! >@TDCroPower:naja der aktuelle Offset ist eigentlich egal solange das Script dauerhaft die Werte regelt.
Sobald eine negative Differenz vorhanden ist wird der Offset Wert sowieso überschrieben. `
Ohne berücksichtigung des aktuellen Offsets wird das Nichts…
Zahlenneispiel:
1)Offset = 0
HKT = 20°C
EXT = 18°C
--> Offset = 18 - 20 = -2
-
Offset = -2* HKT = 18°C
EXT = 18°C
–> Offset = 18 - 18 = 0
- Offset = 0
HKT = 20°C
EXT = 18°C
--> Offset = 18 - 20 = -2
etc.
Nun unter Einbeziehung des Offsets (HKT - EXT + Offset)
1)Offset = 0
HKT = 20°C
EXT = 18°C
--> Offset = 18 - 20 + 0 = -2
- Offset = -2
HKT = 18°C
EXT = 18°C
--> Offset = 18 - 18 + (-2) = -2
- Offset = -2
HKT = 18°C
EXT = 18°C
--> Offset = 18 - 18 + (-2) = -2
Offset konvergiert hier gegen -2...
Grüße
du hast glaube ich einen Denkfehler oder meine Theorie falsch verstanden.
Es wird der Offset nicht addiert, sondern immer neu beschrieben also die Variable beinhaltet immer das Ergebnis von EXT minus HKT.
Natürlich immer nur solange HKT größer als EXT ist. `
-
-
Hallo zusammen,
Newbie-Frage, auf welche ich bisher keine Antwort finden konnte. Ich habe das HM-MOD-RPI-PCB Modul am Raspi in Betrieb genommen und kann nun über eine Webseite auf die piVCCU (3) zugreifen und habe dort meine Heizkörper eingerichtet usw. Ich möchte gerne looxer01 Skript verwenden und letztendlich auch eine Anwesenheitskontrolle umsetzen. Alles ist ja wirklich gut dokumentiert, aber ich finde nicht raus, ob und wenn ja welche Adapter zunächst installiert werden müssen. Vielleicht habe ich es überlesen… Ich frage trotzdem:
Welche Adapter müssen installiert und konfiguriert sein, damit man mit dem Skript starten kann?`
Danke und Grüße
Ben
-
Hallo zusammen,
Newbie-Frage, auf welche ich bisher keine Antwort finden konnte. Ich habe das HM-MOD-RPI-PCB Modul am Raspi in Betrieb genommen und kann nun über eine Webseite auf die piVCCU (3) zugreifen und habe dort meine Heizkörper eingerichtet usw. Ich möchte gerne looxer01 Skript verwenden und letztendlich auch eine Anwesenheitskontrolle umsetzen. Alles ist ja wirklich gut dokumentiert, aber ich finde nicht raus, ob und wenn ja welche Adapter zunächst installiert werden müssen. Vielleicht habe ich es überlesen… Ich frage trotzdem:
Welche Adapter müssen installiert und konfiguriert sein, damit man mit dem Skript starten kann?`
Danke und Grüße
Ben `
hm-repa und hm-rpc für die Anbindung zu piVCCU und für die Anwesenheit ping oder tr-064 oder ähnliches.
-
-
@pxstd sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Hey @looxer01 - Heute nochmal was ganz spannendes (von jetzt gerade):
Hi,
mein erster Post im neuen Forumich nehme an, dass du dieses hier meinst:
11:40:42.315 [info] javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 0 fuer RaumDachboden Raumprofil ist 1
das kann eigentlich nur dann passieren, wenn du Null-Werte in den Objekte bei den Temps stehen hast.
Schaul da bitte mal nach.vG Looxer
-
Hi looxer01,
mal eine kleine Frage und ggf. ein Verbesserungsvorschlag:
Besteht die Möglichkeit, eine weitere Boolsche Variable "Manuell Heizung an" (o.ä.) einzuführen?
Diese Variable soll dazu dienen, manuell die Heizung in den Feiertagsmodus zu stellen.Momentan gibt es so keine Möglichkeit, die Heizung in den Feiertagsmodus zu stellen, ohne das es ein Feiertag ist (und der Feiertagsadapter eingebunden ist) oder man über iCAL "Urlaub_Anwesend" gesetzt hat.
Ist man nun mal einen Tag krank und will nicht in den Google-Kalender (wie meine holde Gattin), fehlt die Möglichkeit, hier den gewünschten Modus manuell zu triggern.
Stelle ich den Datenpunkt für den Feiertag manuell auf true, wird er ruckartig vom Script wieder auf false gesetzt - bringt so als nix.
Ich könnte jetzt im Script diese beiden Zeilen "missbrauchen"
var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean"; var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean";
aber ein sep. Möglichkeit wäre evtl. sinnvoller.
Gruß,
Eric -
Gibt es eine einfache Methode, um den Kalender-Eintrag 'Homeoffice' genauso zu behandeln wie 'Urlaub-Anwesend', wobei 'Urlaub-Anwesend' auch noch zur Verfügung stehen soll?
-
@eric2905 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Momentan gibt es so keine Möglichkeit, die Heizung in den Feiertagsmodus zu stellen, ohne das es ein Feiertag ist (und der Feiertagsadapter eingebunden ist) oder man über iCAL "Urlaub_Anwesend" gesetzt hat.
Hi Eric,
na ja es gibt einen workaround.
Wenn du im View ICAL deaktivierst und manuell das Urlaub_Anwesend flag setzt.
bei deaktiviertem ICLA wird das flag nicht zurückgesetzt.wäre das ok ?
@OstfrieseUnterwegs said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Gibt es eine einfache Methode, um den Kalender-Eintrag 'Homeoffice' genauso zu behandeln wie 'Urlaub-Anwesend', wobei 'Urlaub-Anwesend' auch noch zur Verfügung stehen soll?
Hi Ostfriese,
Im Moment nicht. Ich nehme das Thema mal mit auf und hoffe, dass es nicht allzu drängend ist.
Ich könnte mir z.B. vorstellen 1-2 Joker einzuführen, die dann genau das machen könnten.
Ist aber ein Stück Arbeit.vG Looxer
-
@looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Hi Eric,
na ja es gibt einen workaround.
Wenn du im View ICAL deaktivierst und manuell das Urlaub_Anwesend flag setzt.
bei deaktiviertem ICLA wird das flag nicht zurückgesetzt.
wäre das ok ?Hmm, na ja ...
Kurze Frage:
Der Datenpunkt "ICAL-Events_Aktiv" ist bei mir nicht gesetzt.
Kann ich damit die iCal-Verarbeitung aussetzen?Dann könnte ich damit über ein Script iCal-Verarbeitung abschalten und dann Urlaub_Anwesend setzen (ohne das der iCal mir das wieder zurücksetzt).
@looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Wenn du im View ICAL deaktivierst
Ach so - ich verwende noch die alten Views (von ganz am Anfang).
Wo / wie geht das?Gruß,
Eric -
@looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Im Moment nicht. Ich nehme das Thema mal mit auf und hoffe, dass es nicht allzu drängend ist.
Danke, ist überhaupt nicht drängend.
-
@eric2905 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Ach so - ich verwende noch die alten Views (von ganz am Anfang).
Wo / wie geht das?Das erklärt es.
es ist dieer Parameter:
javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktivwenn der auf false gesetzt wird (z.B. im View) dann kann manuell jedes Event gesetzt werden.
(also ist die ICAL Verarbeitung ausgeschaltet)vG Looxer
-
@looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
es ist dieer Parameter:
javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_AktivDen habe ich gerade gefunden (habe die neuen Views mal geladen und durchgeschaut).
Der Wert ist bei mir aber Read Only gesetzt. Kann/soll ich den dann auf Write = true setzen (Eigenschaften des Datenpunktes). -
@eric2905 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
@looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
es ist dieer Parameter:
javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_AktivDen habe ich gerade gefunden (habe die neuen Views mal geladen und durchgeschaut).
Der Wert ist bei mir aber Read Only gesetzt. Kann/soll ich den dann auf Write = true setzen (Eigenschaften des Datenpunktes).ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es funktioniert aber ohne probleme mit diesen Einstellungen
{ "common": { "read": true, "write": false, "type": "boolean", "name": "Global ICAL Event aktiv", "desc": "Uebersteuert Skripteinstellung", "role": "state" }, "native": { "read": true, "write": false, "type": "boolean", "name": "Global ICAL Event aktiv", "desc": "Uebersteuert Skripteinstellung", "role": "state" }, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1544272630786, "_id": "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Es funktioniert aber ohne probleme mit diesen Einstellungen
So kann man zum Testen aber die Eigenschaft unter Objekte nicht ändern.
Ich setze mal Write = True und teste mal.Melde mich.
-
Hallo @looxer01 :
Ich wollte mich einmal informieren was es alles neues gibt
- Am Script ?
- Am VIEW für einen Parametersatz ?
Aktuell habe ich das Problem wieder das sich im Datenpunkt nichts ändert, wenn man im VIEW einen anderen Wert einträgt.
Sorry das ich hier einfach pauschal frage, aber in den letzten Monaten war ich mit der zu diesem Zeitpunkt anstehen Geburt meines Sohnes beschäftigt. Und nun heißt es seit Samstag, dass ich etwas mehr Heizen muss. Das einmal so etwas am Rande.......
-
@quorle said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Ich wollte mich einmal informieren was es alles neues gibt
Sorry das ich hier einfach pauschal frage, aber in den letzten Monaten war ich mit der zu diesem Zeitpunkt anstehen Geburt meines Sohnes beschäftigt. Und nun heißt es seit Samstag, dass ich etwas mehr Heizen muss. Das einmal so etwas am Rande.......
Hi Quorle,
ne, alles gut und herzlichen Glückwunsch zum Sohnemann. Es kann eh nichts Wichtigeres geben.
Ich bin auch nicht wirklich weitergekommen. Skiurlaub und seitdem krankalso nein, nix neues im Moment.
vG Looxer
-
@looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Es funktioniert aber ohne probleme mit diesen Einstellungen
So, Wert ist jetzt beschreibbar - läuft problemlos
Habe mir in der CCU eine Variable ("varHeizungAn") angelegt (Boolean).
Diese Frage ich über ein Script ab:
- Wenn varHeizungAn = true, dann ICAL-Events_Aktiv = false und Urlaub_Anwesend = true
- Wenn varHeizungAn = false, dann ICAL-Events_Aktiv = true und Urlaub_Anwesend = false
Somit kann ich es über Vis, PocketControl, der CCU und dem Datenpunkt direkt steuern.
Gruß,
Eric -
@looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
@quorle said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Ich wollte mich einmal informieren was es alles neues gibt
Sorry das ich hier einfach pauschal frage, aber in den letzten Monaten war ich mit der zu diesem Zeitpunkt anstehen Geburt meines Sohnes beschäftigt. Und nun heißt es seit Samstag, dass ich etwas mehr Heizen muss. Das einmal so etwas am Rande.......
Hi Quorle,
ne, alles gut und herzlichen Glückwunsch zum Sohnemann. Es kann eh nichts Wichtigeres geben.
Ich bin auch nicht wirklich weitergekommen. Skiurlaub und seitdem krankalso nein, nix neues im Moment.
vG Looxer
Vielen lieben Dank.
Ich hoffe deine Genesung schreitet voran!?Mir ist aufgefallen, dass bei Abwesenheit sich die Solltemperatur nicht ändert.
Beispiel:Aktuelle Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23 °C
Abwesenheit -2.5°CBei Abwesenheit Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23°C
Weshalb stellt er die Solltemp nicht um? Von meiner Seite her passt alles vom Programm. Es wird in der VIS auch der Haken für "Anwesenheit" herausgenommen und es steht auch "Absenkung Abwesenheit" da.
Da ich die Solltempvorgabe weiter in einem andere Script verarbeite -
@quorle said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Mir ist aufgefallen, dass bei Abwesenheit sich die Solltemperatur nicht ändert.
Beispiel:Aktuelle Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23 °C
Abwesenheit -2.5°CBei Abwesenheit Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23°C
Weshalb stellt er die Solltemp nicht um?
Hi Quorle,
bin wieder arbeitstechnisch unterwegs und daher habe ich kein Systemzugriff.
gibt es u.U. andere Bedingungen, die eine Rolle spielen ? z.B. ein ICAL event etc ?Sonst lass doch mal ein debug mitlaufen. Da siehst du ganz gut was passiert und ob die Temp korrekturen erkannt werden.
vG Looxer
-
super skript
ich Z wave adapter (danfoss LC13), und ich die adpater in dem Skript eingefügt
das heisst
NoneHMTab[0] = ['initial', 'javascript.0.Heizung', 'zwave1', '4.SET_TEMPERATURE', 12, 0]; NoneHMTab[1] = ['HZ_Kilian', 'zwave.0', 'NODE2', 'THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1', 12, 0]; NoneHMTab[2] = ['HZ_Salon', 'zwave.0', 'NODE3', 'THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1', 12, 0]; NoneHMTab[3] = ['initial', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_197b0b', 'setpoint', 12, 0];
ist das richtig so ?also ich habe schlafzimmer mit "HZ_Kilian" ersetzt, und "HZ_Kilian"als spalte 1 informiert. Ebenso für "HZ_Salon"
ich habe dannach die struktur gegeben wie bei "objet"
es funktionnert leider, die befehle gehen nicht zu meimem Thermostat (setpoint ungeändert)habe das falch eingestellt?
ich bekomme diese Meldungen auf mein Log:
20:51:02.926 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 20:51:02.926 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 20:51:02.927 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 20:51:02.928 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:02.929 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:02.929 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:02.930 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:02.931 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen 20:51:23.585 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:23.586 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:23.587 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:23.587 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:23.588 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen 20:51:57.477 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:57.478 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:57.478 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:57.478 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:51:57.478 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen 20:55:54.636 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 20:55:54.637 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 20:55:54.638 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 20:55:54.638 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 20:55:54.639 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:55:54.640 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:55:54.640 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:55:54.641 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 20:55:54.642 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen 21:05:24.429 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Script1 21:05:24.767 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Script1 21:05:24.768 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Kilian - HZ_Kilian,zwave.0,NODE2,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0 21:05:24.772 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Salon - HZ_Salon,zwave.0,NODE3,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0 21:05:24.772 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Kilian Status geschlossen 21:05:24.776 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Salon Status geschlossen 21:05:24.776 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices Devices initialisiert 21:05:24.781 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules 21:05:26.602 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events 21:05:26.602 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 21:05:26.605 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 21:05:26.607 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 21:05:26.609 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 21:05:26.611 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:05:26.613 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:05:26.615 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:05:26.615 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:05:28.204 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Script1 21:05:31.565 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Script1 21:05:31.565 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Kilian - HZ_Kilian,zwave.0,NODE2,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0 21:05:31.566 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Salon - HZ_Salon,zwave.0,NODE3,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0 21:05:31.566 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Kilian Status geschlossen 21:05:31.567 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Salon Status geschlossen 21:05:31.567 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices Devices initialisiert 21:05:31.568 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules 21:05:33.474 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events 21:05:33.475 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 21:05:33.475 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 21:05:33.475 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 21:05:33.475 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian 21:05:33.475 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:05:33.480 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:05:33.482 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:05:33.484 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:11:25.208 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17.5 21:11:25.208 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:11:25.209 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:11:25.209 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:11:25.209 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:13:51.009 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 20.1 21:13:51.010 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:13:51.010 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:13:51.011 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:13:51.012 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:15:47.162 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:15:47.163 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:15:47.164 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:15:47.164 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon 21:15:47.165 [info] javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen