Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Gelöst] Hue und transitiontime -> Blockly

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    889

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

[Gelöst] Hue und transitiontime -> Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    stehe gerade auf dem Schlauch und verstehe nicht, warum die Transitiontime nur von 0 bis 100 funktioniert, aber nicht von 100 bis 0.

    Ich steuere meine Hue über das Command mit Blockly und folgenden Befehlen:

    Funktioniert (heller dimmen/aufwachen):

    {"on":true,"sat":250,"r":254,"g":135,"b":26,"level":100,"transitiontime":9000}
    

    Funktioniert nicht (dunkler dimmen/einschlafen):

    {"on":true,"sat":250,"r":254,"g":135,"b":26,"level":0,"transitiontime":9000}
    

    Ich bin für jeden Tip dankbar.

    nukleuz

    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      musst du das jedes mal setzten…. das ist doch ein konfig objekt einmal setzten und gut ist..

      schon mal probiert

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Das setze ich einmal morgens und einmal abends.

        Bitte erkläre mir Konfig-Objekt ? :roll:

        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @nukleuz:

          Hallo zusammen,

          stehe gerade auf dem Schlauch und verstehe nicht, warum die Transitiontime nur von 0 bis 100 funktioniert, aber nicht von 100 bis 0.

          Ich steuere meine Hue über das Command mit Blockly und folgenden Befehlen:

          Funktioniert (heller dimmen/aufwachen):

          {"on":true,"sat":250,"r":254,"g":135,"b":26,"level":100,"transitiontime":9000}
          

          Funktioniert nicht (dunkler dimmen/einschlafen):

          {"on":true,"sat":250,"r":254,"g":135,"b":26,"level":0,"transitiontime":9000}
          

          Ich bin für jeden Tip dankbar.

          nukleuz `

          dunkler dimmen ist doch "on":false

          (also wenn es ausgehen soll ?)

          Und 0 bis 100 ist level.

          transtiontime hast Du 9000 und das ist seeehr langsam[emoji3]

          ausschalten/runter dimmen bis 0 zum probieren:

          {"on":false,"transitiontime":100}

          Dann kannst Du ja den Wert erhöhen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @nukleuz:

            Das setze ich einmal morgens und einmal abends.

            Bitte erkläre mir Konfig-Objekt ? :roll: `

            das ding ändert sich nicht.. es bleibt auf 9000 .. dann braucht du es nicht immer setzten.

            zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Bin @work - werde es später ausprobieren - Danke für eure Antworten! :)

              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Danke euch allen für die Beiträge.

                „on“:false ist es gewesen.

                Dachte irgendwie, dass es was mit level zu tun haben müsste…

                Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                Antworten
                • In einem neuen Thema antworten
                Anmelden zum Antworten
                • Älteste zuerst
                • Neuste zuerst
                • Meiste Stimmen


                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate

                563

                Online

                32.6k

                Benutzer

                82.1k

                Themen

                1.3m

                Beiträge
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                ioBroker Community 2014-2025
                logo
                • Anmelden

                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                • Erster Beitrag
                  Letzter Beitrag
                0
                • Home
                • Aktuell
                • Tags
                • Ungelesen 0
                • Kategorien
                • Unreplied
                • Beliebt
                • GitHub
                • Docu
                • Hilfe