Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    977

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    694

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
419 Beiträge 17 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @SaschaS
    Aktualisiere mal bitte mittels Github auf 1.4.5. Da gab es einen Bugfix in Sachen Booleanwerten. Die Version muss noch ins Stable gehoben werden.

    S Offline
    S Offline
    SaschaS
    schrieb am zuletzt editiert von
    #353

    @unltdnetworx Habe auf 1.4.5 aktualisiert und den Adapter nochmals neugestartet. Das Problem bleibt aber weiterhin bestehen.

    Bildschirmfoto 2019-07-10 um 19.54.00.png

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S SaschaS

      @unltdnetworx Habe auf 1.4.5 aktualisiert und den Adapter nochmals neugestartet. Das Problem bleibt aber weiterhin bestehen.

      Bildschirmfoto 2019-07-10 um 19.54.00.png

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #354

      @SaschaS
      Lösche mal bitte versuchsweise die beanstandeten Punkte oder natürlich auch alle. Aber dann musst du evtl. wieder alle einzeln zum Loggen markieren.

      Dann werden die Punkte wieder neu angelegt. Ich denke, dass der Datentyp nicht auf boolean steht. Könntest du aber auch manuell ändern.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @SaschaS
        Lösche mal bitte versuchsweise die beanstandeten Punkte oder natürlich auch alle. Aber dann musst du evtl. wieder alle einzeln zum Loggen markieren.

        Dann werden die Punkte wieder neu angelegt. Ich denke, dass der Datentyp nicht auf boolean steht. Könntest du aber auch manuell ändern.

        S Offline
        S Offline
        SaschaS
        schrieb am zuletzt editiert von
        #355

        @unltdnetworx Habe das Objekt gelöscht. Danach wurde es neu angelegt. Diesmal allerdings als "value" anstatt "indicator.state" Ist das kritisch?

        Bildschirmfoto 2019-07-10 um 20.25.58.png

        Allerdings ändert das nichts am Logging. Geloggt wird alle 60 Sekunden. 20:23:32, 20:24:32,..und kurz nach jedem "true", wird ein "null" aufgezeichnet.

        Bildschirmfoto 2019-07-10 um 20.25.41.png

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S SaschaS

          @unltdnetworx Habe das Objekt gelöscht. Danach wurde es neu angelegt. Diesmal allerdings als "value" anstatt "indicator.state" Ist das kritisch?

          Bildschirmfoto 2019-07-10 um 20.25.58.png

          Allerdings ändert das nichts am Logging. Geloggt wird alle 60 Sekunden. 20:23:32, 20:24:32,..und kurz nach jedem "true", wird ein "null" aufgezeichnet.

          Bildschirmfoto 2019-07-10 um 20.25.41.png

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #356

          @SaschaS
          Value ist unkritisch. Komischerweise jetzt ungenauerer Typ als davor, aber die Funktion beeinflusst das nicht.

          Der echte Wert bleibt aber auf True, richtig? Dann sollte es nicht am Adapter selbst liegen. Evtl. an den Einstellungen des Logging?

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            SaschaS
            schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
            #357

            @unltdnetworx

            Ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen. Die Logging-Einstellungen vom History-Adapter habe ich ja durch das Update nicht angefasst.

            Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht. Dort erkennt man deutlich, dass vor jedem Refresh aller Werte, bei boolschen Werten das "True" genullt wird. Nicht-boolesche Werte werden nicht gelöscht.

            Aufnahme.mov

            Und hier noch ein Bild aus Ereignisse:
            Bildschirmfoto 2019-07-11 um 07.50.06.png

            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @SaschaS
              Value ist unkritisch. Komischerweise jetzt ungenauerer Typ als davor, aber die Funktion beeinflusst das nicht.

              Der echte Wert bleibt aber auf True, richtig? Dann sollte es nicht am Adapter selbst liegen. Evtl. an den Einstellungen des Logging?

              S Offline
              S Offline
              SaschaS
              schrieb am zuletzt editiert von
              #358

              @unltdnetworx

              Zu Testzwecken habe ich parallel noch einmal die Version 1.2.4 aufgespielt und einen weiteren stiebel-isg Adapter hinzugefügt.

              Hier läuft alles wie es soll. :confused:
              Bildschirmfoto 2019-07-11 um 08.25.48.png

              Ein neues Hinzufügen eines aktuellen Adapter löst das Problem auch nicht. Das habe ich bereits getestet.

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S SaschaS

                @unltdnetworx

                Zu Testzwecken habe ich parallel noch einmal die Version 1.2.4 aufgespielt und einen weiteren stiebel-isg Adapter hinzugefügt.

                Hier läuft alles wie es soll. :confused:
                Bildschirmfoto 2019-07-11 um 08.25.48.png

                Ein neues Hinzufügen eines aktuellen Adapter löst das Problem auch nicht. Das habe ich bereits getestet.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #359

                @SaschaS
                Ich schau mir das nächste Woche mal an. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mal testen, bis zu welcher Version es noch funktioniert?

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S SaschaS

                  @unltdnetworx

                  Ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen. Die Logging-Einstellungen vom History-Adapter habe ich ja durch das Update nicht angefasst.

                  Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht. Dort erkennt man deutlich, dass vor jedem Refresh aller Werte, bei boolschen Werten das "True" genullt wird. Nicht-boolesche Werte werden nicht gelöscht.

                  Aufnahme.mov

                  Und hier noch ein Bild aus Ereignisse:
                  Bildschirmfoto 2019-07-11 um 07.50.06.png

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #360

                  @SaschaS sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:

                  Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht.

                  Top. Das hilft echt weiter. Jetzt weiß ich wo ich suchen muss.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    @SaschaS
                    Ich schau mir das nächste Woche mal an. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mal testen, bis zu welcher Version es noch funktioniert?

                    S Offline
                    S Offline
                    SaschaS
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #361

                    @unltdnetworx Kann ich gerne die Tage machen. Dir auch schon einmal herzlichen Dank!
                    Melde mich, sobald ich die Version gefunden habe, mit der es nicht mehr funktioniert.

                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S SaschaS

                      @unltdnetworx Kann ich gerne die Tage machen. Dir auch schon einmal herzlichen Dank!
                      Melde mich, sobald ich die Version gefunden habe, mit der es nicht mehr funktioniert.

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #362

                      @SaschaS
                      Der Fehler sollte jetzt behoben sein. Bitte mal über Github auf die Version 1.4.7 updaten.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                        @SaschaS
                        Der Fehler sollte jetzt behoben sein. Bitte mal über Github auf die Version 1.4.7 updaten.

                        S Offline
                        S Offline
                        SaschaS
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #363

                        @unltdnetworx Jetzt warst du schneller als ich. Habe die 1.4.7. installiert. Der Fehler scheint nicht mehr aufzutreten. Dickes Dankeschön! :+1:

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          kilolima
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #364

                          Liebe Gleichgesinnte,

                          ich denke derzeit darüber nach, wie sich voraussagen lässt, wieviel warmes Duschwasser noch verbleibt (Nährungswert) bzw. wieviel Duschzeit ( oder ob zumindest noch 10 Minuten Duschwasser über 39 Grad) noch zur Verfügung steht. Davon ableiten vielleicht noch, wann dies wieder möglich ist usw...

                          Hat jemand von euch schon etwas Ähnliches probiert? Wie macht ihr das?

                          Denkbare Ansätze:

                          Hardwarevariante:
                          Flowmeter (bei mir nicht vorhanden) + Temperatursensor an den Vorläufen zu den Verbrauchsstellen (bei mir vorhanden).

                          Rechnerische Variante:
                          Auswertung Resttemperatur Warmwasser ISG plus Daten zum letzten Aufheizen und Geschwindigkeit des Temperaturabsinkens

                          Mischvariante:
                          irgendwas per Skript errechnen aus Temperatur Warmwasserleitung an der Verbrauchsstelle bspw. Zeit kumuliert über Temperatur X
                          UND
                          Resttemperatur Warmwasser gemäß ISG-Daten

                          Denke ich zu kompliziert? Geht das vielleicht auch einfacher?

                          Was meint ihr?

                          Vielleicht noch verschiedene Temperaturen am WW-Speicher des LWZ mit Sensoren erheben? Oder Quatsch, weil die Pumpe in der LWZ das Wasser sowieso andauernd mischt?

                          Grüße

                          Kai

                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #365

                            Hi Leute,

                            hat von euch eventuell schon jemand eine Stiebel Eltron Steuerungsseite für VIS erstellt und könnte diese zur Verfügung stellen ?
                            Wäre toll wenn ich nicht von vorne starten müsste ...

                            Danke.

                            Beste Grüße

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #366

                              @unltdnetworx

                              Ich hätte heute versucht den Kühlbetrieb über ein Switch Widget in vis ein/auszuschalten.

                              Leider wird der Wert nicht von der Heizung bzw. vom ISG übernommen.

                              Was mir aufgefallen ist: der Wert ist unter objects in iobroker mit level definiert, sollte das nicht state sein ? Kann das das Problem sein ?
                              cool_det.PNG
                              Wenn ich per ISG den Kühlbetrieb ein/ausschalte, dann wird über den ISG Adapter der richtige Wert sofort angezeigt... (Aus(0) und Ein(1))
                              cool_isg.PNG
                              cool_obj.PNG

                              Hast du eine Idee wieso sich der Kühlbetrieb nicht über iobroker steuern lässt ?

                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Q Qlink

                                @unltdnetworx

                                Ich hätte heute versucht den Kühlbetrieb über ein Switch Widget in vis ein/auszuschalten.

                                Leider wird der Wert nicht von der Heizung bzw. vom ISG übernommen.

                                Was mir aufgefallen ist: der Wert ist unter objects in iobroker mit level definiert, sollte das nicht state sein ? Kann das das Problem sein ?
                                cool_det.PNG
                                Wenn ich per ISG den Kühlbetrieb ein/ausschalte, dann wird über den ISG Adapter der richtige Wert sofort angezeigt... (Aus(0) und Ein(1))
                                cool_isg.PNG
                                cool_obj.PNG

                                Hast du eine Idee wieso sich der Kühlbetrieb nicht über iobroker steuern lässt ?

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #367

                                @Qlink
                                Da ich selbst keine Kühlbetrieb habe, konnte ich das bisher nicht testen. Aber ich schaue mir das bei einem vergleichbaren Datenpunkt gerne mal an.

                                Was du bedenken musst, die Werte werden erst mit einer kurzen Verzögerung von ein paar Sekunden geschrieben. Damit sollen die Ressourcen des ISG geschont werden.

                                Welchen Wert lässt du von VIS in den Datenpunkt schreiben? Der Punkt wird vermutlich im Adapter umgeschrieben, aber im ISG kommt das nicht an, richtig?

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                  #368

                                  @unltdnetworx

                                  Das da eine gewisse Verzögerung eingebaut ist habe ich beobachtet.

                                  Der Wert wird unter objects bei dem DP richtig angezeigt, wenn ich per vis schalte, ist dort ab rot eingefärbt und nach der genannten Verzögerung wechselt er wieder auf den im ISG eingestellten Wert...

                                  Ich übergebe per Widget die Werte EIN(1) und AUS(0), da das auch die Werte sind die bei dem DP unter objects angezeigt werden:

                                  174fcaf3-d828-43d2-b9a7-ddd0b6b78b92-image.png

                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Q Qlink

                                    @unltdnetworx

                                    Das da eine gewisse Verzögerung eingebaut ist habe ich beobachtet.

                                    Der Wert wird unter objects bei dem DP richtig angezeigt, wenn ich per vis schalte, ist dort ab rot eingefärbt und nach der genannten Verzögerung wechselt er wieder auf den im ISG eingestellten Wert...

                                    Ich übergebe per Widget die Werte EIN(1) und AUS(0), da das auch die Werte sind die bei dem DP unter objects angezeigt werden:

                                    174fcaf3-d828-43d2-b9a7-ddd0b6b78b92-image.png

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #369

                                    @Qlink
                                    Ich setze z.B. die Filterlaufzeit zurück mit dem Datenpunkt Einstellungen.LÜFTEN.SERVICE.val363. Übergebe dazu aber nur 0 bzw. 1. Das dürfte das Problem sein. Ein Textwert, so wie bei dir ist für den Punkt nicht möglich.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K kilolima

                                      Liebe Gleichgesinnte,

                                      ich denke derzeit darüber nach, wie sich voraussagen lässt, wieviel warmes Duschwasser noch verbleibt (Nährungswert) bzw. wieviel Duschzeit ( oder ob zumindest noch 10 Minuten Duschwasser über 39 Grad) noch zur Verfügung steht. Davon ableiten vielleicht noch, wann dies wieder möglich ist usw...

                                      Hat jemand von euch schon etwas Ähnliches probiert? Wie macht ihr das?

                                      Denkbare Ansätze:

                                      Hardwarevariante:
                                      Flowmeter (bei mir nicht vorhanden) + Temperatursensor an den Vorläufen zu den Verbrauchsstellen (bei mir vorhanden).

                                      Rechnerische Variante:
                                      Auswertung Resttemperatur Warmwasser ISG plus Daten zum letzten Aufheizen und Geschwindigkeit des Temperaturabsinkens

                                      Mischvariante:
                                      irgendwas per Skript errechnen aus Temperatur Warmwasserleitung an der Verbrauchsstelle bspw. Zeit kumuliert über Temperatur X
                                      UND
                                      Resttemperatur Warmwasser gemäß ISG-Daten

                                      Denke ich zu kompliziert? Geht das vielleicht auch einfacher?

                                      Was meint ihr?

                                      Vielleicht noch verschiedene Temperaturen am WW-Speicher des LWZ mit Sensoren erheben? Oder Quatsch, weil die Pumpe in der LWZ das Wasser sowieso andauernd mischt?

                                      Grüße

                                      Kai

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #370

                                      @kilolima
                                      Hallo Kai,
                                      ich denke, dass die Hardwarevariante am effektivsten ist. Da müsste aber dann an zumindest jedem Großabnehmer für Warmwasser ein Sensor o.ä. sein. Dazu kommen dann alle Verluste in jedem Punkt der Anlage. Leitungen, Tank, etc.

                                      Ist halt die Frage, ob du für den Aufwand/Kosten einen solchen Mehrwert hast, dass du damit zufrieden bist.

                                      Aber in der Theorie hört es sich nicht schlecht an.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @Qlink
                                        Ich setze z.B. die Filterlaufzeit zurück mit dem Datenpunkt Einstellungen.LÜFTEN.SERVICE.val363. Übergebe dazu aber nur 0 bzw. 1. Das dürfte das Problem sein. Ein Textwert, so wie bei dir ist für den Punkt nicht möglich.

                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #371

                                        @unltdnetworx said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:

                                        @Qlink
                                        Ich setze z.B. die Filterlaufzeit zurück mit dem Datenpunkt Einstellungen.LÜFTEN.SERVICE.val363. Übergebe dazu aber nur 0 bzw. 1. Das dürfte das Problem sein. Ein Textwert, so wie bei dir ist für den Punkt nicht möglich.

                                        @unltdnetworx

                                        Das war tatsächlich das Problem ! Vielen Dank für den Tipp.
                                        Ich hatte angenommen weil unter objects auch der Text EIN und AUS dabeisteht, dass ich diesen auch so übergeben muss.
                                        War anscheinend ein Trugschluss. Mit 0 und 1 funktionierts tadellos.

                                        Vielen Dank :)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #372

                                          @unltdnetworx

                                          jetzt habe ich dasselbe Problem wieder, allerdings diesmal bei der Solltemperatur für die Heizkreise.
                                          Ich möchte mit den + und - Buttons die Solltemperatur in 0.1 °C Schritten erhöhen oder verringern.
                                          temp1.PNG

                                          Der Sollwert wird bei einem Klick auf den + Button korrekterweise auf 18.1°C in iobroker unter objects erhöht.
                                          Er wird dort allerdings in rot dargestellt und nicht vom ISG web übernommen.
                                          Nach der eingebauten Verzögerung hüpft der Wert wieder automatisch auf 18 °C zurück.
                                          temp2.PNG
                                          temp3.PNG
                                          Ich hätte statt dem Punkt auch schon einen Beistrich als Separator versucht(0,1 anstatt 0.1), klappt aber auch nicht ...

                                          Wo liegt hier das Problem ?

                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          767

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe