  4. Solaredge mit Zigbee einbinden?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Solaredge mit Zigbee einbinden?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredge
66 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Paan83

    @paul53 said in Solaredge mit Zigbee einbinden?:

    @Paan83 sagte:

    Gibt es vieleicht darüber eine Möglichkeit die aktuellen Werte zu bekommen?

    Es gibt offenbar die Möglichkeit über die API JSON-Daten zu erhalten.

    Sorry aber das ist mir leider ein bischen hoch...da verstehe ich nur Bahnhof...

    @sol21 said in Solaredge mit Zigbee einbinden?:

    Ich habe einen SE15K und lese den Wechselrichter via Ethernet (Modbus Adapter) aus. Sollte eigentlich nicht zu kompliziert sein (evt. abhängig was Du machen willst).
    Wir können Dir hier bestimmt weiterhelfen. Aber beschreib doch kurz was Du schon versucht hast und was für Werte Du lesen willst und ob Du diese nur anzeigen willst oder auch etwas schalten.

    • Zigbee habe ich so verstanden, dass dies für die Geräte von Solaredge verwendet wird (Steckdose, Heizeinsatz...) also nicht zum Übertragen der Werte
    • Auslesen der API des Portals habe ich nicht gemacht. Die Daten sind aber nicht aktuell (habe mal was von 15min verzögert gelesen). Wenn Du damit einen Verbraucher schalten willst - wohl zu spät.

    Wie geschrieben würde ich nochmals Modbus TCP versuchen:

    • Hast Du die Schnittstellenbeschreibung von Solaredge schon gefunden?
    • TCP im Wechselrichter freigeschalten?
    • Modbusadapter installiert?
    • Objekt angelegt?

    Ich möchte nichts schalten, ich verkaufe sowieso alles was ich produziere an meinen Anbieter :) Ich möchte nur die Momentane Leistung, den Tagesertrag und wenns es möglich ist noch den Monatsertrag auslesen, und dies in meiner Vis anzeigen lassen.

    Den Modbusadapter habe ich installiert und der Status ist nicht von gelb auf Grün gewechselt, das bedeutet wohl, das TCP nicht aktiv ist. Kann ich das selbst aktivieren?

    S Offline
    S Offline
    sol21
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    TCP einschalten:SunSpec Logging in SolarEdge Inverters.pdf

    Als erstes:

    Firmwareversion prüfen: Seite 2
    -> sonst am besten Solaredge Support anrufen mit der bitte sie sollen das Update online einspielen

    bitte um Feedback (und ist der Wechselrichter mit Display?)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      Paan83
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      Die Firmware ist neu, hatte vor einigen Wochen einen Blitzeinschlag und es hat mir die Platine zerfetzt. Die Software wurde da auch neu mit aufgespielt.

      Ich habe mal ein paar Fotos vom Bildschirm gemacht wo ich dachte dass interessant wären:
      image1.jpeg
      image2.jpeg
      image3.jpeg

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        Paan83
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        Im Modbus habe ich die IP-Addresse des Wechselrichters eingegeben und wie auf dem Foto zu sehen, bleibt der Status auf Gelb:
        Modbus.JPG
        Modbus2.JPG

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          sol21
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          Im Wechselrichter Modbus TCP bereits freigegeben? Siehe obige Anleitung Seite 14.
          Achtung, den Wechselrichter musst Du öffnen um an die Tasten zu kommen. Gefahr eines Stromschlages! Handbuch des Wechselrichters studieren was zu beachten ist!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            Paan83
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            Ich habe TCP im Wechselrichter aktiviert:
            IMG_6599.jpg
            IMG_6600.jpg

            Wie erwartet war es vorher ausgeschaltet. Trotzdem steht der Status von Modbus im ioBroker auf gelb. Gibt es vieleicht noch eine Einstellung im Wechselrichter die ich aktivieren muss?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              Paan83
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              Folgendes habe ich im Log gefunden:
              Modbus.JPG

              Vieleicht weiss jemand was das bedeuten soll

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                sol21
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                Ich meine mich zu errinnern, dass ich am nach der Konfiguration am Wechselrichter den IO-Broker auch mal neu starten musste (bin mir auch nicht mehr sicher - aber vesuchen kann man es ja).

                Wenn Du den Modbusadapter stoppst und startest (unter Instanzen) was steht dann im Log?

                Hast Du unter Holding-Registers schon was eingetragen? Im Anhang mal mein Beispiel. Evt. mal nur mit der Wechselrichter-Leistung anfrangen
                holdingregisters.JPG

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  Paan83
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  Hey, du hattest recht, nachdem ich den ioBroker neu gestartet habe, wechselte der Status auf Grün :+1:
                  Die erste Kolonne habe ich dann genauso ausgefüllt wie du. Ich gehe davon aus, dass das die Momentane Leistung ist? Er spuckt mir einen Wert aus von 21365. Was natürlich nicht stimmen kann. Die Momentane Leistung beträgt 4000W. Muss dieser Wert noch irgendwie umgerechnet werden?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    sol21
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    Der Wert muss tatsächlich noch mit dem Scale Faktor umgerechnet werden - Schauen wir uns aber am besten erst später an, wenn wir soweit plausible Werte haben. Der Scale Faktor schiebt denn Wert für den Moment einfach um eine 10er Stelle. Somit sollte der Wert schon übereinstimmen. Der Wert sollte sich vor allem immer auch leicht ändern.

                    Ich musste damals auch etwas den Adressen rumspielen. Versuch mal die Start-Adresse (im obigen Bild rechts oben) mit 40001 und 40000 aus.

                    Hier noch 2 Bilder wie es weiter bei mir aussieht.
                    objekte.JPG
                    monitoring.JPG
                    Der Wert 21950 der gelesen wird entspricht den 2.28kW des Portals (kleine Abweichung da die Printscreens nacheinander aufgenommen wurden)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      Paan83
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      Ich muss sagen, dein Widget sieht richtig schick aus, schön gemacht :ok_hand:

                      Irgendetwas ist bei mir nicht normal. Heute war mein Modbus Adapter einfach verschwunden. Er war bei den Instanzen nicht mehr zu finden, also habe ich ihn nochmal installiert. Als ich am probieren mit den Adressen war, tauchte er dann zweimal in den Instanzen auf. Ich hab mich dann dafür entschieden beide zu deinsatllieren, und nochmal von vorne anzufangen.
                      Das habe ich dann auch gemacht (ebenfalls mit Neustart) und habe dann einfach zum ausprobieren mal die selben Adressen eingegeben wie du.
                      Modbus.JPG

                      Ich habe mir gedacht, dass mein WR vielleicht die selben Adressen wie deiner. Heraus kommt folgendes:
                      WR.JPG
                      Er spuckt mir nur zwei Werte aus, und der Status bleibt ebenfalls auf Gelb. Ich bin das ganze Menü im WR einmal durchgegangen, aber leider entsprach keiner dieser beiden Zahlen einem Wert im WR.
                      Wie hast du die richtigen Adressen gefunden? Du hast hoffentlich keine 200 Adressen ausprobiert?

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Paan83

                        Ich muss sagen, dein Widget sieht richtig schick aus, schön gemacht :ok_hand:

                        Irgendetwas ist bei mir nicht normal. Heute war mein Modbus Adapter einfach verschwunden. Er war bei den Instanzen nicht mehr zu finden, also habe ich ihn nochmal installiert. Als ich am probieren mit den Adressen war, tauchte er dann zweimal in den Instanzen auf. Ich hab mich dann dafür entschieden beide zu deinsatllieren, und nochmal von vorne anzufangen.
                        Das habe ich dann auch gemacht (ebenfalls mit Neustart) und habe dann einfach zum ausprobieren mal die selben Adressen eingegeben wie du.
                        Modbus.JPG

                        Ich habe mir gedacht, dass mein WR vielleicht die selben Adressen wie deiner. Heraus kommt folgendes:
                        WR.JPG
                        Er spuckt mir nur zwei Werte aus, und der Status bleibt ebenfalls auf Gelb. Ich bin das ganze Menü im WR einmal durchgegangen, aber leider entsprach keiner dieser beiden Zahlen einem Wert im WR.
                        Wie hast du die richtigen Adressen gefunden? Du hast hoffentlich keine 200 Adressen ausprobiert?

                        S Offline
                        S Offline
                        sol21
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @Paan83 sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:

                        Ich muss sagen, dein Widget sieht richtig schick aus, schön gemacht :ok_hand:

                        Danke - ist aber kein Widget von mir sondern aus dem Monitoring Portal von Solaredge.

                        Wie hast du die richtigen Adressen gefunden? Du hast hoffentlich keine 200 Adressen ausprobiert?

                        Grundsätzlich sind die Adressen ist in der SunSpec Beschreibung (mein Beitrag weiter oben 7. Juni 2019, 19:35)

                        Als erstes müssen wir aber wohl den Adapter wieder auf grün bringen:
                        Ich würde mich mal auf 1-2 Werte konzentieren. Am Besten alles löschen ausser 40084 (aktuell Produzierte Leistung) und 40085 (der dazugehörige Skalierfaktor).
                        So hattest Du es doch schon mal auf grün? Dann sollten wir das ja wieder zum laufen bringen...
                        Steht den im Log etwas wenn du den Adapter stoppst und startest?

                        Weiter zum ausprobieren mit den Adressen. Mit der Start-Adresse hatte ich folgendes Feld gemeint (siehe Markierung). Versuch mal 40001 und 40000.
                        holdingmarkiert.JPG

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          Paan83
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          Die beiden Addressen 40084 und 40085 habe ich drin gelassen und alle anderen rausgelöscht und tatsächlich scheint der Modbus Adapter jetzt auf Grün stehen zu bleiben :ok_hand:
                          Auch die Werte scheinen soweit zu passen. Hier ein Beispiel:
                          modbus.JPG

                          8378 x 10^0= 8378W das stimmt soweit mit der Produktion überein.

                          Hast du ein Skript benutzt, damit er die Werte automatisch umrechnet?

                          @sol21 said in Solaredge mit Zigbee einbinden?:

                          Weiter zum ausprobieren mit den Adressen. Mit der Start-Adresse hatte ich folgendes Feld gemeint (siehe Markierung). Versuch mal 40001 und 40000.

                          Die Startadresse steht schon standardmässig auf 40001, das brauch ich doch eigentlich nicht anzurühren, ich tippe ja nur meine Werte unten in der Zeile ein oder?

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Paan83

                            Die beiden Addressen 40084 und 40085 habe ich drin gelassen und alle anderen rausgelöscht und tatsächlich scheint der Modbus Adapter jetzt auf Grün stehen zu bleiben :ok_hand:
                            Auch die Werte scheinen soweit zu passen. Hier ein Beispiel:
                            modbus.JPG

                            8378 x 10^0= 8378W das stimmt soweit mit der Produktion überein.

                            Hast du ein Skript benutzt, damit er die Werte automatisch umrechnet?

                            @sol21 said in Solaredge mit Zigbee einbinden?:

                            Weiter zum ausprobieren mit den Adressen. Mit der Start-Adresse hatte ich folgendes Feld gemeint (siehe Markierung). Versuch mal 40001 und 40000.

                            Die Startadresse steht schon standardmässig auf 40001, das brauch ich doch eigentlich nicht anzurühren, ich tippe ja nur meine Werte unten in der Zeile ein oder?

                            S Offline
                            S Offline
                            sol21
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            Ja, grundsätzlich klappt es auch mit einem einfachen Blockly (hatte ich früher mal) mit der Rechnung wie Du sie geschrieben hast.
                            Wenn Du nur den Wert anzeigen willst ist das auch gut. Bei mir gab es dann allerdings bei einer Kurvenaufzeichnung unschöne Spitzen. Die kommen scheinbar daher, dass der Scale-Faktor und der Wert nicht 100% gleichzeitig umschalten.
                            Ich bekam dann Hilfe aus dem Forum und seither habe ich folgendes Script

                            /*
                            Quelle Script: 
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3961
                            */
                            function convertValue(value, factor) {
                               if (value === null) return;
                               if (factor === null) factor = 0;
                               setState('PV_Leistung', value * Math.pow(10, factor), true);
                            }  
                            createState('PV_Leistung', {
                               name: 'AC Power value',
                               unit: 'W',
                               min:  0,
                               type: 'number',
                               role: 'value.energy'
                            }, function () {
                               on('modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung', function(obj) {
                                  var timeout = setTimeout(function () {
                                     clearTimeout(timeout);
                                     var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40085_WR_Leistung scale');
                                     convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                                  }, 100); 
                               });
                               var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40085_WR_Leistung scale');
                               var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung');
                               convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
                            });
                            

                            Klappt gut, einfach kontrollieren dass die Variablen im Modbus Adapter gleich heissen (40084_WR_Leistung und 40085_WR_Leistung scale) oder im Code anpassen.
                            Neu gibt es nun das Objekt "PV_Leisung" mit der berechneten Leistung.

                            Die Startadresse steht schon standardmässig auf 40001, das brauch ich doch eigentlich nicht anzurühren, ich tippe ja nur meine Werte unten in der Zeile ein oder?

                            Die Start-Adresse war nur als Idee gedacht wenn wir den Adapter nicht auf grün kriegen. Also alles i.O.

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              Paan83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              Erstmal möchte ich dir danken dass du mir soviel geholfen hast, ohne dich hätte ich das nicht hingekriegt :+1:
                              Dies wird jetzt mein erstes Script werden! Bitte siehs mir nach, wenn ich noch die ein oder ander Frage dazu hätte :wink:
                              Ich werde es mal heute Abend, wenn ich von der Arbeit komme, ausprobieren.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                sol21
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                Bin auch immer um die Hilfe hier im Forum froh. Daher versuche ich auch ab und zu etwas zurück zu geben.
                                Also kein Problem und gern geschehen, freue mich wenn ich helfen konnte.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  Paan83
                                  schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                                  #22

                                  Ja es ist einfach schön wenn man etwas ans laufen kriegt :relaxed:
                                  Nur hab ich jetzt das Problem dass mein ioBroker extrem langsam geworden ist. Es hat jetzt eine Resaktionszeit von geschätzt 2s, egal worauf ich klicken möchte. Wenn ich den Adapter ausschalte läuft es wieder normal. Fragt der veilleicht zu oft die Werte ab? Könnte ich da was umstellen damit der weniger Ressourcen verbraucht?
                                  IoBroker läuft momentan auf einem Raspberry. Irgendwann möchte ich mal umsteigen...

                                  Bei laufendem Modbus zeigt er mir folgende Nutzung an, sieht für mich aber noch ganz in Ordnung aus:
                                  Ram Nutzung.JPG
                                  aber vieleicht ist der Prozessor überlastet...ich weiss aber nicht wo ich das überprüfen kann beim Raspi...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    sol21
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    Nun bin ich wirklich kein Spezialist mehr ;-)
                                    Aber lass es uns trotzdem versuchen. Ich habe auch einen Raspberry V3 (Mod. B) und der läuft zwar nicht wie eine Rakete aber i.O. und definitiv keine 2s Verzögerung. Welche Version hast Du?

                                    Da Du die Verzögerung nur mit eingeschaltetem Modbus hast, schauen wir uns das mal an. Hier meine Einstellungen. Sind wohl etwas träger aber kannst es ja mal versuchen ob es bei Dir was ändert.
                                    modeinstellung.JPG

                                    Nehme an die Adapter sind alle aktuell?
                                    Gibt es im Log irgendwelche Meldungen?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      Paan83
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      Ich habe ebenfalls einen Raspberry Pi3 Modell B+, hab ihn genau vor einem Monat gekauft, dürfte also der neueste sein :)
                                      Ja die Adapter sind alle aktuell und im Log steht nichts ungewöhnliches.

                                      Ich habe die Einstellungen genauso eingesetzt wie bei dir. Wenn er den Wert aktualisiert, dann hängt er zwischen 1 und 2s fest. Ich habe den Poll Delay Wert mal um eine 0 vergrössert, das bedeutet, dass er nur noch alle 100s einen neuen Wert abfragt. Dies wäre für mich akzeptabel, aber warum hängt er bei mir, und nicht bei dir?:thinking_face:

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        sol21
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        Habe jetzt auch keine Idee... Lass uns doch noch die Adapterversionen konkret vergleichen.

                                        ich habe:

                                        • modbus: 3.0.0
                                        • admin: 3.6.3
                                        • js-controller: 1.4.2
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          Paan83
                                          schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                                          #26

                                          Ich habe

                                          • modbus: 2.0.9
                                          • admin: 3.6.2

                                          Wie hast du die Version 3.0.0 vom Modbus bekommen, meiner zeigt mir nicht an, dass ich ihn updaten müsste, oder ist das eine Beta Version?
                                          Admin werde ich bei Gelegenheit updaten.

                                          Was ist der js-controller?

                                          Sorry für die Fragen, aber ich lerne jeden Tag dazu... :relaxed:

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          759

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe