      hier noch aus der Console.

      Mit hinzugefügten Boost_Staate

      Bildschirmfoto 2019-09-15 um 10.03.13.png

      ohne Boost_State, aber nach dem aktualisieren der Seite (automatik und manuall schalten funktioniert, es wird anscheinend nach boost_state gesucht, aber nicht gefunden ? )

      Bildschirmfoto 2019-09-15 um 10.13.39.png

      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        ok1 @s.bormann last edited by

        @s-bormann
        ja, bei mir wird der Datenpunkt auch geschrieben ! Allerdings nur wenn er auch exakt CONTROL_MODE heisst.

        Bei dem von mir selbst ausserhalb von FHEM angelegten Datenpunkts (weiter oben im Thread unter Szenario 1)
        0c19806b-e79f-4e2b-b96a-aeb0976b67ff-image.png
        funktioniert es. Dort habe ich den Datenpunkt genauso benannt.
        Bei Wahl des entsprechenden vom FHEM-Adapter erzeugten Datenpunkts in FHEM (Szenario 2 == Normalfall)
        99a455c1-5fee-44dd-ad73-4fca3b995f6b-image.png
        liest IQontrol nicht den tatsächlichen Namen des Datenpunktes aus der IQontrol-Config, sondern überschreibt den Namen. Aus "controlMode" wird dann "CONTROL_MODE", was zu einem "undefined" Fehler im Javascript führt.
        33294e28-fa9b-498e-a762-1a177fd94251-image.png

        Also nur noch eine Kleinigkeit und dann sollte es funktionieren .... VG, ok

        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active last edited by

          @s-bormann

          ich habe eben eine ganze Weile gesucht, warum ein neuer Button (Knopf) plötzlich anders funktioniert als alle anderen die ich bisher erstellt habe.

          das steht bei allen "alten" Button die ich bisher erstellt habe.

          javascript.0.01Heiko.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera: true --> true
          index.js:720        converted state to boolean. New value is: true
          

          Bisher habe ich alle Button auf wurde aktualisiert in Blockly getriggert. Bisher habe ich auch nur Button gesehen die immer true sind und quasi nur aktualisiert werden.

          In einem neuem Blockly (wo der Button exakt genau so erstellt wurde wie alle anderen vorher auch)
          macht iQontol plötzlich das hier

          javascript.0.01Heiko.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Standort_Heiko: true --> 
          index.js:720        converted state to boolean. New value is: false
          

          Warum ist das jetzt so ?

          Wenn ich jetzt auf wurde aktualisiert im Blockly triggere, dann wird zweimal aktualisiert, weil einmal von false auf true (converted) und dann wieder auf false.

          Bug oder gewollt ?

          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @dslraser last edited by

            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

            @s-bormann

            ich habe eben eine ganze Weile gesucht, warum ein neuer Button (Knopf) plötzlich anders funktioniert als alle anderen die ich bisher erstellt habe.

            das steht bei allen "alten" Button die ich bisher erstellt habe.

            javascript.0.01Heiko.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera: true --> true
            index.js:720        converted state to boolean. New value is: true
            

            Bisher habe ich alle Button auf wurde aktualisiert in Blockly getriggert. Bisher habe ich auch nur Button gesehen die immer true sind und quasi nur aktualisiert werden.

            In einem neuem Blockly (wo der Button exakt genau so erstellt wurde wie alle anderen vorher auch)
            macht iQontol plötzlich das hier

            javascript.0.01Heiko.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Standort_Heiko: true --> 
            index.js:720        converted state to boolean. New value is: false
            

            Warum ist das jetzt so ?

            Wenn ich jetzt auf wurde aktualisiert im Blockly triggere, dann wird zweimal aktualisiert, weil einmal von false auf true (converted) und dann wieder auf false.

            Bug oder gewollt ?

            Bug

            gewollt

            😉

            Wird in der nächsten Version gefixed 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @dslraser last edited by

              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

              @s-bormann
              hier noch aus der Console.

              Mit hinzugefügten Boost_Staate

              Bildschirmfoto 2019-09-15 um 10.03.13.png

              ohne Boost_State, aber nach dem aktualisieren der Seite (automatik und manuall schalten funktioniert, es wird anscheinend nach boost_state gesucht, aber nicht gefunden ? )

              Bildschirmfoto 2019-09-15 um 10.13.39.png

              Hi,
              kannst Du mal bitte in der Console bei der Fehlermeldung auf das index.js:1223 klicken und schauen, wo genau in der Zeile der Fehler ist? Im Moment sehe ich noch nicht, wo genau der Fehler steckt.

              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by

                @s-bormann

                function updateState(stateId, ignorePreventUpdate){
                	//Invert (ioBroker -> iQontrol - the opposite way is inside setState-Function)
                	if(usedObjects[stateId]  && typeof usedObjects[stateId].common !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace].invert !== udef && usedObjects[stateId].common.custom[namespace].invert == true) {
                		if(states[stateId] && typeof states[stateId].val !== udef && !states[stateId].isInverted) switch(typeof states[stateId].val){
                			case "boolean":
                			console.log("Inverting boolean state " + stateId + " from " + states[stateId].val + "...");
                			states[stateId].val = !states[stateId].val;
                			states[stateId].isInverted = true;
                			console.log("...to " + states[stateId].val);
                			break;
                			
                			case "number":
                			console.log("Inverting number state " + stateId + " from " + states[stateId].val + "...");
                			if(typeof usedObjects[stateId] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.min !== udef) var min = usedObjects[stateId].common.min;
                			if(typeof usedObjects[stateId] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace].min !== udef && usedObjects[stateId].common.custom[namespace].min !== "") result.min = usedObjects[stateId].common.custom[namespace].min;
                			if(typeof usedObjects[stateId] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.max !== udef) var max = usedObjects[stateId].common.max;
                			if(typeof usedObjects[stateId] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace].max !== udef && usedObjects[stateId].common.custom[namespace].max !== "") result.max = usedObjects[stateId].common.custom[namespace].max;
                			if(typeof min !== udef && typeof max !== udef){
                				states[stateId].val = max - (states[stateId].val - min);
                				states[stateId].isInverted = true;
                				console.log("...to " + states[stateId].val);
                			} else {
                				console.log("...aborted inverting, because min or max is missing");
                			}
                			break;
                			
                			case "string":
                			console.log("Inverting string state " + stateId + " is not supported!");
                			break;	
                
                			default:
                			console.log("Inverting state " + stateId + " is impossible - type not known: " + typeof states[stateId].val);
                		}
                	}
                	if(preventUpdate[stateId]){
                		console.log(">> ack: " + states[stateId].ack + " val: " + states[stateId].val + " newVal: " + preventUpdate[stateId].newVal);
                	}
                	if (preventUpdate[stateId] && states[stateId].ack && typeof states[stateId].val != udef && states[stateId].val != null && states[stateId].val.toString() == preventUpdate[stateId].newVal.toString()) { //An ack-true value has reached the new value - preventUpdate can be cancelled
                		console.log("<< ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.");
                		$("[data-iQontrol-Device-ID='" + preventUpdate[stateId].deviceId + "'] .iQontrolDeviceLoading").removeClass("active");
                		clearTimeout(preventUpdate[stateId].timerId);
                		delete preventUpdate[stateId];
                	}
                	if(viewUpdateFunctions[stateId]) for (i = 0; i < viewUpdateFunctions[stateId].length; i++){
                		if(!preventUpdate[stateId] || ignorePreventUpdate) {
                			viewUpdateFunctions[stateId][i](stateId);
                		}
                	}
                	if(dialogUpdateFunctions[stateId]) for (i = 0; i < dialogUpdateFunctions[stateId].length; i++){
                		if(!preventUpdate[stateId] || ignorePreventUpdate == "ignorePreventUpdateForDialog") {
                			dialogUpdateFunctions[stateId][i](stateId);
                		}
                	}
                }
                
                
                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @dslraser last edited by

                  @dslraser Mach mal bitte einen Screenshot, statt das raus zu kopieren, denn eigentlich müsste der Fehler rot unterstrichen sein (aktuell weiß ich nur, dass der Fehler in Zeile 1223 steckt, aber nicht, an welcher Stelle in dieser Zeile)

                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by

                    @s-bormann
                    geht nicht alles drauf, aber hier ist es unterstrichen

                    Bildschirmfoto 2019-09-15 um 22.03.13.png

                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @ok1 last edited by

                      @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                      @s-bormann
                      ja, bei mir wird der Datenpunkt auch geschrieben ! Allerdings nur wenn er auch exakt CONTROL_MODE heisst.

                      Bei dem von mir selbst ausserhalb von FHEM angelegten Datenpunkts (weiter oben im Thread unter Szenario 1)
                      0c19806b-e79f-4e2b-b96a-aeb0976b67ff-image.png
                      funktioniert es. Dort habe ich den Datenpunkt genauso benannt.
                      Bei Wahl des entsprechenden vom FHEM-Adapter erzeugten Datenpunkts in FHEM (Szenario 2 == Normalfall)
                      99a455c1-5fee-44dd-ad73-4fca3b995f6b-image.png
                      liest IQontrol nicht den tatsächlichen Namen des Datenpunktes aus der IQontrol-Config, sondern überschreibt den Namen. Aus "controlMode" wird dann "CONTROL_MODE", was zu einem "undefined" Fehler im Javascript führt.
                      33294e28-fa9b-498e-a762-1a177fd94251-image.png

                      Also nur noch eine Kleinigkeit und dann sollte es funktionieren .... VG, ok

                      Alles klar, stimmt, werde ich in der nächsten Version anpassen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @dslraser last edited by

                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                        @s-bormann
                        geht nicht alles drauf, aber hier ist es unterstrichen

                        Bildschirmfoto 2019-09-15 um 22.03.13.png

                        Hmm, seltsam. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist das Objekt xxx.common.custom zwar definiert (!== "undefined") aber null. Diese Konstellation hatte ich vorher noch nicht - habe aber mal eine Anpassung der Zeile in diese Richtung vorgenommen.

                        Wenn das so ist, dann wird der Fehler aber auch an anderer Stelle auftreten, denn Zeilen mit exakt diesem Aufbau gibt es in iQontrol haufenweise...

                        Naja, fixen wir dann alles nach und nach weg 🙂

                        Neue Version folgt gleich, dann schauen wir mal, ob es dann geht.

                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann

                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                          CONTROL_MODE.

                          bei mir funktioniert es nun. Es wird umgeschaltet.

                          Bildschirmfoto 2019-09-15 um 09.50.54.png

                          Jetzt eine neue Frage. Wenn ich den BOOST_STATE hinzufüge, dann geht der Dialog nicht auf ?
                          (HMIP)

                          {
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "def": false,
                             "type": "boolean",
                             "read": false,
                             "write": true,
                             "role": "switch.boost",
                             "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_MODE"
                           },
                           "native": {
                             "MIN": false,
                             "OPERATIONS": 6,
                             "MAX": true,
                             "FLAGS": 1,
                             "ID": "BOOST_MODE",
                             "TYPE": "BOOL",
                             "DEFAULT": false,
                             "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.BOOST_MODE"
                           },
                           "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                           "user": "system.user.admin",
                           "ts": 1568532780430,
                           "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_MODE",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                             "owner": "system.user.admin",
                             "ownerGroup": "system.group.administrator"
                           }
                          }
                          

                          Achso, trotz des eben besprochenen Fixes der Zeile 1223:
                          Der BOOST_STATE ist nicht der BOOST_MODE (davon hast Du den RAW geschickt).
                          Im BOOST_STATE wird beim HM (nicht-IP) die verbleibende BOOST-Zeit angegeben:

                          996100b1-43e9-4b3c-b99c-2ea1995b1c07-image.png

                          Ich weiß nicht, ob es diesen Datenpunkt bei HM-IP auch gibt??

                          LG

                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by

                            @s-bormann
                            diese gibt es bei HMIP

                            Bildschirmfoto 2019-09-15 um 22.20.51.png

                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @dslraser last edited by

                              @dslraser Dann wäre es wohl BOOST_TIME.
                              Echt blöd von EQ3, dass die die Datenpunkte teilweise umbenannt und im Detail anders gestaltet haben beim Vergleich von HM und HM-IP...

                              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by

                                @s-bormann
                                aber Boost, so wie in Deinem Bild (blau=aktiv) bekomme ich auch nicht angezeigt

                                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @dslraser last edited by

                                  @dslraser Wie ist der RAW von CONTROL_MODE?

                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active last edited by

                                    0.2.4 ist raus.
                                    @dslraser Ich denke, damit geht auch der CONTROL_MODE für HM-IP einschließlich BOOST. Bin man gespannt auf Eure Rückmeldung. Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail 🙂
                                    VG

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      ok1 @s.bormann last edited by ok1

                                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                      0.2.4 ist raus.
                                      @dslraser Ich denke, damit geht auch der CONTROL_MODE für HM-IP einschließlich BOOST. Bin man gespannt auf Eure Rückmeldung. Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail
                                      VG

                                      ja, der Teufel steckt wie immer im Detail, deshalb zwischendurch auch von mir ein herzliches Dankeschön für Deinen klasse Adapter und deine hartnäckige Arbeit und Zeit, diesen fehlerfrei zu machen ! Es funktioniert jetzt auch bei mir. Sämtliche Modi werden über den FHEM-Datenpunkt controlMode durchgeschaltet.

                                      Zum Thema Partymodus beim Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN habe ich ein kleines Demo-Script geschrieben, wie über einen separaten Datenpunkt der Command-String in der Notation "PARTY_MODE_SUBMIT" zu "controlParty" umgeschrieben werden kann und damit den Party-Modus steuert. Das Script lässt sich natürlich beliebig und allgemeingültig ausbauen, z.B. um sämtliche Party-Modes aller Thermostate zu steuern, usw.

                                      /*Umschreiben des IQontrol PARTY_MODE_SUBMIT String in Homematic controlParty String 
                                          PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear"
                                          Bsp: PARTY_MODE_SUBMIT=27,1170,15,9,19,1410,15,9,19
                                          controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
                                          Bsp: controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
                                      */ 
                                      
                                      createState('javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT',false);
                                      
                                      on({id:'javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT',change:'ne'}, function (obj) {
                                           PartyModeSubmit2ControlParty(); 
                                      });
                                      
                                      
                                      function PartyModeSubmit2ControlParty () {
                                      
                                          var state = getState('javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT').val;
                                          var PARTY_MODE_SUBMIT = state.split(',');
                                      
                                          var degrees = PARTY_MODE_SUBMIT[0];
                                          var StartDay = PARTY_MODE_SUBMIT[2]+"."+PARTY_MODE_SUBMIT[3] + "."+ PARTY_MODE_SUBMIT[4];
                                          var StartTime = Math.floor(PARTY_MODE_SUBMIT[1]/60) + ":" + PARTY_MODE_SUBMIT[1] % 60;
                                          var StopDay = PARTY_MODE_SUBMIT[6]+"."+PARTY_MODE_SUBMIT[7] + "." + PARTY_MODE_SUBMIT[8];
                                          var StopTime = Math.floor(PARTY_MODE_SUBMIT[5]/60) + ":" + PARTY_MODE_SUBMIT[5] % 60; 
                                          
                                          var controlParty = degrees + " " + StartDay + " " +  StartTime + " " +  StopDay + " " +  StopTime;
                                          console.log("Umrechnung IQontrol Partytime: PARTY_MODE_SUBMIT= " + getState('javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT').val + " --> controlParty= " + controlParty); 
                                      
                                          setState('fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.controlParty', controlParty);
                                      }
                                      
                                      

                                      VG,ok

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by

                                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                        @dslraser Wie ist der RAW von CONTROL_MODE?

                                        {
                                         "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                                         "user": "system.user.admin",
                                         "ts": 1568583351760,
                                         "common": {
                                           "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE",
                                           "type": "number",
                                           "role": "indicator",
                                           "def": 0,
                                           "min": 0,
                                           "max": 3,
                                           "read": false,
                                           "write": true,
                                           "custom": {
                                             "iqontrol.0": {
                                               "enabled": true,
                                               "readonly": false,
                                               "invert": false,
                                               "confirm": false,
                                               "unit": "",
                                               "unit_zero": "",
                                               "unit_one": "",
                                               "min": 0,
                                               "max": 3,
                                               "step": "",
                                               "type": "number",
                                               "role": "",
                                               "targetValueId": "",
                                               "states": {
                                                 "0": "automatik",
                                                 "1": "manuell"
                                               }
                                             }
                                           }
                                         },
                                         "native": {
                                           "ID": "CONTROL_MODE",
                                           "TYPE": "INTEGER",
                                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE",
                                           "MIN": 0,
                                           "OPERATIONS": 2,
                                           "MAX": 3,
                                           "FLAGS": 1,
                                           "DEFAULT": 0
                                         },
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "owner": "system.user.admin",
                                           "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                           "state": 1636
                                         },
                                         "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                                         "type": "state"
                                        }
                                        

                                        {
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": false,
                                           "type": "boolean",
                                           "read": false,
                                           "write": true,
                                           "role": "switch.boost",
                                           "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_MODE"
                                         },
                                         "native": {
                                           "MIN": false,
                                           "OPERATIONS": 6,
                                           "MAX": true,
                                           "FLAGS": 1,
                                           "ID": "BOOST_MODE",
                                           "TYPE": "BOOL",
                                           "DEFAULT": false,
                                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.BOOST_MODE"
                                         },
                                         "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                                         "user": "system.user.admin",
                                         "ts": 1568583351763,
                                         "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_MODE",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                           "owner": "system.user.admin",
                                           "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                         }
                                        }
                                        

                                        {
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "def": 0,
                                           "type": "number",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "min": 0,
                                           "max": 2048,
                                           "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_TIME"
                                         },
                                         "native": {
                                           "MIN": 0,
                                           "OPERATIONS": 5,
                                           "MAX": 2048,
                                           "FLAGS": 1,
                                           "ID": "BOOST_TIME",
                                           "TYPE": "INTEGER",
                                           "DEFAULT": 0
                                         },
                                         "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                                         "user": "system.user.admin",
                                         "ts": 1568583351761,
                                         "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_TIME",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                           "owner": "system.user.admin",
                                           "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                         }
                                        }
                                        

                                        CONTOL_MODE funktioniert bei mir. BOOST funktioniert nicht.

                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @dslraser last edited by

                                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                          @dslraser Wie ist der RAW von CONTROL_MODE?

                                          {
                                           "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1568583351760,
                                           "common": {
                                             "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE",
                                             "type": "number",
                                             "role": "indicator",
                                             "def": 0,
                                             "min": 0,
                                             "max": 3,
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "custom": {
                                               "iqontrol.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "readonly": false,
                                                 "invert": false,
                                                 "confirm": false,
                                                 "unit": "",
                                                 "unit_zero": "",
                                                 "unit_one": "",
                                                 "min": 0,
                                                 "max": 3,
                                                 "step": "",
                                                 "type": "number",
                                                 "role": "",
                                                 "targetValueId": "",
                                                 "states": {
                                                   "0": "automatik",
                                                   "1": "manuell"
                                                 }
                                               }
                                             }
                                           },
                                           "native": {
                                             "ID": "CONTROL_MODE",
                                             "TYPE": "INTEGER",
                                             "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE",
                                             "MIN": 0,
                                             "OPERATIONS": 2,
                                             "MAX": 3,
                                             "FLAGS": 1,
                                             "DEFAULT": 0
                                           },
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                             "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                             "state": 1636
                                           },
                                           "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                                           "type": "state"
                                          }
                                          

                                          {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": false,
                                             "type": "boolean",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "switch.boost",
                                             "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_MODE"
                                           },
                                           "native": {
                                             "MIN": false,
                                             "OPERATIONS": 6,
                                             "MAX": true,
                                             "FLAGS": 1,
                                             "ID": "BOOST_MODE",
                                             "TYPE": "BOOL",
                                             "DEFAULT": false,
                                             "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.BOOST_MODE"
                                           },
                                           "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1568583351763,
                                           "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_MODE",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                             "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                           }
                                          }
                                          

                                          {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": 0,
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "min": 0,
                                             "max": 2048,
                                             "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_TIME"
                                           },
                                           "native": {
                                             "MIN": 0,
                                             "OPERATIONS": 5,
                                             "MAX": 2048,
                                             "FLAGS": 1,
                                             "ID": "BOOST_TIME",
                                             "TYPE": "INTEGER",
                                             "DEFAULT": 0
                                           },
                                           "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1568583351761,
                                           "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_TIME",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                             "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                           }
                                          }
                                          

                                          CONTOL_MODE funktioniert bei mir. BOOST funktioniert nicht.

                                          Hi, sag noch mal, was genau bei Boost nicht klappt.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser

                                            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                            Diese Konstellation hatte ich vorher noch nicht - habe aber mal eine Anpassung der Zeile in diese Richtung vorgenommen.
                                            Wenn das so ist, dann wird der Fehler aber auch an anderer Stelle auftreten, denn Zeilen mit exakt diesem Aufbau gibt es in iQontrol haufenweise...

                                            genau das in einer anderen Zeilennummer. (die habe ich aber nicht mehr parat, da ich diese Kachel dann nicht mehr bearbeiten konnte, ging nur noch zu löschen und neu anlegen)
                                            Hat aber immer noch so ausgesehen, also kein Boost zu sehen.

                                            1568533903377-bildschirmfoto-2019-09-15-um-09.50.54.png

                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            703
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            app dark-mode iqontrol responsive vis visualisierung visualization widget
                                            295
                                            7633
                                            5597431
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo