NEWS
[Projekt] Smappee - Adapter
-
Viel Erfolg, hoffe dass ich nun auf der richtigen Spur bin.
forelleblau `
Jo, sieht gut aus. Nur dauert das einlesen , ich meine bis die Daten die ich brauche, Phase 0 1 2 und realpower da sind .
Aber wenn da dann geil 8-)
Cool wäre jetzt noch ein Kanal der anzeigt was eingespeist wird. Also die kw/h die jetzt als minus angezeigt werden wenn genug Solarstrom da ist.
-
Danke für die Rückmeldung.
Habe eben Version 0.1.0 publiziert (Github/npm/repo_latest). Das sollte nun eine stabil funktionierende Version, die die zentralen Werte vom Smappee abruft (Strom Verbrauch und Produktion, Dauerverbrauch, Gas/Wasserverbräuche) und in Kombination mit dem ioBroker.statistics - Adapter ansprechende Auswertungen über fast beliebige Zeitperioden zulässt. Die Werte erscheinen jeweils, sobald das entsprechende Topic das zweite Mal vom Smappee gesendet wurde (beim ersten werden die Objekte angelegt).
Die Objekte werden nun soweit möglich vom "realtime" Topic angelegt, so, dass rasch viele Daten zur Verfügung stehen. Beim Wasserverbrauch kann es aber einige Minuten dauern (je nach Wasserverbrauch), bis die Daten das erste Mal da sind.https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
Sobald ich Feedback (von hoffentlich verschiedenen Usern) habe, werde ich die Version für's stable-Repo eintragen.
@TheDuke : Der Smappee wäre eigentlich gemacht, um Verbrauch und Produktion zu erfassen, jedoch mit separaten CT's. Wenn du negetive Werte erhälst, wenn eingespiesen ist das die eingespiesene Leistung (W). Wenn du wissen willst, wieviel Energie du eingespeisen hast, musst du mal schauen, wie sich in dieser Zeit der "importEnergy" Wert verändert:
- geht er zurück, dann ist importEnergy dein Nettoverbrauch
- bleibt er gleich, dann ist importEnergie dein gesamter Netzbezug
- geht er hoch, wär das unschön und wahrscheinlich nur über eine Umplatzierung der Klemmen vom Smappee resp. vom Einspeisepunkt der PV-Anlage zu korrigieren. Der Einspeisepunkt sollte eigentlich zwischen dem Zähler und den Klemmen vom Smappee liegen. Am Adapter selbst möchte ich das nicht vorsehen, da dieser Fall eigentlich nicht auftreten sollte und ja alle Werte die angezeigt werden, direkt vom Smappee kommen und nicht umgerechnet sind.
-
Hallo forelleblau ,
die neue Version 0.1.0 rennt wie Sau ! Keine Beanstandung. Respekt !!Die Daten kommen jetzt wirklich in Echtzeit .
Die Daten "importEnergy" schaue ich mir dann mal genau an wenn die
scheint . Werde berichten.
Danke für den tollen Adapter .
-
Danke, hab den Adapber eben für das stable-Repo angemeldet.
Grüsse forelleblau.
-
Hallo
Hab dem Smappee - Adapter eine Erweiterung spendiert. Er zeigt in der aktuell verfügbaren Version 0.1.1 nun auch die Anzahl, die Namen und den Schaltzustand der mit dem Smappee verbundenen Schaltsteckdosen - sofern solech im Einsatz sind. Und man kann die Schalter natürlich auch im ioBroker bedienen - Ein und Aus.
Mit dem Smappee lassen sich übrigens nicht nur die Steckerschalter aus dem Smappee-Zubehörshop steuern sondern auch normal 433Mhz RF- Schaltsteckdosen, ich hab z.B. Intertechno IT 1500 im Einsatz. Einfach in der Smappee-App koppeln und bezeichnen und den Adapter neu starten.Für Feedback von Testern bin ich dankbar, die sind Grundlage für einen Eintrag im "stable" Repo und somit für eine breite Verfügbarkeit des Adapter.
Viel Spass und herzliche Grüsse
forelleblau
-
Funktioniert wie erwartet gut . Dankeschön.
Nur ab und zu sehe ich im log :
smappee.0 2019-02-25 22:43:45.057 warn MAIN: JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
Ansonsten top Job.
Habe aber leider nur die eine original Erweiterung aber das sollte zum Test ja ausreichen.
Kommt auch noch die Leistungsmessung dieser Schaltsteckdosen ?
-
Hmmm, habe jetzt mal einen Schalter mit on / off eingerichtet.
Die Befehle kommen an unter Objekte aber schalten nicht.
Der geschaltete Befehl wird angezeigt und wird dann rot.
Mach ich da was falsch ? -
Moin TheDuke
Vielen Dank für den raschen Test, super Service. Zur warn-Meldung: die erhalte ich auch ab und zu, meistens beim Starten des Adapters einmal. Das ist eine Meldung aus dem eingebauten Fehlerhandling und zeigt, das dieses funktioniert
wenn mal etwas reinkommt, dass nicht gelesen werden kann. Aus Meiner Sicht 'gehört das dazu', wenns nicht zu häufig (jede Minute oder so) auftritt.
Zum Schalter Test: Das Verhalten bei dir ist erklärbar, was ich gemacht habe ist nämlich für die anderen Schalter, für die ohne Leistungsmessung. Darum hast du auch kein 'switchON' - Objekt, das du zum Schalten bräuchtest. Dein State bleibt rot, weil das nicht vorgesehen ist, dass du den von Hand anpasst - eigentlich solltest du das gar nicht tun können. Deine 'Datenlage' ist aber für mich absolut nachvollziehbar. Sorry für die Enttäuschung.
Nach einem kurzen Blick in die Doku glaube ich aber, dass ich das mit dem Schalten deiner Geräte und auch die Leistungsmessung (nur 5-Minuten Verbrauchsmessung, mehr ist nicht verfügbar) hinkriegen sollte - bräuchte dich dann aber einmal mehr als versierten Tester mit wohl noch mehr Geduld als bisher, da ich das Funktionieren in dem Fall nicht selber ausprobieren kann. OK?morgengruss
forelleblau -
Ja kein Problem. Bin bereit.
-
Ok, sehr für, danke. Dann legen wir los.
Damit ich mit ˋechtenˋ Daten arbeiten kann, wäre ich froh, wenn du mir folgende Messages aus dem mqtt-Adapter (das was in der Spalte ´Wert´ in geschweiften Klammern steht) zur Verfügung stellen könntet. Und zwar von folgenden Objekten (Spalte ID):
- SensorConfig
-HomeComtrolConfig
-aggregatedSwitch
Danke und Gruss
Forelleblau - SensorConfig
-
@forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
SensorConfig
-HomeComtrolConfig
-aggregatedSwitch{"utcTimeStamp":1551130959544,"gwSensors":[],"switchSensors":[{"name":"Kellerbass ","serialNumber":"4006002384","sensorId":2}]}
{"utcTimeStamp":1551132067778,"switchActuators":[{"nodeId":1,"name":"Kellerbass ","serialNumber":"4006002384"}],"smartplugActuators":[]}
{"switchIntervalDatas":[{"utcEndtime":1551205200000,"activePower":0,"reactivePower":0,"version":1,"sensorId":2}]}
Dann hoffe ich mal das das die Daten sind .
-
Das sind genau die richtigen, danke
-
Ok, Version 0.1.2 ist als Testverion auf Github verfügbar - du kannst auf der Adapterseite mit dem Github-Symbol smappee "von Github aktualisieren".
Sollte im Bereich "SwitchSensors" die 5-minuten Verbräuche liefern und im Bereich "plug" über das SwitchON-Objekt das Schalten ermöglichen
Viel Spass beim testen! Würd mich freuen wenn ichs getroffen habe.
Gruss forelleblau
-
Danke, aber ich denke da hängt noch was .
Schalten kann ich noch nicht.
Sieht aber schon nach mehr aus
-
richtig hin geschaut und den anderen Schalter benutzt ..... geht aber auch nicht.
-
Hallo The Duke
Danke für den schnellen Test. Ja, einiges scheint zu funktionieren, einiges anders als geplant, da ist mir aber klar wieso (z.B. .state einmal ON und einmal CONNECTED) und offensichtlich einiges nicht. Im angehängten Log sieht eigentlich alles gut aus.Folgende Bitten:
-
Objektansicht einmal 'aktualisieren' (Rundpfeilsymbo oben) und schauen ob bei SwitchSensors.2 immer noch nichts steht.
-
falls Objekte, diese sollten es sein :
![alt text](image url)
bitte einmal einen Verbrauch auf dem Switch erzeugen und in den nächsten 5 Minuten schauen, ob die Werte aktualisiert werden (da kommt alle 5 Minuten ein Wert mit dem Verbrauch der letzten 5 min rein). Wenn der Wert kommt, wird er noch etwas gross sind, da fehlt noch die Korrektur von Ws auf kWh -
bei plug.1.switchOn - da wo du schalten können solltest - frage ich mich etwas, wieso da bei dir 'off' steht. Ich hab da eine checkbox für true oder false. Kannst du mir das erklären? sonst bitte mal mit true und false probieren. Wenn das schalten funktioniert, sollte der .state mit dem Schaltvorgang aktualisiert werden. Wenn's nach wie vor nicht geht, bitte ein debug-log mit switchON - Schaltvorgängen drin (Ein und aus).
-
Kannst du mir erklären, wieso du 2 plug. - Objekte hast. Gemäss den Daten 'homeControlConfig' die du eingestellt hast, solltest du nur 1 Schalter haben.
Kannst du dazu auch die mqtt.0.plug Objekte prüfen, ob da 2 oder 1 drin sind?
Danke und gruss
forelleblau -
-
@forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
bitte einmal einen Verbrauch auf dem Switch erzeugen und in den nächsten 5 Minuten schauen, ob die Werte aktualisiert werden (da kommt alle 5 Minuten ein Wert mit dem Verbrauch der letzten 5 min rein). Wenn der Wert kommt, wird er noch etwas gross sind, da fehlt noch die Korrektur von Ws auf kWh
Bin jetzt leider nicht vor Ort kann aber von hieraus schalten. Mit der richtigen Schalter Konfiguration schaltet er
Der Verbraucher ist eine BassBox mit eingebautem Verstärker.
Sollte nicht allzu viel Strom brauchen.
Beim schalten springt true auf grün und wechselt dann auf rot ?
Erst sah ich da 63 Watt und später :
die 1280 Watt kann ich mir nicht vorstellen ..... aber heute Abend messe ich mal.
@forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
Kannst du mir erklären, wieso du 2 plug. - Objekte hast. Gemäss den Daten 'homeControlConfig' die du eingestellt hast, solltest du nur 1 Schalter haben.
Kannst du dazu auch die mqtt.0.plug Objekte prüfen, ob da 2 oder 1 drin sind?Ist nur einer soweit ich mich erinnere
-
Hallo TheDuke
Danke für die Antworten. Ich schliesse daraus, dass eigentlich alles wie gewünscht funktioniert
, ich es aber schlecht erklärt habe ;-). Die ActivePower5min sind nicht W (Leistung) sondern Verbrauch also W mal Zeit. Im Moment werden wahrscheinlich J also Ws angezeigt (kommt aus der Doku nur indirekt hervor), das werde ich aber noch auf Wh oder kWh anpassen. Ev. werde ich mal noch eine Zähler-Funktion einbauen, die die 5-Minuten Werte laufend aufsummiert.
Wieso die plug 2 auftaucht kann ich nicht sagen - dein smappee sendet aber gem. Log die statuswerte zu beiden plugs, ich werde das aber eliminieren, so dass nur Geräte abgebildet werden, die auch in der HomeControlConfig auftauchen. Ich prüfe heute abend mal, ob ich bei mir ev. auch Leichen drin hab und woher die kommen könnten.
Kannst du mir sagen, was "Mit der richtigen Schalter Konfiguration" heisst? Kann ich da in der Voreinstellung ev. etwas optimieren, damit die Bedingung klar und sicher ist?
Auf eine weitere Runde
-
@forelleblau sagte in [Projekt] Smappee - Adapter:
Kannst du mir sagen, was "Mit der richtigen Schalter Konfiguration" heisst? Kann ich da in der Voreinstellung ev. etwas optimieren, damit die Bedingung klar und sicher ist?
Ich hatte noch von dem vorherigen Versuch einen Schalter mit dem ich alles mögliche getestet hatte. true/flase on/off ..... kann ich ja vorgeben was er senden soll. Und da war noch on off eingestellt .
Ob jetzt alles wie gewünscht funktioniert kann ich mit Sicherheit erst heute Abend testen und werde berichten .
-
Hallo TheDuke
Noch ein Hinweis zum testen. Wenn switchON setzt muss ack=false sein, sonst schaltet es nicht. Wenn du denn Wert von Hand setzt ist das standard, wenn du mit Scripts oder ev auch mit Schalter schaltest, musst du das ev. Einstellen.Gruss Forelleblau