      @RichieXX Danke. Ich habe die Vermutung, dass es hier Konflikte mit einem anderen Gerät gibt. Du kannst mir helfen, heraus zu finden, wie das reagiert, damit ich die automatische Erkennung im Adapter verbessern kann.

      Dazu tue bitte folgendes:

      1. Konsole öffnen, cd /opt/iobroker/node_modules/g-homa/build
      2. node serial.js
      3. Gebe eine der IPs ein: 192.168.253.39 oder 192.168.253.25, [ENTER]
      4. Gebe ein: HF-A11ASSISTHREAD, dann [ENTER]
      5. Wenn eine Antwort kommt, gebe (relativ zügig) ein +ok, dann [ENTER]
      6. Gebe bitte nacheinander die folgenden Kommandos ein, jeweils gefolgt von [ENTER]. Wenn eine Antwort kommt, bitte hier posten:
        • AT+MID\r
        • AT+VER\r
        • AT+LVER\r
      7. Wiederhole das ganze für die andere IP-Adresse. Das Programm kannst du jeweils per STRG+C beenden.
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RichieXX last edited by RichieXX

        @AlCalzone sagte in [Aufruf] G-Homa Adapter testen:

        AT+LVER\r

        Aber gerne!
        Vorab als Info: Die IP ..39 ist ein MiLight LED Controller (YL5)

        root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/g-homa/build
        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build# node serial.js
        G-Homa command line serial interface ready...
        
        Which IP to talk to? [default: Broadcast IP] 192.168.253.39
        talking to 192.168.253.39. enter "QUIT" to return to IP selection
        192.168.253.39 > HF-A11ASSISTHREAD
        192.168.253.39: 192.168.253.39,98D863080AB0,HF-LPT230
        192.168.253.39 > +ok
        192.168.253.39 > AT+MID\r
        192.168.253.39: +ok=HF-LPT230
        
        
        192.168.253.39 > AT+VER\r
        192.168.253.39: +ok=4.12.15 (2018-12-04 13:30 1M)
        
        
        192.168.253.39 > AT+LVER\r
        192.168.253.39 >
        
        

        Mit der ..25 (Das ist der einzige G-Home Plug den ich habe):

        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build# node serial.js
        G-Homa command line serial interface ready...
        
        Which IP to talk to? [default: Broadcast IP] 192.168.253.25
        talking to 192.168.253.25. enter "QUIT" to return to IP selection
        192.168.253.25 > HF-A11ASSISTHREAD
        192.168.253.25: 192.168.253.25,F0FE6B85215C,G-Homa
        192.168.253.25 > +ok
        192.168.253.25 > AT+MID\r
        192.168.253.25: +ok=G-Homa
        
        
        192.168.253.25 > AT+VER\r
        192.168.253.25: +ok=GAO,Outdoor,1.8.26
        
        
        192.168.253.25 > AT+LVER\r
        192.168.253.25: +ok=08 (2015-06-05 11:12 16B)
        
        

        Wenn ich das also richtig verstehen, wird irgendwie der MiLight hier versuch mit einzubinden und dabei kommt es verständlicherweise zu Kommunikationsproblemen. Korrekt?

        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @RichieXX last edited by AlCalzone

          @RichieXX Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Bisher hatte nur noch keiner den Fall, dass gleich beides im selben Netzwerk hängt.
          Ich versuche bei Gelegenheit nochmal zu schauen, wie sich meine schon etwas ältere Dose ausgibt. Dann kann ich hoffentlich vermeiden, dass das MiLight mit dem G-Homa-Adapter spricht.

          Du wirst dich leider ein paar Tage gedulden müssen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            RichieXX last edited by

            Kein Problem. Mit dem Plug wird der Weihnachtsbaum geschaltet... 😁

            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @RichieXX last edited by

              @RichieXX Probiere bitte mal die Version 0.5.0. Es kann sein, dass du dein MiLight vorher zurücksetzen musst.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                RichieXX last edited by RichieXX

                Das ging dann doch schneller, wie ich erwartet habe 🙂

                Hab die 0.5.0 installiert und der Fehler tritt weiterhin auf (ohne Reset des Milight).
                Warum muss ich den Milight zurücksetzen? Reicht es wenn, ich dem eine neue IP verpasse?

                Das ist die Ausgabe mit 0.5.0 (Ich hab nach dem "ERR" nicht weitergemacht):

                root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build# node serial.js
                G-Homa command line serial interface ready...
                
                Which IP to talk to? [default: Broadcast IP] 192.168.253.39
                talking to 192.168.253.39. enter "QUIT" to return to IP selection
                192.168.253.39 > HF-A11ASSISTHREAD
                192.168.253.39: 192.168.253.39,98D863080AB0,HF-LPT230
                192.168.253.39 > +ok
                192.168.253.39: +ERR=-1
                
                
                192.168.253.39 >
                
                
                root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build# DEBUG=g-homa node main.js --force --logs
                starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v8.16.0
                enumerating known plugs...
                found plug with id 85215c (offline)
                starting server...
                server started on port 55555
                searching plugs
                  g-homa connection from ::ffff:192.168.253.25 +0ms
                  g-homa unknown plug type detected. triggercode is 0x346b +220ms
                  g-homa the full payload was: 0x010ac0346b85215c01ff +0ms
                  g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +206ms
                Added plug with ID 85215c
                  g-homa got update: 010ae0346b85215cfffe01811100000100000000 +2s
                Got updated info for Plug 85215c:
                  state: off
                  switched from: local
                  type: undefined
                extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                current != null: false
                powerFactor != null: false
                power != null: false
                voltage != null: false
                voltage in plug.energyMeasurement => false
                current in plug.energyMeasurement => false
                power in plug.energyMeasurement => false
                powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                  g-homa connection from ::ffff:192.168.253.25 +972ms
                  g-homa unknown plug type detected. triggercode is 0x346b +43ms
                  g-homa the full payload was: 0x010ac0346b85215c01ff +1ms
                Added plug with ID 85215c
                  g-homa got update: 010ae0346b85215cfffe01811100000100000000 +2s
                Got updated info for Plug 85215c:
                  state: off
                  switched from: local
                  type: undefined
                extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                current != null: false
                powerFactor != null: false
                power != null: false
                voltage != null: false
                voltage in plug.energyMeasurement => false
                current in plug.energyMeasurement => false
                power in plug.energyMeasurement => false
                powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                  g-homa invalid data in the receive buffer +49s
                  g-homa ff00020103feff000e814600008000000000000705d299fe +0ms
                unhandled exception:invalid data in the receive buffer
                > stack: Error: invalid data in the receive buffer
                    at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:62:15)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:210:26)
                    at emitOne (events.js:116:13)
                    at Socket.emit (events.js:211:7)
                    at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                    at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                    at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                    at TCP.onread (net.js:601:20)
                
                
                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @RichieXX last edited by

                  @RichieXX sagte in [Aufruf] G-Homa Adapter testen:

                  Warum muss ich den Milight zurücksetzen?

                  Weil der weiterhin denkt, er muss mit dem G-Homa-Adapter reden. Die Einstellung bekommst du nur mit einem Reset wieder weg.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    RichieXX last edited by

                    Tut mie leid. Auch ein Reset hat keine Wirkung (ich habe angenommen, dass das drücken der Taste SET für 3s - Wiedereinbinden ins WLAN, ein Reset bedeutet, was anderes konnte ich nicht finden)

                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @RichieXX last edited by

                      @RichieXX Schau mal hier:

                      1. Mi-Light WLAN Controller mit Spannung versorgen, die LED SYS blinkt. Der Mi-Light WLAN Controller arbeitet in den Werkseinstellungen als Access-Point Ein Werksreset kann durchgeführt werden, in dem der Reset Knopf 10 Sekunden lang gedrückt wird bis die beiden LEDs Link und SYS blinken.

                      2. Mit dem Smart Phone nach dem WLAN Netz milight suchen und verbinden. Wird das WLAN milight nicht gefunden, muss ein Werksreset durchgeführt werden.

                      3. App starten und die Systemkonfiguration durchführen (Einbindung in eigenes WLAN).

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        RichieXX last edited by

                        Es betrifft nicht die iBox2 sondern den neuen Milight Controller (https://milight.pro/manuals/YL5_EN.pdf) und ich denke ich habe den richtig zurückgesetzt. Ich habe leider auch nicht mehr so viel Zeit, denn das Teil geht wieder zurück (der iobroker-milight-adapter unterstützt den YL5 nicht). Ich verwende dann den gleichen Controller ohne WLAN. Dieser wird dann an die iBox2 angebunden. Davon habe ich zwei Stück im WLAN und die machen keine Probleme mit dem g-homa Adapter.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        984
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.6k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        27
                        177
                        29145
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo