NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    743

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
419 Beiträge 17 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @SaschaS
    Lösche mal bitte versuchsweise die beanstandeten Punkte oder natürlich auch alle. Aber dann musst du evtl. wieder alle einzeln zum Loggen markieren.

    Dann werden die Punkte wieder neu angelegt. Ich denke, dass der Datentyp nicht auf boolean steht. Könntest du aber auch manuell ändern.

    S Offline
    S Offline
    SaschaS
    schrieb am zuletzt editiert von
    #355

    @unltdnetworx Habe das Objekt gelöscht. Danach wurde es neu angelegt. Diesmal allerdings als "value" anstatt "indicator.state" Ist das kritisch?

    Bildschirmfoto 2019-07-10 um 20.25.58.png

    Allerdings ändert das nichts am Logging. Geloggt wird alle 60 Sekunden. 20:23:32, 20:24:32,..und kurz nach jedem "true", wird ein "null" aufgezeichnet.

    Bildschirmfoto 2019-07-10 um 20.25.41.png

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S SaschaS

      @unltdnetworx Habe das Objekt gelöscht. Danach wurde es neu angelegt. Diesmal allerdings als "value" anstatt "indicator.state" Ist das kritisch?

      Bildschirmfoto 2019-07-10 um 20.25.58.png

      Allerdings ändert das nichts am Logging. Geloggt wird alle 60 Sekunden. 20:23:32, 20:24:32,..und kurz nach jedem "true", wird ein "null" aufgezeichnet.

      Bildschirmfoto 2019-07-10 um 20.25.41.png

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #356

      @SaschaS
      Value ist unkritisch. Komischerweise jetzt ungenauerer Typ als davor, aber die Funktion beeinflusst das nicht.

      Der echte Wert bleibt aber auf True, richtig? Dann sollte es nicht am Adapter selbst liegen. Evtl. an den Einstellungen des Logging?

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        SaschaS
        schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
        #357

        @unltdnetworx

        Ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen. Die Logging-Einstellungen vom History-Adapter habe ich ja durch das Update nicht angefasst.

        Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht. Dort erkennt man deutlich, dass vor jedem Refresh aller Werte, bei boolschen Werten das "True" genullt wird. Nicht-boolesche Werte werden nicht gelöscht.

        Aufnahme.mov

        Und hier noch ein Bild aus Ereignisse:
        Bildschirmfoto 2019-07-11 um 07.50.06.png

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @SaschaS
          Value ist unkritisch. Komischerweise jetzt ungenauerer Typ als davor, aber die Funktion beeinflusst das nicht.

          Der echte Wert bleibt aber auf True, richtig? Dann sollte es nicht am Adapter selbst liegen. Evtl. an den Einstellungen des Logging?

          S Offline
          S Offline
          SaschaS
          schrieb am zuletzt editiert von
          #358

          @unltdnetworx

          Zu Testzwecken habe ich parallel noch einmal die Version 1.2.4 aufgespielt und einen weiteren stiebel-isg Adapter hinzugefügt.

          Hier läuft alles wie es soll. :confused:
          Bildschirmfoto 2019-07-11 um 08.25.48.png

          Ein neues Hinzufügen eines aktuellen Adapter löst das Problem auch nicht. Das habe ich bereits getestet.

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S SaschaS

            @unltdnetworx

            Zu Testzwecken habe ich parallel noch einmal die Version 1.2.4 aufgespielt und einen weiteren stiebel-isg Adapter hinzugefügt.

            Hier läuft alles wie es soll. :confused:
            Bildschirmfoto 2019-07-11 um 08.25.48.png

            Ein neues Hinzufügen eines aktuellen Adapter löst das Problem auch nicht. Das habe ich bereits getestet.

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #359

            @SaschaS
            Ich schau mir das nächste Woche mal an. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mal testen, bis zu welcher Version es noch funktioniert?

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S SaschaS

              @unltdnetworx

              Ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen. Die Logging-Einstellungen vom History-Adapter habe ich ja durch das Update nicht angefasst.

              Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht. Dort erkennt man deutlich, dass vor jedem Refresh aller Werte, bei boolschen Werten das "True" genullt wird. Nicht-boolesche Werte werden nicht gelöscht.

              Aufnahme.mov

              Und hier noch ein Bild aus Ereignisse:
              Bildschirmfoto 2019-07-11 um 07.50.06.png

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #360

              @SaschaS sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:

              Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht.

              Top. Das hilft echt weiter. Jetzt weiß ich wo ich suchen muss.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • unltdnetworxU unltdnetworx

                @SaschaS
                Ich schau mir das nächste Woche mal an. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mal testen, bis zu welcher Version es noch funktioniert?

                S Offline
                S Offline
                SaschaS
                schrieb am zuletzt editiert von
                #361

                @unltdnetworx Kann ich gerne die Tage machen. Dir auch schon einmal herzlichen Dank!
                Melde mich, sobald ich die Version gefunden habe, mit der es nicht mehr funktioniert.

                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S SaschaS

                  @unltdnetworx Kann ich gerne die Tage machen. Dir auch schon einmal herzlichen Dank!
                  Melde mich, sobald ich die Version gefunden habe, mit der es nicht mehr funktioniert.

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #362

                  @SaschaS
                  Der Fehler sollte jetzt behoben sein. Bitte mal über Github auf die Version 1.4.7 updaten.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    @SaschaS
                    Der Fehler sollte jetzt behoben sein. Bitte mal über Github auf die Version 1.4.7 updaten.

                    S Offline
                    S Offline
                    SaschaS
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #363

                    @unltdnetworx Jetzt warst du schneller als ich. Habe die 1.4.7. installiert. Der Fehler scheint nicht mehr aufzutreten. Dickes Dankeschön! :+1:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      kilolima
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #364

                      Liebe Gleichgesinnte,

                      ich denke derzeit darüber nach, wie sich voraussagen lässt, wieviel warmes Duschwasser noch verbleibt (Nährungswert) bzw. wieviel Duschzeit ( oder ob zumindest noch 10 Minuten Duschwasser über 39 Grad) noch zur Verfügung steht. Davon ableiten vielleicht noch, wann dies wieder möglich ist usw...

                      Hat jemand von euch schon etwas Ähnliches probiert? Wie macht ihr das?

                      Denkbare Ansätze:

                      Hardwarevariante:
                      Flowmeter (bei mir nicht vorhanden) + Temperatursensor an den Vorläufen zu den Verbrauchsstellen (bei mir vorhanden).

                      Rechnerische Variante:
                      Auswertung Resttemperatur Warmwasser ISG plus Daten zum letzten Aufheizen und Geschwindigkeit des Temperaturabsinkens

                      Mischvariante:
                      irgendwas per Skript errechnen aus Temperatur Warmwasserleitung an der Verbrauchsstelle bspw. Zeit kumuliert über Temperatur X
                      UND
                      Resttemperatur Warmwasser gemäß ISG-Daten

                      Denke ich zu kompliziert? Geht das vielleicht auch einfacher?

                      Was meint ihr?

                      Vielleicht noch verschiedene Temperaturen am WW-Speicher des LWZ mit Sensoren erheben? Oder Quatsch, weil die Pumpe in der LWZ das Wasser sowieso andauernd mischt?

                      Grüße

                      Kai

                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #365

                        Hi Leute,

                        hat von euch eventuell schon jemand eine Stiebel Eltron Steuerungsseite für VIS erstellt und könnte diese zur Verfügung stellen ?
                        Wäre toll wenn ich nicht von vorne starten müsste ...

                        Danke.

                        Beste Grüße

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #366

                          @unltdnetworx

                          Ich hätte heute versucht den Kühlbetrieb über ein Switch Widget in vis ein/auszuschalten.

                          Leider wird der Wert nicht von der Heizung bzw. vom ISG übernommen.

                          Was mir aufgefallen ist: der Wert ist unter objects in iobroker mit level definiert, sollte das nicht state sein ? Kann das das Problem sein ?
                          cool_det.PNG
                          Wenn ich per ISG den Kühlbetrieb ein/ausschalte, dann wird über den ISG Adapter der richtige Wert sofort angezeigt... (Aus(0) und Ein(1))
                          cool_isg.PNG
                          cool_obj.PNG

                          Hast du eine Idee wieso sich der Kühlbetrieb nicht über iobroker steuern lässt ?

                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Q Qlink

                            @unltdnetworx

                            Ich hätte heute versucht den Kühlbetrieb über ein Switch Widget in vis ein/auszuschalten.

                            Leider wird der Wert nicht von der Heizung bzw. vom ISG übernommen.

                            Was mir aufgefallen ist: der Wert ist unter objects in iobroker mit level definiert, sollte das nicht state sein ? Kann das das Problem sein ?
                            cool_det.PNG
                            Wenn ich per ISG den Kühlbetrieb ein/ausschalte, dann wird über den ISG Adapter der richtige Wert sofort angezeigt... (Aus(0) und Ein(1))
                            cool_isg.PNG
                            cool_obj.PNG

                            Hast du eine Idee wieso sich der Kühlbetrieb nicht über iobroker steuern lässt ?

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #367

                            @Qlink
                            Da ich selbst keine Kühlbetrieb habe, konnte ich das bisher nicht testen. Aber ich schaue mir das bei einem vergleichbaren Datenpunkt gerne mal an.

                            Was du bedenken musst, die Werte werden erst mit einer kurzen Verzögerung von ein paar Sekunden geschrieben. Damit sollen die Ressourcen des ISG geschont werden.

                            Welchen Wert lässt du von VIS in den Datenpunkt schreiben? Der Punkt wird vermutlich im Adapter umgeschrieben, aber im ISG kommt das nicht an, richtig?

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                              #368

                              @unltdnetworx

                              Das da eine gewisse Verzögerung eingebaut ist habe ich beobachtet.

                              Der Wert wird unter objects bei dem DP richtig angezeigt, wenn ich per vis schalte, ist dort ab rot eingefärbt und nach der genannten Verzögerung wechselt er wieder auf den im ISG eingestellten Wert...

                              Ich übergebe per Widget die Werte EIN(1) und AUS(0), da das auch die Werte sind die bei dem DP unter objects angezeigt werden:

                              174fcaf3-d828-43d2-b9a7-ddd0b6b78b92-image.png

                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Q Qlink

                                @unltdnetworx

                                Das da eine gewisse Verzögerung eingebaut ist habe ich beobachtet.

                                Der Wert wird unter objects bei dem DP richtig angezeigt, wenn ich per vis schalte, ist dort ab rot eingefärbt und nach der genannten Verzögerung wechselt er wieder auf den im ISG eingestellten Wert...

                                Ich übergebe per Widget die Werte EIN(1) und AUS(0), da das auch die Werte sind die bei dem DP unter objects angezeigt werden:

                                174fcaf3-d828-43d2-b9a7-ddd0b6b78b92-image.png

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #369

                                @Qlink
                                Ich setze z.B. die Filterlaufzeit zurück mit dem Datenpunkt Einstellungen.LÜFTEN.SERVICE.val363. Übergebe dazu aber nur 0 bzw. 1. Das dürfte das Problem sein. Ein Textwert, so wie bei dir ist für den Punkt nicht möglich.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K kilolima

                                  Liebe Gleichgesinnte,

                                  ich denke derzeit darüber nach, wie sich voraussagen lässt, wieviel warmes Duschwasser noch verbleibt (Nährungswert) bzw. wieviel Duschzeit ( oder ob zumindest noch 10 Minuten Duschwasser über 39 Grad) noch zur Verfügung steht. Davon ableiten vielleicht noch, wann dies wieder möglich ist usw...

                                  Hat jemand von euch schon etwas Ähnliches probiert? Wie macht ihr das?

                                  Denkbare Ansätze:

                                  Hardwarevariante:
                                  Flowmeter (bei mir nicht vorhanden) + Temperatursensor an den Vorläufen zu den Verbrauchsstellen (bei mir vorhanden).

                                  Rechnerische Variante:
                                  Auswertung Resttemperatur Warmwasser ISG plus Daten zum letzten Aufheizen und Geschwindigkeit des Temperaturabsinkens

                                  Mischvariante:
                                  irgendwas per Skript errechnen aus Temperatur Warmwasserleitung an der Verbrauchsstelle bspw. Zeit kumuliert über Temperatur X
                                  UND
                                  Resttemperatur Warmwasser gemäß ISG-Daten

                                  Denke ich zu kompliziert? Geht das vielleicht auch einfacher?

                                  Was meint ihr?

                                  Vielleicht noch verschiedene Temperaturen am WW-Speicher des LWZ mit Sensoren erheben? Oder Quatsch, weil die Pumpe in der LWZ das Wasser sowieso andauernd mischt?

                                  Grüße

                                  Kai

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #370

                                  @kilolima
                                  Hallo Kai,
                                  ich denke, dass die Hardwarevariante am effektivsten ist. Da müsste aber dann an zumindest jedem Großabnehmer für Warmwasser ein Sensor o.ä. sein. Dazu kommen dann alle Verluste in jedem Punkt der Anlage. Leitungen, Tank, etc.

                                  Ist halt die Frage, ob du für den Aufwand/Kosten einen solchen Mehrwert hast, dass du damit zufrieden bist.

                                  Aber in der Theorie hört es sich nicht schlecht an.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @Qlink
                                    Ich setze z.B. die Filterlaufzeit zurück mit dem Datenpunkt Einstellungen.LÜFTEN.SERVICE.val363. Übergebe dazu aber nur 0 bzw. 1. Das dürfte das Problem sein. Ein Textwert, so wie bei dir ist für den Punkt nicht möglich.

                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #371

                                    @unltdnetworx said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:

                                    @Qlink
                                    Ich setze z.B. die Filterlaufzeit zurück mit dem Datenpunkt Einstellungen.LÜFTEN.SERVICE.val363. Übergebe dazu aber nur 0 bzw. 1. Das dürfte das Problem sein. Ein Textwert, so wie bei dir ist für den Punkt nicht möglich.

                                    @unltdnetworx

                                    Das war tatsächlich das Problem ! Vielen Dank für den Tipp.
                                    Ich hatte angenommen weil unter objects auch der Text EIN und AUS dabeisteht, dass ich diesen auch so übergeben muss.
                                    War anscheinend ein Trugschluss. Mit 0 und 1 funktionierts tadellos.

                                    Vielen Dank :)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #372

                                      @unltdnetworx

                                      jetzt habe ich dasselbe Problem wieder, allerdings diesmal bei der Solltemperatur für die Heizkreise.
                                      Ich möchte mit den + und - Buttons die Solltemperatur in 0.1 °C Schritten erhöhen oder verringern.
                                      temp1.PNG

                                      Der Sollwert wird bei einem Klick auf den + Button korrekterweise auf 18.1°C in iobroker unter objects erhöht.
                                      Er wird dort allerdings in rot dargestellt und nicht vom ISG web übernommen.
                                      Nach der eingebauten Verzögerung hüpft der Wert wieder automatisch auf 18 °C zurück.
                                      temp2.PNG
                                      temp3.PNG
                                      Ich hätte statt dem Punkt auch schon einen Beistrich als Separator versucht(0,1 anstatt 0.1), klappt aber auch nicht ...

                                      Wo liegt hier das Problem ?

                                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Q Qlink

                                        @unltdnetworx

                                        jetzt habe ich dasselbe Problem wieder, allerdings diesmal bei der Solltemperatur für die Heizkreise.
                                        Ich möchte mit den + und - Buttons die Solltemperatur in 0.1 °C Schritten erhöhen oder verringern.
                                        temp1.PNG

                                        Der Sollwert wird bei einem Klick auf den + Button korrekterweise auf 18.1°C in iobroker unter objects erhöht.
                                        Er wird dort allerdings in rot dargestellt und nicht vom ISG web übernommen.
                                        Nach der eingebauten Verzögerung hüpft der Wert wieder automatisch auf 18 °C zurück.
                                        temp2.PNG
                                        temp3.PNG
                                        Ich hätte statt dem Punkt auch schon einen Beistrich als Separator versucht(0,1 anstatt 0.1), klappt aber auch nicht ...

                                        Wo liegt hier das Problem ?

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #373

                                        @Qlink
                                        Ich hab mir das jetzt gerade nochmal angesehen.

                                        Meine Feststellung:
                                        Übertragung in den Objekten funktioniert mit . (Punkt) und wird beim Auslesen auf , (Komma) umgeschrieben. Im ISG tauchen auch die korrekten Werte auf.

                                        Was bei dir evtl. das Problem sein könnte ist, dass die Werte erst nach 5 Sekunden geschrieben werden. Da deine Oberfläche bei jedem Klick auf Plus oder Minus einen neuen Wert für die gleiche Variable versendet, weiß ich nicht, welchen Wert das ISG dann übernimmt.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #374

                                          Das Problem tritt auch dann auf wenn ich nur einmal auf den jeweiligen Button klicke...
                                          Wie übermittelst du die Werte wenn nicht mit + und - ?

                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          308

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe