Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von
    #745

    looxer, ich habe da auch noch was, was nicht funktioniert, 1. ist sicherlich recht speziell.

    1. Ich habe im Badezimmer eine Dachlöucke, welche über den Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM gesteuert wird. Da dieser Werte von 0% - 100% zurück gibt, und kein State, lasse ich in den Ordner per Blockly ein State erzeuge, was true und false hat, um die Heizkörper bisher zu steuer. Also Fenster auf und zu.

    Ich habe probiert diesen Datenpunkt wie die anderen einzubinden, die enum Werte sind entsprechend. So habe ich probiert den Taster in das Script einzubinden.

    SensorTypeTab[9] = ['hm-rpc.2.',  'HM-LC-Bl1PBU-FM',        'Dachlucke' ,                  'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ]; //Dachlucke Taster
    

    Leider läuft es nicht [EDIT, läuft jetzt]

    2. Ich nutze Direktverknüpfungen über die CCU für Wand thermostate und Heizungsthermostate, sowie zwiswchen den Verschlüssen und den Thermostate. Gerade bin ich im Script über folgenden Hinweis gestolpert "Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen"

    Wo stelle ich das ein? Im Script, CCU?

    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von
      #746

      @AxelF1977:

      1. Ich habe im Badezimmer eine Dachlöucke, welche über den Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM gesteuert wird. Da dieser Werte von 0% - 100% zurück gibt, und kein State, lasse ich in den Ordner per Blockly ein State erzeuge, was true und false hat, um die Heizkörper bisher zu steuer. Also Fenster auf und zu.

      Ich habe probiert diesen Datenpunkt wie die anderen einzubinden, die enum Werte sind entsprechend. So habe ich probiert den Taster in das Script einzubinden. `
      Hi,

      In der Sensor Tabelle kannst du auch einen Wert bei geschlossen eintragen . also null oder 100 je nachdem wie die Definition des Aktors ist.

      Damit sollte also der "Geschlossen-Zustand" funktionieren.

      @AxelF1977:

      looxer, ich habe da auch noch was, was nicht funktioniert, 1. ist sicherlich recht speziell.

      1. Ich habe im Badezimmer eine Dachlöucke, welche über den Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM gesteuert wird. Da dieser Werte von 0% - 100% zurück gibt, und kein State, lasse ich in den Ordner per Blockly ein State erzeuge, was true und false hat, um die Heizkörper bisher zu steuer. Also Fenster auf und zu.

      Ich habe probiert diesen Datenpunkt wie die anderen einzubinden, die enum Werte sind entsprechend. So habe ich probiert den Taster in das Script einzubinden.

      SensorTypeTab[9] = ['hm-rpc.2.',  'HM-LC-Bl1PBU-FM',        'Dachlucke' ,                  'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ]; //Dachlucke Taster
      

      Leider läuft es nicht [EDIT, läuft jetzt]

      2. Ich nutze Direktverknüpfungen über die CCU für Wand thermostate und Heizungsthermostate, sowie zwiswchen den Verschlüssen und den Thermostate. Gerade bin ich im Script über folgenden Hinweis gestolpert "Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen"

      Wo stelle ich das ein? Im Script, CCU? `

      Das ist im Script in der ThermostabTypeTab die Nummer 7

      vG Looxer

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Beliar_666B Offline
        Beliar_666B Offline
        Beliar_666
        schrieb am zuletzt editiert von
        #747

        Zu meinem Problem: Es war mal wieder was ganz banales. Es fehlte tatsächlich das Gewerk. Jetzt sind die Datenpunkte vorhanden. Muss ich jetzt für jeden Raum einen eigenen View anlegen?

        @looxer01:

        Das ist im Script in der ThermostabTypeTab die Nummer 7 `
        Gilt das jetzt nur für Wandthermostate die mit Heizungsthermostaten Verknüpft sind, oder muss das true auch gesetzt werden, wenn nur Fenstersensoren direkt in der CCU mit den Thermostaten verknüpft sind?

        Und noch eine Frage, vielleicht eine dumme, aber woher weiss ich ob mein Thermostat die verschiedenen Punkte der Thermostattabelle unterstützt oder nicht? Z.B. : 6. und 9. ?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Offline
          L Offline
          looxer01
          schrieb am zuletzt editiert von
          #748

          @Beliar_666:

          s fehlte tatsächlich das Gewerk. Jetzt sind die Datenpunkte vorhanden. Muss ich jetzt für jeden Raum einen eigenen View anlegen? `
          Hi,

          ja, sonst laesst sich das Ganze nicht steuern.
          @Beliar_666:

          looxer01 hat geschrieben: ↑

          04.12.2018, 19:26

          Das ist im Script in der ThermostabTypeTab die Nummer 7

          Gilt das jetzt nur für Wandthermostate die mit Heizungsthermostaten Verknüpft sind, oder muss das true auch gesetzt werden, wenn nur Fenstersensoren direkt in der CCU mit den Thermostaten verknüpft sind? `
          das gilt für diesen Fall für die Wandthermostate mit den Heizungsthermostaten.

          für die Sensortabelle gibt es das aber auch. Das sind dann die Verknüpfungen zu den Thermostaten

          @Beliar_666:

          woher weiss ich ob mein Thermostat die verschiedenen Punkte der Thermostattabelle unterstützt oder nicht? Z.B. : 6. und 9. ? `
          Die Voreinstellungen sind ja schon passend.

          zu 6: wenn die entsprechenden datenpunkte da sind, da wird das ja auch unterstützt

          zu 7. HM Geräte (Wandthermostate und Heizungsthermostate) lassen sich i.d.R. ja verknüpfen.

          vG Looxer

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Offline
            L Offline
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von
            #749

            Hi,

            Eric hat mich gerade informiert, dass der ICAL Adapter erweitert wurde.

            Damit hat sich auch der Datenpunkt geändert. Ihr müsst also in den Einstellungen den Pfad ändern.

            alt:

            var ICALPath                = "ical.0.events";             // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
            
            

            neu:

            var ICALPath                = "ical.0.events.0.now"; // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
            
            

            Ich habe es beu mir schon für die neue Version eingestellt.

            Für alle die also ICAL nutzen: bitte den Pfad in den Einstellungen korrigieren.

            vG Looxer

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              schrieb am zuletzt editiert von
              #750

              Hi,

              @looxer01:

              Hi,

              Eric hat mich gerade informiert, dass der ICAL Adapter erweitert wurde.

              Damit hat sich auch der Datenpunkt geändert. Ihr müsst also in den Einstellungen den Pfad ändern.

              ….

              Ich habe es beu mir schon für die neue Version eingestellt.

              Für alle die also ICAL nutzen: bitte den Pfad in den Einstellungen korrigieren. `
              Achtung - gilt erst ab der iCal-Version 1.7.0, die momentan noch im Latest-Repository liegt.

              Also nur wer den iCal v1.7 nutzt sollte (muss) das ändern!

              Gruß,

              Eric

              Von unterwegs getippert

              Roses are red, violets are blue,

              if I listen to metal, my neighbours do too

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                dav71701
                schrieb am zuletzt editiert von
                #751

                @looxer01:

                @dav71701:

                Hallo Max,

                hast Du eine Lösung für das Delay Problem gefunden? Bei mir ist es genauso, habe auch die HM-CC-RT-DN in Verbindung mit den Xiaomi Aqara Sensoren im Einsatz, was auch bis auf das "Delay nach Verschluss" alles super funktioniert (auch von mir ein großes Dankeschön in die Entwickler!).

                Wäre so wie Du auch sehr an eine Lösung interessiert. `

                Hi,

                ich habe jetzt die Delay Funktion komplett überarbeitet und auch für Nicht-HM Thermostate implementiert.

                Hast du oder sonst jemand Zeit zum Testen ?

                vG Looxer `

                Mach ich gerne wenn du mir das Skript zur Verfügung stellst, kann aber den Teil in Verbindung mit Xiaomi Aqara Sensoren testen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  looxer01
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #752

                  @dav71701:

                  Mach ich gerne wenn du mir das Skript zur Verfügung stellst, kann aber den Teil in Verbindung mit Xiaomi Aqara Sensoren testen. `
                  Hi,

                  super, dann mal anbei das Script als temporäre Version.

                  Zur Erklärung was die Delay Funktion macht.

                  Wenn eine FensterGeschlossen Situation erkannt wird, und das Thermostat einen delay von 1.5 hat (oder was auch immer) dann werden alle Aenderungen wie z.B. manuelle Aenderungen, Plan-Aenderungen etc ignoriert. Nach Ablauf der 90 Sekunden findet dann ein erneuter Programmstart für den entsprechenden Raum statt. Somit wartet das Thermostag 90 Sekunden bis weitere Aenderungen akzeptiert werden.

                  Das habe ich mal eingebaut weil die alten Thermostate HM-CC-TC sehr langsam auf eine FensterGeschlossen Situation reagiert haben. Somit wurde eine falsche Temperatur vom Thermostat eingestellt, die dann vom Script als manuelle Aenderung interpretiert wurde.

                  Das ist eine Besonderheit bei diesen Thermostaten.

                  Deinen Fall kenne ich nicht so genau. Ich hoffe, dass du dein Problem jedenfalls damit lösen kannst.

                  vG Looxer

                  305_heizungsscript_201_temp.txt

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    looxer01
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #753

                    @frostnatt:

                    Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).

                    Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.

                    Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein… `
                    Hi Max,

                    kurze Frage und auch um die Funktionalität möglichst einfach zu halten.

                    Wenn von hinten nach vorne gelesen wird und das erste aktive profil selektiert wird, dann sollte deine Anforderung doch erfüllt sein ?

                    Mit anderen Worten:

                    • Profil_1 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_1 selektiert

                    • Profil_2 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_2 selektiert

                    • Profil_1 und Profil-2 aktiv - dann wird Profil_2 selektiert

                    Das dürfte vom coding relativ einfach sein und braucht keine weiteren Einstellungen (ich weiss - war meine Idee :oops: )

                    vG Looxer

                    EDIT

                    würde dann so aussehen - habs aber noch nicht getestet

                        // Globales Profil ist prio2
                        if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
                          for (i = MaxProfile; i > 0; i--) {
                            ProfilName = UseEventG_Profil;
                            ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                            if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                                setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                                Source_Profil = i;
                                Source_ICALEvent = ProfilName;
                                return i;
                            }
                          } // ende for i
                        } // ende if globalProfilSelect</profilnummer> 
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dav71701
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #754

                      @looxer01:

                      @dav71701:

                      Mach ich gerne wenn du mir das Skript zur Verfügung stellst, kann aber den Teil in Verbindung mit Xiaomi Aqara Sensoren testen. `
                      Hi,

                      super, dann mal anbei das Script als temporäre Version.

                      Zur Erklärung was die Delay Funktion macht.

                      Wenn eine FensterGeschlossen Situation erkannt wird, und das Thermostat einen delay von 1.5 hat (oder was auch immer) dann werden alle Aenderungen wie z.B. manuelle Aenderungen, Plan-Aenderungen etc ignoriert. Nach Ablauf der 90 Sekunden findet dann ein erneuter Programmstart für den entsprechenden Raum statt. Somit wartet das Thermostag 90 Sekunden bis weitere Aenderungen akzeptiert werden.

                      Das habe ich mal eingebaut weil die alten Thermostate HM-CC-TC sehr langsam auf eine FensterGeschlossen Situation reagiert haben. Somit wurde eine falsche Temperatur vom Thermostat eingestellt, die dann vom Script als manuelle Aenderung interpretiert wurde.

                      Das ist eine Besonderheit bei diesen Thermostaten.

                      Deinen Fall kenne ich nicht so genau. Ich hoffe, dass du dein Problem jedenfalls damit lösen kannst.

                      vG Looxer

                      heizungsscript_201_TEMP.txt `

                      Hi,

                      hier kurz mein IST-Zustand vor dem Test:

                       var ThermostatTypeTab = [];
                      //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
                      ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                 '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                      
                      und 
                      
                      // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                      // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                      var SensorTypeTab = [];
                      //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType        2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
                      SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,        'Fenstersensor (alt)' ,         'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                      SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,        'Fenster-Drehgriffkontakt',     'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ];
                      SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',        'Fenstersensor-2 (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                      
                      Xioami Sensoren werden per CUX eingebunden und als HM-Sec-SC Sensor simuliert
                      
                      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
                      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true
                      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Raum Büro
                      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
                      2018-12-05 16:46:28.142 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                      2018-12-05 16:46:28.142 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                      
                      Es funktionierte - bis auf das Delay nach Fensteröffnung - alles.
                      
                      

                      Test mit "heizungsscript_201_TEMP":

                      Identische Einstellung OHNE Delay! 
                      
                      //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
                      ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                 '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                      
                      // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                      // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                      var SensorTypeTab = [];
                      //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType        2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
                      SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,        'Fenstersensor (neu)' ,         'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                      SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,        'Fenstersensor (alt)' ,         'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                      
                      führt dazu, dass ein offenes Fenster wohl erkannt wird, aber eine Absenkung der Temperatur nicht erfolgt
                      
                      018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
                      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro false
                      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Raum Büro
                      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                      2018-12-05 17:03:04.081 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: loop Devices gestarted fuer Raum Büro
                      2018-12-05 17:03:04.081 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist false
                      2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices:
                      2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu
                      2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Mi Tag fuer den Schedule ist = Sa
                      2018 
                      

                      Bevor ich jetzt diverse Einstellungen ausprobiere kurz die Frage, wie hattest du dir die Einstellung gedacht, wenn man Xioami Sensoren verwendet?

                      Als Anlage mal mein "altes Skript" und dein "neues Skript" was auf meine Wohnung angepasst ist.
                      4191_heizungsscript_alt.txt
                      4191_heizungsscript_201_test.txt

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        Jango86sn
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #755

                        Moin moin.

                        Erstmal vielen Dank für das Skript und der View. Richtig stark gemacht.

                        Aber leider habe ich folgendes Problem:

                        immer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe.

                        Ich verwende Max! Thermostate in Verbindung mit einem CUL-Stick über Fhem.

                        Das Thermostat habe ich im Skript unter nicht HM-Thermostate hinzugefügt.

                        Im Log erhalte folgende Meldungen:

                        javascript.0 2018-12-05 18:22:35.864 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen

                        javascript.0 2018-12-05 18:22:14.710 info script.js.common.Heizung: Routine ThermostatChange: fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature Raum badezimmer Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19.0

                        fhem.0 2018-12-05 18:22:13.511 info event ioBroker "fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature 19" > set BZ_Antrieb desiredTemperature 19

                        javascript.0 2018-12-05 18:22:13.472 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum badezimmer durchgelaufen

                        javascript.0 2018-12-05 18:20:24.415 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen

                        Ich habe das Thermostat dem Gewerk und dem Raum zugeordnet

                        Vielleicht könnt ihr mir helfen.

                        Schöne Grüße
                        11531_2018-12-05_18_37_43-enums_-_iobroker.png
                        11531_2018-12-05_18_38_15-enums_-_iobroker.png
                        11531_2018-12-05_18_38_50-javascript_-_iobroker.png
                        11531_2018-12-05_18_39_14-javascript_-_iobroker.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #756

                          @Jango86sn:

                          mmer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe. `
                          ist es nur die Anzeige oder wird die manuelle Temp auch im View mit Gültigkeit angezeigt ?

                          vielleicht kannst du mal ein komplettes log zur Verfügung stellen. Dazu debug = true stellen.

                          vG Looxer

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Offline
                            L Offline
                            looxer01
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #757

                            @dav71701:

                            Bevor ich jetzt diverse Einstellungen ausprobiere kurz die Frage, wie hattest du dir die Einstellung gedacht, wenn man Xioami Sensoren verwendet? `
                            Hi,

                            also also CUXD Geräte werden die Sensoren wie HM Sensoren erkannt. Damit ist deine Einstellung ok

                            Kannst du mal beschreiben wofür du den Delay brauchst ?

                            vG Looxer

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              dav71701
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #758

                              @looxer01:

                              @dav71701:

                              Bevor ich jetzt diverse Einstellungen ausprobiere kurz die Frage, wie hattest du dir die Einstellung gedacht, wenn man Xioami Sensoren verwendet? `
                              Hi,

                              also also CUXD Geräte werden die Sensoren wie HM Sensoren erkannt. Damit ist deine Einstellung ok

                              Kannst du mal beschreiben wofür du den Delay brauchst ?

                              vG Looxer `

                              Also, im Prinzip ähnlich wie HomeMatic das vorsieht, man macht das Fenster auf, der Sensor erkennt es und senkt die Temperatur, dann schließt man das Fenster und nach der Delay-Zeit wird danach die Temperatur wieder auf die zuvor eingestellte Temperatur gesetzt.
                              4191_fenstererkennung.jpg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Offline
                                J Offline
                                Jango86sn
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #759

                                Vielen Dank für deine schnelle Antwort.

                                ` > ist es nur die Anzeige oder wird die manuelle Temp auch im View mit Gültigkeit angezeigt ?

                                vielleicht kannst du mal ein komplettes log zur Verfügung stellen. Dazu debug = true stellen. `

                                Es wird auch in der View die Gültigkeit angezeigt.
                                11531_2018-12-05_19_58_49-vis.png
                                11531_log.txt

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  looxer01
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #760

                                  @Jango86sn:

                                  Es wird auch in der View die Gültigkeit angezeigt. `
                                  Also diese Konstellation dürfte es eigentlich tatsächlich nicht geben :o

                                  Konzeptionell

                                  1. Wenn die manuelle erkannte Temp = SollTemp ist dann wird die manuelle Temp zurückgesetzt

                                  2. wenn die Gültigkeitsdauer auf 0 steht, dann wird keine manuelle Temp akzeptiert

                                  Beides trifft hier zu.

                                  Welche Programmversion nutzt du ?

                                  Kannst du bitte mal die Datenpunkte für die manuelle Temp und gültgkeit checken ? Ist der richtige Raum eingetragen ?

                                  Kannst du das Programm nochmal starten und dann nochmal checken (dabei werden all manuellen Temps automatisch zurückgesetzt.

                                  vG Looxer

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    endilein
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #761

                                    Hallo zusammen,

                                    erstmal danke für das super Script.

                                    Ich teste das Script jetzt einpaar Tage mit meinen ZWave Geräten und bei mir treten Probleme mit der manuellen Steuerung auf.

                                    Derzeit arbeitet das Script über cron alle 5 Minuten und jedesmal wenn ich die Temperatur manuell anpasse, wird beim nächsten Durchlauf wieder auf den aktuell gültigen Schedule zurückgestellt.

                                    Die manuelle Anpassung wird erkannt und auch die Zeiten werden korrekt eingetragen.

                                    Da ich erst seit gut 2 Wochen den iobroker teste um FHEM bei mir zu ersetzen, schließe ich natürlich ein Layer 8 Problem nicht aus.

                                    Ich habe das dazugehörige LOG angehängt, vielleicht kann mir jemand freundlicherweise helfen.

                                    Außerdem hätte ich noch eine kurz Anmerkung zum Aufbau des Scriptes, hier würde ich zur besseren Handhabung die Tabellen (Variablen) der Thermostate und Verschlüsse in eine extra Datei auslagern. So kann man das Script aktualisieren ohne jedesmal die Thermostate neu eintragen zu müssen.

                                    Zusätzlich dazu werde ich mir in der View noch die Kindersicherungsfunktion meiner Thermostate ergänzen. Vielleicht wäre das auch etwas für eure vordefinierte View.

                                    Nochmals Danke für die Mühe und Arbeit die in dem Script steckt.

                                    Macht weiter so.

                                    Danke

                                    endi
                                    10520_log.txt

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      Jango86sn
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #762

                                      @looxer01:

                                      Welche Programmversion nutzt du ?

                                      Kannst du bitte mal die Datenpunkte für die manuelle Temp und gültgkeit checken ? Ist der richtige Raum eingetragen ?

                                      Kannst du das Programm nochmal starten und dann nochmal checken (dabei werden all manuellen Temps automatisch zurückgesetzt. `

                                      Also ich nutze die Version: Version 2.01 31.10.2018

                                      Die Datenpunkte sind meiner Meinung nach richtig, wenn du dich auf die Vis bezogen hast.

                                      Bei einem erneuten Programmdurchlauf wird erst der Manuelle Wert zurück gesetzt und anschließend wieder gesetzt.

                                      Kann das vielleicht mit einem Update vom FHEM Adapter zusammenhängen?

                                      Könnte es sein das dass Skript durch diesen Event: "fhem.0 2018-12-05 18:22:13.511 info event ioBroker "fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature 19" > set BZ_Antrieb desiredTemperature 19" eine manuelle Eingabe erkennt und dadurch das Skript auf manuell setzt?

                                      VG

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        frostnatt
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #763

                                        @looxer01:

                                        @frostnatt:

                                        Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).

                                        Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.

                                        Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein… `
                                        Hi Max,

                                        kurze Frage und auch um die Funktionalität möglichst einfach zu halten.

                                        Wenn von hinten nach vorne gelesen wird und das erste aktive profil selektiert wird, dann sollte deine Anforderung doch erfüllt sein ?

                                        Mit anderen Worten:

                                        • Profil_1 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_1 selektiert

                                        • Profil_2 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_2 selektiert

                                        • Profil_1 und Profil-2 aktiv - dann wird Profil_2 selektiert

                                        Das dürfte vom coding relativ einfach sein und braucht keine weiteren Einstellungen (ich weiss - war meine Idee :oops: )

                                        vG Looxer

                                        EDIT

                                        würde dann so aussehen - habs aber noch nicht getestet

                                            // Globales Profil ist prio2
                                            if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
                                              for (i = MaxProfile; i > 0; i--) {
                                                ProfilName = UseEventG_Profil;
                                                ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                                                if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                                                    setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                                                    Source_Profil = i;
                                                    Source_ICALEvent = ProfilName;
                                                    return i;
                                                }
                                              } // ende for i
                                            } // ende if globalProfilSelect</profilnummer> 
                                        ```` `  
                                        

                                        Hi Looxer,

                                        das mit dem Zähler rückwärts laufen lassen wäre die naheliegende Lösung gewesen.

                                        Hast micht ganz schön in die Irre geführt mit dem Vorschlag… :lol:

                                        Es funktioniert jetzt wunderbar, gerade getestet. Danke!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          looxer01
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #764

                                          @endilein:

                                          Derzeit arbeitet das Script über cron alle 5 Minuten und jedesmal wenn ich die Temperatur manuell anpasse, wird beim nächsten Durchlauf wieder auf den aktuell gültigen Schedule zurückgestellt. `
                                          Hi,

                                          hast du das auch mal mit der Einstellung cron=0 versucht ?

                                          Dann arbeitet das script nur bei Bedarf. (trigger)

                                          vG Looxer

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          660

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe