      Das Script http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=914&p=23399&sid=cf748478547f6feb9e8667ec1f50592a&sid=cf748478547f6feb9e8667ec1f50592a#p23399 habe ich um ein "." vor "UNREACH" erweitert, damit "STICKY_UNREACH" nicht mit erfasst wrird. Ausserdem habe ich es um die Abfrage ergänzt, ob "dp.common.name" existiert; falls nicht, wird stattdessen die ID an das Log file ausgegeben.

      Bitte in der Doku korrigieren.

      Das Sonnenstandsskript stammt ursprünglich von mir und wurde von pix modifiziert.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        Hallo paul,

        DANKE, habe es (hoffentlich richtig) geändert

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by paul53

          @Homoran:

          habe es (hoffentlich richtig) geändert `
          Ja.

          Anbei noch ein PI-Regler-Skript für Raumheizung, in dem das npm-Modul "pi-controller" verwendet wird:

          // PI-Regler Raumheizung
          // Datenpunkt-IDs eintragen !
          const xid = '...'; // Istwert
          const wid = '...'; // Sollwert
          const yid = '...'; // Heizventil
          
          // P-Band in K, Nachstellzeit in s
          const Xp = 4;
          const Tn = 600;
          
          var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
          var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
          
          const  PI = require('pi-controller'); // als zusätzliches NPM-Modul in JS-Config eintragen
          const pi = new PI(Xp, Tn); 
          pi.setOutputMax(100);   // default: OutputMax = 100
          
          function control() {
            var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
            setState(yid, y);
          }
          
          control();  // Script start
          
          on(xid, function(dp) {
            x = dp.state.val;
            control();
          });
          
          on(wid, function(dp) {
            w = dp.state.val;
            control();
          });
          
          if (Tn) setInterval(control, 250 * Tn );
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

            Siehe da:

            http://www.iobroker.net/?page_id=3725&lang=de

            Gruß

            Rainer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Du bist ja schnell 8-)

              Eine Homematic-Zentrale ist nicht unbedingt Voraussetzung. Mann kann die Werte aus beliebigen Funk-Raumthermostaten holen, sofern es dazu eine Schnittstelle zu ioBroker gibt. Den Sollwert kann man auch intern per JS-Programm vorgeben (so mache ich es).

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                Das Script, das Du "Offset Heizung / Feuchteberechnung" genannt hast, hat nichts mit Heizung zu tun. Nenne es besser "Offset Sensorwerte / Taupunktberechnung".

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                  Danke,

                  http://www.iobroker.net/?page_id=3651&lang=de

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Beatz last edited by

                    An alle hier Mitwirkenden ein großes Dankeschön. Diese Übersicht ist klasse.

                    Auf der Webseite ist mir aufgefallen, dass das Skript zur Prüfung der Zeit nur das Datum prüft und die Funktion isTimeInRange nicht mehr enthalten ist. Vermutlich wurde nur die Erweiterung von pix einbezogen. Die Version zur Prüfung der Zeit wäre hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1072#p8484

                    Außerdem würde ich im Bereich Zeitsteuerung noch ein kleines Skript vorstellen, dass ich viel verwende. Das folgende Skript prüft ob aktuell Wochenende (Samstag oder Sonntag) ist und bietet sich an, als globales Skript eingerichtet zu werden. Kein Hexenwerk, dafür praktisch.

                    /* VERWENDUNG
                        if (isWeekend() ) { log("Es ist Wochenende); }
                    */
                    
                    function isWeekend() {
                        var d = new Date();
                        var n = d.getDay();
                        var weekend = false;
                        weekend = (n === 0 || n == 6) ? true : false;
                        return weekend;
                    }
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MarcJ last edited by

                      Hallo zusammen,

                      ich habe unsere Heizung selbst gebaut und regle alle Pumpen und Ventile auch selbst (zumeinst über ioBroker-Logiken). Nun habe ich für den Mischerkreis der Fußbodenheizung (also Mischerventil für Rücklauf- und Vorlaufmischung) den PI-Regler von hier genommen. Da ich das Ventil zwischen 0-100% ansteure, brauche ich keine PWM. Hier mal das Script:

                      // PI-Regler Raumheizung
                      
                      // P-Band in K, Nachstellzeit in s
                      //In der angegebenen Zeit Tn (in sec.) wird die Stellgrößenänderung, 
                      //die der P-Anteil (xp oder pb) bewirkt, noch einmal aufaddiert. 
                      //Somit besteht ein festes Verhältnis zwischen dem P- und I-Anteil. 
                      //Wird der P-Anteil (xp) geändert, so bedeutet das auch ein 
                      //geändertes Zeitverhalten, bei einem gleichbleibenden Wert von Tn.
                      var Xp = 2; /7/
                      var Tn = 800; /8000/
                      
                      var xid = "owfs.0.wires.FBH_Mischer_Ausgang"/FBH Mischer Ausgang/;
                      var wid = "Meine_Objekte.0.Heizung.Heizungswasser.Heizungswasser_VL_Soll_aus_Formel"/Heizungswasser_VL_Soll_aus_Formel/;
                      var yid = "javascript.0.HKL.PI_Heizungsmischer"/HKL.PI_Heizungsmischer/;
                      
                      var PI = require('pi-controller');
                      
                      var pi = new PI(Xp, Tn); 
                      pi.setOutputMax(100);// default: OutputMax = 100
                      
                      function control() {
                          var x = getState(xid).val; // Istwert in °C
                          var w = getState(wid).val; // Sollwert in °C
                          var y = pi.Control(w - x); // Stellsignal
                          setState(yid, y);
                      }
                      
                      control(); // Script start
                      on(xid, control);
                      on(wid, control);
                      
                      var timer = null;
                      if (Tn) {
                          timer = setInterval(control, 6000); /60000/
                      }
                      else {
                          if (timer) {
                              clearInterval(timer);
                              timer = null;
                          }
                      }
                      

                      Nun ist das Problem, dass nach einigen Minuten der KNX-Adapter nicht mehr funktioniert, da zu viele Werte gesendet werden. Im Log sehe ich auch, dass das PI-Script alle paar ms ein Update sendet.

                      2643_log_pi.jpeg

                      Leider bin ich kein Spezialist bei JavaScript (bin eher der blockly-Typ), daher bräuchte ich euer Rat: Erkennst da jemand was, was man ändern muss, damit nicht ständig die vielen Werte gesendet werden? Komischerweise läuft das Script die ersten ca. 10 Minuten gut, und ab dann fängt es an viel Werte zu aktualisieren.

                      Vielen Dank und Grüße Marc

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        Kann es sein, dass der Istwert sich zu schnell ändert ? Logge ihn mal.

                        on(xid, function(dp) {
                           log('Mischer-Ausgang: ' + dp.state.val);
                        });
                        

                        und/oder kommentiere mal die Datenpunkt-Trigger aus.

                        // on(xid, control);
                        // on(wid, control);
                        

                        Das Skript hast Du hoffentlich nicht unter der Gruppe global erstellt ?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ___manalishi
                          ___manalishi last edited by

                          Hallo Experten,

                          ich plane mit dem PI-Regler Script die Vorlauftemperatur meines FBH Mischers zu regeln.

                          Als 3 Punkt Regelung möchte ich einen Siemens DN20, 230V, Stellmotor Antrieb SSA31.1 verwenden. Der Antrieb hat zum ein-/ausfahren jeweils 1 Anschluss 230V (Y1,Y2).

                          https://www.downloads.siemens.com/downl … &id1=10765

                          Ich habe aktuell keine Homematic Komponenten und plane daher mit 2 Sonoff Schaltern das Signal zum Antrieb zu zu geben. Ist das sinnvoll und ist das npm Modul "pi-controller" dazu geeignet? Wenn ja, wie müsste das Script in dem folgenden Bereich ergänzt werden?

                          __var yid =id.des.sonoff.auf

                          var zid =id.des.sonoff.zu

                          var y = pi.Control(w - x); // Stellsignal auf

                          setState(yid, y);

                          var z = pi.Control(w - x); // Stellsignal zu

                          setState(zid, z);__

                          Was bewirkt "pi.Control" genau?

                          /frank

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          862
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          13
                          34
                          12971
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo