Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

[Aufruf] Test Shelly Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 206.3k Aufrufe 30 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #106

    @LJSven:

    Hallo,

    ich welcher wert wird bei "Device online Status" angezogen? Eigentlich möchte ich wissen, ob mein Shelly im WLAN ist. Allerdings steht der Wert auf "false" und ich kann trotzdem steuern bzw. auf das WebIf vom Shelly zugreifen.

    Bildschirmfoto 2018-10-13 um 20.36.34.png `

    Scheinbar ist da was komisch. Muss ich reinschauen. Machst Du bitte bei https://github.com/Apollon77/shelly-iot/issues nen Issue auf?! Danke

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      smarti2015
      schrieb am zuletzt editiert von
      #107

      Hab jetzt meinen ersten Shelly1 bekommen und kurz getestet. Shelly Adapter läuft und funktioniert erstmal super. Vielen Dank für die Mühe und inverstierte Zeit ;) Die Tage werde ich den Shelly mal richtig in Betrieb nehmen und dann teste ich den Adapter ausgiebiger.

      GEEKOM AS 6

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        comkeen
        schrieb am zuletzt editiert von
        #108

        Moin !

        Ich bin ganz neu im Thema ioBroker und habe nach ein paar Tagen "rumspielen" heute meine ersten shelly 1 bekommen. Im iobroker den Adapter shelly installiert in der Version 0.2.5

        iobroker.admin : 3.5.10

        Node.js: v8.12.0

        NPM: 6.4.1

        Doch es funktioniert nicht, im log erscheint jede minute :

        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.165 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.165 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.165 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:104:5)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:765:12)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.163 error Caught by controller[0]: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:07.554 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
        ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:06.636 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2434</anonymous>

        Ich bin mir fast sicher das ich irgendwas übersehen habe, kann mir evtl jemand zurück auf den richtigen Weg helfen ? :)

        VG

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #109

          Komischer Fehler. Bitte nochmal neu "drüber" installieren bzw schauen ob es bei der ersten Installation irgendwelche Fehler gab

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Offline
            C Offline
            comkeen
            schrieb am zuletzt editiert von
            #110

            Ändert leider nichts :

            Neu installiert :

            ! pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker add shelly
            ! NPM version: 6.4.1
            ! npm install iobroker.shelly –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ! host.raspberrypi install adapter shelly
            ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
            ! upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
            ! upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
            ! upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly created
            ! host.raspberrypi create instance shelly
            ! host.raspberrypi object shelly.0.info.connection created
            ! host.raspberrypi object shelly.0.info created
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.outputCount created
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.inputCount created
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.uptime created
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memRss created
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.connected created
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.alive created
            ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0 created
            ! pi@raspberrypi:~ $

            Problem bleibt :

            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:104:5)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:765:12)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.190 error Caught by controller[0]: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:13.766 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5412
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.739 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.739 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.739 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.739 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:104:5)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:765:12)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.737 error Caught by controller[0]: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:42.315 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5357
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:12.289 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:12.289 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:104:5)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:765:12)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.287 error by controller[0]: at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.287 error by controller[0]: at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.287 error by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
            ! Caught 2018-10-16 22:26:12.286 error by controller[0]: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
            ! shelly.0 2018-10-16 22:26:12.259 error uncaught exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
            ! shelly.0 2018-10-16 22:26:12.184 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0</anonymous></anonymous></anonymous>

            Edit : Habe jetzt die sd-karte für den raspy nochmal komplett neu gemacht und nu gehts ! :)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              LaBamba
              schrieb am zuletzt editiert von
              #111

              Guten Abend,

              ich habe mehrere Shelly1 gekauft. Die App funktioniert gut. Nur hier habe ich das Problem, dass nach dem Neustart der App fast 1 Minute Device is offline bei allen Shelly steht. Danach funktioniert alles super!

              Danach habe ich den shelly-Adapter installiert. Die Schaltung habe ich in Node-Red implementiert und dann in Alexa eingebunden.
              5246_10.jpg
              Der Switch schaltet von false auf on und umgekehrt. Leider schaltet aber das Schaltrelaie nicht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen woran dies liegt.

              Wird die App genutzt höre ich das Schaltrelaie beim umschalten.

              Ich habe gerade noch gesehen, dass eine Fehlermeldung im Log ausgegeben wird.
              5246_11.jpg
              Danke im voraus für euere Hilfe!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #112

                Welchem´n Modus für den Switch hast Du in der App eingestellt?

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  LaBamba
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #113

                  @apollon77:

                  Welchem´n Modus für den Switch hast Du in der App eingestellt? `

                  Als BUTTON TYPE habe ich Edge Switch drin!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    LaBamba
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #114

                    Wenn ich die Fehlermeldung
                    5246_11.jpg
                    sehe, könnte es sein, dass dies mit der Umbenennung der shelly in der fritzbox zu tun hat?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #115

                      Ne das heisst das Du in den Datenpunkt "Switch" wo ein Boolean erwartet wird einen anderen Wert reinschreibst. Wie siehst denn das Skript aus? Kann es sein da Du nen String reinschreibst? Oder 0/1 ?

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        LaBamba
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #116

                        @apollon77:

                        Ne das heisst das Du in den Datenpunkt "Switch" wo ein Boolean erwartet wird einen anderen Wert reinschreibst. Wie siehst denn das Skript aus? Kann es sein da Du nen String reinschreibst? Oder 0/1 ? `

                        Ich habe es so eingerichtet:
                        5246_8.jpg
                        5246_9.jpg
                        5246_10.jpg
                        5246_11.jpg
                        5246_12.jpg
                        5246_13.jpg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #117

                          du hast im State Switch "on" stehen statt true / false (boolean!!)

                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Offline
                            L Offline
                            LaBamba
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #118

                            @tstueben:

                            du hast im State Switch "on" stehen statt true / false (boolean!!) `

                            Ich habe es jetzt geändert, leider ohne Erfolg! Das Relaie schaltet trotzdem nicht.
                            5246_14.jpg

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #119

                              @LaBamba:

                              @tstueben:

                              du hast im State Switch "on" stehen statt true / false (boolean!!) `

                              Ich habe es jetzt geändert, leider ohne Erfolg! Das Relaie schaltet trotzdem nicht.
                              filename="14.JPG" index="0">~~ `

                              Sieht so aus, das du true als String (a-z) und nicht als Boolean reinschreibst.

                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... c8cf0c.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181019/16e4c104ec4e7d1eb42925d3c0c8cf0c.png</link_text>" />

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~

                              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                LaBamba
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #120

                                @tstueben:

                                @LaBamba:

                                @tstueben:

                                du hast im State Switch "on" stehen statt true / false (boolean!!) `

                                Ich habe es jetzt geändert, leider ohne Erfolg! Das Relaie schaltet trotzdem nicht.

                                14.JPG `

                                Sieht so aus, das du true als String (a-z) und nicht als Boolean reinschreibst.

                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... c8cf0c.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181019/16e4c104ec4e7d1eb42925d3c0c8cf0c.png</link_text>" />

                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~Welchen switch verwendest du?

                                Bei mir ist da kein boolean drin.
                                5246_15.jpg ~~

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #121

                                  @LaBamba:

                                  Welchen switch verwendest du?

                                  Bei mir ist da kein boolean drin. `

                                  ich nutze node red überhaupt nicht. mir ist nur aufgefallen, dass Du in node red den Datentyp String nutzt und der Status shelly.0.SHSW-1#xxxxxx#1.Relay0.Switch in ioBroker für den Shelly ein Boolean erwartet. Das kann nicht funktionieren. Du musst boolean Werte liefern. Es bringt auch nichts, wenn Du in ioBroker den Datentyp auf String/Text etc. änderst. Ich wette mit Dir, wenn Du in ioBroker ohne node red die Werte für den Status shelly.0.SHSW-1#xxxxxx#1.Relay0.Switch änderst (true/false), der Status des Shelly sich wie es soll ändert.

                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #122

                                    Hier mal eine erweiterte Zeitschaltung für den Flur z.B.

                                    Funktionen:

                                    1.) Licht wird nach x Minuten automatisch wieder ausgeschaltet.

                                    2.) Das automatische Ausschalten nach X Minuten kann man deaktivieren, in dem man den bzw. einen der Wandschalter innerhalb 2 Sekunden einschaltet, ausschaltet, und wieder einschaltet.

                                    Aufruf-Beispiel, die 1.5 stehen für 1,5 Minuten (also 90 Sekunden):

                                    M_Shelly_Timeout('shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1', 1.5);
                                    

                                    Skript:

                                    /******************************************
                                     * Shelly-Zeitschaltung, Funktionen:
                                     *  1\. Nach x Minuten (z.B. 1.5 für 90 Sekunden) wird automatisch das Licht wieder ausgeschaltet.
                                     *  2\. Wird innerhalb von 2 Sekunden der Schalter ein, aus, und wieder eingeschaltet, so bleibt das Licht an!
                                     * 
                                     * @param {string}  shellyId        State ID to Shelly, e.g. 'shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1'
                                     * @param {number}  lightOffTimer   in minutes: for how long should we keep the light on?
                                     * 
                                     ******************************************/
                                    function M_Shelly_Timeout(shellyId, lightOffTimer) {
                                    
                                        /** Config **/
                                        const TIME_FOR_ACTIVATE_MS = 2000;      // Millisekunden: wie schnell muss man noch mal aus- und einschalten, damit das Licht an bleibt?
                                    
                                        /** A few constants and variables **/
                                        const ID_SWITCH = shellyId + '.Relay0.Switch';
                                        const DEV_NAME = getState(shellyId + '.hostname').val;
                                        var objRegularTimeout;
                                    
                                        /** We use these to find out if state changed within x number of seconds **/
                                        // inspired by https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9226
                                        var objTimeoutTrigger;  // Zweiter Behelfs-Timer
                                        var btnActivatedBefore = false;        // Hils-Variable
                                    
                                        /** Main part **/
                                        on({id: ID_SWITCH, change:'any', ack:true}, function (obj) {
                                    
                                            if (obj.state.val === false) {
                                                // Beim Ausschalten entfernen wir den Timeout, da er sonst bei zwei mal schnell einschalten zwei mal gesetzt ist.
                                                clearTimeout(objRegularTimeout);
                                            } else {
                                    
                                                // Wenn Licht angeschaltet wird, schalten wir es nach x Minuten (lt. lightOffTimer) wieder aus.
                                                objRegularTimeout = setTimeout(function () {
                                                        setState(ID_SWITCH, false);
                                                        log(DEV_NAME + ': wieder ausgeschaltet aufgrund Timeout nach ' + lightOffTimer + ' Minuten.');
                                                }, 1000 * 60 * lightOffTimer);
                                    
                                                // Im folgenden prüfen wir, ob der Licht zwei mal innerhalb TIME_FOR_ACTIVATE_MS Millisekunden eingeschaltet wurde.
                                                // Prüfen ob schon einmal innerhalb x Sekunden eingeschaltet wurde anhand Variable btnActivatedBefore
                                                if (btnActivatedBefore === false) {
                                                    // noch nicht geschaltet, also setzen wir auf true und den timeout
                                                    btnActivatedBefore = true;
                                                    objTimeoutTrigger = setTimeout(function () { btnActivatedBefore = false; }, TIME_FOR_ACTIVATE_MS);
                                                } else {
                                                    // Der Schalter wurde zweimal innerhalb TIME_FOR_ACTIVATE_MS eingeschaltet.
                                    
                                                    // 1\. Hils-Timeoutobjekt wieder deaktivieren
                                                    clearTimeout(objTimeoutTrigger);
                                    
                                                    // 2\. Automatisches ausschalten deaktivieren
                                                    clearTimeout(objRegularTimeout);
                                                    btnActivatedBefore = false;
                                                    log(DEV_NAME + ': Automatisches Ausschalten wurde aufgrund zweifach hintereinander Einschalten deaktiviert.');
                                                }
                                            }
                                    
                                        });
                                    }
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      th00mas
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #123

                                      Hallo,

                                      Ich habe den Adapter nun schon seit ca. 3 Wochen mit (aufgrund der Lieferschwierigkeiten) erst einem Shelly 1 in Verwendung.

                                      Läuft soweit!

                                      Nun würde ich gern mehrer shelly in einem Raum miteinander über ein Skript koppeln. Sollte so laufen, dass wenn ein Taster lange gedrückt wird, die anderen Geräte (Lampen) mitgeschaltet werden.

                                      Natürlich sollte jeder Shelly auch separat geschalten werden und auch unabhängig von einer aufrechten wlan Verbindung arbeiten können.

                                      Wäre es mit dem Adapter möglich, den am Shelly angeschlossenen Taster (Eingang SW) auszuwerten?

                                      Also nicht den aktuellen power state vom Relais sonder ob der Schalteingang gerade 1 od. 0 ist.

                                      LG Thomas

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #124

                                        Du müsstest schauen welcher der Schalter-Modi in der App das macht was Du willst -" an wenn Strom fliesst,Aus wenn nicht". Dann könntest Du mit einem Skript in ioBroker die Änderungen des Schaltzustands monitoren und die Zeit messen … ob/wie akkurat das ist musst Du dann sehen

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          pitybull
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #125

                                          @th00mas:

                                          Nun würde ich gern mehrer shelly in einem Raum miteinander über ein Skript koppeln. Sollte so laufen, dass wenn ein Taster lange gedrückt wird, die anderen Geräte (Lampen) mitgeschaltet werden. `

                                          Ich habe in der Shelly Facebook Gruppe gelesen, das deine gewünschte funktion in den nächsten Firmware updates integriert werden soll. Also die möglichkeit einen langen Tastendruck von einem kurzen zu unterscheiden. Finde den Beitrag gerade nicht.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          445

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu