Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen
-
@Altersrentner sagte:
Schaltet die Pumpe >22,5 aus?
Ja, aber das funktioniert nur, wenn die Pumpe ausschließlich für einen Raum zuständig ist. Wie ich dem Makro entnehme, muss die Pumpe einschalten, wenn mind. ein Raumregler die Pumpe anfordert. Dazu benötigt man eine Oder-Verknüpfung.
Beispiel (Trigger nur für einen Raum aufgeführt):
Die Abfrage Temperatur > 0 ist bei ioBroker nicht erforderlich, da sich ioBroker die Werte aller Datenpunkte merkt (auch über einen Reboot).
-
@paul53 Guten Morgen,
Mein Blockly war nur rein informativ für mich.
Meine Heizungsseuerung unterscheidet sich grundlegend von anderen, heißt ist nicht zu vergleichen.
Ich habe keine Raumregler im Einsatz sondern die Temperatursteuerung wird über Makros realisiert.
Jeder Heizkreis hat ein Ventil (auf/zu),
Jede Etage hat eine Heizkreispumpe,
Und es gibt eine Hauptpumpe 1A7 - nur wenn die auf ein geht werden die anderen Pumpen bei Bedarf zugeschaltet.
In jedem Wandheizkreis bzw in jedem Fußbodenheizkreis gibt es einen Tempfühler der mir die entsprechende Heizfläche genau in einem bestimmten Tembereich hält. Desweiteren gibt es für jeden Raum ein Tempraumfühler. Dieser regelt die Raumtemperatur. Für diese Temeraturfühler wird ein
IST_Wert abgefragt und bei erreichen eines SOLL_Wertes schaltet das zugehörige Ventil. Erst wenn in einer Etage alle Ventile geschlossen sind, schaltet die Etagenpumpe aus. Die Hauptpumpe dagegen schaltet erst ab wenn alle Pumpen auf aus stehen.
Es gibt noch weitere Schaltbedingungen, die aber jetzt zu erklären ist zu verwirrend.
Hört sich sicherlich sehr kompliziert an, ist aber sehr effizient.
Danke für Deine Beispiele,
Hier tauche natürlich für mich einige Fragen auf.
Grundlegende Frage:
Variable "WZ_heizen" was verbirgt sich dahinter oder wie wird sie definiert.
Das bezieht sich natürlich auf alle Variablen.
Ein schönes Wochenende wünscht
Michael
ps, jetzt muss ich überlegen womit ich anfange, -
@Altersrentner sagte:
Jeder Heizkreis hat ein Ventil (auf/zu),
Dann gibt es auch einen Datenpunkt zu dem Ventil, also würde ich zu jedem Raum ein Skript erstellen, das in Abhängigkeit von der Differenz Ist- / Sollwert das Ventil (die Ventile) des Raumes ansteuert (2-Punkt-Regler).
Jede Etage hat eine Heizkreispumpe,
Pro Etage ein Skript, das die Ventile auswertet (Oder-Verknüpfung auf offen) und die Etagenpumpe ansteuert.
Die Hauptpumpe dagegen schaltet erst ab wenn alle Pumpen auf aus stehen.
Ein Skript für die Ansteuerung der Hauptpumpe (Oder-Vernüpfung der Etagenpumpen ein).
Variable "WZ_heizen" was verbirgt sich dahinter oder wie wird sie definiert.
WZ_heizen ist die Heizanforderung des Wohnzimmers. Bei wahr werden die Heizkreisventile für das Wohnzimmer geöffnet.
-
@paul53 Danke für Deine Nachricht. Habe sie erst jetzt gesehen aber vorher
schon an der Heizkreissteuerung gewerkelt.
Ich hoffe, das ich den Hintergrund geschnallt habe.
Will hoffen, das etwas zu erkennen ist, denn das Blockly ist sehr lang.
Gruß Michael -
@Altersrentner Nein nichts zu sehen.
Werde es teilen. -
Jetzt sollte es klappen;
Gruß Michael -
Hallo
Könnte bitte mal jemand schauen ob das so OK ist?
Im Log wird nur der Start angezeigt, danach nichts mehr.
Danke
Gruß Michael -
@paul53 Hallo,
Ich hänge immer noch in der Luft und komme nicht so richtig weiter.
Frage zu Deinen Beispielen:
Variable WZ_heizen - ist womit verknüpft sprich was verbirgt sich dahinter.
Kann eigentlich nur Heizungspumpe EG sein.
Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?
Ich habe es jetzt so gelöst.
Ist das OK?
Danke Gruß Michael -
-
@paul53 Danke, prima, dann kann ich dieses Skript als Grundlage für weitere
Sollwert Konstellationen einsetzen.
Danke
Gute Nacht
Gruß Michael -
@Altersrentner Ich würde allerdings eine Hysterese einbauen, da sonst der Aktor (die Pumpe) zu oft schaltet.
-
@paul53 Danke für Deine Nachfrage,
ja die Pumpe EG ist nur für die Ventile des EG Heizverteilers zuständig.
Und danke für die Bemerkung hinsichtlich Hysterese.
Kannst du mir bitte noch diese Fragen beantworten,
"Variable WZ_heizen - ist womit verknüpft sprich was verbirgt sich dahinter."
"Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?"
Danke
Gruß Michael -
@Altersrentner sagte:
die Pumpe EG ist nur für die Ventile des EG Heizverteilers zuständig.
... und im EG gibt es nur einen Raumtemperaturfühler, d.h. alle Heizkreisventile laufen parallel bzw. sind ständig geöffnet, da die Pumpe gesteuert wird ?
@Altersrentner sagte:
Variable WZ_heizen - was verbirgt sich dahinter
Das ist die Wärmeanforderung des Wohnzimmers, denn ich bin davon ausgegangen, dass es im EG mehrere Räume gibt, deren Heizkreisventile separat gesteuert werden.
@Altersrentner sagte:
Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?
Wert ist keine übliche Variable, sondern eine Eigenschaft des Tiggerdatenpunktes, die den Temperaturmesswert enthält.
-
@paul53 Danke für Deine Erklärung. Dann liege ich ja schon fast richtig.
Unsere Heizung ist etwas ausgefallener wie normale Heizsysteme aber sehr effizient.
Ich habe versucht ein grobes Schema zu erstellen und glaube so ist es verständlicher was ich beabsichtige zu machen.
Im Moment läuft das EG im Test. Ventile, PumpeEG sowie 1A7 schalten wie gewünscht.Ich hänge aber am Hand/Automatik Schalter und komme nicht weiter. Wenn er auf
"Automatik" steht soll der Datenpunkt 1A7 in vis blockiert sein, so das er bei anklicken immer wieder auf "true" zurück schaltet. Macht er nicht.
In der "Hand" Stellung soll es möglich sein, die 1A7 "false" zu setzen. Dann sollen alle Etagenpumpen sowie alle Ventile schließen. Das funktioniert zumindest mit der PEG.
Zwischen 00:01:00 und 00:03:00 solle der Schalter Hand/Auto wieder auf Automatik schalten und damit soll alles wieder laufen. Das funktioniert nicht.
Hier das zugehörige Blockly.
Ein schönes Wochenende wünscht
Michael -
@Altersrentner Welche Kriterien gelten für die Sollwerte der Wand- und Fussbodentemperaturen ?
-
@paul53 Danke für Deine Frage,
Anbei der Makroausschnitt.wenn T__WhHk2 > 0 und T__WhHk2 < 24,5 dann VentilWandhzgHK2 einschalten endewenn enn T__WhHk2 >= 25,0 dann VentilWandhzgHK2 ausschalten endewenn wenn T__FussbHzgWz > 0 und T__FussbHzgWz < 24,0 dann VentilFussbWZ einschalten endewenn wenn T__FussbHzgWz >= 25,0 dann VentilFussbWZ ausschalten endewenn
Und das ist das zugehörige Blockly Fußboden,, Wandheizung2
Danke,
Gruß Michael -
Hallo paul53, hast Du nicht bitte eine Idee hinsichtlich meiner Frage?
Ich komme nicht weiter.
Danke
Gru? Michael -
@Altersrentner sagte:
Anbei der Makroausschnitt.
Konstante Wandtemperaturen machen keinen Sinn. Sie sollten abhängig von der Aussentemperatur sein. Du hast einen Aussentemperatursensor ?
Wie wird die VLT Puffer gemessen ? Im Vorlauf vom Puffer oder direkt im oberen Bereich des Pufferspeichers ?
-
@Altersrentner sagte:
Zwischen 00:01:00 und 00:03:00 solle der Schalter Hand/Auto wieder auf Automatik schalten
Nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der Schalter auf Automatik zurück gesetzt werden. Das macht man mit enem Zeitplan(schedule).
-
@Altersrentner Die Pumpe 1A7 würde ich in Abhängigkeit von den 3 Etagenpumpen steuern. Diese Pumpe macht nur Sinn, wenn sich dahinter ein Mischventil befindet, mit dem die witterungsgeführte VL-Temperatur-Regelung für die Heizung realisiert wird.
VLT Puffer und den Schalter "Hand Auto" würde ich in der Steuerung für die Geschoss-Pumpen auswerten, etwa so