      Hallo zusammen,

      Neuling! 😄

      habe mir einen Pro Account geholt.

      Anfangs lief die Cloud problemlos nun kommt alle paar Sekunden eine Fehlermeldung (auch wenn es in der Regel die Performance von Alexa nicht einschränkt…).

      Kann mir jemand helfen?
      17354_bildschirmfoto_2019-01-06_um_12.26.06.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Negalein

        Link Text

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          RoWi last edited by

          Heiho,

          das Problem wird hier leider nicht thematisiert - der Adapter ist auch grün…

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by

            Bitte Log posten:

            • Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe

            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              RoWi last edited by Negalein

              Bringt nicht so viel glaube ich :

              undefined2019-01-06 12:05:28.117 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test_Skript_2
              2019-01-06 12:05:28.138 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Skript_2
              2019-01-06 12:05:28.155 - info: javascript.0 script.js.Test_Skript_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2019-01-06 12:05:35.829 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test_Skript_2
              2019-01-06 12:05:35.846 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Skript_2
              2019-01-06 12:05:35.862 - info: javascript.0 script.js.Test_Skript_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2019-01-06 12:06:07.800 - debug: iot.0 offline
              2019-01-06 12:06:07.802 - error: iot.0 read ECONNRESET
              2019-01-06 12:06:07.803 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
              2019-01-06 12:06:07.804 - info: iot.0 Connection lost
              2019-01-06 12:06:11.719 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
              2019-01-06 12:06:12.807 - debug: iot.0 reconnect
              2019-01-06 12:06:13.196 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-01-06 12:06:41.946 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              2019-01-06 12:06:41.963 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
              2019-01-06 12:09:12.979 - debug: iot.0 offline
              2019-01-06 12:09:12.980 - error: iot.0 read ECONNRESET
              2019-01-06 12:09:12.981 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
              2019-01-06 12:09:12.982 - info: iot.0 Connection lost
              2019-01-06 12:09:17.984 - debug: iot.0 reconnect
              2019-01-06 12:09:18.325 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-01-06 12:09:41.834 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
              2019-01-06 12:10:12.148 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              2019-01-06 12:10:12.163 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
              2019-01-06 12:12:33.658 - debug: iot.0 offline
              2019-01-06 12:12:33.659 - error: iot.0 read ECONNRESET
              2019-01-06 12:12:33.659 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
              2019-01-06 12:12:33.659 - info: iot.0 Connection lost
              2019-01-06 12:12:38.664 - debug: iot.0 reconnect
              2019-01-06 12:12:39.033 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-01-06 12:12:43.685 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
              2019-01-06 12:12:47.235 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              2019-01-06 12:12:47.236 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY)
              2019-01-06 12:12:49.588 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              2019-01-06 12:12:52.618 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              2019-01-06 12:12:52.619 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (ACTIVE_AFTER_FRO,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING)
              2019-01-06 12:13:11.937 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
              2019-01-06 12:13:42.147 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              2019-01-06 12:13:42.159 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
              

              EDIT: Code in Code- und Spoilertags gesetzt; Homoran (Admin)

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by

                2858_screenshot__1507__li.jpg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  RoWi last edited by

                  Die Verbindung funktioniert jedoch - warum dann ein neues Zertifikat?

                  Sie bricht nur immer wieder ab. Steuerung mit Alexa geht quasi tadellos….

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by

                    War bei mir auch so….....

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RoWi last edited by

                      Ok nach Neustart aktualisiert - starte iobroker neu und gut ist?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by

                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/4

                        Pocky2507 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot

                        closed Verbindungszertifikate #4

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          RoWi last edited by

                          Ok scheint ein allgemeines Problem zu sein, nach wiederholten Eingabe des Passworts geht es wieder. Mal sehen wie lange 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            RoWi last edited by Negalein

                            Hilft nix ..fehler kommt direkt wieder

                            undefined2019-01-06 13:09:50.191 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging false
                            2019-01-06 13:10:25.736 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging true
                            2019-01-06 13:12:00.543 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                            2019-01-06 13:12:30.791 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-01-06 13:12:30.809 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-01-06 13:12:36.004 - debug: iot.0 offline
                            2019-01-06 13:12:36.006 - error: iot.0 read ECONNRESET
                            2019-01-06 13:12:36.007 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                            2019-01-06 13:12:36.008 - info: iot.0 Connection lost
                            2019-01-06 13:12:41.011 - debug: iot.0 reconnect
                            2019-01-06 13:12:41.382 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-01-06 13:13:10.695 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                            2019-01-06 13:13:10.696 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"9797c833-f698-4408-b7c9-f7fc6957921d"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_Esstisch","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Licht Esstisch","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut"}}}}
                            2019-01-06 13:13:10.697 - debug: iot.0 1546780390696 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"9797c833-f698-4408-b7c9-f7fc6957921d"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_Esstisch","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Licht Esstisch","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut"}}}}
                            2019-01-06 13:13:10.714 - debug: iot.0 {"id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut","role":"level.dimmer","name":"Licht Esstisch Dimmen Absolut","friendlyNames":"Licht Esstisch","smartType":"LIGHT","byON":"100","nameModified":true,"room":null,"func":null}
                            2019-01-06 13:13:10.715 - debug: iot.0 New Request: TurnOffRequest
                            2019-01-06 13:13:10.716 - debug: iot.0 ALEXA OFF: Licht_Esstisch
                            2019-01-06 13:13:10.717 - debug: iot.0 knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut
                            2019-01-06 13:13:10.717 - debug: iot.0 Controlling off: knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut
                            2019-01-06 13:13:10.737 - debug: iot.0 Set "knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut" to 0
                            2019-01-06 13:13:15.107 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                            2019-01-06 13:13:15.108 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"b11dff00-132f-4e69-8bea-a7b425db693c"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_K_che","additionalApplianceDetails":{"role":"value.dimmer","friendlyNames":"Licht Küche","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut"}}}}
                            2019-01-06 13:13:15.109 - debug: iot.0 1546780395109 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"b11dff00-132f-4e69-8bea-a7b425db693c"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_K_che","additionalApplianceDetails":{"role":"value.dimmer","friendlyNames":"Licht Küche","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut"}}}}
                            2019-01-06 13:13:15.110 - debug: iot.0 {"id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut","role":"value.dimmer","name":"Licht Küche gesamt Dimmen Absolut","friendlyNames":"Licht Küche","smartType":"LIGHT","byON":"100","nameModified":true,"room":null,"func":null}
                            2019-01-06 13:13:15.111 - debug: iot.0 New Request: TurnOffRequest
                            2019-01-06 13:13:15.111 - debug: iot.0 ALEXA OFF: Licht_K_che
                            2019-01-06 13:13:15.112 - debug: iot.0 null
                            2019-01-06 13:13:15.112 - debug: iot.0 Controlling off: knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut
                            2019-01-06 13:13:15.122 - debug: iot.0 Set "knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut" to 0
                            2019-01-06 13:15:30.644 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                            2019-01-06 13:16:00.905 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-01-06 13:16:00.922 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-01-06 13:16:48.856 - debug: iot.0 offline
                            2019-01-06 13:16:48.856 - error: iot.0 read ECONNRESET
                            2019-01-06 13:16:48.857 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                            2019-01-06 13:16:48.857 - info: iot.0 Connection lost
                            2019-01-06 13:16:53.862 - debug: iot.0 reconnect
                            2019-01-06 13:16:54.197 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-01-06 13:18:49.373 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                            2019-01-06 13:18:49.374 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"33631b2b-2403-4355-847f-d7f1b7dfa203"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]"}}
                            2019-01-06 13:18:49.374 - debug: iot.0 1546780729374 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"33631b2b-2403-4355-847f-d7f1b7dfa203"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]"}}
                            2019-01-06 13:18:49.375 - debug: iot.0 New Request: DiscoverAppliancesRequest
                            2019-01-06 13:19:00.741 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                            2019-01-06 13:19:31.006 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-01-06 13:19:31.048 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-01-06 13:22:30.826 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                            2019-01-06 13:22:37.411 - debug: iot.0 offline
                            2019-01-06 13:22:37.411 - error: iot.0 read ECONNRESET
                            2019-01-06 13:22:37.412 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                            2019-01-06 13:22:37.412 - info: iot.0 Connection lost
                            2019-01-06 13:22:42.417 - debug: iot.0 reconnect
                            2019-01-06 13:22:42.766 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-01-06 13:23:01.140 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-01-06 13:23:01.153 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-01-06 13:25:49.354 - debug: iot.0 offline
                            2019-01-06 13:25:49.355 - error: iot.0 read ECONNRESET
                            2019-01-06 13:25:49.355 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                            2019-01-06 13:25:49.355 - info: iot.0 Connection lost
                            2019-01-06 13:25:54.360 - debug: iot.0 reconnect
                            2019-01-06 13:25:54.694 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-01-06 13:26:00.911 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                            2019-01-06 13:26:31.145 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-01-06 13:26:31.156 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-01-06 13:29:31.020 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                            2019-01-06 13:29:43.540 - debug: iot.0 offline
                            2019-01-06 13:29:43.540 - error: iot.0 read ECONNRESET
                            2019-01-06 13:29:43.541 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                            2019-01-06 13:29:43.541 - info: iot.0 Connection lost
                            2019-01-06 13:29:48.543 - debug: iot.0 reconnect
                            2019-01-06 13:29:48.901 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-01-06 13:30:01.304 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-01-06 13:30:01.315 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-01-06 13:33:01.200 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                            2019-01-06 13:33:31.433 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-01-06 13:33:31.445 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-01-06 13:33:31.693 - debug: iot.0 offline
                            2019-01-06 13:33:31.693 - error: iot.0 read ECONNRESET
                            2019-01-06 13:33:31.693 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                            2019-01-06 13:33:31.694 - info: iot.0 Connection lost
                            2019-01-06 13:33:36.698 - debug: iot.0 reconnect
                            2019-01-06 13:33:37.135 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-01-06 13:36:31.309 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                            2019-01-06 13:36:41.681 - debug: iot.0 offline
                            2019-01-06 13:36:41.682 - error: iot.0 read ECONNRESET
                            2019-01-06 13:36:41.683 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                            2019-01-06 13:36:41.683 - info: iot.0 Connection lost
                            2019-01-06 13:36:46.682 - debug: iot.0 reconnect
                            2019-01-06 13:36:46.981 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-01-06 13:37:01.569 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-01-06 13:37:01.576 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-01-06 13:40:01.433 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                            2019-01-06 13:40:31.742 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-01-06 13:40:31.753 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-01-06 13:40:40.763 - debug: iot.0 offline
                            2019-01-06 13:40:40.764 - error: iot.0 read ECONNRESET
                            2019-01-06 13:40:40.764 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                            2019-01-06 13:40:40.764 - info: iot.0 Connection lost
                            2019-01-06 13:40:45.769 - debug: iot.0 reconnect
                            2019-01-06 13:40:46.130 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            

                            Edit by eric2905, Token entfernt und Code- und Spoiler-Tags gesetzt

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              RoWi last edited by

                              Gibt es die Möglichkeit auf dem Cloud Server nachzuschauen, was denn dort ankommt und ggf. zu dem Fehler führt?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                RoWi last edited by

                                Keine Ideen?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  Ich kann keine Einträge mit deinem Forum Email fibden.

                                  Kannst du mich unter Info@iobroker.net diesbezüglich anschreiben und dein iot login (Ohne Password) mitteilen.

                                  Bluefox

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by

                                    Meistens kommen solche Probleme wenn man entwieder 2 iot Instanzen hat (weil eine noch im Ram läuft) oder 2 Geräte

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by

                                      Für die ECONNRESET geschädigten können wir auch hier nur auf ein Isseue bei Amazon verweisen, weil das aus aktueller Sicht nicht von den ioBroker-Systemen verursacht wird.

                                      Hier wäre es https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251 zum VOten und ggf Kommentieren.

                                      Auch hier müssen wir glaube ich zeigen das es uns wichtig ist!

                                      Ingo

                                      GermanBluefox created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js

                                      closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #251

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • marcuskl
                                        marcuskl last edited by

                                        Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
                                        Es besteht weiterhin.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Karsten69 last edited by

                                          Habe das von Github nochmal für alle hierhin kopiert.

                                          Guten Morgen,

                                          ich kann jetzt bestätigen das es an DS-Lite liegt, habe meinen Anschluss gerade auf Dual Stack umstellen lassen und der Fehler ist weg. Ich habe bei UM angerufen und hatte direkt eine sehr freundliche und kompetente Mitarbeiterin am Telefon, die genau wusste wovon ich spreche, die Umstellung erfolgte noch während des Telefonates und seitdem habe ich keine Fehlermeldungen mehr.
                                          UM stellt die Anschlüsse wohl nur auf Nachfrage Kostenlos um wenn man schon ein Zusatzpaket, in meinem Fall die FB6490, hat.

                                          Gruß Karsten

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • marcuskl
                                            marcuskl last edited by

                                            Kann mir jemand hier helfen bei Wireshark, um das Problem Aufzuzeichnen?
                                            Für Github.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            873
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            20
                                            1726
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo