  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    944

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blockly
50 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Altersrentner

    @paul53 Hallo,
    Ich hänge immer noch in der Luft und komme nicht so richtig weiter.
    Frage zu Deinen Beispielen:
    Variable WZ_heizen - ist womit verknüpft sprich was verbirgt sich dahinter.
    Kann eigentlich nur Heizungspumpe EG sein.
    Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?
    Ich habe es jetzt so gelöst.
    Ist das OK?
    Heizungsp EG.PNG
    Danke Gruß Michael

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    @Altersrentner sagte:

    Ist das OK?

    Wenn die Pumpe EG nur für das Wohnzimmer zuständig ist, dann ja.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    A 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Altersrentner sagte:

      Ist das OK?

      Wenn die Pumpe EG nur für das Wohnzimmer zuständig ist, dann ja.

      A Offline
      A Offline
      Altersrentner
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @paul53 Danke, prima, dann kann ich dieses Skript als Grundlage für weitere
      Sollwert Konstellationen einsetzen.
      Danke
      Gute Nacht
      Gruß Michael

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Altersrentner

        @paul53 Danke, prima, dann kann ich dieses Skript als Grundlage für weitere
        Sollwert Konstellationen einsetzen.
        Danke
        Gute Nacht
        Gruß Michael

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #31

        @Altersrentner Ich würde allerdings eine Hysterese einbauen, da sonst der Aktor (die Pumpe) zu oft schaltet.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @Altersrentner sagte:

          Ist das OK?

          Wenn die Pumpe EG nur für das Wohnzimmer zuständig ist, dann ja.

          A Offline
          A Offline
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @paul53 Danke für Deine Nachfrage,
          ja die Pumpe EG ist nur für die Ventile des EG Heizverteilers zuständig.
          Und danke für die Bemerkung hinsichtlich Hysterese.
          Kannst du mir bitte noch diese Fragen beantworten,
          "Variable WZ_heizen - ist womit verknüpft sprich was verbirgt sich dahinter."
          "Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?"
          Danke
          Gruß Michael

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Altersrentner

            @paul53 Danke für Deine Nachfrage,
            ja die Pumpe EG ist nur für die Ventile des EG Heizverteilers zuständig.
            Und danke für die Bemerkung hinsichtlich Hysterese.
            Kannst du mir bitte noch diese Fragen beantworten,
            "Variable WZ_heizen - ist womit verknüpft sprich was verbirgt sich dahinter."
            "Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?"
            Danke
            Gruß Michael

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            @Altersrentner sagte:

            die Pumpe EG ist nur für die Ventile des EG Heizverteilers zuständig.

            ... und im EG gibt es nur einen Raumtemperaturfühler, d.h. alle Heizkreisventile laufen parallel bzw. sind ständig geöffnet, da die Pumpe gesteuert wird ?

            @Altersrentner sagte:

            Variable WZ_heizen - was verbirgt sich dahinter

            Das ist die Wärmeanforderung des Wohnzimmers, denn ich bin davon ausgegangen, dass es im EG mehrere Räume gibt, deren Heizkreisventile separat gesteuert werden.

            @Altersrentner sagte:

            Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?

            Wert ist keine übliche Variable, sondern eine Eigenschaft des Tiggerdatenpunktes, die den Temperaturmesswert enthält.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Altersrentner sagte:

              die Pumpe EG ist nur für die Ventile des EG Heizverteilers zuständig.

              ... und im EG gibt es nur einen Raumtemperaturfühler, d.h. alle Heizkreisventile laufen parallel bzw. sind ständig geöffnet, da die Pumpe gesteuert wird ?

              @Altersrentner sagte:

              Variable WZ_heizen - was verbirgt sich dahinter

              Das ist die Wärmeanforderung des Wohnzimmers, denn ich bin davon ausgegangen, dass es im EG mehrere Räume gibt, deren Heizkreisventile separat gesteuert werden.

              @Altersrentner sagte:

              Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?

              Wert ist keine übliche Variable, sondern eine Eigenschaft des Tiggerdatenpunktes, die den Temperaturmesswert enthält.

              A Offline
              A Offline
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              @paul53 Danke für Deine Erklärung. Dann liege ich ja schon fast richtig.
              Unsere Heizung ist etwas ausgefallener wie normale Heizsysteme aber sehr effizient.
              Ich habe versucht ein grobes Schema zu erstellen und glaube so ist es verständlicher was ich beabsichtige zu machen.
              Hezungssystem.jpg
              Im Moment läuft das EG im Test. Ventile, PumpeEG sowie 1A7 schalten wie gewünscht.

              Ich hänge aber am Hand/Automatik Schalter und komme nicht weiter. Wenn er auf
              "Automatik" steht soll der Datenpunkt 1A7 in vis blockiert sein, so das er bei anklicken immer wieder auf "true" zurück schaltet. Macht er nicht.
              In der "Hand" Stellung soll es möglich sein, die 1A7 "false" zu setzen. Dann sollen alle Etagenpumpen sowie alle Ventile schließen. Das funktioniert zumindest mit der PEG.
              Zwischen 00:01:00 und 00:03:00 solle der Schalter Hand/Auto wieder auf Automatik schalten und damit soll alles wieder laufen. Das funktioniert nicht.
              Hier das zugehörige Blockly.
              HandAuto.PNG
              Ein schönes Wochenende wünscht
              Michael

              paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A Altersrentner

                @paul53 Danke für Deine Erklärung. Dann liege ich ja schon fast richtig.
                Unsere Heizung ist etwas ausgefallener wie normale Heizsysteme aber sehr effizient.
                Ich habe versucht ein grobes Schema zu erstellen und glaube so ist es verständlicher was ich beabsichtige zu machen.
                Hezungssystem.jpg
                Im Moment läuft das EG im Test. Ventile, PumpeEG sowie 1A7 schalten wie gewünscht.

                Ich hänge aber am Hand/Automatik Schalter und komme nicht weiter. Wenn er auf
                "Automatik" steht soll der Datenpunkt 1A7 in vis blockiert sein, so das er bei anklicken immer wieder auf "true" zurück schaltet. Macht er nicht.
                In der "Hand" Stellung soll es möglich sein, die 1A7 "false" zu setzen. Dann sollen alle Etagenpumpen sowie alle Ventile schließen. Das funktioniert zumindest mit der PEG.
                Zwischen 00:01:00 und 00:03:00 solle der Schalter Hand/Auto wieder auf Automatik schalten und damit soll alles wieder laufen. Das funktioniert nicht.
                Hier das zugehörige Blockly.
                HandAuto.PNG
                Ein schönes Wochenende wünscht
                Michael

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @Altersrentner Welche Kriterien gelten für die Sollwerte der Wand- und Fussbodentemperaturen ?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @Altersrentner Welche Kriterien gelten für die Sollwerte der Wand- und Fussbodentemperaturen ?

                  A Offline
                  A Offline
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @paul53 Danke für Deine Frage,
                  Anbei der Makroausschnitt.

                  wenn T__WhHk2 > 0 und T__WhHk2 < 24,5 dann
                     VentilWandhzgHK2 einschalten
                  endewenn
                  enn T__WhHk2 >= 25,0 dann
                     VentilWandhzgHK2 ausschalten
                  endewenn
                  
                  wenn T__FussbHzgWz > 0 und T__FussbHzgWz < 24,0 dann
                     VentilFussbWZ einschalten
                  endewenn
                  wenn T__FussbHzgWz >= 25,0 dann
                     VentilFussbWZ ausschalten
                  endewenn
                  

                  Und das ist das zugehörige Blockly Fußboden,, Wandheizung2
                  T Fußboden.PNG
                  T HK2.PNG
                  Danke,
                  Gruß Michael

                  A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • A Altersrentner

                    @paul53 Danke für Deine Frage,
                    Anbei der Makroausschnitt.

                    wenn T__WhHk2 > 0 und T__WhHk2 < 24,5 dann
                       VentilWandhzgHK2 einschalten
                    endewenn
                    enn T__WhHk2 >= 25,0 dann
                       VentilWandhzgHK2 ausschalten
                    endewenn
                    
                    wenn T__FussbHzgWz > 0 und T__FussbHzgWz < 24,0 dann
                       VentilFussbWZ einschalten
                    endewenn
                    wenn T__FussbHzgWz >= 25,0 dann
                       VentilFussbWZ ausschalten
                    endewenn
                    

                    Und das ist das zugehörige Blockly Fußboden,, Wandheizung2
                    T Fußboden.PNG
                    T HK2.PNG
                    Danke,
                    Gruß Michael

                    A Offline
                    A Offline
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    Hallo paul53, hast Du nicht bitte eine Idee hinsichtlich meiner Frage?
                    Ich komme nicht weiter.
                    Danke
                    Gru? Michael

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Altersrentner

                      @paul53 Danke für Deine Frage,
                      Anbei der Makroausschnitt.

                      wenn T__WhHk2 > 0 und T__WhHk2 < 24,5 dann
                         VentilWandhzgHK2 einschalten
                      endewenn
                      enn T__WhHk2 >= 25,0 dann
                         VentilWandhzgHK2 ausschalten
                      endewenn
                      
                      wenn T__FussbHzgWz > 0 und T__FussbHzgWz < 24,0 dann
                         VentilFussbWZ einschalten
                      endewenn
                      wenn T__FussbHzgWz >= 25,0 dann
                         VentilFussbWZ ausschalten
                      endewenn
                      

                      Und das ist das zugehörige Blockly Fußboden,, Wandheizung2
                      T Fußboden.PNG
                      T HK2.PNG
                      Danke,
                      Gruß Michael

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #38

                      @Altersrentner sagte:

                      Anbei der Makroausschnitt.

                      Konstante Wandtemperaturen machen keinen Sinn. Sie sollten abhängig von der Aussentemperatur sein. Du hast einen Aussentemperatursensor ?

                      Wie wird die VLT Puffer gemessen ? Im Vorlauf vom Puffer oder direkt im oberen Bereich des Pufferspeichers ?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Altersrentner

                        @paul53 Danke für Deine Erklärung. Dann liege ich ja schon fast richtig.
                        Unsere Heizung ist etwas ausgefallener wie normale Heizsysteme aber sehr effizient.
                        Ich habe versucht ein grobes Schema zu erstellen und glaube so ist es verständlicher was ich beabsichtige zu machen.
                        Hezungssystem.jpg
                        Im Moment läuft das EG im Test. Ventile, PumpeEG sowie 1A7 schalten wie gewünscht.

                        Ich hänge aber am Hand/Automatik Schalter und komme nicht weiter. Wenn er auf
                        "Automatik" steht soll der Datenpunkt 1A7 in vis blockiert sein, so das er bei anklicken immer wieder auf "true" zurück schaltet. Macht er nicht.
                        In der "Hand" Stellung soll es möglich sein, die 1A7 "false" zu setzen. Dann sollen alle Etagenpumpen sowie alle Ventile schließen. Das funktioniert zumindest mit der PEG.
                        Zwischen 00:01:00 und 00:03:00 solle der Schalter Hand/Auto wieder auf Automatik schalten und damit soll alles wieder laufen. Das funktioniert nicht.
                        Hier das zugehörige Blockly.
                        HandAuto.PNG
                        Ein schönes Wochenende wünscht
                        Michael

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #39

                        @Altersrentner sagte:

                        Zwischen 00:01:00 und 00:03:00 solle der Schalter Hand/Auto wieder auf Automatik schalten

                        Nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der Schalter auf Automatik zurück gesetzt werden. Das macht man mit enem Zeitplan(schedule).

                        Blockly_Auto_3Uhr.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Altersrentner

                          Hallo paul53, hast Du nicht bitte eine Idee hinsichtlich meiner Frage?
                          Ich komme nicht weiter.
                          Danke
                          Gru? Michael

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #40

                          @Altersrentner Die Pumpe 1A7 würde ich in Abhängigkeit von den 3 Etagenpumpen steuern. Diese Pumpe macht nur Sinn, wenn sich dahinter ein Mischventil befindet, mit dem die witterungsgeführte VL-Temperatur-Regelung für die Heizung realisiert wird.

                          Blockly_oder3Pumpen.JPG

                          VLT Puffer und den Schalter "Hand Auto" würde ich in der Steuerung für die Geschoss-Pumpen auswerten, etwa so

                          Blockly_2Punkt_Auto_Puffertemp.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Altersrentner sagte:

                            Anbei der Makroausschnitt.

                            Konstante Wandtemperaturen machen keinen Sinn. Sie sollten abhängig von der Aussentemperatur sein. Du hast einen Aussentemperatursensor ?

                            Wie wird die VLT Puffer gemessen ? Im Vorlauf vom Puffer oder direkt im oberen Bereich des Pufferspeichers ?

                            A Offline
                            A Offline
                            Altersrentner
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            @paul53 Hallo, danke für Deine Hilfe. So wie ich mir das Heizungssystem ausgedacht habe läuft es viele Jahre zu unserer vollsten zufriedenheit. Befreundete Heizungsleute haben mir bestätigt, das es so optimal installiert ist. Nur bei der Installation war es ein enormer Aufwand überall die Fühler zu platzieren.
                            Heute würde ich natürlich keine Funksensoren mehr nehmen aber damals???
                            Die VL-T vom Puffer wir über die Heizkurve einer UVR nach der Außentemperatur geregelt.
                            Gruß Michael

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Altersrentner

                              @paul53 Hallo, danke für Deine Hilfe. So wie ich mir das Heizungssystem ausgedacht habe läuft es viele Jahre zu unserer vollsten zufriedenheit. Befreundete Heizungsleute haben mir bestätigt, das es so optimal installiert ist. Nur bei der Installation war es ein enormer Aufwand überall die Fühler zu platzieren.
                              Heute würde ich natürlich keine Funksensoren mehr nehmen aber damals???
                              Die VL-T vom Puffer wir über die Heizkurve einer UVR nach der Außentemperatur geregelt.
                              Gruß Michael

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @Altersrentner sagte:

                              Die VL-T vom Puffer wir über die Heizkurve einer UVR nach der Außentemperatur geregelt.

                              Dann gibt es sicherlich ein Mischventil und die VL-T, die Du verwendest, ist die Mischtemperatur ? Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Puffer-Temperatur selbst so regelt.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Altersrentner Die Pumpe 1A7 würde ich in Abhängigkeit von den 3 Etagenpumpen steuern. Diese Pumpe macht nur Sinn, wenn sich dahinter ein Mischventil befindet, mit dem die witterungsgeführte VL-Temperatur-Regelung für die Heizung realisiert wird.

                                Blockly_oder3Pumpen.JPG

                                VLT Puffer und den Schalter "Hand Auto" würde ich in der Steuerung für die Geschoss-Pumpen auswerten, etwa so

                                Blockly_2Punkt_Auto_Puffertemp.JPG

                                A Offline
                                A Offline
                                Altersrentner
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @paul53 said in Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen:

                                Die Pumpe 1A7 würde ich in Abhängigkeit von den 3 Etagenpumpen steuern. Diese Pumpe macht nur Sinn, wenn sich dahinter ein Mischventil befindet, mit dem die witterungsgeführte VL-Temperatur-Regelung für die Heizung realisiert wird.

                                Das hast du richtig erkannt denn es ist so. Ich hätte natürlich den Regler in die Zeichnung einfügen können aber leider vergessen.
                                Danke
                                Gruß Michael

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Altersrentner sagte:

                                  Die VL-T vom Puffer wir über die Heizkurve einer UVR nach der Außentemperatur geregelt.

                                  Dann gibt es sicherlich ein Mischventil und die VL-T, die Du verwendest, ist die Mischtemperatur ? Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Puffer-Temperatur selbst so regelt.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Altersrentner
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  @paul53 said in Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen:

                                  Dann gibt es sicherlich ein Mischventil und die VL-T, die Du verwendest, ist die Mischtemperatur ? Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Puffer-Temperatur selbst so regelt.

                                  Deine Antwort kam als ich noch geschrieben habe, Die Temperatur im Puffer ist ja in den einzelnen Schichten unterschiedlich warm und wenn die Sonne heizt sehr hoch. Die Vorlauftemp. aber selbst im Winter nicht höher wie 40°

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Altersrentner

                                    @paul53 said in Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen:

                                    Dann gibt es sicherlich ein Mischventil und die VL-T, die Du verwendest, ist die Mischtemperatur ? Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Puffer-Temperatur selbst so regelt.

                                    Deine Antwort kam als ich noch geschrieben habe, Die Temperatur im Puffer ist ja in den einzelnen Schichten unterschiedlich warm und wenn die Sonne heizt sehr hoch. Die Vorlauftemp. aber selbst im Winter nicht höher wie 40°

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    @Altersrentner sagte:

                                    Die Vorlauftemp. aber selbst im Winter nicht höher wie 40°

                                    Damit sind meine Fragen zur Hydraulik beantwortet.

                                    Eine Frage habe ich noch zur Wandheizung: Ist die genauso träge wie die FBH (Rohre in Estrich) ?

                                    Hast Du im OG nur einen Raumtemperatursensor ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im OG nur einen Raum gibt.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @Altersrentner Die Pumpe 1A7 würde ich in Abhängigkeit von den 3 Etagenpumpen steuern. Diese Pumpe macht nur Sinn, wenn sich dahinter ein Mischventil befindet, mit dem die witterungsgeführte VL-Temperatur-Regelung für die Heizung realisiert wird.

                                      Blockly_oder3Pumpen.JPG

                                      VLT Puffer und den Schalter "Hand Auto" würde ich in der Steuerung für die Geschoss-Pumpen auswerten, etwa so

                                      Blockly_2Punkt_Auto_Puffertemp.JPG

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Altersrentner
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @paul53 1a7.PNG
                                      Das war mein Ansatz für die 1A7.
                                      In Deinem Blockly; fehlt da nicht wahr oder unwahr?

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Altersrentner

                                        @paul53 1a7.PNG
                                        Das war mein Ansatz für die 1A7.
                                        In Deinem Blockly; fehlt da nicht wahr oder unwahr?

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #47

                                        @Altersrentner sagte:

                                        In Deinem Blockly; fehlt da nicht wahr oder unwahr?

                                        Nein, das Ergebnis eines Vergleiches ist wahr oder falsch und das liefern die Datenpunkte selbst. Mein Blockly funktioniert genau so wie Deines, ist nur etwas einfacher.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Altersrentner sagte:

                                          In Deinem Blockly; fehlt da nicht wahr oder unwahr?

                                          Nein, das Ergebnis eines Vergleiches ist wahr oder falsch und das liefern die Datenpunkte selbst. Mein Blockly funktioniert genau so wie Deines, ist nur etwas einfacher.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Altersrentner
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          @paul53 DANKE!!
                                          Steht einfacher auch für sicheres schalten?

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          670

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe