  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
419 Beiträge 17 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #148

    Hmmm, lässt sich die Kurve nicht mit mit FLOT machen?

    Wofür wären denn die Liste? Backup eher schwierig, da die dann ja immer aktualisert werden würde.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      darkiop
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #149

      Muss ich mir zuhause mal anschauen ob das mit flot klappt.

      Die Liste wäre sozusagen das Backup der Werte, imho völlig ausreichend.

      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk

      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Offline
        L Offline
        lutzer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #150

        Ich wollte mal fragen wie ihr diesen Puffer steuert.

        Also wenn pv Überschuss das ist kann man ja dem isg Plus sagen das er beispielsweise mit 2 Grad mehr Raumtemperatur fahren soll.

        Wie regelt ihr die Raum Thermostate?

        Denen müsste ich ja jetzt auch mitteilen das sie 2 Grad mehr dürfen, sonst machen die ja zu wenn es erreicht ist.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #151

          Das kommt ganz auf deine Heizung an. Ich habe z.B. einen Puffertank mit 800 Litern und keinen kleinen Puffer in der Heizung selbst.

          Bei meinem ISG plus wird die Temperaturerhöhung des Puffers selbstständig bei PV-Überschuß nach meinen Vorgaben erhöht. Dort hatte ich die Möglichkeiten einzustellen, ob ein Puffer vorhanden ist und wenn ja, ob der FBH-Kreislauf mit einem Thermostat verbunden ist oder nicht. Sprich hängt nach dem Puffer ein Thermostat welches die maximale Temperatur begrenzt.

          Dazu dann die Empfehlung, die maximale Puffertemperatur ohne Regler um maximal 2K zur gewünschten Höchsttemperatur oder mit Thermostat auf einen Warmwasserwert bis zu 55°C zu erhöhen.

          Bei mir habe ich die 55°C gewählt um möglichst viel PV-Energie zu verbraten. Mit 2K Hysterese heizt er bei mir dann auf etwa 57°C Warmwasser und Heizkreislauf geht entsprechend mit hoch. Der Wert ist aber niedriger, da mein Tank kombiniert ist und das Wasser für den FBH-Kreislauf unten und somit kühler ist. Aber wird ja durch das Thermostat begrenzt.

          Die Thermostate in den Räumen werden von mir nicht verändert.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #152

            Grad gesehen, dass du auch ein ISG plus hast. Hast du das über einen potenzialfreien Kontakt deines Wechselrichters oder einem Kontakt mit deinem ioBroker verbunden?

            Ich hab mir einen schaltbaren potenzialfreien Kontakt besorgt und mit einem Raspberry Pi verbunden. Bei PV-Überschuss wird dieser mittels ioBroker geschalten und löst das ISG plus aus.

            Bei Interesse würde ich das mal genauer zusammenschreiben.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              darkiop
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #153

              Hallo Michael, habe nur das ISG - allerdings würde mich das durchaus Interessieren. Frage mich auch gerade wie ich unsere PV ggf. noch für die LWZ nutzen kann.

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #154

                Alles klar. Dann mach ich die Tage mal eine "Anleitung" wie ich es gemacht habe.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  lutzer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #155

                  Ich wäre auch darüber dankbar.

                  Bin schon gespannt, da mir der Stiebel Mensch gesagt hat ich brauche da nur einen Stecker stecken.

                  Ich habe im übrigen dieses SmartGrid Teil von Solarwatt, dass spricht ja dann die selbe Sprache. :D

                  Im Moment habe ich auch noch das ISG web, aber bekomme bald das plus.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #156

                    Warte mal mit dem Plus. Falls du es normal kaufen müsstest. Ich hab da eine Idee, aber schreib ich in die Anleitung mit rein.

                    Spart dir 200 Euro oder so.

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      darkiop
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #157

                      Hört sich gut an :)

                      Hab gestern mal zum Test ob die Heizung diesen Winter auch anspringt mal von Warmwasserbetrieb (Sommer) auf Automatik umgestellt. Auf wieviel kw/h (WM-HEIZEN-TAG) kommt ihr denn pro Tag im Schnitt?

                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        lutzer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #158

                        Ich hab im Moment ca. 10 kw/h für WW am Tag.

                        Ich verstehe allerdings die Zeitstempel der Logdaten von "stiebel-isg.0.Info.WÄRMEPUMPE.WÄRMEMENGE.WM_HEIZEN_TAG" nicht.

                        Erste ist "2018-10-25 19:26:19.388" mit Wert "20.032 und aktuell Letzter 2018-10-25 21:55:20.818 mit Wert "26.278"

                        Das würde ja bedeuten das von 19:26 bis 21:55 WW geheizt wurde oder?

                        Kann eigentlich nicht sein, ich das per Programm nur zwischen 9 und 18 Uhr erlaube. Also um die Chance zu erhöhen das er PV Strom nutzt.

                        Wenn kein PV Strom da ist, dann ist es auch ok. WW "brauchen" wir ja. :)

                        Ansonsten ist das Ding so dumm, dass es gleich um 6 Uhr wieder hoch geheizt hat…

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #159

                          Mit erlaubt meinst du die Einstellungen in den Heiz-/Warmwasserprogrammen, oder?

                          Sieht für mich auch so aus, als wäre in diesem Zeitraum geheizt worden.

                          Die genannten Zeiten in den Einstellungen verbieten ja meines Verständnisses nach nicht das Heizen an sich. Es wird viel mehr definiert, wann Tag- und Nachttemperaturen erreicht werden sollen. Und das alles nur im Automatikbetrieb laut Anleitung.

                          Außerdem musst du noch die Hysterese bedenken. Steht in den Grundeinstellungen. Das ist der Unterschied zwischen Ein- und Ausschalttemperatur. Könnte natürlich genau so hingekommen sein, dass die Einschaltschwelle für den Tagwert bis 18:00 Uhr nicht erreicht wurde und die WW-Temperatur etwa durch Duschen o.ä. um 19:26 Uhr unter den Schwellenwert für die Nachttemperatur gefallen ist. Somit korrekt geheizt.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #160

                            @darkiop:

                            Hallo Michael, habe nur das ISG - allerdings würde mich das durchaus Interessieren. Frage mich auch gerade wie ich unsere PV ggf. noch für die LWZ nutzen kann. `

                            Falls du einen SMA Wechselrichter hast, dann brauchst nur das EMI Software Update für das ISG (non-plus) kaufen. (77€)

                            Dann sprechen LWZ und WR miteinander …

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #161

                              Oder wie gesagt nichts kaufen und softwaretechnisch lösen. Bin leider noch nicht zu schreiben gekommen. Muss auch noch Fotos dazu machen.

                              ISG (normal) und der Adapter sollten reichen.

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                darkiop
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #162

                                @Qlink:

                                @darkiop:

                                Hallo Michael, habe nur das ISG - allerdings würde mich das durchaus Interessieren. Frage mich auch gerade wie ich unsere PV ggf. noch für die LWZ nutzen kann. `

                                Falls du einen SMA Wechselrichter hast, dann brauchst nur das EMI Software Update für das ISG (non-plus) kaufen. (77€)

                                Dann sprechen LWZ und WR miteinander … `

                                Wir haben einen von Kostal.

                                @Michael: Passt schon :)

                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #163

                                  Ich habe jetzt mal meine Konfiguration mit dem ISGplus und meine Gedanken (nicht getestet) zur einer alternativen Lösung für das ISGweb notiert.

                                  Nur habe ich nicht bedacht, dass ja der Einspeisewerte in ioBroker bekannt sein muss. (siehe Anleitung). Geht also nur mit kompatibler Hardware wie einem entsprechenden Wechselrichter oder per Hand in VIS.

                                  https://blog.unltd-networx.de/iobroker- … aufheizen/

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    lutzer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #164

                                    Erst mal vielen Dank für die Arbeit.

                                    Ich warte ja noch auf mein plus (bekomme ich ausgetauscht). Dann werde ich auch mal berichten. Habe das IO Teil direkt von Solarwatt.

                                    Hattest du die Teile noch da oder warum ist es ein extra PI geworden?

                                    Wäre sicher "einfacher" und günstiger mit einem Homematic Relais Bausatz, oder einem Zero/Node, Sonoff hat in jedem Basic vier freie Gpio´s zum Schalten oder ein Shelly usw. - also nur als Anregung… :D

                                    Mich würde mal interessieren ob die Wärmepumpe dann auch sofort anspringt?

                                    Nützt ja nichts wenn Sie das dann in der „nächsten Heizphase“ mit einplant…

                                    Ich habe das mal so ganz rudimentär getestet und da bewirkt das alleinige verstellen der Temperatur nichts. Erst wenn ich die Steigung der Heizkurve ändere hat das einen Effekt.

                                    Dann könnte man sich das auch komplett sparen, setzt halt nur ein ISGweb ein um die Daten lesen und schreiben zu können. Und wertet das alles im iobroker aus und steuert dann Temperatur und Steigung direkt an. Setzt natürlich voraus, dass die PV Anlage auch im iobroker angebunden ist.

                                    Da habe ich ja Glück, dank dir das ich auf Solarwatt und Fronius gesetzt habe. Auch hier braucht es natürlich die entsprechende Hardware. Geht auch mit der ganz einfachen Version. Ein Bekannter hat sich da mit einem Pyton script beholfen.

                                    Man könnte also einen Trigger auf das einspeisen setzen und dann die Werte entsprechend erhöhen.

                                    Da kann man die Ausgangswerte vorher in einer Variable speichern, damit man danach wieder zurück kommt.

                                    Nicht zu vergessen das dass Problem mit den Raumthermostaten damit nicht vom Tisch ist. Also diese müsste man natürlich auch für diesen Zeitraum übersteuern. Sonst bringt das ja nichts, wenn die Stellventile zu sind… (Du hast ja den Puffer...)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #165

                                      Der zusätzliche Raspberry Pi im KG bei der Heizung war lediglich daher nötig, da ein Weiterer im EG steht aufgrund Bluetooth Anbindung weiterer Geräte.

                                      Also die Wärmepumpe springt bei mir "intelligent" an. Zufrieden damit? Naja.

                                      Es wird wohl versucht wenige Verdichterstarts zu verursachen. Aber wenn der Temperaturunterschied zur Solltemperatur nach dem Erhöhen den Hysteresewert übersteigt, sollte sie nach wenigen Augenblicken anspringen.

                                      Die Version mit dem ISGweb habe ich auch ganz unten in meinen Ausführungen erwähnt. Sollte so funktionieren. Erst auslesen in eine Variable wäre eine Möglichkeit, dann sollte aber der ioBroker während der Aufheizzeit nicht neugestartet werden. Sonst sind die alten Werte futsch.

                                      Die Raumthermostate würde ich nicht erhöhen, da eine FBH eher träge wirkt und eine Erhöhung evtl. unangenehm werden könnte (hohe Temperaturen).

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        darkiop
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #166

                                        Super, vielen Dank! Werde ich mir nächste Woche mal genauer anschauen! Grüße und noch einen schönen Sonntag!

                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #167

                                          Hallo zusammen,

                                          auf Anregung eines Nutzers habe ich mich heute aufgerafft und eine geplante weitere Funktion implementiert. Jetzt ist es möglich die Status der Anlage an sich auszulesen, außerdem den Status des Energiemanagments. Letzterer ist im ISGplus als "Betriebszustand 2" unter Info >> Anlage >> Energiemanagment zu finden.

                                          Da in den neueren Versionen des ISG die nicht aktiven Status verschwinden, kann ich den Status nur auslaufen lassen und nach der doppelten "Pull-Zeit" als nicht mehr aktiv speichern.

                                          Beispiel: Grundeinstellung, also alle Werte werden alle 60 Sekunden abgerufen. Wenn aktiv, hat etwa der Verdichter oder das Energiemanagement den Status true. Wenn der Verdichter nun aufhört zu laufen, verschwindet der Eintrag im ISG einfach und zeigt nicht mehr "Aus" an wie früher. Dann dauert es die zweifache Zeit der Grundeinstellung, also 120 Sekunden bis das true verschindet. Wer den Zustand false benötigt, muss dies mit einem Skript selbst erledigen.

                                          Update wie gewohnt zuerst über die Github-Katze bis genügend Feedback für eine stabile Version vorhanden ist.

                                          Danke an alle für Rückmeldungen :D

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          747

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe