Hallo,
ich habe exakt die gleichen Fehler wie Teamgeist610 beschrieben hat.
Mitlerweile connected der Adapter überhaupt nicht mehr.
Neuinstallation brachte auch nichts.
-
Hallo zusammen,
ich versuche zur Zeit meine Vallox Lüftungsanlage mit dem Modbus Adapter abzufragen (Modbus RTU). Leider gelingt mir das nur zum Teil. Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich ca. 10-15 Minuten Werte geliefert. Danach disconnected sich der Adapter und versucht danach erfolglos wieder eine Verbindung aufzubauen. Anbei das Log:
modbus.0 2018-11-12 21:40:59.402 info Disconnected from slave
modbus.0 2018-11-12 21:40:58.404 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2018-11-12 21:40:58.404 error Request timed out.
modbus.0 2018-11-12 21:40:58.403 warn Error: undefined
modbus.0 2018-11-12 21:40:48.388 info Connected to slave
modbus.0 2018-11-12 21:39:48.198 info Disconnected from slave
modbus.0 2018-11-12 21:39:47.197 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2018-11-12 21:39:47.196 error Request timed out.
modbus.0 2018-11-12 21:39:47.192 warn Error: undefined
modbus.0 2018-11-12 21:30:13.981 info Connected to slave
modbus.0 2018-11-12 21:30:13.547 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.12.0
IOBroker läuft auf einem Debian, welches mittels Virtual Box auf einem Windows 10 visualisiert ist. Die Lüftungsanlage ist via RS485 USB Adapter angeschlossen.
Hat jemand eine Idee warum es zu den Verbindungsabbrüchen kommt?
Bis jetzt konnte ich immer die passende Antworten für meine ioBroker Projekte im Forum finden (Bis jetzt ). Ich habe schon gefühlt mit sämtliche Einstellungen ausprobiert, leider ohne Erfolg. `
Hallo,
konnten ihr zu dem Fehler schon was raus finden? Ich habe den gleichen Fehler. Bei mir läuft der Adapter nach einem Neustart ca. einen halben Tag ohne Probleme und dann bekomme ich immer die "Request timed out"-Fehler. Nach einem Neustart funktioniert wieder alles.
Danke euch!
Viele Grüße
Michael
-
Hallo zusammen,
bei mir läuft der Modbus adapter ohne Probleme, allerdings anderes Endgerät.
Welche Timeout, reconnect werte etc. verwendet ihr?
das sind meine Werte, die waren im Hanbuch bei mir erwähnt. Wenn ich zu häufig die Werte abgefragt habe, hatte ich auch andere Probleme, bsp. Verbindungsabbruch aber mit einem einfachen adapter neustart war das nicht behoben, ich musste warten bis das andere Geräte wieder reagierte.
Also der modbus adapter hat dazu geführt das ein Fehler im Zielgerät auftrat… nicht ganz das selbe wie bei Euch aber ggf. einen Versuch wert.
-
Danke dir für deine Antwort.
Ich hab jetzt den Slave-Raspberry, auf dem der Modbus Adapter läuft nochmal komplett aufgesetzt und jetzt funktioniert es ohne Probleme seit zwei Tagen. Ich glaub hier lief allgemein was nicht ganz rund.
Hab jetzt auch Poll-Delay, Reconnect-Zeit und Read-Timeout jeweils auf 60 Sekunden gesetzt. Evtl lag es auch an dem.
-
Ich kenne das timeout Problem ebenfalls. Ich konnte mein Problem lösen, indem ich zwischen dem iobroker raspi mit der modbus Instanz und den angeschlossenen modbus Geräten nur einen Switch setzen durfte. Sobald der zweite Switch ins Spiel kam, kam sporadisch der timeout; unabhängig von den timeout Einstellungen innerhalb der modbus Instanz.
-
Hallo zusammen,
ich habe auch das bekannte Problem und komme hier einfach nicht weiter. Ich habe den Modbus Adapter mit einem Raspi und einem USB-Seriell Interface in Betrieb. Dieser kommuniziert mit Klimaanlagen über Modbus RTU. Es werden auch eine Vielzahl von Daten ausgetauscht und das Ganze funktioniert auch nach langem Spielen mit den Timeouteinstellungen im Adapter für Stunden stabil. Nur plötzlich kommt dann, in diesem Fall nach einem Tag, der Error wie im angehängtem Bild. Nur ein Neustart des Adapters löst das Problem. Ich könnte natürlich den Adapter über den Scheduler neu starten aber das ist ja nicht die wahre Lösung. Evtl. kann mir bzw. uns hier Bluefox weiter helfen. Ich verzweifel langsam und hoffe auf eure Ideen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
-
Bei mir trat der Fehler auch wieder auf. Ich konnte das Problem aber jetzt eingrenzen.
Mein Raspberry im Keller teilt sich eine Aufputz Zweifachsteckdose mit meinem Zentralstaubsauger.
Jedesmal wenn der Staubsauger eingeschaltet wird, kommen die Fehlermeldungen vom Modubusadapter.
Der Adapter muss dann neugestartet werden und dann funktioniert wieder alles.
Ich hab jetzt den Staubsauger an einer anderen Steckdose angesteckt und seitdem läuft der Adapter super.
Es liegt also bei mir an einem Stromproblem vom Raspberry. Evtl hilft dir dies weiter.
-
In diesem Fall ist eine "gute" Spannungsversorgung für den Raspi wichtig.
Also kein altes Handy/Tablet Ladegerät verwenden sondern etwas gescheites. Seit ich meine beiden PI's mit einem Hutschienennetzteil betreibe schnurren die beiden auch was Modbus betrifft-
-
Hallo zusammen,
ich versuche zur Zeit meine Vallox Lüftungsanlage mit dem Modbus Adapter abzufragen (Modbus RTU). Leider gelingt mir das nur zum Teil. Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich ca. 10-15 Minuten Werte geliefert. Danach disconnected sich der Adapter und versucht danach erfolglos wieder eine Verbindung aufzubauen. Anbei das Log:
modbus.0 2018-11-12 21:40:59.402 info Disconnected from slave
modbus.0 2018-11-12 21:40:58.404 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2018-11-12 21:40:58.404 error Request timed out.
modbus.0 2018-11-12 21:40:58.403 warn Error: undefined
modbus.0 2018-11-12 21:40:48.388 info Connected to slave
modbus.0 2018-11-12 21:39:48.198 info Disconnected from slave
modbus.0 2018-11-12 21:39:47.197 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2018-11-12 21:39:47.196 error Request timed out.
modbus.0 2018-11-12 21:39:47.192 warn Error: undefined
modbus.0 2018-11-12 21:30:13.981 info Connected to slave
modbus.0 2018-11-12 21:30:13.547 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.12.0
IOBroker läuft auf einem Debian, welches mittels Virtual Box auf einem Windows 10 visualisiert ist. Die Lüftungsanlage ist via RS485 USB Adapter angeschlossen.
Hat jemand eine Idee warum es zu den Verbindungsabbrüchen kommt?
Bis jetzt konnte ich immer die passende Antworten für meine ioBroker Projekte im Forum finden (Bis jetzt ). Ich habe schon gefühlt mit sämtliche Einstellungen ausprobiert, leider ohne Erfolg. `
Hallo Teamgeist,
habe auch eine Vallox Anlage und möchte mit meinem Raspberry Daten lesen und schreiben
und bekomme immer die obigen Fehlermeldungen.
Kannst du mir deine Einstellungen und Register mal per PN schicken oder hier posten?
Vielen lieben Dank!
VG
Thommy
-
Hallo zusammen. Bei mir ist es genau so, trotz verschiedener Einstellungen bekomme ich ein konstanten Betrieb des Modbus nicht hin. Täglich bekomme ich 1 oder 2 Fehlermeldungen und alle paar Tage kommen so viele Fehler das der Pi / IOBroker neu startet. Habe den Modbus jetzt erst mal ausgeschaltet. Die Stromversorgung erfolgt bei meinem Pi durch ein originales Netzteil welches in einer Mehrfachsteckdose steckt. Alle anderen Adapter laufen einwandfrei.
Weiß langsam nicht mehr weiter.
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
-
Also wenn ihr Modbus RS485 nutzt sind neben einer Stabilen Spannungsversorgung auch noch andere dinge wichtig.
Ich habe die besten Erfahrungen mit diesem Stick gemacht: https://www.amazon.de/gp/product/B007VZ … UTF8&psc=1
Die Verbindung zwischen Stick und Modbus Gerät mit Cat6/Cat7 Kabel und Abschlußwiderstand auf beiden Seiten.
Damit lese ich Problemlos zwei Modbus Energiezähler aus.
Wobei ich natürlich nicht ausschließen will das es nicht mit jedem Endgerät Problemlos funktioniert.
-
Ich habe Probleme mit dem Modbus-Adapter im Slave betrieb. Und zwar kann ich keine Coils auslesen (Weder mit dem eigentlichen Master als auch mit diversen Tools).
Ich möchte eigentlich nur einen digitalen Wert rausschicken um meine Heizung fern-einzuschalten, aber es scheitert an invaliden Daten… Hat noch jemand das Problem?
Node auf 8.15.0
npm 6.4.1
Admin 3.5.10
Modbus 2.0.9
Komischerweise erwarte ich einen Bool und bekomme eine Zahl zurück
PS: Interessanterweise zerschlägt es mir meine Holding-Register, wenn ich einen Coil mit der gleichen Alias-Adresse anspreche (reading out coil 2 from master will kill write analog 40002 in slave) kann aber auch ein Folgefehler sein.
16721_51071025-160fc000-164b-11e9-8098-9914d3cbc558.png
16721_51071059-6f77ef00-164b-11e9-8147-9203261d8674.png -
Bei mir schmiert wie bei t-henrichsmann die kommunikaton immer wieder ab.
Schon mehrere adapter probiert.
Geschwindigkeiten, parameter, etc.
mehr bekomme ich aus dem log nicht raus und werde nicht schlau.
modbus.0 2019-01-13 21:49:45.997 info Connected to slave
modbus.0 2019-01-13 21:49:45.989 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
modbus.0 2019-01-13 21:49:43.991 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection
modbus.0 2019-01-13 21:49:43.991 debug Cleaning up request fifo.
modbus.0 2019-01-13 21:49:43.990 debug Clearing timeout of the current request.
modbus.0 2019-01-13 21:49:43.986 info Disconnected from slave
modbus.0 2019-01-13 21:49:42.989 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection
modbus.0 2019-01-13 21:49:42.984 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2019-01-13 21:49:42.984 error Request timed out.
modbus.0 2019-01-13 21:49:42.984 warn Error: undefined
modbus.0 2019-01-13 21:49:40.990 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection
modbus.0 2019-01-13 21:49:40.986 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4354 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:40.986 debug Poll device 10
modbus.0 2019-01-13 21:49:40.984 info Connected to slave
modbus.0 2019-01-13 21:49:40.976 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
modbus.0 2019-01-13 21:49:38.979 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection
modbus.0 2019-01-13 21:49:38.979 debug Cleaning up request fifo.
modbus.0 2019-01-13 21:49:38.978 debug Clearing timeout of the current request.
modbus.0 2019-01-13 21:49:38.973 info Disconnected from slave
modbus.0 2019-01-13 21:49:37.977 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection
modbus.0 2019-01-13 21:49:37.973 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2019-01-13 21:49:37.973 error Request timed out.
modbus.0 2019-01-13 21:49:37.971 warn Error: undefined
modbus.0 2019-01-13 21:49:35.974 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection
modbus.0 2019-01-13 21:49:35.969 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4354 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:35.969 debug Poll device 10
modbus.0 2019-01-13 21:49:35.969 info Connected to slave
modbus.0 2019-01-13 21:49:35.967 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 115200
modbus.0 2019-01-13 21:49:33.964 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection
modbus.0 2019-01-13 21:49:33.964 debug Cleaning up request fifo.
modbus.0 2019-01-13 21:49:33.963 debug Clearing timeout of the current request.
modbus.0 2019-01-13 21:49:33.957 info Disconnected from slave
modbus.0 2019-01-13 21:49:32.958 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection
modbus.0 2019-01-13 21:49:32.952 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2019-01-13 21:49:32.952 error Request timed out.
modbus.0 2019-01-13 21:49:32.952 warn Error: undefined
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.945 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 20507 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.936 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.4362_SUPP_FAN_SPEED
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.932 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4609 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.914 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4362 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.898 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4361 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.881 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4360 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.872 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.4358_TEMP_SUPPLY_AIR
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.868 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4359 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.861 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.4357_TEMP_SUPPLY_CELL_AIR
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.860 silly inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.4356_TEMP_OUTDOOR_AIR
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.852 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4358 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.836 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4357 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.818 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4356 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.803 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4355 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.794 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 4354 - 1 bytes
modbus.0 2019-01-13 21:49:30.792 debug Poll device 10
modbus.0 2019-01-13 21:49:25.768 debug Poll holdingRegs DevID(10) address 20507 - 1 bytes
-
Hallo zusammen,
sorry für die späte Antwort, ich war jetzt eine Zeit lang raus. Leider gibt es auch nicht viel neues bei mir. Ich habe die Verbindung zu der Vallox Anlage noch nicht ans laufen bekommen. Gefühl läuft es besser, um so höher die Baud Rate ist. Aber selbst mit 115000 schmiert der Adapter nach max. 3 bis 4 Stunden ab. Manchmal dauert es aber auch nur 15 Minuten. Ich habe mir auch schon einen anderen USB Adapter besorgt, aber das brachte auch nichts. Evtl. versuche ich es die Tage nochmal mit einem CAT 7 Kabel. Im Moment habe ich ein geschirmtes J-Y(ST)Y Kabel. Ich glaube zwar nicht das es daran liegt, aber viel mehr fällt mir nicht mehr ein.
Eine Frage zum Adapter hätte ich noch. Wenn ich mit einem anderen Programm eine sekündliche Abfrage starte, habe ich bei ca. 50.000 Abfragen auch ca. 40 bis 50 Timeout Fehler. Das sind aber immer nur einzelne Abfragen die nicht funktionieren. Bedeutet, wenn in einer Sekunde keine Daten kommen, sind diese in der nächsten Sekunde wieder verfügbar. Der Modbus Adapter disconnected sich immer und verbindet sich aber anscheinend danach nicht wieder. Gibt es da evtl. noch eine Einstellung für, wie sich der Adapter bei einem Timeout/Reconnect verhält?
Viele Grüße
-
Hallo zusammen,
seid ein paar Tagen habe ich keine Verbindung des Modbus Adapter mehr zu meinem Wechselrichter.
modbus.0 2019-01-19 20:09:57.485 warn On error: {"code":"EHOSTUNREACH","errno":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.165","port":1502}
modbus.0 2019-01-19 20:09:57.485 error Client in error state.
modbus.0 2019-01-19 20:09:57.484 error Socket Error
Das sind die Fehlermeldungen. Ich kann auf der entsprechenden Adresse mit anderen Tools die Register auslesen.
Jemand eine Idee?
Grüße,
Hideloop
(Adapter entfernt / neu installiert / mehrfach neu gestartet)
Hm … es liegt wohl an meiner IOBroker Installation bzw. der Modbus Installation auf diesem. Ich habe gerade einfach einen neuen auf meinem Win
System aufgesetzt und da kann ich die Werte auslesen.
-
Hallo.
Ich hänge mich auch mal hier rein.
Also ich habe gestern eine Modbus RTU Verbindung zu einem überlagerten System aufgebaut.
Testweise tausche ich erstmal nur ein Bit aus.
Das funktioniert. Am Raspberry betreibe ich den auch hier schon öfter genannten Digitus USB->RS485 Adapter.
Bei meiner Installation läuft der ioBroker derzeit als Master.
Ist das bei serieller Verbindung nicht möglich, den ioBroker als Slave zu betreiben?
-
Hallo.
Ich hänge mich auch mal hier rein.
Also ich habe gestern eine Modbus RTU Verbindung zu einem überlagerten System aufgebaut.
Testweise tausche ich erstmal nur ein Bit aus.
Das funktioniert. Am Raspberry betreibe ich den auch hier schon öfter genannten Digitus USB->RS485 Adapter.
Bei meiner Installation läuft der ioBroker derzeit als Master.
Ist das bei serieller Verbindung nicht möglich, den ioBroker als Slave zu betreiben? `
Ich habe zwei PI‘s als Slave die MODBUS RTU Seriel nutzen.
-
Bei mir kann ich, wenn ’Serial‘ gewählt ist, nicht von ’Master’ auf ’Slave’ umstellen.
18084_5545d6f6-a762-4ddd-9feb-43f9136ebdd4.jpeg -
Ok.
Dann reden wir über etwas anderes.
Bei mir ist die Modbus Instanz immer der MASTER und das Gerät welches ich Auslese quasi der Slave.
Meine PIs laufen als Slaves in einer ioBroker Multihost Umgebung.
Warum willst das die Instanz als Slave laufen lassen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Ok. Danke für die Info.
Ich benutze ein übergeordnetes System, was ich lieber als Modbus-Master betreiben würde.
Ich möchte den ioBroker quasi als Datensammler bzw. Gateway benutzen. Sodass die eigentlichen Funktionen übergeordnet bearbeitet werden.
Wenn nun weitere Geräte/2.ioBroker dazu kommt, wird es schwieriger diese Signale an das übergeordnete System durchzureichen.