Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 396.5k Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    mtaxer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #662

    @K-L-S:

    Hallo,

    hier meine gesamten Anpassungen:

    https://drive.google.com/open?id=1TDJYh … bEKc7RCl7H `

    Guten Morgen,

    danke für den Tipp. Leider bekomme ich den Raum mit dem Xiaomi Verschluss nicht angezeigt.

    Ich sollte wohl etwas genauer ins Detail gehen.

    Zur Situation:

    1. Raum, die Wohnkücke, wird korrekt eingebunden. In diesem Raum ist das Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN und der Homematicverschluss HM-Sec-SCo verbaut.Wird eingebunden und funktioniert problemlos.

    2. Raum, Kinderzimmer, wird nicht eingebunden. In diesem Raum ist auch das Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN verbaut. Aber mit den Xiaomi Tür und Fenstersensor.

    Raum und Funktion (Gewerk) sind korrekt zugewiesen, Scriptversion 2.01 vom 31.10.2018

    // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
    // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
    var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
    var SensorGewerk            = "Verschluss";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
    
    
    // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
    // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
    // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
    // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
    var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
    var RoomList = [];
    RoomList[0] = ['Wohnkueche'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
    RoomList[1] = ['Kinderzimmer'];
    //RoomList[2] = ['Raumx'];
    //RoomList[3] = ['Raum3'];
    //RoomList[4] = ['Raum4'];
    //RoomList[5] = ['Raum5'];
    //RoomList[6] = ['Raum6'];
    //RoomList[7] = ['Raum7'];
    //RoomList[8] = ['Raum8'];
    //RoomList[9] = ['Raum9'];
    
    
    // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
    // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
    var NoneHMSenorTab = [];
    //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet        3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
    NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false];
    NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                   'OG_DU_TF' ,                'state' ,                               'closed',                             false];
    NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                                                    'contact_0a9d75',                       'opened',                             false,                                          true];
    NoneHMSenorTab[3] = ['Kinderzimmer','mihome.0.devices',                         'magnet_158d0001e4c32d' ,   'state',                                false,                                false];
    
    

    Die Möglichkeiten aus diesem Beitrag habe ich auch versucht: viewtopic.php?f=21&t=10096&start=440#p181466

    Ohne Erfolg.

    Jemand eine Idee?

    Danke

    SG

    Mario

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Offline
      B Offline
      Brati
      schrieb am zuletzt editiert von
      #663

      @bigd-73

      Warum schreibst du den Xiaomi Kontakt nicht als "NoneHMSenorTab[0]" ein oder gibt es die Geräte? (Dann würde ich auch dort die Räume benennen) Bei mir laufen die Xiaomi Kontakte ohne Probleme:

      var NoneHMSenorTab = [];
      //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet    3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
      NoneHMSenorTab[0] = ['Kind1',     'zigbee.0',                 '00158dxxx518af3' ,        'opened' ,                                   false,                                         false];
      NoneHMSenorTab[1] = ['Kind2',     'mihome.0.devices',         'magnet_158d000251xxx2' ,   'state' ,                                    false,                                      false];
      NoneHMSenorTab[2] = ['Kind2',     'mihome.0.devices',         'magnet_158d00025xxxxc' ,   'state' ,                                    false,                                      false];
      
      

      Grüße

      Brati

      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        mtaxer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #664

        @dav71701:

        @looxer01:

        @shattered_dream:

        Habs eingebaut… FOlgende Meldung im Log : `
        jo, das zeigt, dass das Script davon ausgeht, dass der Sensor direktverknuepft ist.

        Ich glaube ich habe da einen fehler gefunden:

        Tausche bitte nochmal aus:

            if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                return;                                                                                                                     // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
            }
            
            
            vG Looxer
        
        ```` `  
        

        Also mit dieser Änderung und den folgenden Einstellungen, weil ich den Xiaomi - Sensor als Cux eingebunden habe, funktioniert es jetzt auch bei mir, super danke :)

        ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
        SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
        
        ```` `  
        

        … wie hast du denn den Xiaomi Sensor mit Cux eingebunden?

        Gibts da irgendwo eine Anleitung dazu?

        Danke

        SG

        Mario

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          mtaxer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #665

          @Brati:

          @bigd-73

          Warum schreibst du den Xiaomi Kontakt nicht als "NoneHMSenorTab[0]" ein oder gibt es die Geräte? (Dann würde ich auch dort die Räume benennen) Bei mir laufen die Xiaomi Kontakte ohne Probleme:

          var NoneHMSenorTab = [];
          //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet    3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
          NoneHMSenorTab[0] = ['Kind1',     'zigbee.0',                 '00158dxxx518af3' ,        'opened' ,                                   false,                                         false];
          NoneHMSenorTab[1] = ['Kind2',     'mihome.0.devices',         'magnet_158d000251xxx2' ,   'state' ,                                    false,                                      false];
          NoneHMSenorTab[2] = ['Kind2',     'mihome.0.devices',         'magnet_158d00025xxxxc' ,   'state' ,                                    false,                                      false];
          
          

          Grüße

          Brati `

          Die anderen Sensoren gibt es nicht. Habe jetzt mal nur den real vorhandenen Xiaomi eingetragen und alles neu gestartet. Brachte leider auch keinen Erfolg. Trotzdem danke.

          // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
          // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
          var NoneHMSenorTab = [];
          //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet        3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
          //NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false];
          //NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                   'OG_DU_TF' ,                'state' ,                               'closed',                             false];
          //NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                                                    'contact_0a9d75',                       'opened',                             false,                                          true];
          NoneHMSenorTab[0] = ['Kinderzimmer','mihome.0.devices',                         'magnet_158d0001e4c32d' ,   'state',                                false,                                false];
          
          

          SG

          Mario

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • O Offline
            O Offline
            Okidoki3009
            schrieb am zuletzt editiert von
            #666

            @bigd-73:

            @dav71701:

            @looxer01:

            jo, das zeigt, dass das Script davon ausgeht, dass der Sensor direktverknuepft ist.

            Ich glaube ich habe da einen fehler gefunden:

            Tausche bitte nochmal aus:

                if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                    log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                    writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                    return;                                                                                                                     // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                }
                
                
                vG Looxer
            
            ```` `  
            

            Also mit dieser Änderung und den folgenden Einstellungen, weil ich den Xiaomi - Sensor als Cux eingebunden habe, funktioniert es jetzt auch bei mir, super danke :)

            ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
            SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
            
            ```` `  
            

            … wie hast du denn den Xiaomi Sensor mit Cux eingebunden?

            Gibts da irgendwo eine Anleitung dazu?

            Danke

            SG

            Mario `

            https://www.verdrahtet.info/2018/04/20/ … einbinden/

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              mtaxer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #667

              … so, hab jetzt noch mal von vorne begonnen und alles neu angelegt. Rechner neu gestartet und jetzt funktioniert es.

              Keine Ahnung wo der Fehler gelegen ist.

              Danke

              SG

              Mario

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • O Offline
                O Offline
                Okidoki3009
                schrieb am zuletzt editiert von
                #668

                @Okidoki3009:

                Hallo,

                danke erstmal für das tolle script.

                Ich habe leider noch Probleme bei der Installation.

                Mein Log zeigt an

                Log.PNG

                Ich verwende Max-Thermostate und Xiaomi Fensterkontakte

                Was habe ich geändert…

                var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                var RoomList = [];
                RoomList[0] = ['Kinderzimmer_OG'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                RoomList[1] = ['GästeWC'];
                RoomList[2] = ['Wohnzimmer'];
                
                NoneHMTab[0] = ['Kinderzimmer_OG','maxcul.0','KMD3029774','desiredTemperature',12];
                NoneHMTab[1] = ['GästeWC','maxcul.0','JMD3035215','desiredTemperature',12];
                NoneHMTab[2] = ['Wohnzimmer','maxcul.0','KMD3029415','desiredTemperature',12];
                
                NoneHMSenorTab[0] = ['Kinderzimmer_OG','mihome.0.devices','magnet_158d00016c8c03' ,'state' ,false,false];
                NoneHMSenorTab[1] = ['GästeWC',        'mihome.0.devices','magnet_158d0001b95a90' ,'state' ,'false',false];
                

                Räume und Funktion auch zugewiesen und auf richtige Schreibweise geachtet.

                Jemand eine Idee?

                Danke euch `

                3673_log.png

                Ich habe jetzt mal nur ein Thermostat angegeben ,aber leider kommt der gleiche Fehler noch.

                Kann mir vielleicht noch jemand helfen?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  K-L-S
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #669

                  Was hast Du denn an Stelle 2207 im Heizungsscript stehen? Vielleicht kommen wir dadurch auf die Spur.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • O Offline
                    O Offline
                    Okidoki3009
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #670

                    @K-L-S:

                    Was hast Du denn an Stelle 2207 im Heizungsscript stehen? Vielleicht kommen wir dadurch auf die Spur. `

                     <code>createState(State, 0,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'  , desc: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'});
                    
                    Da habe ich nichs geändert</code>
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      FalkeSR
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #671

                      Hallo miteinander,

                      "leider" scheint es hier so gut wie keine Fragen von Anfängern in Javascript o. ä. zu geben, nun da muss ich da wohl durch ;) .

                      Folgende Ausgangslage im Versuchsaufbau:

                      piVCCU mit ioBroker und Homematic

                      1x HM-CC-RT-DN Homematic Heizkörperthermostat

                      1x Xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor über Zigbee Adapter angebunden

                      Eingebunden sind alle im Raum Wohnzimmer und dem Gewerk Heizung. Diese heißen ebenfalls in der CCU so. Wenn ich mit dem Rega Adapter die Räume und Gewerke reinhole, sind das aber Englische Begriffe und andre Räume. Diese Räume habe ich mittlerweile wieder gelöscht aus ioBroker und bin zurück zu Wohnzimmer und Heizung.

                      Hier Screenshots der benötigten Teile:

                      Der HM-CC-RT-DN Thermostat:
                      9100_bildschirmfoto_2018-11-11_um_23.10.33.png

                      Hier der Xiaomi Sensor:
                      9100_bildschirmfoto_2018-11-11_um_23.12.02.png

                      Wenn ich nun das Script, auch wenn nur die nötigsten Sachen angepasst sind laufen lasse, passiert im Endeffekt gar nichts spürbares.
                      9100_bildschirmfoto_2018-11-11_um_23.13.03.png

                      Unter Javascript werden keine Datenpunkte erstellt:
                      9100_bildschirmfoto_2018-11-11_um_23.14.51.png
                      Cron habe ich auf 1s gestellt, damit er sicher jede Minute was tut.

                      Ebenso hatte ich das Logging aktiviert, die Datei wurde aber nicht einmal erstellt.

                      Wo könnte hier der Fehler liegen? Habe die Befürchtung das ich irgend einen kleinen Schritt einfach nicht weiß und es deswegen nicht klappt.

                      Danke für die Hilfe!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        K-L-S
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #672

                        @Okidoki3009:

                        @K-L-S:

                        Was hast Du denn an Stelle 2207 im Heizungsscript stehen? Vielleicht kommen wir dadurch auf die Spur. `

                         <code>createState(State, 0,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'  , desc: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'});
                        
                        Da habe ich nichs geändert
                        
                        Hast Du mal probiert das Sonderzeichen "Underscore" im Raum zu entfernen?</code>
                        ``` ` 
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          K-L-S
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #673

                          Ich würde das Sonderzeichen "Underscore" entfernen. Wenn Du die Funktion anschaust da steht:

                          room = room.replace(/\s/g, "_")

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • O Offline
                            O Offline
                            Okidoki3009
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #674

                            @K-L-S:

                            Ich würde das Sonderzeichen "Underscore" entfernen. Wenn Du die Funktion anschaust da steht:

                            room = room.replace(/\s/g, "_") `

                            danke dir:-) jetzt sieht es schon mal besser aus

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              FalkeSR
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #675

                              Hallo miteinander, auch wenn ich noch keine Antwort bekommen habe, hier ein Statusupdate.

                              Der Fehler waren die in der CCU3 voreingestellten Röume und Gewerke. Diese alle rausgelöscht und selbst angelegt schon gehts.

                              Zwei Fragen hätte ich aber noch:

                              Mein Ziel war es durch dieses Script die IST Temperatur der Thermostate zu übergehen und die Temperatur meiner Xiaomi Sensoren zu benutzen. Habe den Xiaomi Sensor in meiner VIS als SOLL Temperatur eingetragen. Reicht das damit er mit diesem Wert arbeitet? In einem kleinen Versuchsaufbau hat es nicht funktioniert. Habe den Sensor auf 10Grad runtergekühlt und das Thermostat hat das Ventil trotzdem nicht viel geöffnet, trotz Zieltemperatur 21 Grad.. Wie muss ich das sonst einstellen?

                              Mir werden nun die ganzen States unter Objekte angezeigt. Hat man aber auch eine Möglichkeit die Tabellen anzusehen? Zum Beispiel die Geräteliste die das Script erstellt?

                              Danke!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #676

                                @AxelF1977:

                                Hallo looxer01,

                                vielen Dank an dieser Stelle für das Script. Der Wahnsinn. So muss ich nicht jedes Mal in die CCU, um was anzupassen. Allerdings habe ich auch das Problem, das die manuellen Werte leider auf 4,5°C gesetzt werden. Ich weiß das Thema gab es schon, ich habe es in den vielen Beiträgen aber nicht mehr gefunden. Siehe Screenshots. Gab es hier schon eine Lösung? `

                                Gab es denn eine Lösung für mein geschildertes Problem?

                                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Offline
                                  F Offline
                                  frostnatt
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #677

                                  Hallo zusammen,

                                  zunächst ein großes Dankeschön an die Community. Ich bin seit einigen Wochen dabei, ioBroker bei mir einzurichten und bin begeistert! Vor allem in Kombination mit Node-Red, welches ich bisher für mein smartes Zuhause eigesetzt habe, lassen sich tolle Sachen auf die Beine stellen.

                                  Nun habe ich folgendes Problem:

                                  Die Aktivierung der Zeitverzögerung nach dem Schließen eines Fensters funktioniert bei mir leider nicht.

                                  Als Verschlusssensor wird ein Aqara Kontaktsensor benutzt. Die Einbindung des Sensors in Homematic ging auch, dank CuxD. Das Öffnen/Schließen des Fensters wird vom Skript korrekt erkannt und der Temperatursollwert entsprechend angepasst.

                                  Nun versuche ich bespielsweise ein 2min "Delay nach Verschluss zu" einzustellen:

                                  ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              true,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            2];
                                  

                                  Dies führt zur dauerhaften Absenkung der Solltemperatur auf eingestellte 12°C.

                                  Laut Debug-Ausgabe (direkt nach dem Öffnen) liegt der "DelayTime" Zeipunkt in der Vergangenheit, denn der Wert des aktuellen Zeitstempels ist größer.

                                  javascript.0	2018-11-13 23:38:38.547	info	script.js.common.Heizungssteuerung: aktuelle Millisekunden 1542148718000
                                  javascript.0	2018-11-13 23:38:38.547	info	script.js.common.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Kinderzimmer ist 1542148693886 
                                  

                                  Danach kommt eine unendliche Ausgabeschleife, in der der aktuelle Zeitstempel immer weiter Ansteigt.

                                  Fehlt mir noch irgendeine Einstellung? Hat jemand bereits Ähnliches beobachtet?

                                  Ich bin für jede Hilfe dankbar!

                                  Grüße,

                                  Max

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    dav71701
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #678

                                    Hallo Max,

                                    hast Du eine Lösung für das Delay Problem gefunden? Bei mir ist es genauso, habe auch die HM-CC-RT-DN in Verbindung mit den Xiaomi Aqara Sensoren im Einsatz, was auch bis auf das "Delay nach Verschluss" alles super funktioniert (auch von mir ein großes Dankeschön in die Entwickler!).

                                    Wäre so wie Du auch sehr an eine Lösung interessiert.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      kaschperle83
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #679

                                      @looxer01:

                                      @kaschperle83:

                                      Habe es schon mal mit der Manuelle Temperatur probiert und die Zeit dafür auf 600 Minuten eingestellt. So bald aber der Fenstersensor geöffnet bzw wieder geschlossen wird springt das Skript wieder in die Automatik rein. `
                                      das ist ein Fehler. Da werde ich mich demnächst drum kümmern.

                                      @kaschperle83:

                                      Ist es möglich eine Funktion noch mit anzulegen mit der ich einzelne Räume abschalten bzw die Heizung abschalten bzw dauerhaft runter zu regeln? `

                                      Ich hatte ja gerade weiter oben die Boostfunktion beschrieben. Die Abschaltfunktion ist im Grunde ja genau das gleiche, nur eben mit einer Low -Temperatur. Daher baue ich das gleichzeitig mit ein. Da ist kaum zusätzlicher Aufwand mit verbunden.

                                      Schau dir das mal in meiner Beschreibung für die Boost Funktion an.

                                      vG Looxer ` Hallo,

                                      wo finde ich die Erklärung zu der Boost Funktion?

                                      Ich hatte die letzte Tage keine Zeit mich darum zu kümmern aber jetzt würde ich den gern Nachgehen bestimmte Räume einzeln abzuschalten. Eben dann wenn der Kamin läuft.

                                      Gesendet aus Hessen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        torti0111
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #680

                                        @K-L-S:

                                        @Okidoki3009:

                                        @K-L-S:

                                        Was hast Du denn an Stelle 2207 im Heizungsscript stehen? Vielleicht kommen wir dadurch auf die Spur. `

                                            createState(State, 0,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'  , desc: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'});
                                        
                                        

                                        Da habe ich nichs geändert Hast Du mal probiert das Sonderzeichen "Underscore" im Raum zu entfernen?
                                        bei mir steht der gleiche Fehler, jedoch steht bei mir in Zeile

                                        folgendes:

                                        ! ````
                                        if (getState(path + "." + room + ".Source_Global_Parameter").val !== Source_GlobalParameter) {
                                        setOwnState(path + "." + room + ".Source_Global_Parameter", Source_GlobalParameter);
                                        if (debug) {log(' Setze ' + room + ".Source_Global_Parameter zu " + Source_GlobalParameter);}

                                        
                                        Habe einen MaxCube mit Thermostaten und Kontakten laufen, enums sind angepasst, ob Einzelraumabfrage auf true oder false gesetzt ist egal…
                                        
                                        >! 8:04:14.602 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung_Wohnzimmer
                                        >! 18:04:14.689 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_Wohnzimmer
                                        >! 18:04:14.690 [error] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2207
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          torti0111
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #681

                                          So, der Fehler ist weg, wie ich das auch immer gemacht habe…

                                          Jedoch findet er immernochkeine Geräte... Ich weiß nciht wo mein Fehler liegt...

                                          ! https://ibb.co/QYyNyS2 https://ibb.co/TMvGf0H https://ibb.co/LrRFPt8~~ ~~~~Ich hab das Skript mal im debug laufen lassen. scheinbar findet er ja die zugeordneten Geräte…

                                          ! 18:31:28.797 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: getEnums(enumName=rooms) => [{"id":"enum.rooms.Wohnzimmer","members":["maxcube.0.devices.contact_188a27","maxcube.0.devices.thermostat_19c7b3","maxcube.0.devices.thermostat_194b8e","maxcube.0.devices.thermostat_194b27","maxcube.0.devices.switch_087ea2","maxcube.0.devices.contact_18895b"],"name":"Wohnzimmer"},{"id":"enum.rooms.Schlafzimmer","members":["maxcube.0.devices.thermostat_194f3c","maxcube.0.devices.thermostat_192e37","maxcube.0.devices.contact_0d71f4"],"name":"Schlafzimmer"},{"id":"enum.rooms.Bad","members":["maxcube.0.devices.thermostat_19c85a","maxcube.0.devices.thermostat_194b9a"],"name":"Bad"}]
                                          ! 18:31:28.797 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                          ! 18:31:28.797 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: setTimeout(ms=2000)
                                          ! 18:31:28.797 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          ! 18:31:30.803 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                          ! 18:31:30.804 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"feiertage.0.heute.boolean","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung_Wohnzimmer"}
                                          ! 18:31:30.804 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung_Wohnzimmer"}
                                          ! 18:31:30.804 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Heizperiode","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung_Wohnzimmer"}
                                          ! 18:31:30.804 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"ical.0.events.Feiertag","change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung_Wohnzimmer"}
                                          ! 18:31:30.804 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne"},"name":"script.js.common.Heizung_Wohnzimmer"}
                                          ! 18:31:30.804 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizung_Wohnzimmer:512:5)
                                          ! 18:31:30.804 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Wohnzimmer:817:5)
                                          ! 18:31:30.804 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizung_Wohnzimmer:449:9)
                                          ! 18:31:30.805 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_Wohnzimmer: setTimeout(ms=10000)~~~~~~

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          620

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen