Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
26 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    schrieb am zuletzt editiert von umbm
    #3

    Shelly S bis maximal 2500W.

    Du solltest als erstes prüfen, ob das für deine Maschine ausreicht.

    Die Waschmaschinen-Steckdosen liegen normalerweise auf einer separaten Leitung mit 16A abgesichert, und das aus gutem Grund.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F Offline
      F Offline
      freaktech
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      hm

      haben die wirklich so viel ?!?

      kannst was empfehlen?

      das Code thema scheint nicht so easy zu sein

      ich hab bei mir shely und Philips hue im Einsatz

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        Das hängt ganz von der Maschine ab.
        Manche haben nicht mehr als 2000 W, andere dagegen wesentlich mehr.

        Also sollte es die erste Maßnahme sein, auf das Typenschild der Maschine zu schauen, bevor man den Zwischenstecker bzw Verbrauchsmessmodul auswählt.

        F J 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • umbmU umbm

          Das hängt ganz von der Maschine ab.
          Manche haben nicht mehr als 2000 W, andere dagegen wesentlich mehr.

          Also sollte es die erste Maßnahme sein, auf das Typenschild der Maschine zu schauen, bevor man den Zwischenstecker bzw Verbrauchsmessmodul auswählt.

          F Offline
          F Offline
          freaktech
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @umbm

          ok dann werd ich lieber in die Steckdose gleich den Shelly 1 PM mit 16 A fix einbauen
          ist zwar mehr Arbeit aber auch billiger :-)

          ich meld mich dann wieder wenn das alles nächste Woche mal verbaut ist.

          würd gerne meine Frau damit überraschen

          bin halt so ein copy paste programmierer :-) aber das klappt normal dank so ner coolen Comunity immer ganz gut

          lg

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • umbmU umbm

            Das hängt ganz von der Maschine ab.
            Manche haben nicht mehr als 2000 W, andere dagegen wesentlich mehr.

            Also sollte es die erste Maßnahme sein, auf das Typenschild der Maschine zu schauen, bevor man den Zwischenstecker bzw Verbrauchsmessmodul auswählt.

            J Offline
            J Offline
            Jan1
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @umbm sagte in Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?:

            Das hängt ganz von der Maschine ab.
            Manche haben nicht mehr als 2000 W, andere dagegen wesentlich mehr.

            Also sollte es die erste Maßnahme sein, auf das Typenschild der Maschine zu schauen, bevor man den Zwischenstecker bzw Verbrauchsmessmodul auswählt.

            Ich habe noch keine gesehen, die mit mehr als 3000W (Klassifizierung C) angegeben ist was immer noch deutlich unter 16A wäre.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              freaktech
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              so ich hab den shelly nun installiert

              die Maschine hat wenn fertig gewaschen danach ca 2.8 watt

              ich hätt dann gern ne push und auf der Vis würde ich gern anzeigen ob diese gerade läuft oder nicht

              hat wer ein fertiges Block, und könnt mir helfen es anzupassen.

              wär jetzt mal die Gelegenheit vor meiner Frau den Helden ruashängen zu lassen,

              lg
              tom

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Offline
                F Offline
                freaktech
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                ich hab jetzt schon ein paar Stunden rumgespielt, ich steh etwas im Wald.

                Würde mir jemand mit Teamviewer da helfen?

                Da steht natürlich a Paypal Spende - Essen und Bier :-) , haben wir beide was davon und nachher kenn ich mich etwas besser aus.

                geht auch jederzeit Spontan einfach kurz per Whats App +436605298990 anklopfen

                alle Codes die ich bis dato reinkopiert hab machen eigentlich nix :-( ist eigentlich die letzte gr. Baustelle grad der Rest ist fast fertig, obwohl ich befürchte mit dem Teufelszeug spielt man ewig rum :-)

                lg
                tom

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #10

                  Hier mal meine Lösung, als Schalter verwende ich eine HM-Schaltsteckdose mit Messfunktion. Ist aber
                  für die Logik irrelevant. Auf dem zweiten Bild ist eine Abfrage über Alexa. Wenn ich die Frage stelle:
                  "Alexa, was macht die Waschmaschine?" kommt als Antwort der Status wie "Aus" oder "Fertig. Wenn sie noch läuft wird die aktuelle Laufzeit angegeben. So kann man in etwas noch sehen wie lange sie noch laufen wird

                  WaMa1.JPG
                  WaMa2.JPG

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Online
                    K Online
                    K_o_bold
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @freaktech ,

                    ich verwende für unsere Waschmaschine und Trockner erfolgreich den Shelly Plug S.

                    Du solltest zunächst mal einen kompletten Waschzyklus aufzeichnen und dann den Verlauf analysieren.

                    1. Du benötigst einen Triggerwert für Waschmaschine wurde eingeschalten, bei mir > 10 W
                    2. Du benötigst einen Triggerwert für Waschmaschine ist fertig, bei mir ist das < 2 W

                    Jede Waschmaschine läuft etwas anders, darum ist eine Analyse für das eigene Gerät wichtig.
                    Nachfolgend mein Skript. Ich habe einen eigene Datenpunt angelegt "Trigger Waschmaschine Status".
                    Versuche mal selbst nachzuvollziehen wie es funktioniert, dann ist der Lerneffekt am größten.

                    Bei Fragen, gerne melden...

                    9dda39b7-0c85-474d-8d66-a050129175ef-image.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      freaktech
                      schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                      #12

                      super

                      das Probier ich nachmittag

                      hättest du auch den Code?

                      ich kapier das nachsetzen nicht ganz, gewisse Teile gibt es links nicht zur Auswahl wie zb "Wert" rechts neben dem ersten falls

                      dann muss ich es nicht händisch nachsetzen :-)

                      also ich hab festgestellt wenn der Waschvorgang fertig ist, dann zeigt der shelly so 2.8 W an

                      danke
                      tom

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Offline
                        F Offline
                        freaktech
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @K_o_bold said in Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?:

                        Triggerwert für Waschmaschin

                        wie lege ich wo den "Triggerwert für Waschmaschine" an ?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Online
                          K Online
                          K_o_bold
                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                          #14

                          Ich empfehle dir, die Doku über Iobroker durchzulesen und es gibt einige nutzliche Tutorials auf Youtube. "Sven Topp" hat z.B. ein Einsteigervideo über Blockly auf seinem Youtube Kanal.
                          Auch kann dir Google bei einigen Fragen weiter helfen, bzw. wurde vieles im Forum hier schon mal geschrieben. Bitte die Suchfunktion nutzen.

                          Du wirst nicht glücklich damit, wenn du immer auf andere angewiesen bist.
                          Ich selber habe vor einem Jahr bei 0 angefangen und es lohnt sich wenn man mal verstanden hat wie es funktioniert.

                          Den Datenpunkt kannst du unter Objekte anlegen. Ich lege eigene Datenpunkte vorzugsweise im Javaskript Ordner ab. Ich habe mit einer kurzen suche auf Google direkt schon einen threat hier im Forum gefunden.
                          https://forum.iobroker.net/topic/11867/wie-eigene-datenpunkte-bzw-objekte-anlegen

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            freaktech
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            danke

                            ich hab nur noch 1 Problem

                            Ich würde gern den zustand FERTIG nicht unter 3Watt sonder unter zwischen 0,5 und 3 Watt definieren

                            damit ich auch abfragen kann ob diese abgeschalten wurde

                            kann mir da wer helfen, den Rest hab ich super hinbekommen :-)

                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                              <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="-162" y="-337">
                                <mutation items="1"></mutation>
                                <field name="CONDITION">ne</field>
                                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="!-z^1+!i/,EC!$7|4n.+">
                                    <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id=":C!*?S=Ezf,=g^I_g@oC">
                                    <mutation elseif="1"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="!K;(-E1RbP{e^%aQ!uY-">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="[gCb%yTMU[)/eVEHpj%z">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="G7CpWAw0N!#N9JZ;G3#P">
                                            <field name="TEXT">10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="AFm`[ZlApq{.qSV=LM|z">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="?CFc`r2m@M;n3e4?PTW[">
                                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="QBlxpbE?aoTl}::jspa$">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="x.nRMvYT!dYv!dK/kZZf">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="]p4%zyVC%mt]X[trF}Zy">
                                            <field name="TEXT">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="control" id="Ax*0FiH8iZ.)0169X|H+">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="cl#IP;Mlr1{-#=l/c8WN">
                                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="{Y!VmQdvrBruF8KG_Yll">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="x_C6`1K6/k,bno@t.9k,">
                                        <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="D[%o_hR`c[Ng?-z;XOe3">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="5|sZ^h:G;w;|$q(%dZ]T">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="^OsF(ik1P7NUb_=rCxp2">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="/si[+~!Q@Bg){dJm4/Ep">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="SOUND"></field>
                                            <field name="PRIORITY">0</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
                                                <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
                                                    <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                    <field name="OPTION">between</field>
                                                    <value name="START_TIME">
                                                      <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
                                                        <field name="TEXT">07:00</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="END_TIME">
                                                      <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
                                                        <field name="TEXT">22:00</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
                                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
                                                        <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
                                                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
                                                        <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
                                                            <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            

                            code.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K Online
                              K Online
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              so müsst es klappen

                              d543b7a7-98cf-4445-825c-f739bcadcda6-image.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Offline
                                F Offline
                                freaktech
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                danke habs hinbekommen

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Offline
                                  F Offline
                                  freaktech
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  so gerade lüft der Erste testwaschgang und es kam gleich mehrfach ist fertig.
                                  ich vermute die Waschmaschine kommt kurz mal bei einer Pause unter 3 Watt

                                  wie könnte ich es abfrage Ferig ist wenn unter 3 Watt aber für länger als 3 minuten?

                                  code2.png

                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                    <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="113" y="-112">
                                      <mutation items="1"></mutation>
                                      <field name="CONDITION">ne</field>
                                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="!-z^1+!i/,EC!$7|4n.+">
                                          <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id=":C!*?S=Ezf,=g^I_g@oC">
                                          <mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="!K;(-E1RbP{e^%aQ!uY-">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="[gCb%yTMU[)/eVEHpj%z">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="G7CpWAw0N!#N9JZ;G3#P">
                                                  <field name="TEXT">10</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="AFm`[ZlApq{.qSV=LM|z">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="?CFc`r2m@M;n3e4?PTW[">
                                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="hnqnHU3HD7[^PEmFj2k*">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="f$B!};,*PTgv|E%,^jTQ">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="h-P:fjpjE+XrA3{5^yd0">
                                                  <field name="TEXT">3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="control" id="Ax*0FiH8iZ.)0169X|H+">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="cl#IP;Mlr1{-#=l/c8WN">
                                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="A0rTTA0[yJ2}?SMY?6#+">
                                          <mutation items="1"></mutation>
                                          <field name="CONDITION">ne</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="lR}*}c.,n}d)E~*-]#sA">
                                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="4p.1N=6H{vT;%(2hwaQg">
                                              <mutation elseif="1"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="7kq~2]p{vE_-@WRj#eh_">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="7x7e.d5xz+9-xkcri.o!">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id=".;ZGVHXq!ym,YyC9nI:%">
                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="q$=Vq4cxe}.z,?WMbnlV">
                                                          <field name="TEXT">1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id=")g[2UQ=QlwmD,x4!BAxg">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="~1z5O#|XO4e},u@EplB=">
                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="^g6Cg!)bHH:lGm]Q0XYN">
                                                          <field name="TEXT">3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="8w:{e5w[5[5PfV-]28%7">
                                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Standby</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="L.9SvZ/I)1ph`5vGn}gH">
                                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="]#3;~8/KI@la49gb9~Pj">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="9iHx!:|RoXd,xA6P]GZj">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="L2YSv4mfl=YOig141!y*">
                                                      <field name="TEXT">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="control" id="?#MD58TQ={(a|C7?EJ}N">
                                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Standby</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="}p~fXL.rn4xD{{fK~I~H">
                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="{Y!VmQdvrBruF8KG_Yll">
                                              <mutation items="1"></mutation>
                                              <field name="CONDITION">ne</field>
                                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="x_C6`1K6/k,bno@t.9k,">
                                                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="D[%o_hR`c[Ng?-z;XOe3">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="5|sZ^h:G;w;|$q(%dZ]T">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="^OsF(ik1P7NUb_=rCxp2">
                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="/si[+~!Q@Bg){dJm4/Ep">
                                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
                                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <field name="SOUND"></field>
                                                      <field name="PRIORITY">0</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
                                                          <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
                                                              <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                              <field name="OPTION">between</field>
                                                              <value name="START_TIME">
                                                                <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
                                                                  <field name="TEXT">07:00</field>
                                                                </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="END_TIME">
                                                                <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
                                                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                                                                </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
                                                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
                                                              <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                              <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                              <value name="VALUE">
                                                                <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
                                                                  <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
                                                                <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
                                                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                                  <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
                                                                  <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                                  <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                                  <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                                  <value name="VALUE">
                                                                    <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
                                                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Online
                                    K Online
                                    K_o_bold
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    Du hast nach einem Waschmaschinen Skript gefragt.
                                    Trockner haben einen ganz anderen Verlauf was die Leistung während dem trocknen angeht. Deine Vermutung ist schon mal richtig, dass es mehrere Zeitpunkte während des trocknend geben kann wo unter 3 Watt liegen.
                                    Du solltest den Verbrauch aufzeichnen mit sql oder History Adapter und anschließend analysieren wie dein Trockner funktioniert.

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K K_o_bold

                                      Du hast nach einem Waschmaschinen Skript gefragt.
                                      Trockner haben einen ganz anderen Verlauf was die Leistung während dem trocknen angeht. Deine Vermutung ist schon mal richtig, dass es mehrere Zeitpunkte während des trocknend geben kann wo unter 3 Watt liegen.
                                      Du solltest den Verbrauch aufzeichnen mit sql oder History Adapter und anschließend analysieren wie dein Trockner funktioniert.

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      freaktech
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @K_o_bold

                                      doch ist eine Waschmaschine

                                      Sie fällt am Anfang mal für kurze Zeit eben unter die 3 Watt

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        Probiers mit timeout.
                                        Beispiel, wenn nach 5 min die Wattzahl kleiner 3 sende pushover.

                                        timeout_W.jpg

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F freaktech

                                          @K_o_bold

                                          doch ist eine Waschmaschine

                                          Sie fällt am Anfang mal für kurze Zeit eben unter die 3 Watt

                                          K Online
                                          K Online
                                          K_o_bold
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @freaktech ,

                                          Oh sorry zu schnell drüber hinweg gelesen..
                                          Dann Mit Timeout probieren, oder eben Verlauf aufzeichnen und schauen wieviel Watt am Ende des Waschgangs ist, also im Standby...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          768

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe