      Die Idee klingt gut. Hab nur keine Ahnung wie ich das machen müsste.

      Hab aktuell die. 15er am laufen

      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by

        Weiß jemand, woher diese Meldung kommt:

        knx.0	2018-07-24 07:36:13.357	info	HIGH Load : 10.433437765785307pkg/s
        

        Da ich eher ne kleine KNX Installation habe und um die Zeit auch nicht viel passiert, wundert mich das etwas. Hab da glaub ich grad 4 Rollläden gleichzeitig hoch gemacht, aber das sollte ja kein Thema sein (werden über eine Alexa Gruppe aktiviert)

        Gestern abend hat er auch den Dienst eingestellt. Bis 22:03 hat es funktioniert, da hat der PM (KNX) ausgelöst und ioBroker hat die Hue Lampen geschaltet. Danach nicht mehr.

        Hier mal der Auszug aus Log zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hat jemand eine Idee, wieso das passiert ist:

        2018-07-23 21:43:04.996  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":51,"on":true,"level":20}
        2018-07-23 21:43:05.002  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":51,"on":true,"level":20}
        2018-07-23 21:44:41.689  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":254,"on":true,"level":100}
        2018-07-23 21:44:41.691  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_OG:{"bri":25,"on":true,"level":10}
        2018-07-23 21:44:41.703  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_klein_OG:{"bri":8,"on":true,"level":3}
        2018-07-23 21:45:37.646  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
        2018-07-23 21:45:51.760  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
        2018-07-23 21:58:15.778  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 HIGH Load : 340.99166514072897pkg/s
        2018-07-23 22:03:41.202  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":254,"on":true,"level":100}
        2018-07-23 22:03:41.206  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_OG:{"bri":25,"on":true,"level":10}
        2018-07-23 22:03:41.219  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_klein_OG:{"bri":8,"on":true,"level":3}
        2018-07-23 22:05:42.101  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2018-07-23 22:05:46.111  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Using UDP with local IP: 192.168.0.175
        2018-07-23 22:05:46.113  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Event : UDP - listening
        2018-07-23 22:05:46.115  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.175:43367
        2018-07-23 22:05:48.047  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2018-07-23 22:08:16.503  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-07-23 22:25:16.532  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2018-07-23 22:32:02.259  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-07-23 22:33:02.683  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
        2018-07-23 22:37:40.654  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2018-07-23 22:37:49.141  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e object change system.adapter.knx.0
        2018-07-23 22:37:49.144  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e "system.adapter.knx.0" disabled
        2018-07-23 22:37:49.145  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.knx.0
        2018-07-23 22:37:49.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 10271
        2018-07-23 22:37:49.162  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 Adapter close
        2018-07-23 22:37:49.179  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2018-07-23 22:37:49.201  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2018-07-23 22:37:49.285  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-07-23 22:37:55.003  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e object change system.adapter.knx.0
        2018-07-23 22:37:55.063  - ^[[32minfo^[[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.knx.0 started with pid 3325
        2018-07-23 22:37:57.609  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 objectDB connected
        2018-07-23 22:37:57.672  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 statesDB connected
        2018-07-23 22:37:57.749  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v8.11.3
        2018-07-23 22:37:57.995  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2018-07-23 22:37:58.068  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 knx license is OK.
        2018-07-23 22:37:58.073  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connecting to knx GW:  192.168.0.112:3671   with phy. Adr:  15.15.241
        2018-07-23 22:37:58.117  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Debuglevel: 1    2
        2018-07-23 22:37:58.132  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Event : UDP - listening
        2018-07-23 22:37:58.144  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.175:46482
        2018-07-23 22:37:58.247  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 Connected!   with 131 datapoints of 283 Datapoints over all.
        2018-07-23 22:38:12.457  - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 HIGH Load : 259.4173020444937pkg/s
        2018-07-23 22:38:12.513  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
        2018-07-23 22:38:12.602  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
        2018-07-23 22:38:12.638  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
        2018-07-23 22:39:02.864  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":254,"on":true,"level":100}
        2018-07-23 22:39:02.888  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_OG:{"bri":25,"on":true,"level":10}
        2018-07-23 22:39:02.897  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_klein_OG:{"bri":8,"on":true,"level":3}
        2018-07-23 22:39:58.720  - ^[[34mdebug^[[39m: knx.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-07-23 22:40:16.650  - ^[[32minfo^[[39m: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Micheagle last edited by

          Zu der Idee mit den fehlern im Log-File:

          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/140

          Es scheint also noch nicht umgesetzt zu sein.

          Workaround:

          Du könntest alle zwölf Stunden einen (freien KNX Aktor vom KNX-Adapter schalten lassen. Und per Trigger schickst du dir immer ein Telegram Nachricht, wenn dieser Aktor auf ein geschaltet wurde.

          Bleibt die Telegram Nachricht aus, hängt das System.

          Oder Umgekehrt, wenn nicht alle x Stunden dieses Toggeln erfolgt, erst dann spendest du diese Telegram Botschaft.

          SebastianSchultz created this issue in ioBroker/ioBroker.admin

          closed Datenpunkt für admin log #140

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by

            Gute Idee. Schau ich mir mal an

            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              KNXbroker last edited by

              Hi chefkoch,

              ich würde mal gerne nachfragen, welche Features du so als nächstes geplant hast?

              Ich verfolge gerade aufmerksam die Entwicklung vom Material.UI Adapter, der gerade große Fortschritte macht. Ich denke, das wird ein großer Schritt für den IO Broker! Im Zusammenhang mit dem KNX Adapter wäre es genial, wenn die komplette Räume und Funktionen aus der ETS automatisch per Import in den IOBroker gespielt werden würden. Damit hätte man in Null-Komma nichts eine brauchbare VISU.

              Hast Du daran schon gedacht?

              Gruß KNX Broker

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                Centurytt last edited by

                Hallo an Alle,

                ich habe hier ein Problem mit dem KNX Status. Der Wert in statusGARefId wird nicht befüllt und somit ist ein erfassen bzw. Auslesen des Status nicht möglich. Das Knxproj file liegt vor. Kann jemand helfen ?

                Danke

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  Centurytt last edited by

                  Kann mir denn keiner helfen ?

                  lg

                  Thomas

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tombox last edited by

                    Hi

                    Es kann nur Chefkoch helfen. Er ist der einzige der den Code bearbeiten und Fehler beheben kann. Also abwarten bis er sich meldet.

                    Es gibt auch schon im github ein issue dazu.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      Centurytt last edited by

                      Vielen Dank für deine Rückmeldung.

                      Hier noch paar infos:

                      KNX Bus via IP Gateway verbunden. Alle Schaltungen funktioneiren soweit in der VISU. Leider aktualisiert sich der Status nicht wenn man den Taster manuell betätigt. Restartet man den Adapter aktualisiert sich der Status. Allerdings fehlen mir die Werte:

                      "statusGARefId": "",

                      "actGARefId"

                      Am Bus selbst habe ich bei diesem Taster auch die Flags L und A gesetzt aber irgendwie ergebnislos.

                      Dann warte ich auf Chefkoch.

                      Danke

                      lg

                      {

                      "from": "system.adapter.knx.0",

                      "ts": 1532858170602,

                      "common": {

                      "name": "Büro Keller",

                      "type": "boolean",

                      "role": "switch",

                      "min": 0,

                      "max": 1,

                      "read": true,

                      "write": true

                      },

                      "native": {

                      "dpt": "DPT1.000",

                      "address": "1/1/0",

                      "addressRefId": "P-04F1-0_GA-34",

                      "statusGARefId": "",

                      "actGARefId": ""

                      },

                      "acl": {

                      "object": 1636,

                      "owner": "system.user.admin",

                      "ownerGroup": "system.group.administrator",

                      "state": 1636

                      },

                      "_id": "knx.0.A.Neue_Mittelgruppe.F",

                      "type": "state"

                      }

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chefkoch009
                        chefkoch009 Developer last edited by

                        Hallo,

                        @centurytt: der Taster hat die Flags Ü,A un der Aktor auf dem Schaltkanal Ü und S. Der korrespondierende Statuskanal auf dem aktor hat Ü, L und A.

                        Beim Ändern der Flags sind die Geräte zu programmieren!

                        Dann den KNX.0 Baum unter Objekte löschen und neu importieren.

                        Dann sollte bei dir bei der Schaltadresse statusGARefID und bei der Statusadresse actGARefID etwas stehen.

                        @KNXbroker: ich arbeite zur Zeit an gelegentlichen Timeouts. Das wird die nächste Version(also die Behebung des Problems). Anschließend ist,

                        auf vielfachen Wunsch hin, die Möglichkeit der manuellen Zuordnung von schalt- zu Statusadressen in Arbeit.

                        Bin zur Zeit nur spartanisch online, versuche dennoch zu antworten.

                        VG

                        chefkoch009

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          Centurytt last edited by

                          Hallo Chefkoch,

                          danke werde es heute Abend ausprobieren. Melde mich dann wieder.

                          lg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Centurytt last edited by

                            Hallo Chefkoch,

                            leider nein, hat nicht geklappt. Kein Wert vorhanden. Anbei mal ein Screenshot meiner ETS Prog. Einstelllung. Hab jetzt Testweise mal nur einen Schalter (KG Büro) mit den Flags drinnen. Anbei noch die Screenshots…. was mache ich da falsch ?

                            Danke im Voraus

                            lg

                            Tom
                            8174_ga_aktor.png
                            8174_taster.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              peer6969 last edited by

                              Da ich beim Durchsuchen des Forums irgendwie widersprüchliche Informationen gefunden habe und bevor ich falsch einkaufe:

                              funktioniert der Adapter reibungslos beim Nutzen einer Tunneling Verbindung oder wird zwingend ein KNX/IP-Router benötigt?

                              Ein KNX/IP-Interface mit 4 Tunneln kostet erheblich weniger als ein Router, den man im Zweifel dann am Ende nicht wirklich braucht.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Centurytt last edited by

                                @peer6969:

                                Da ich beim Durchsuchen des Forums irgendwie widersprüchliche Informationen gefunden habe und bevor ich falsch einkaufe:

                                funktioniert der Adapter reibungslos beim Nutzen einer Tunneling Verbindung oder wird zwingend ein KNX/IP-Router benötigt?

                                Ein KNX/IP-Interface mit 4 Tunneln kostet erheblich weniger als ein Router, den man im Zweifel dann am Ende nicht wirklich braucht. `

                                Doch das IP Gateway funzt schon ganz gut das passt. Es ist die ETS Programmierung die halt auch passen muss. Und bei mir hackts halt an dem Punkt. Der Router macht ja im Prinzip nix anderes.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  peer6969 last edited by

                                  Naja, der Router käme wohl beispielsweise im Gegensatz zum "einfachen" Interface mit Multicast-Traffic klar. Daher frag ich. Ohne es genauer zu wissen hatte ich auch erstmal angenommen, dass eine Verbindung übers Interface reicht, um auf dem Bus mitzuhören und Telegramme zu senden. Aber an ein paar Stellen hatten Leute nun geschrieben, dass sie ihr Interface gegen einen Router getauscht haben und erst dann der Adapter zuverlässig funktioniert hat. Vielleicht hat sich ja jemand damit mal näher beschäftigt und das getestet.

                                  @Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    Centurytt last edited by

                                    @peer6969:

                                    @Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja. `

                                    Leider nein…. hab den Datentyp auf 1.001 geändert jetzt schalten alle auf dem Aktor angelegte GAs 😞

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      Centurytt last edited by

                                      @Centurytt:

                                      @peer6969:

                                      @Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja. `

                                      Leider nein…. hab den Datentyp auf 1.001 geändert jetzt schalten alle auf dem Aktor angelegte GAs 😞 `

                                      So passt wieder… aber leider hat der Datentyp keinen Einfluss...ich hab da wo anders den Wurm drin 😞

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Centurytt last edited by

                                        Ich hab das hier in den Logs:

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.198 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.198 info … not able to close connection, because already closed

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.196 info Connection persists.....closing now

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.195 info Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.195 info STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transistion from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.194 info Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.194 info ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 3f 00 08 01 c0 a8 01 4a ee 0e ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [o

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.191 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.191 info ... not able to close connection, because already closed

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.187 info Connection persists.....closing now

                                        knx.0 2018-08-08 19:31:54.186 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0)

                                        Sieht so aus als schliesst der KNX Adapter immer die Verbindung ? Sollte die nicht immer offen sein ?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chefkoch009
                                          chefkoch009 Developer last edited by

                                          Hallo Centurytt,

                                          Poste bitte mal die ersten 20 Zeilen aus dem log.

                                          VG

                                          chefkoch009

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            Centurytt last edited by

                                            @chefkoch009:

                                            Hallo Centurytt,

                                            Poste bitte mal die ersten 20 Zeilen aus dem log.

                                            VG

                                            chefkoch009 `

                                            Hallo Chefkoch,

                                            anbei das Log von heute komplett. Ich weiss nicht obs nicht an der ETS Prg. liegt. aber auch bei Datentyp schalten wird kein Status an ioBroker übermittelt, wenn der Schalter manuell betätigt wird ??? Bin Ratlos. Danke
                                            8174_iobroker.2018-08-09.log.zip

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            821
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            123
                                            1043
                                            294905
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo