выставлена задержка до 600 мс на двойное нажатие?
Upd: Точно, проверил, поставил задержку на 100 мс для двойного и загораться стала моментально, нужно искать компромисс между одинарным и двойным.
Upd2: Пока установил в 350 мс, вроде успеваю нажать.
6756_whg_og_2018_04_01__16_50.zip.pdf -
Что-то с записью настроек в MegaD непонятное:
1. Конфигурирую устройство через его WEB интерфейс.
2. Через Настройки драйвера считываю конфигурацию. Все считвыватся норм.
3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками.
4. Не знаю почему но теперь не могу изменить настройки порта 13 в режим OUT. После сохранения он переходит в NC. Если выбираю любой другой режим кроме OUT, то сохраняет все нормально.PS: Отчистил EEPROM Меги. Проверил возможность конфигурации 13 порта через WEB интерфейс. Нормуль.
Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!!
-
MSapogov, а это какое устройство? Просто мега или 7I7O?
-
MSapogov, а это какое устройство? Просто мега или 7I7O? `
MegaD сделаная из ENC, Arduino Pro mini с синхрой от ENC, опторны, реле и симисторы.Прошитая нормальным родным bootloader-ом и родной прошивкой по сети. Короче полный аналог.
-
Что-то с записью настроек в MegaD непонятное:
1. Конфигурирую устройство через его WEB интерфейс.
2. Через Настройки драйвера считываю конфигурацию. Все считвыватся норм.
3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками. `
Это я нашёл. Спасибо. Есть новая версия.
@MSapogov:4. Не знаю почему но теперь не могу изменить настройки порта 13 в режим OUT. После сохранения он переходит в NC. Если выбираю любой другой режим кроме OUT, то сохраняет все нормально.
PS: Отчистил EEPROM Меги. Проверил возможность конфигурации 13 порта через WEB интерфейс. Нормуль.
Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!! `
А это надо искать. Драйвер пишет следующую строку:http://ip/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
Можешь эксперементально выяснить какой из параметров: m=0, d=0, pwm=0
портит порт?
Какие настройки прописываются в твоём случае?
Может m=0 и pwm=0 несовместимы?
-
Можешь эксперементально выяснить какой из параметров: m=0, d=0, pwm=0
портит порт?
Какие настройки прописываются в твоём случае?
Может m=0 и pwm=0 несовместимы? `
С браузера подаю комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0 - Все нормально.http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0&pwm=0 - Тоже нормально.
Через Драйвер - опять P13 в состояние OUT не переводится.
Может там что еще передается? порт то последний (для ручной конфигурации).
PS: Похоже доигрался со своей Мегой… перестала на комманды отвечать...
Полез за программатором в шкаф... буду воскрешать.
FW была 3.34
PPS: Воскресил.
Эксперименты продолжаются...
Если Р13 сконфигурить как вход в настройках драйвера, то после рагрузки конфигурации в устройство, тоже пропадает возможность перевести его в режим OUT через WEB интерфейс. Короче тоже самое.... И только с портом Р13 (прям несчастливый порт).
Даже если Р13 поставить - неиспользуется... То тоже самое.
PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог... А в драйвере ЕСТЬ!!!
Нужно бы убрать.
-
Можно посмотреть какие команды отсылаются, если включить debug уровень.
2015-09-17 18:04:43.411 - info: megad.0 Write config for port 0: http://localhost:8087/sec/?pn=0&pty=0&m=1&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:45.415 - info: megad.0 Write config for port 1: http://localhost:8087/sec/?pn=1&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 2015-09-17 18:04:47.418 - info: megad.0 Write config for port 2: http://localhost:8087/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:49.428 - info: megad.0 Write config for port 3: http://localhost:8087/sec/?pn=3&pty=2&m=0&misc=1023&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:51.431 - info: megad.0 Write config for port 4: http://localhost:8087/sec/?pn=4&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:53.434 - info: megad.0 Write config for port 5: http://localhost:8087/sec/?pn=5&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:56.436 - info: megad.0 Write config for device: http://localhost:8087/sec/?cf=1&sip=127.0.0.1:7878&sct=%2F0%2F
Хотя их и с info уровнем видно.
` > PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог… А в драйвере ЕСТЬ!!!
Нужно бы убрать. `
А как же http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286 ?
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.16.51.jpg
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.17.02.jpg
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.17.29.jpg
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.17.43.jpg
261_bildschirmfoto_2018-04-27_um_11.18.10.jpg -
Можно посмотреть какие команды отсылаются, если включить debug уровень.
2015-09-17 18:04:43.411 - info: megad.0 Write config for port 0: http://localhost:8087/sec/?pn=0&pty=0&m=1&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:45.415 - info: megad.0 Write config for port 1: http://localhost:8087/sec/?pn=1&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 2015-09-17 18:04:47.418 - info: megad.0 Write config for port 2: http://localhost:8087/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:49.428 - info: megad.0 Write config for port 3: http://localhost:8087/sec/?pn=3&pty=2&m=0&misc=1023&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:51.431 - info: megad.0 Write config for port 4: http://localhost:8087/sec/?pn=4&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:53.434 - info: megad.0 Write config for port 5: http://localhost:8087/sec/?pn=5&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= 2015-09-17 18:04:56.436 - info: megad.0 Write config for device: http://localhost:8087/sec/?cf=1&sip=127.0.0.1:7878&sct=%2F0%2F
Хотя их и с info уровнем видно.
` > PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог… А в драйвере ЕСТЬ!!!
Нужно бы убрать.
А как же [http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286](http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=16&t=481&start=120#p10286) ?
megad-0 2015-09-18 09:14:12 info sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]} megad-0 2015-09-18 09:14:12 info Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F megad-0 2015-09-18 09:14:10 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:14:09 info Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð= megad-0 2015-09-18 09:14:08 info Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:07 info Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:06 info Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:05 info Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:04 info Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:03 info Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:14:02 info Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:14:01 info Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:13:59 info Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:13:58 info Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð= megad-0 2015-09-18 09:13:57 info Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:13:56 info Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:13:55 info Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:13:54 info Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð= admin-0 2015-09-18 09:13:54 info sendTo "writeConfig" to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {"ip":"192.168.11.206","password":"sec","ports":[{"misc":33,"ecmd":"12:4","eth":"","naf":0,"pty":3,"m":1,"d":3,"name":"P0", megad-0 2015-09-18 09:13:50 info Update state megad.0.p13_P13 megad-0 2015-09-18 09:13:50 info http server listening on port 80 megad-0 2015-09-18 09:13:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
и
megad-0 2015-09-18 09:19:36 info sendTo 'writeConfig' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {'error':[]} megad-0 2015-09-18 09:19:36 debug Response: Back | Megad-ID IP: 192.168.11.206 Pwd: sec GW: 255.255.255.255 SRV: 192.168.11.3:80 Script: /0/ T check: Alarm T: Cur T: 34 Save megad-0 2015-09-18 09:19:36 info Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F megad-0 2015-09-18 09:19:34 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:34 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:33 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:32 info Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð= megad-0 2015-09-18 09:19:31 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all megad-0 2015-09-18 09:19:31 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:31 info Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:30 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:30 info Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:29 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:29 info Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:28 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:28 info Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:27 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:27 info Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:26 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:26 info Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:19:25 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:25 info Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:24 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:24 info Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:23 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:23 info Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:22 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:22 info Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð= megad-0 2015-09-18 09:19:21 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:20 info Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:19:19 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:19 info Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:19:18 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:18 info Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:19:17 debug Response: Back MegaD is restarted megad-0 2015-09-18 09:19:17 info Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð= inMem 2015-09-18 09:19:17 debug message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, id=25, ack=false, time=1442546357390, _id=4423 admin-0 2015-09-18 09:19:17 info sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.11.206','password':'sec','ports':[{'misc':33,'ecmd':'12:4','eth':'','naf':0,'pty':3,'m':1,'d':3,'name':'P0','role':'value.temperature','room':''},{'pty':'3','name':'P1','m':'0','role':'value.temperature','room':'','eth':'','ecmd':'','d':'2','misc':0},{'ecmd':'8:2;p600;8:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':1,'name':'P2','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'9:3;p50;9:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P3','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'10:2','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P4','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P5','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P6','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P7','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P8','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P9','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P10','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P11','role':'button','room':''},{'pty':'1','m':0,'pwm':0,'name':'P12','role':'button','room':'','d':0},{'pty':'1','pwm':0,'name':'P13','role':'value','room':'','m':0,'d':0},{'misc':60,'ecmd':'11:4','eth':'','naf':0,'m':'2','pty':2,'name':'P14','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''},{'misc':0,'ecmd':'','eth':'','naf':0,'m':0,'pty':2,'name':'P15','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
Но окончания вконце съедаются… можно посмотреть только наведя мышкой на эту строкку.
-
Вроде нашел причину…
Как только в драйвере присутствует настройка Р14 то Р13 портится!!!
Вот логи...
megad-0 2015-09-18 09:49:01 info sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]} megad-0 2015-09-18 09:49:00 info Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F megad-0 2015-09-18 09:48:58 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:57 info Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:56 info Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:55 info Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:54 info Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:53 info Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:52 info Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:51 info Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:48:50 info Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:49 info Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:48 info Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:48:46 info Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð= megad-0 2015-09-18 09:48:45 info Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:48:44 info Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:48:43 info Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
Р13 после этого испорчен…
Затем в драйвере выключаю порт Р14
megad-0 2015-09-18 09:51:10 info sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]} megad-0 2015-09-18 09:51:10 info Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F megad-0 2015-09-18 09:51:07 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:51:06 info Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=255 megad-0 2015-09-18 09:51:05 info Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:04 info Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:03 info Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:02 info Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:01 info Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:51:00 info Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0 megad-0 2015-09-18 09:50:59 info Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:50:58 info Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:50:57 info Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:50:56 info Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð= megad-0 2015-09-18 09:50:54 info Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:50:53 info Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð= megad-0 2015-09-18 09:50:52 info Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=1&misc=undefined&ecmd=ð= megad-0 2015-09-18 09:50:51 info Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=
После этого Р13 работает как миленький!!!
Что самое интересное Р15 не трогаю.
Небольшие замечания (как должно быть)
Р14 и Р15 - присутствуют ВСЕГДА в устройстве и ВСЕГДА они ADC.
если порт цифровой DHT11 или DHT22, то он только отображает значения. Комманд он выполнять никаких не может. Так как там 2 значения передаются.
PS: Если после того как Р13 испорчен, подать комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=255, то его можно спокойно конфигурировать как хочется и он становится работающим.
-
Первое.
Не пойму откуда берётся "ecmd=ð="
Второе.
То есть порты Р14 и Р15 всегда либо ADC Input, NC или Digital Sensor? Или только ADC и NC.
А команды они могут выполнять?
А строка без pty=2
http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
Воспринимается нормально?
Третье.
Если порты DHT11 или DHT22, то комманды невозможны. А как же скрин?
Там выставлен 1Wire и команды можно задать. При выборе DHT11 поля исчезают?Я могу убрать команды для DHT11 или DHT22 и могу сделать P14 и P15 только ADC. Но мне нужно знать, как правильно.
Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните.
-
Первое.
Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" `
??????
@Bluefox:Второе.
То есть порты Р14 и Р15 всегда либо ADC Input, NC или Digital Sensor? Или только ADC и NC.
А команды они могут выполнять?
А строка без pty=2
http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
Воспринимается нормально? `
Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .Третье.
Если порты DHT11 или DHT22, то комманды невозможны. А как же скрин?
filename="screencapture-192-168-1-14-sec-1440449943300.png" index="3">~~
Там выставлен 1Wire и команды можно задать. При выборе DHT11 поля исчезают?Я могу убрать команды для DHT11 или DHT22 и могу сделать P14 и P15 только ADC. Но мне нужно знать, как правильно.
Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. `
Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
-
Первое.
Не пойму откуда берётся "ecmd=ð="
??????
В конце строки у MSapogovmegad-0 2015-09-18 09:51:07 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
> Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .
Осталось выяснить выживет ли mega при записи:http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
> Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым. -
DHT 11 и 22 это цифровые датчики и к данным портам (A6(14) и А7(15)) не могут быть подключены, только аналоговые. Поэтому там нет их в списке.