  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.2k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N niceddes

    Hallo zusammen,

    mittlerweile läuft das Skript bei mir einwandfrei. Vielen Dank erst mal für eure Mühen und großen Respekt vor dem Ergebnis. :grinning:

    Wird das Skript noch aktiv erweitert? Im Skript selbst stehen ja noch ausstehende Ideen. :relieved:

    Ich hätte großes Interesse daran eine Lüftungspriorität abzubilden. Sprich, eine Warnung oder Alexa Sprachansage auszugeben, wenn ein Lüften dringend erforderlich ist. Ggf. sogar einen Wert für die aktuelle Schimmelgefahr. Aktuell ist die Lüftungsempfehlung eher so zu verstehen, ob ein Lüften potentiell die Luftfeuchtigkeit reduziert. Derzeit ist die Empfehlung daher fast immer auf True.

    Hat hierzu jemand eine Idee? Hat sich schon jemand mit der generellen Logik diesbezüglich befasst? Welche Faktoren und Berechnungen sind hierzu im Detail erforderlich?

    Danke und Grüße

    T Offline
    T Offline
    tempestas
    schrieb am zuletzt editiert von
    #422

    @niceddes

    Meine Version entspricht sicherlich nicht dem aktuellsten Stand, aber ich habe folgendes eingebaut:

    A) Drei Stufen, die die Lüftungspriorität definieren.
    B) einen einstellbaren Tradeoff, d.h bin ich bereit, eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit zu akzeptieren, wenn es dafür kühler wird.

    Aktuell sagt das Skript ja nur lüften, wenn sowohl kühlen als auch entfeuchten true ist.

    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      smooty1970
      schrieb am zuletzt editiert von
      #423

      @smooty1970
      Das Script aus dem Jahr 2016 von @paul53 habe auf GitHub gefunden und läuft. Damit dürfte das auch nicht die v0.6.4 oder höher sein. Mich würden natürlich die aktuellen Versionen auch interessieren. Danke

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • I Offline
        I Offline
        ilker
        schrieb am zuletzt editiert von
        #424

        @smooty1970 same here. Blicke als Anfänger nicht durch.

        Ich habe eine Version auf Github gefunden. Diese wirft aber einige Fehler.
        Welche ist die aktuelle Version?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          dodi666
          schrieb am zuletzt editiert von
          #425

          Hallo zusammen,
          besteht vielleicht die Möglichkeit, dass einer die letzte Version des Skriptes hier postet?
          Ich werde aus dem ersten Post nicht schlau, und das Skript scheint bei der Forenübernahme auch nicht richtig übernnommen worden zu sein.

          Vielen Dank
          Sascha

          sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D dodi666

            Hallo zusammen,
            besteht vielleicht die Möglichkeit, dass einer die letzte Version des Skriptes hier postet?
            Ich werde aus dem ersten Post nicht schlau, und das Skript scheint bei der Forenübernahme auch nicht richtig übernnommen worden zu sein.

            Vielen Dank
            Sascha

            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #426

            @dodi666 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            besteht vielleicht die Möglichkeit, dass einer die letzte Version des Skriptes hier postet?

            Skript Raumklima.txt

            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Immer Daten sichern!

            D T 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • sigi234S sigi234

              @dodi666 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              besteht vielleicht die Möglichkeit, dass einer die letzte Version des Skriptes hier postet?

              Skript Raumklima.txt

              D Offline
              D Offline
              dodi666
              schrieb am zuletzt editiert von
              #427

              @sigi234 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              @dodi666 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              besteht vielleicht die Möglichkeit, dass einer die letzte Version des Skriptes hier postet?

              Skript Raumklima.txt

              Herzlichen Dank!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                schrieb am zuletzt editiert von
                #428

                Hallo zusammen,

                hat schon jemand versucht, ob das Script auch mit Xiaomi Temperatur Sensoren funktioniert?

                Gruß Chris

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  Radi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #429

                  Ja, tut es. Habe als Außensensor einen Homematicsensor HM-WDS10-TH-O und in den Innenräumen nur die Xiaomis im Einsatz.

                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Radi

                    Ja, tut es. Habe als Außensensor einen Homematicsensor HM-WDS10-TH-O und in den Innenräumen nur die Xiaomis im Einsatz.

                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #430

                    @Radi

                    Perfekt. Danke Dir

                    Gruß Chris

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • sigi234S sigi234

                      @dodi666 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      besteht vielleicht die Möglichkeit, dass einer die letzte Version des Skriptes hier postet?

                      Skript Raumklima.txt

                      T Offline
                      T Offline
                      TemPeck
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #431

                      @sigi234 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      @dodi666 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      besteht vielleicht die Möglichkeit, dass einer die letzte Version des Skriptes hier postet?

                      Skript Raumklima.txt

                      Hallo zusammen!

                      Ich habe eine kleine Verständnisfrage zu dem Skript.
                      Ich habe das Skript aus der Textdatei übernommen und entsprechend angepasst.

                      Mein Ziel war es, in erster Linie den Waschkeller zu überwachen, da hier Wäsche getrocknet wird und die Luftfeuchtigkeit dementsprechend hoch ist.
                      Über die Lüftungsempfehlung möchte ich Fensteröffner und einen Rohrventilator an steuern.

                      Wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, ist die Luftfeuchtigkeit im Waschkeller gerade extrem hoch, trotzdem wird das läuft nicht empfohlen. Die oberen Werte sind die Außenwerte.
                      Was genau ist da der praktische Hintergrund? Ergibt das Sinn??

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        TemPeck
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #432

                        31AEB072-46F2-421D-816B-0635EE01D968.jpeg

                        Da lief was schief - hier das Bild zum letzten Post

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T TemPeck

                          @sigi234 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          @dodi666 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          besteht vielleicht die Möglichkeit, dass einer die letzte Version des Skriptes hier postet?

                          Skript Raumklima.txt

                          Hallo zusammen!

                          Ich habe eine kleine Verständnisfrage zu dem Skript.
                          Ich habe das Skript aus der Textdatei übernommen und entsprechend angepasst.

                          Mein Ziel war es, in erster Linie den Waschkeller zu überwachen, da hier Wäsche getrocknet wird und die Luftfeuchtigkeit dementsprechend hoch ist.
                          Über die Lüftungsempfehlung möchte ich Fensteröffner und einen Rohrventilator an steuern.

                          Wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, ist die Luftfeuchtigkeit im Waschkeller gerade extrem hoch, trotzdem wird das läuft nicht empfohlen. Die oberen Werte sind die Außenwerte.
                          Was genau ist da der praktische Hintergrund? Ergibt das Sinn??

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #433

                          @TemPeck sagte:

                          trotzdem wird das läuft nicht empfohlen.

                          Ich kenne zwar das konkrete Skript nicht, wenn aber mein Skript als Grundlage genommen wurde, dann werden auch die Temperaturen (Innen - Aussen) verglichen. Wenn die Aussentemperatur höher als die Innentemperatur ist, soll nicht gelüftet werden, was allerdings bei einem Waschkeller wenig Sinn macht.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @TemPeck sagte:

                            trotzdem wird das läuft nicht empfohlen.

                            Ich kenne zwar das konkrete Skript nicht, wenn aber mein Skript als Grundlage genommen wurde, dann werden auch die Temperaturen (Innen - Aussen) verglichen. Wenn die Aussentemperatur höher als die Innentemperatur ist, soll nicht gelüftet werden, was allerdings bei einem Waschkeller wenig Sinn macht.

                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #434

                            @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            was allerdings bei einem Waschkeller wenig Sinn macht.

                            Kann man das hier nicht einstellen?

                            Sensor_HUM_OFFSET

                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Immer Daten sichern!

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • sigi234S sigi234

                              @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              was allerdings bei einem Waschkeller wenig Sinn macht.

                              Kann man das hier nicht einstellen?

                              Sensor_HUM_OFFSET

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #435

                              @sigi234 sagte:

                              Kann man das hier nicht einstellen?
                              Sensor_HUM_OFFSET

                              Nein, damit korrigiert man eine Messungenauigkeit der rel. Feuchte.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @TemPeck sagte:

                                trotzdem wird das läuft nicht empfohlen.

                                Ich kenne zwar das konkrete Skript nicht, wenn aber mein Skript als Grundlage genommen wurde, dann werden auch die Temperaturen (Innen - Aussen) verglichen. Wenn die Aussentemperatur höher als die Innentemperatur ist, soll nicht gelüftet werden, was allerdings bei einem Waschkeller wenig Sinn macht.

                                T Offline
                                T Offline
                                TemPeck
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #436

                                @paul53 Genau so sieht es aus. Das Skript ist das, welches als letztes hier gepostet wurde, auf deiner Grundlage. Ich stelle das gleich nochmal hier an meinen Post an. An dieser Stelle einmal meine Anerkennung für die Mühe :)

                                Man müsste dann also explizit für die Lüftungsempfehlung vom Waschkeller die Bedingung 2 ignorieren, wenn ich das richtig sehe...
                                Eine "Einstellungsmöglichkeit" habe ich ohne weiteres nicht gefunden, ich bin aber auch nicht so firm darin.
                                Meine Javascript-Kenntnisse reichen nicht aus, um an das Script in der Form ran zu gehen.
                                Ich könnte höchstens ein eigenes Script (Blockly) für den Waschkeller errichten, welches die Lüftungsemfehlung anhand der anderen beiden Bedingungen ausgibt.

                                Hier mein Script:

                                //
                                // Raumklima - v0.6.4
                                //
                                // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                //
                                // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                //
                                // Empfehlung Paul53:
                                // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                //
                                // gute Infos zum Raumklima:
                                // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                
                                // Autoren des Skripts:
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                // - Paul53:
                                //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                // - Solear:
                                //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                // - ruhr70:
                                //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                // - eric 2905:
                                //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                
                                
                                // TODO:
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                //
                                // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                //
                                // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                //
                                // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                //
                                // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                //
                                // - Auswählbar:
                                //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                //   JSON:          NICHT anlegen
                                //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                //
                                // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                //
                                // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                //
                                // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                //
                                // # "Lüftungsengine":
                                // -------------------
                                // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                
                                // Ideensammlung Lüftungsengine
                                // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                // - je Raum die Wunschtemperatur
                                // - Prio: schlechte Luftqualität
                                // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                
                                // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                //
                                // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                
                                
                                
                                
                                var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                
                                
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                
                                // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                       // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                       // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                
                                var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                
                                
                                // eigene Parameter:
                                var hunn            = 26;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                
                                var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                
                                
                                
                                // ### Experteneinstellungen ###
                                
                                // Lüftungsengine
                                
                                var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                
                                
                                // Skriptverhalten
                                var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                
                                
                                // Pfade für die Datenpunkte:
                                var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                
                                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                
                                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                
                                
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                
                                // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                
                                // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                
                                var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                
                                   // Sensoren Aussen
                                   "Aussen" : {
                                       "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp'/*temperature*/,
                                       "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*humidity*/,
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                       
                                      
                                      },
                                   // Sensoren Innen
                                   "Wohnzimmer" : {
                                       "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000A98A9A4D8E9.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                       "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000A98A9A4D8E9.1.HUMIDITY'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                       "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                   },
                                   
                                   "Waschkeller" : {
                                       "Sensor_TEMP"           :   'sonoff.0.TH16.AM2301_Temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
                                       "Sensor_HUM"            :   'sonoff.0.TH16.AM2301_Humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                       "TEMP_Minimum"          :   16.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                       "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                   },
                                
                                   "Kellerflur" : {
                                       "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                                       "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                       "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                   },
                                
                                   "Schlafzimmer" : {
                                       "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                                       "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                       "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                   },
                                
                                   "Aussensensor" : {
                                       "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp'/*temperature*/,
                                       "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*humidity*/,
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                       "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                   },
                                  
                                };
                                
                                
                                // =============================================================================
                                
                                // =============================================================================
                                // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                // =============================================================================
                                
                                // =============================================================================
                                
                                
                                var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                
                                // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                   name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                   desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                   type: 'number',
                                   unit: 'bar',
                                   role: 'info'
                                });
                                
                                createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                   name: 'Eigene Höhe über NN',
                                   desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                   type: 'number',
                                   unit: 'm',
                                   role: 'info'
                                });
                                
                                
                                var raumDatenpunkte = {
                                   "x" : {
                                       "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                           "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/kg'
                                       }
                                   },
                                   "rh" : {
                                       "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                           "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '%'
                                       }
                                   },
                                   "dp" : {
                                       "DpName" : "Taupunkt",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Taupunkt',
                                           "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                       }
                                   },
                                   "t" : {
                                       "DpName" : "Temperatur",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                           "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": '°C'
                                       }
                                   },
                                   "h" : {
                                       "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Enthalpie',
                                           "desc": 'Enthalpie',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'kJ/kg'
                                       }
                                   },
                                   "sdd" : {
                                       "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                           "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                       }
                                   },
                                   "dd" : {
                                       "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Dampfdruck',
                                           "desc": 'Dampfdruck',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'hPa'
                                       }
                                   },
                                   "rd" : {
                                       "DpName" : "Dampfgewicht",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                           "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                       }
                                   },
                                   "maxrd" : {
                                       "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                           "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'value',
                                           "unit": 'g/m³'
                                       }
                                   },
                                   "lüften" : {
                                       "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                           "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_b1" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                           "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_b2" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                           "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_b3" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                           "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_Hysterese" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                       //"init": false,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                           "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                           "type": 'boolean',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   },
                                   "lüften_Beschreibung" : {
                                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                           "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                           "type": 'string',
                                           "role": 'value'
                                       }
                                   }
                                };
                                
                                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                
                                
                                var raumControl = {
                                   "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                       "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                           "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'control.value',
                                           "unit": '°C'
                                       }
                                   },
                                   "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                       "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                           "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'control.value',
                                           "unit": '%'
                                       }
                                   },
                                   "TEMP_Minimum" : {
                                       "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                       "init": 0,
                                       "dp": {
                                           "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                           "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                           "type": 'number',
                                           "role": 'control.value',
                                           "unit": '°C'
                                       }
                                   },
                                   "Aussensensor" : {
                                       "DpName" : "Aussensensor",
                                       "init": "",
                                       "dp": {
                                           "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                           "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                           "type": 'string',
                                           "role": 'control.value'
                                       }
                                   }
                                };
                                
                                
                                // globale Skript-Variablen/Objekte
                                //------------------------------------------------------------------------------
                                
                                var xdp     = new DP(hunn);
                                
                                var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                
                                
                                
                                //------------------------------------------------------------------------------
                                // Funktionen
                                //------------------------------------------------------------------------------
                                
                                function writeJson(json) {
                                   return JSON.stringify(json);
                                }
                                
                                
                                // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                function checkEnableSetObject() { 
                                   var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                   return enableSetObject;
                                }
                                
                                
                                function setChannelName(channelId,channelName){
                                   if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                   // CHANNEL anlegen
                                       setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                           common: {
                                               name: channelName
                                           },
                                           type: 'channel'
                                       }, function(err) {
                                           if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                       });
                                   }
                                }
                                
                                
                                function lueftenDp(datenpunktID) {
                                   return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                }
                                
                                
                                function createDp() {
                                   var name;
                                   var init;
                                   var forceCreation;
                                   var common;
                                   for (var raum in raeume) {
                                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                           init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                           forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                           common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                           
                                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                   if (datenpunktID == "lüften") {
                                                       log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                   }
                                               } else {
                                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                               }
                                           } else {
                                               createState(name, init , forceCreation, common);
                                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                           }
                                           
                                       }
                                       for (var control in raumControl) {
                                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                           //init = raumControl[control].init;
                                           forceCreation = skriptConf;
                                           common = raumControl[control].dp;
                                           if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                               init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                               createState(name, init , forceCreation, common);
                                               var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                               if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                           }
                                       }
                                   }
                                   
                                   //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                    type: 'boolean',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                
                                   createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                    name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                    desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                
                                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                
                                   //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   createState(pfad + 'JSON', "", {
                                    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                
                                   //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                  
                                  
                                   //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                    name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                    desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                    type: 'number',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                   });
                                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                
                                   log("Datenpunkte angelegt");
                                }
                                
                                
                                // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                function runden(wert,stellen) {
                                   return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                }
                                
                                // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                function luftdruck(hunn) {
                                   var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                   var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                   return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                }
                                
                                // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                function cob(boolean) { 
                                   var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                   return cobStr;
                                }
                                
                                function makeNumber(wert) {
                                   if(isNaN(wert)) {
                                       wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                   }
                                   return wert;
                                }
                                
                                
                                
                                // Berechnungen Luftwerte 
                                // ----------------------
                                
                                function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                   var sdd,a,b;
                                   a = 7.5;
                                   b = 237.3;
                                   sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                   return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                }
                                
                                function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                   var dd = r/100 *sdd;
                                   return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                }
                                
                                function calcTemperaturKelvin(t) {
                                   var tk = t + 273.15;
                                   return tk;
                                }
                                
                                function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                   // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                   var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                   var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                   var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                   var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                   return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                }
                                
                                function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                   var maxrd = rd / r *100;
                                   return maxrd;
                                }
                                
                                
                                
                                
                                // Berechnung: alle Werte je Raum
                                // -------------------------------
                                
                                
                                function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                
                                   var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                   var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                
                                   t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                   rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                
                                   var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                   var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                   if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                       // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                       var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                       toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                   }
                                   if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                       // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                       var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                       rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                   }
                                
                                   t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                   rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                
                                   var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                   var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                   var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                
                                   var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                
                                   var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                   var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                   var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                   var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                   
                                
                                   var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                   var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                   var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                   var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                   var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                   var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                   var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                   var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                   var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                
                                
                                   setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                   setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                   setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                   setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                   setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                   setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                   setState(idd    , runden(dd,2));
                                   setState(ird    , runden(rd,2));
                                   setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                
                                
                                   // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                   // -------------------------------------------------------------------------
                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                       // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                       return; 
                                   }
                                   
                                   var aussen;
                                   var idta, idxa;
                                   if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                       aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                       idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                       idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                   } else {
                                       return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                   }
                                
                                   var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                   var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                   var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                   var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                   if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                
                                   var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                
                                   //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                   if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                       mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                   }
                                   
                                   // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                   var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                   var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                
                                   var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                   var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                   var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                   var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                   var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                   var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                
                                   var lueftenText     = "";
                                
                                
                                
                                   // Lüftungslogik
                                   // -------------
                                   // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                   // Bedigungen fürs lüften
                                   var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                   var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                   var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                
                                   var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                   var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                   var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                
                                   setState(idLueftenB1,b1lp);
                                   setState(idLueftenB2,b2lp);
                                   setState(idLueftenB3,b3lp);
                                
                                   // Bedingungen gegen das Lüften
                                   var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                   var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                   var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                
                                   var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                   var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                   var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                
                                   
                                   // Logik:
                                   //--------------------------------------------------------------------------
                                   if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                       // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                       lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                       setState(idLueften, true);
                                       setState(idLueftenHys,false);
                                
                                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                
                                   } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                       // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                       lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                       if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                       if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                       if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                       setState(idLueften, false);
                                       setState(idLueftenHys,false);
                                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                   } else {
                                       // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                       if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                       lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                       setState(idLueftenHys,true);
                                   }
                                   setState(idLueftenText, lueftenText);
                                
                                
                                   /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                   Lüften:
                                   wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                   UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                   UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                   */
                                
                                   // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                
                                   // nicht lüften (oder):
                                   // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                   // #2 - Außentemperatur zu warm
                                   // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                   if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                   
                                   //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                   if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                
                                   if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                }
                                
                                
                                
                                
                                
                                //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                // -----------------------------------------------------------------------------
                                function createJSON() {
                                   // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                   if (debug) log("=========================================================");
                                   if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                   if (debug) log("=========================================================");
                                
                                   var anyLueften          = false;
                                   var countLueften        = 0;
                                   var raeumeLueftenListe  = [];
                                   
                                   var temppfad = "";
                                   var tempraum = "";
                                   var tempVal = "";
                                   var strJSONfinal = "[";
                                   var strJSONtemp = "";
                                
                                   for (var raum in raeume) {
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                
                                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                           
                                           // Aussensensor ja oder nein 
                                           var aussensensor = false;
                                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                   aussensensor = true;
                                               }
                                           }
                                           
                                           temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                           tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                
                                           tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                           if (tempVal === null) tempVal = "";
                                           if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                               tempVal = parseFloat(tempVal);
                                               tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                           } else {
                                               if (tempVal === true) {
                                                   anyLueften = true;
                                                   countLueften = countLueften + 1;
                                                   raeumeLueftenListe.push(raum);
                                               }
                                           }
                                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                           
                                       }
                                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                
                                   }
                                
                                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                   strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                   if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                   if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                   
                                   
                                   setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                   setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                   setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                   setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                   setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                   
                                   if (debug) log("=========================================================");
                                   if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                   if (debug) log("=========================================================");
                                }
                                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                
                                
                                
                                
                                function calcDelayed(raum, delay) {
                                   setTimeout(function () {
                                       calc(raum);
                                   }, delay || 0);
                                }
                                
                                function creatJSONDelayed() {
                                   setTimeout(function () {
                                       createJSON();
                                   }, 4000); 
                                }
                                
                                // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                function calcAll() {
                                   for (var raum in raeume) {
                                       calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                   }
                                }
                                
                                
                                // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                function findRoom(sensor) {
                                   for (var raum in raeume) {
                                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                       if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                   }
                                   return null;
                                }
                                
                                // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                function valChange(obj) {
                                   var raumname = findRoom(obj.id);
                                   if (raumname) {
                                       if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                       calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                   }
                                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                   // -----------------------------------------------------------------------------
                                   creatJSONDelayed();
                                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                }
                                
                                
                                // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                function createOn() {
                                   var dpId    = "";
                                
                                   // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                   var i =0;
                                
                                   for (var raum in raeume) {
                                
                                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                           dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                           i++;
                                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                               valChange(obj);
                                           });
                                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                       }
                                
                                       if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                           dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                           i++;
                                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                               valChange(obj)
                                           });
                                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                       }
                                   }
                                   log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                }
                                
                                
                                
                                // Schedule
                                // =============================================================================
                                
                                // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                schedule(cronStr, function () {
                                   calcAll();
                                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                   creatJSONDelayed();
                                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                });
                                
                                
                                // main()
                                // =============================================================================
                                
                                function main() {
                                   calcAll();
                                   setTimeout(calcAll,2000);
                                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                   creatJSONDelayed();
                                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                }
                                
                                
                                // Skriptstart
                                // =============================================================================
                                
                                createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                

                                Den Raum "Aussensensor" habe ich übrigens nur angelegt, da die Objekte für Außen erst nicht erstellt wurden und ich einen direkten Vergleich der Werte haben wollte. MIttlerweile sind die Objekte aber vorhanden...

                                Grüße!

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T TemPeck

                                  @paul53 Genau so sieht es aus. Das Skript ist das, welches als letztes hier gepostet wurde, auf deiner Grundlage. Ich stelle das gleich nochmal hier an meinen Post an. An dieser Stelle einmal meine Anerkennung für die Mühe :)

                                  Man müsste dann also explizit für die Lüftungsempfehlung vom Waschkeller die Bedingung 2 ignorieren, wenn ich das richtig sehe...
                                  Eine "Einstellungsmöglichkeit" habe ich ohne weiteres nicht gefunden, ich bin aber auch nicht so firm darin.
                                  Meine Javascript-Kenntnisse reichen nicht aus, um an das Script in der Form ran zu gehen.
                                  Ich könnte höchstens ein eigenes Script (Blockly) für den Waschkeller errichten, welches die Lüftungsemfehlung anhand der anderen beiden Bedingungen ausgibt.

                                  Hier mein Script:

                                  //
                                  // Raumklima - v0.6.4
                                  //
                                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                  //
                                  // Empfehlung Paul53:
                                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                  //
                                  // gute Infos zum Raumklima:
                                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                  
                                  // Autoren des Skripts:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Paul53:
                                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                  // - Solear:
                                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                  // - ruhr70:
                                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                  // - eric 2905:
                                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                  
                                  
                                  // TODO:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                  //
                                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                  //
                                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                  //
                                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                  //
                                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                  //
                                  // - Auswählbar:
                                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                  //   JSON:          NICHT anlegen
                                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                  //
                                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                  //
                                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                  //
                                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                  //
                                  // # "Lüftungsengine":
                                  // -------------------
                                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                  
                                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                  
                                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                  //
                                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                  
                                  
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  
                                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                  
                                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                  
                                  
                                  // eigene Parameter:
                                  var hunn            = 26;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                  var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                  
                                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                  
                                  
                                  
                                  // ### Experteneinstellungen ###
                                  
                                  // Lüftungsengine
                                  
                                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                  
                                  
                                  // Skriptverhalten
                                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                  
                                  
                                  // Pfade für die Datenpunkte:
                                  var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                  
                                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                  
                                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                  
                                  
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  
                                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                  
                                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                  
                                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                  
                                     // Sensoren Aussen
                                     "Aussen" : {
                                         "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp'/*temperature*/,
                                         "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*humidity*/,
                                         "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                         "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                         
                                        
                                        },
                                     // Sensoren Innen
                                     "Wohnzimmer" : {
                                         "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000A98A9A4D8E9.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                         "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000A98A9A4D8E9.1.HUMIDITY'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
                                         "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                         "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                         "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                         "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                     },
                                     
                                     "Waschkeller" : {
                                         "Sensor_TEMP"           :   'sonoff.0.TH16.AM2301_Temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
                                         "Sensor_HUM"            :   'sonoff.0.TH16.AM2301_Humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
                                         "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                         "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                         "TEMP_Minimum"          :   16.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                         "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                     },
                                  
                                     "Kellerflur" : {
                                         "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                                         "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                                         "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                         "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                         "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                         "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                     },
                                  
                                     "Schlafzimmer" : {
                                         "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                                         "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                                         "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                         "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                         "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                         "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                     },
                                  
                                     "Aussensensor" : {
                                         "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp'/*temperature*/,
                                         "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*humidity*/,
                                         "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                         "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                         "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                         "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                     },
                                    
                                  };
                                  
                                  
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  
                                  
                                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                  
                                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'bar',
                                     role: 'info'
                                  });
                                  
                                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'm',
                                     role: 'info'
                                  });
                                  
                                  
                                  var raumDatenpunkte = {
                                     "x" : {
                                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/kg'
                                         }
                                     },
                                     "rh" : {
                                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "dp" : {
                                         "DpName" : "Taupunkt",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Taupunkt',
                                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "t" : {
                                         "DpName" : "Temperatur",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "h" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Enthalpie',
                                             "desc": 'Enthalpie',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'kJ/kg'
                                         }
                                     },
                                     "sdd" : {
                                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "dd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfdruck',
                                             "desc": 'Dampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "rd" : {
                                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "maxrd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "lüften" : {
                                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b1" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b2" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b3" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Hysterese" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Beschreibung" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                  
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                  
                                  
                                  var raumControl = {
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "TEMP_Minimum" : {
                                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "Aussensensor" : {
                                         "DpName" : "Aussensensor",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'control.value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                  
                                  
                                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  
                                  var xdp     = new DP(hunn);
                                  
                                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                  
                                  
                                  
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  // Funktionen
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  
                                  function writeJson(json) {
                                     return JSON.stringify(json);
                                  }
                                  
                                  
                                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                  function checkEnableSetObject() { 
                                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                     return enableSetObject;
                                  }
                                  
                                  
                                  function setChannelName(channelId,channelName){
                                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                     // CHANNEL anlegen
                                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                             common: {
                                                 name: channelName
                                             },
                                             type: 'channel'
                                         }, function(err) {
                                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                         });
                                     }
                                  }
                                  
                                  
                                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                  }
                                  
                                  
                                  function createDp() {
                                     var name;
                                     var init;
                                     var forceCreation;
                                     var common;
                                     for (var raum in raeume) {
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                             
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                             
                                         }
                                         for (var control in raumControl) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                             //init = raumControl[control].init;
                                             forceCreation = skriptConf;
                                             common = raumControl[control].dp;
                                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                             }
                                         }
                                     }
                                     
                                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                  
                                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                  
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                  
                                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                  
                                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                    
                                    
                                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                  
                                     log("Datenpunkte angelegt");
                                  }
                                  
                                  
                                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                  function runden(wert,stellen) {
                                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                  }
                                  
                                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                  function luftdruck(hunn) {
                                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                  }
                                  
                                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                  function cob(boolean) { 
                                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                     return cobStr;
                                  }
                                  
                                  function makeNumber(wert) {
                                     if(isNaN(wert)) {
                                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                     }
                                     return wert;
                                  }
                                  
                                  
                                  
                                  // Berechnungen Luftwerte 
                                  // ----------------------
                                  
                                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var sdd,a,b;
                                     a = 7.5;
                                     b = 237.3;
                                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                  }
                                  
                                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var dd = r/100 *sdd;
                                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                  }
                                  
                                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                                     var tk = t + 273.15;
                                     return tk;
                                  }
                                  
                                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                  }
                                  
                                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                     var maxrd = rd / r *100;
                                     return maxrd;
                                  }
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                                  // -------------------------------
                                  
                                  
                                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                  
                                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                  
                                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                  
                                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                  
                                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                  
                                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                  
                                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                  
                                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                     
                                  
                                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                  
                                  
                                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                     setState(idd    , runden(dd,2));
                                     setState(ird    , runden(rd,2));
                                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                  
                                  
                                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                         return; 
                                     }
                                     
                                     var aussen;
                                     var idta, idxa;
                                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                     } else {
                                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                     }
                                  
                                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                  
                                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                  
                                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                     }
                                     
                                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                  
                                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                  
                                     var lueftenText     = "";
                                  
                                  
                                  
                                     // Lüftungslogik
                                     // -------------
                                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                     // Bedigungen fürs lüften
                                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                  
                                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                  
                                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                                  
                                     // Bedingungen gegen das Lüften
                                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                  
                                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                  
                                     
                                     // Logik:
                                     //--------------------------------------------------------------------------
                                     if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                         setState(idLueften, true);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                  
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                  
                                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                         setState(idLueften, false);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                     } else {
                                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                         setState(idLueftenHys,true);
                                     }
                                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                                  
                                  
                                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                     Lüften:
                                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                     */
                                  
                                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                  
                                     // nicht lüften (oder):
                                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                  
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                     
                                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                  
                                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                  }
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  function createJSON() {
                                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                  
                                     var anyLueften          = false;
                                     var countLueften        = 0;
                                     var raeumeLueftenListe  = [];
                                     
                                     var temppfad = "";
                                     var tempraum = "";
                                     var tempVal = "";
                                     var strJSONfinal = "[";
                                     var strJSONtemp = "";
                                  
                                     for (var raum in raeume) {
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                  
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             
                                             // Aussensensor ja oder nein 
                                             var aussensensor = false;
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     aussensensor = true;
                                                 }
                                             }
                                             
                                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                  
                                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                 tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                 tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                             } else {
                                                 if (tempVal === true) {
                                                     anyLueften = true;
                                                     countLueften = countLueften + 1;
                                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                 }
                                             }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                             
                                         }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                  
                                     }
                                  
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                     
                                     
                                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                     
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                  }
                                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  function calcDelayed(raum, delay) {
                                     setTimeout(function () {
                                         calc(raum);
                                     }, delay || 0);
                                  }
                                  
                                  function creatJSONDelayed() {
                                     setTimeout(function () {
                                         createJSON();
                                     }, 4000); 
                                  }
                                  
                                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                  function calcAll() {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                     }
                                  }
                                  
                                  
                                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                  function findRoom(sensor) {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                     }
                                     return null;
                                  }
                                  
                                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                  function valChange(obj) {
                                     var raumname = findRoom(obj.id);
                                     if (raumname) {
                                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                     }
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     // -----------------------------------------------------------------------------
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                  
                                  
                                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                  function createOn() {
                                     var dpId    = "";
                                  
                                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                     var i =0;
                                  
                                     for (var raum in raeume) {
                                  
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj);
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                  
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj)
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                     }
                                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                  }
                                  
                                  
                                  
                                  // Schedule
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                  schedule(cronStr, function () {
                                     calcAll();
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  });
                                  
                                  
                                  // main()
                                  // =============================================================================
                                  
                                  function main() {
                                     calcAll();
                                     setTimeout(calcAll,2000);
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                  
                                  
                                  // Skriptstart
                                  // =============================================================================
                                  
                                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                  

                                  Den Raum "Aussensensor" habe ich übrigens nur angelegt, da die Objekte für Außen erst nicht erstellt wurden und ich einen direkten Vergleich der Werte haben wollte. MIttlerweile sind die Objekte aber vorhanden...

                                  Grüße!

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #437

                                  @TemPeck
                                  An die Funktion calc(raum) wird der Raumname übergeben, was man auswerten kann durch Ergänzung in Zeile 797:

                                     if(raum == "Waschkeller") {
                                        b2lp = true;
                                        b2ln = false;
                                     }
                                  

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @TemPeck
                                    An die Funktion calc(raum) wird der Raumname übergeben, was man auswerten kann durch Ergänzung in Zeile 797:

                                       if(raum == "Waschkeller") {
                                          b2lp = true;
                                          b2ln = false;
                                       }
                                    
                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TemPeck
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #438

                                    @paul53 Funktioniert auf Anhieb - vielen Dank! :)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #439

                                      Hallo, ich nochmal ;)

                                      ich habe gestern das Script installiert und für meine Bedürfnisse angepasst. (Ich habe die letzte Version von @sigi234 benutzt, die er ein paar Beiträge weiter oben gepostet hat.

                                      Nun zur Frage: Das Script lief sofort einwandfrei. Was mich verwundert hat ist die Tatsache, dass ich direkt nach der Installation eine Lüftungsempfehlung für jeden Raum bekommen habe (das kann durchaus sein). Komisch ist aber, dass auch nach zweistündigem Lüften die Empfehlung aktiv blieb. Habe ich das falsch verstanden, oder sollte das Script dann nicht irgendwann mal die Lüftungsempfehlung auf false setzen?

                                      Gruß Chris

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • v522533V v522533

                                        Hallo, ich nochmal ;)

                                        ich habe gestern das Script installiert und für meine Bedürfnisse angepasst. (Ich habe die letzte Version von @sigi234 benutzt, die er ein paar Beiträge weiter oben gepostet hat.

                                        Nun zur Frage: Das Script lief sofort einwandfrei. Was mich verwundert hat ist die Tatsache, dass ich direkt nach der Installation eine Lüftungsempfehlung für jeden Raum bekommen habe (das kann durchaus sein). Komisch ist aber, dass auch nach zweistündigem Lüften die Empfehlung aktiv blieb. Habe ich das falsch verstanden, oder sollte das Script dann nicht irgendwann mal die Lüftungsempfehlung auf false setzen?

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #440

                                        @v522533 sagte:

                                        sollte das Script dann nicht irgendwann mal die Lüftungsempfehlung auf false setzen?

                                        Das kann manchmal sehr lange dauern (Wände haben viel Wärme und Feuchtigkeit gespeichert).

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Andy3268A Offline
                                          Andy3268A Offline
                                          Andy3268
                                          schrieb am zuletzt editiert von Andy3268
                                          #441

                                          Vielen Dank für das tolle Script.
                                          Die Möglichkeit min./max. Vorgaben für die Raumfeuchte einzustellen, haben mir allerdings gefehlt.
                                          Ohne diese würde das Script wohl den ganzen Winter durch lüften wollen, da die kalte Winterluft fast immer trockener ist als die innere Raumluft.
                                          Ich habe keine Ahnung von JavaScript, aber ich habe es dennoch geschafft einen Mindest und Maximal-Sollwert je Raum nachzurüsten.
                                          Das Script ist so wie es aktuell bei mir läuft. Deswegen sind einige Räume einfach auskommentiert.
                                          Aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten um es weiter zu verbessern

                                          //
                                          // Raumklima - v0.6.5
                                          //
                                          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          //
                                          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                          //
                                          // Empfehlung Paul53:
                                          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                          //
                                          // gute Infos zum Raumklima:
                                          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                           
                                          // Autoren des Skripts:
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // - Paul53:
                                          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                          // - Solear:
                                          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                          // - ruhr70:
                                          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                          // - eric 2905:
                                          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                          // - Andy3268:
                                          //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                                           
                                          // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                          // TODO:
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                          //
                                          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                          //
                                          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                          //
                                          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                          //
                                          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                          //
                                          // - Auswählbar:
                                          //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                          //   JSON:          NICHT anlegen
                                          //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                          //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                          //
                                          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                          //
                                          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                          //
                                          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                          //
                                          // # "Lüftungsengine":
                                          // -------------------
                                          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                           
                                          // Ideensammlung Lüftungsengine
                                          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                          // - je Raum die Wunschtemperatur
                                          // - Prio: schlechte Luftqualität
                                          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                           
                                          // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                          //
                                          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                           
                                           
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                           
                                          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                          var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                                 // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                           
                                          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                           
                                           
                                          // eigene Parameter:
                                          var hunn            = 318;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                          var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                          var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                          var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                           
                                          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                           
                                           
                                           
                                          // ### Experteneinstellungen ###
                                           
                                          // Lüftungsengine
                                           
                                          var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                          var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                           
                                           
                                          // Skriptverhalten
                                          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                           
                                           
                                          // Pfade für die Datenpunkte:
                                          var pfad        = "Raumklima2"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                           
                                          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                           
                                          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                           
                                           
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                           
                                          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                           
                                          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                           
                                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                           
                                             // Sensoren Aussen
                                             "Aussen" : {
                                                 "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
                                                 "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                                 
                                                
                                                },
                                             // Sensoren Innen
                                             "Bad" : {
                                                 "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d000444a020.temperature'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                                 "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d000444a020.humidity'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                 "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                                          	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                                                 "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                             },
                                             
                                             "Wohnraum" : {
                                                 "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00035364c2.temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
                                                 "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00035364c2.humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                 "TEMP_Minimum"          :   16.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                                          	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	   
                                                 "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                             },
                                           
                                              "Kellerflur" : {
                                                 "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                                                 "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                 "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                                          	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
                                                 "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                             }, 
                                           
                                             "Schlafzimmer" : {
                                                 "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                                                 "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                 "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                                          	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
                                                 "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                             },
                                           
                                             // "Aussensensor" : {
                                                 // "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
                                                 // "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
                                                 // "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 // "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                 // "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                 // "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                             // },
                                            
                                          };
                                           
                                           
                                          // =============================================================================
                                           
                                          // =============================================================================
                                          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                          // =============================================================================
                                           
                                          // =============================================================================
                                           
                                           
                                          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                           
                                          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                             name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                             desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                             type: 'number',
                                             unit: 'bar',
                                             role: 'info'
                                          });
                                           
                                          createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                             name: 'Eigene Höhe über NN',
                                             desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                             type: 'number',
                                             unit: 'm',
                                             role: 'info'
                                          });
                                           
                                           
                                          var raumDatenpunkte = {
                                             "x" : {
                                                 "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                     "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/kg'
                                                 }
                                             },
                                             "rh" : {
                                                 "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                     "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "dp" : {
                                                 "DpName" : "Taupunkt",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Taupunkt',
                                                     "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "t" : {
                                                 "DpName" : "Temperatur",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                     "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "h" : {
                                                 "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Enthalpie',
                                                     "desc": 'Enthalpie',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'kJ/kg'
                                                 }
                                             },
                                             "sdd" : {
                                                 "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                     "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                                 }
                                             },
                                             "dd" : {
                                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Dampfdruck',
                                                     "desc": 'Dampfdruck',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                                 }
                                             },
                                             "rd" : {
                                                 "DpName" : "Dampfgewicht",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                     "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                                 }
                                             },
                                             "maxrd" : {
                                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                     "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften" : {
                                                 "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b1" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b2" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b3" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_b4" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                                     "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_Hysterese" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                     "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             },
                                             "lüften_Beschreibung" : {
                                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                     "type": 'string',
                                                     "role": 'value'
                                                 }
                                             }
                                          };
                                           
                                             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                           
                                           
                                          var raumControl = {
                                             "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                                 "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                                 "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "TEMP_Minimum" : {
                                                 "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                     "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '°C'
                                                 }
                                             },
                                             "FEUCH_Minimum" : {
                                                 "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                                     "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "FEUCH_Maximum" : {
                                                 "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                                     "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'control.value',
                                                     "unit": '%'
                                                 }
                                             },
                                             "Aussensensor" : {
                                                 "DpName" : "Aussensensor",
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                     "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                     "type": 'string',
                                                     "role": 'control.value'
                                                 }
                                             }
                                          };
                                           
                                           
                                          // globale Skript-Variablen/Objekte
                                          //------------------------------------------------------------------------------
                                           
                                          var xdp     = new DP(hunn);
                                           
                                          var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                           
                                           
                                           
                                          //------------------------------------------------------------------------------
                                          // Funktionen
                                          //------------------------------------------------------------------------------
                                           
                                          function writeJson(json) {
                                             return JSON.stringify(json);
                                          }
                                           
                                           
                                          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                          function checkEnableSetObject() { 
                                             var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                             return enableSetObject;
                                          }
                                           
                                           
                                          function setChannelName(channelId,channelName){
                                             if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                             // CHANNEL anlegen
                                                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                                     common: {
                                                         name: channelName
                                                     },
                                                     type: 'channel'
                                                 }, function(err) {
                                                     if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                                 });
                                             }
                                          }
                                           
                                           
                                          function lueftenDp(datenpunktID) {
                                             return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                          }
                                           
                                           
                                          function createDp() {
                                             var name;
                                             var init;
                                             var forceCreation;
                                             var common;
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                     init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                     forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                     common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                                     
                                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                             if (datenpunktID == "lüften") {
                                                                 log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                             }
                                                         } else {
                                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                         }
                                                     } else {
                                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                     }
                                                     
                                                 }
                                                 for (var control in raumControl) {
                                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                     //init = raumControl[control].init;
                                                     forceCreation = skriptConf;
                                                     common = raumControl[control].dp;
                                                     if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                         init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                         createState(name, init , forceCreation, common);
                                                         var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                         if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                                     }
                                                 }
                                             }
                                             
                                             //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                              type: 'boolean',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                           
                                             createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                              name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                              desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                           
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                           
                                             //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'JSON', "", {
                                              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                           
                                             //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                            
                                            
                                             //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                              name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                              desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                              type: 'number',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             });
                                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                           
                                             log("Datenpunkte angelegt");
                                          }
                                           
                                           
                                          // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                          function runden(wert,stellen) {
                                             return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                          }
                                           
                                          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                          function luftdruck(hunn) {
                                             var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                             var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                             return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                          }
                                           
                                          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                          function cob(boolean) { 
                                             var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                             return cobStr;
                                          }
                                           
                                          function makeNumber(wert) {
                                             if(isNaN(wert)) {
                                                 wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                             }
                                             return wert;
                                          }
                                           
                                           
                                           
                                          // Berechnungen Luftwerte 
                                          // ----------------------
                                           
                                          function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                             var sdd,a,b;
                                             a = 7.5;
                                             b = 237.3;
                                             sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                             return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                          }
                                           
                                          function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                             var dd = r/100 *sdd;
                                             return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                          }
                                           
                                          function calcTemperaturKelvin(t) {
                                             var tk = t + 273.15;
                                             return tk;
                                          }
                                           
                                          function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                             // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                             var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                             var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                             var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                             var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                             return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                          }
                                           
                                          function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                             var maxrd = rd / r *100;
                                             return maxrd;
                                          }
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          // Berechnung: alle Werte je Raum
                                          // -------------------------------
                                           
                                           
                                          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                           
                                             var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                             var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                           
                                             t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                             rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                           
                                             var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                             var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                             if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                                 // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                                 var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                                 toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                             }
                                             if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                                 // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                                 var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                                 rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                             }
                                           
                                             t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                             rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                           
                                             var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                             var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                             var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                           
                                             var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                           
                                             var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                             var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                             var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                             var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                             
                                           
                                             var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                             var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                             var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                             var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                             var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                             var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                             var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                             var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                             var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                           
                                           
                                             setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                             setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                             setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                             setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                             setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                             setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                             setState(idd    , runden(dd,2));
                                             setState(ird    , runden(rd,2));
                                             setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                           
                                           
                                             // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                             // -------------------------------------------------------------------------
                                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                 // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                                 return; 
                                             }
                                             
                                             var aussen;
                                             var idta, idxa;
                                             if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                                 aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                                 idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                                 idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                             } else {
                                                 return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                             }
                                           
                                             var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                             var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                             var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                             var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                             if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                           
                                             var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                             var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                             var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                          	  
                                             //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                             if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                                 mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                             }
                                             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                                 xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                             }
                                          
                                             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                                 xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                             }
                                             
                                             // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                             var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                             var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                           
                                             var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                             var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                             var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                             var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                             var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                             var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                             var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                           
                                             var lueftenText     = "";
                                           
                                           
                                           
                                             // Lüftungslogik
                                             // -------------
                                             // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                             // Bedigungen fürs lüften
                                             var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                             var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                             var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                             var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                           
                                             var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                             var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                             var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                             var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                           
                                             setState(idLueftenB1,b1lp);
                                             setState(idLueftenB2,b2lp);
                                             setState(idLueftenB3,b3lp);
                                             setState(idLueftenB4,b4lp);
                                           
                                             // Bedingungen gegen das Lüften
                                             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                             var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                           
                                             var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                             var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                             var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                             var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                           
                                             
                                             // Logik:
                                             //--------------------------------------------------------------------------
                                             if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                                 // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                                 lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                                 setState(idLueften, true);
                                                 setState(idLueftenHys,false);
                                           
                                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                           
                                             } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                                 lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                                 if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                                 if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                                 if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                          	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                                 setState(idLueften, false);
                                                 setState(idLueftenHys,false);
                                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                             } else {
                                                 // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                                 if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                                 lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                                 setState(idLueftenHys,true);
                                             }
                                             setState(idLueftenText, lueftenText);
                                           
                                           
                                             /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                                Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                             Lüften:
                                             wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                             UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                             UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                             UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                             */
                                           
                                             // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                             // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                           
                                             // nicht lüften (oder):
                                             // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                             // #2 - Außentemperatur zu warm
                                             // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                             // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                           
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                             
                                             //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                             if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                           
                                             if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                          }
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                          // -----------------------------------------------------------------------------
                                          function createJSON() {
                                             // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                             if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                           
                                             var anyLueften          = false;
                                             var countLueften        = 0;
                                             var raeumeLueftenListe  = [];
                                             
                                             var temppfad = "";
                                             var tempraum = "";
                                             var tempVal = "";
                                             var strJSONfinal = "[";
                                             var strJSONtemp = "";
                                           
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                           
                                                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                     
                                                     // Aussensensor ja oder nein 
                                                     var aussensensor = false;
                                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                             aussensensor = true;
                                                         }
                                                     }
                                                     
                                                     temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                     tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                           
                                                     tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                     if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                     if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                         tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                         tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                     } else {
                                                         if (tempVal === true) {
                                                             anyLueften = true;
                                                             countLueften = countLueften + 1;
                                                             raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                         }
                                                     }
                                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                                     
                                                 }
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                           
                                             }
                                           
                                             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                             strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                             if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                             if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                             
                                             
                                             setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                             setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                             setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                             setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                             setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                             
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                             if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                             if (debug) log("=========================================================");
                                          }
                                          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          function calcDelayed(raum, delay) {
                                             setTimeout(function () {
                                                 calc(raum);
                                             }, delay || 0);
                                          }
                                           
                                          function creatJSONDelayed() {
                                             setTimeout(function () {
                                                 createJSON();
                                             }, 4000); 
                                          }
                                           
                                          // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                          function calcAll() {
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                             }
                                          }
                                           
                                           
                                          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                          function findRoom(sensor) {
                                             for (var raum in raeume) {
                                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                             }
                                             return null;
                                          }
                                           
                                          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                          function valChange(obj) {
                                             var raumname = findRoom(obj.id);
                                             if (raumname) {
                                                 if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                                 calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                             }
                                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                             // -----------------------------------------------------------------------------
                                             creatJSONDelayed();
                                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          }
                                           
                                           
                                          // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                          function createOn() {
                                             var dpId    = "";
                                           
                                             // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                             var i =0;
                                           
                                             for (var raum in raeume) {
                                           
                                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                     dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                                     i++;
                                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                         valChange(obj);
                                                     });
                                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                                 }
                                           
                                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                     dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                                     i++;
                                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                         valChange(obj)
                                                     });
                                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                                 }
                                             }
                                             log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                          }
                                           
                                           
                                           
                                          // Schedule
                                          // =============================================================================
                                           
                                          // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                          schedule(cronStr, function () {
                                             calcAll();
                                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                             creatJSONDelayed();
                                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          });
                                           
                                           
                                          // main()
                                          // =============================================================================
                                           
                                          function main() {
                                             calcAll();
                                             setTimeout(calcAll,2000);
                                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                             creatJSONDelayed();
                                             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                          }
                                           
                                           
                                          // Skriptstart
                                          // =============================================================================
                                           
                                          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                          setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                          setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                          
                                          

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          631

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe