Hi chefkoch,
ich würde mal gerne nachfragen, welche Features du so als nächstes geplant hast?
Ich verfolge gerade aufmerksam die Entwicklung vom Material.UI Adapter, der gerade große Fortschritte macht. Ich denke, das wird ein großer Schritt für den IO Broker! Im Zusammenhang mit dem KNX Adapter wäre es genial, wenn die komplette Räume und Funktionen aus der ETS automatisch per Import in den IOBroker gespielt werden würden. Damit hätte man in Null-Komma nichts eine brauchbare VISU.
Hast Du daran schon gedacht?
Gruß KNX Broker
-
Hallo an Alle,
ich habe hier ein Problem mit dem KNX Status. Der Wert in statusGARefId wird nicht befüllt und somit ist ein erfassen bzw. Auslesen des Status nicht möglich. Das Knxproj file liegt vor. Kann jemand helfen ?
Danke
-
Kann mir denn keiner helfen ?
lg
Thomas
-
Hi
Es kann nur Chefkoch helfen. Er ist der einzige der den Code bearbeiten und Fehler beheben kann. Also abwarten bis er sich meldet.
Es gibt auch schon im github ein issue dazu.
-
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Hier noch paar infos:
KNX Bus via IP Gateway verbunden. Alle Schaltungen funktioneiren soweit in der VISU. Leider aktualisiert sich der Status nicht wenn man den Taster manuell betätigt. Restartet man den Adapter aktualisiert sich der Status. Allerdings fehlen mir die Werte:
"statusGARefId": "",
"actGARefId"
Am Bus selbst habe ich bei diesem Taster auch die Flags L und A gesetzt aber irgendwie ergebnislos.
Dann warte ich auf Chefkoch.
Danke
lg
{
"from": "system.adapter.knx.0",
"ts": 1532858170602,
"common": {
"name": "Büro Keller",
"type": "boolean",
"role": "switch",
"min": 0,
"max": 1,
"read": true,
"write": true
},
"native": {
"dpt": "DPT1.000",
"address": "1/1/0",
"addressRefId": "P-04F1-0_GA-34",
"statusGARefId": "",
"actGARefId": ""
},
"acl": {
"object": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator",
"state": 1636
},
"_id": "knx.0.A.Neue_Mittelgruppe.F",
"type": "state"
}
-
Hallo,
@centurytt: der Taster hat die Flags Ü,A un der Aktor auf dem Schaltkanal Ü und S. Der korrespondierende Statuskanal auf dem aktor hat Ü, L und A.
Beim Ändern der Flags sind die Geräte zu programmieren!
Dann den KNX.0 Baum unter Objekte löschen und neu importieren.
Dann sollte bei dir bei der Schaltadresse statusGARefID und bei der Statusadresse actGARefID etwas stehen.
@KNXbroker: ich arbeite zur Zeit an gelegentlichen Timeouts. Das wird die nächste Version(also die Behebung des Problems). Anschließend ist,
auf vielfachen Wunsch hin, die Möglichkeit der manuellen Zuordnung von schalt- zu Statusadressen in Arbeit.
Bin zur Zeit nur spartanisch online, versuche dennoch zu antworten.
VG
chefkoch009
-
Hallo Chefkoch,
danke werde es heute Abend ausprobieren. Melde mich dann wieder.
lg
-
Hallo Chefkoch,
leider nein, hat nicht geklappt. Kein Wert vorhanden. Anbei mal ein Screenshot meiner ETS Prog. Einstelllung. Hab jetzt Testweise mal nur einen Schalter (KG Büro) mit den Flags drinnen. Anbei noch die Screenshots…. was mache ich da falsch ?
Danke im Voraus
lg
-
Da ich beim Durchsuchen des Forums irgendwie widersprüchliche Informationen gefunden habe und bevor ich falsch einkaufe:
funktioniert der Adapter reibungslos beim Nutzen einer Tunneling Verbindung oder wird zwingend ein KNX/IP-Router benötigt?
Ein KNX/IP-Interface mit 4 Tunneln kostet erheblich weniger als ein Router, den man im Zweifel dann am Ende nicht wirklich braucht.
-
Da ich beim Durchsuchen des Forums irgendwie widersprüchliche Informationen gefunden habe und bevor ich falsch einkaufe:
funktioniert der Adapter reibungslos beim Nutzen einer Tunneling Verbindung oder wird zwingend ein KNX/IP-Router benötigt?
Ein KNX/IP-Interface mit 4 Tunneln kostet erheblich weniger als ein Router, den man im Zweifel dann am Ende nicht wirklich braucht. `
Doch das IP Gateway funzt schon ganz gut das passt. Es ist die ETS Programmierung die halt auch passen muss. Und bei mir hackts halt an dem Punkt. Der Router macht ja im Prinzip nix anderes.
-
Naja, der Router käme wohl beispielsweise im Gegensatz zum "einfachen" Interface mit Multicast-Traffic klar. Daher frag ich. Ohne es genauer zu wissen hatte ich auch erstmal angenommen, dass eine Verbindung übers Interface reicht, um auf dem Bus mitzuhören und Telegramme zu senden. Aber an ein paar Stellen hatten Leute nun geschrieben, dass sie ihr Interface gegen einen Router getauscht haben und erst dann der Adapter zuverlässig funktioniert hat. Vielleicht hat sich ja jemand damit mal näher beschäftigt und das getestet.
@Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja.
-
@Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja. `
Leider nein…. hab den Datentyp auf 1.001 geändert jetzt schalten alle auf dem Aktor angelegte GAs
-
@Centurytt: Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass kein Datentyp angegeben ist. Für den Schalter sollte das 1.001 sein, denke ich. Vielleicht hilft das ja. `
Leider nein…. hab den Datentyp auf 1.001 geändert jetzt schalten alle auf dem Aktor angelegte GAs `
So passt wieder… aber leider hat der Datentyp keinen Einfluss...ich hab da wo anders den Wurm drin
-
Ich hab das hier in den Logs:
knx.0 2018-08-08 19:31:54.198 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
knx.0 2018-08-08 19:31:54.198 info … not able to close connection, because already closed
knx.0 2018-08-08 19:31:54.196 info Connection persists.....closing now
knx.0 2018-08-08 19:31:54.195 info Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
knx.0 2018-08-08 19:31:54.195 info STATE_DISCONNECT_REQUEST : Transistion from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) not possible because of cancelled connection.
knx.0 2018-08-08 19:31:54.194 info Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)
knx.0 2018-08-08 19:31:54.194 info ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 3f 00 08 01 c0 a8 01 4a ee 0e ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [o
knx.0 2018-08-08 19:31:54.191 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
knx.0 2018-08-08 19:31:54.191 info ... not able to close connection, because already closed
knx.0 2018-08-08 19:31:54.187 info Connection persists.....closing now
knx.0 2018-08-08 19:31:54.186 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
Sieht so aus als schliesst der KNX Adapter immer die Verbindung ? Sollte die nicht immer offen sein ?
-
Hallo Centurytt,
Poste bitte mal die ersten 20 Zeilen aus dem log.
VG
chefkoch009
-
Hallo Centurytt,
Poste bitte mal die ersten 20 Zeilen aus dem log.
VG
chefkoch009 `
Hallo Chefkoch,
anbei das Log von heute komplett. Ich weiss nicht obs nicht an der ETS Prg. liegt. aber auch bei Datentyp schalten wird kein Status an ioBroker übermittelt, wenn der Schalter manuell betätigt wird ??? Bin Ratlos. Danke
8174_iobroker.2018-08-09.log.zip -
Hallo centurytt,
In deinem log steht, das du Node v6.14 verwendest. Update diese bitte auf Version 8.xx
VG
chefkoch009
-
Hallo centurytt,
In deinem log steht, das du Node v6.14 verwendest. Update diese bitte auf Version 8.xx
VG
chefkoch009 `
Ja hab ich gemacht …
-
Hallo Zusammen,
ich habe mir ioBroker auf meinen Raspberry installiert. Leider kann ich aber scheinbar über KNX weder empfangen noch senden.
Der folgende Block an Logmeldungen wiederholt sich alle 10 Sekunden. Ist das normal oder deutet das auf ein Problem hin?
<size size="85">__knx.0 2018-08-11 20:05:51.758 info Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:05:51.757 info Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
knx.0 2018-08-11 20:05:51.757 info Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 01 00 192.168.1.101:3671 ChID : 1 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Ob
knx.0 2018-08-11 20:05:51.757 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
knx.0 2018-08-11 20:05:51.756 info Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 01 00 08 01 c0 a8 01 65 85 7a sent to 127.0.0.1:3671
knx.0 2018-08-11 20:05:51.745 info checkConnectionState 127.0.0.1 State : true__</size>
Wenn ich versuche das Treppenlicht einzuschalten, bekomme ich folgenden Log:
<size size="85">__knx.0 2018-08-11 20:14:29.555 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.555 info Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.555 info ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
knx.0 2018-08-11 20:14:29.553 info ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 01 00 00 ChID : 1 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1
knx.0 2018-08-11 20:14:29.449 info =====> STATE_TUNNELING_ACK 3
knx.0 2018-08-11 20:14:29.448 info Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.447 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.446 info WRITE : mappedName : Treppe UG/EG dest : 0/0/3 val: 1 (DPT1.001) Treppe_UG_EG
knx.0 2018-08-11 20:14:29.446 info ( 3 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 2e 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 1
knx.0 2018-08-11 20:14:29.445 info ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 14.18136ms
knx.0 2018-08-11 20:14:29.445 info Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.445 info ==> successful acknowledged previous package… processing next of 0
knx.0 2018-08-11 20:14:29.444 info ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 01 00 00 from 192.168.1.101:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 1 GA : 0/0/0
knx.0 2018-08-11 20:14:29.444 info STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
knx.0 2018-08-11 20:14:29.443 info Change state from STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.443 info Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA(8) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.443 info easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 byteLen : 21
knx.0 2018-08-11 20:14:29.442 info ( 1 ) Send : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 sent to 127.0.0.1:3671 ChID: 1 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 delay : 12
knx.0 2018-08-11 20:14:29.442 info Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA(8)
knx.0 2018-08-11 20:14:29.442 info BINARY CHANGE change from 1 to 1
knx.0 2018-08-11 20:14:29.441 info add to Buffer cnt: 102 : 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 bc e0 11 81 00 03 01 00 81 queue.length : 0 GA : 0/0/3
knx.0 2018-08-11 20:14:29.441 info easy-knx.js groupValueWrite value: 1 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,1,0,0,17,0,188,224,17,129,0,3,1,0,129]}
knx.0 2018-08-11 20:14:29.428 info main.js : tGA.write on Statechange : 0/0/3 P-074F-0_GA-3 typeof val: number 1 DPT1.001__</size>
In meinen Augen sieht der Log so aus als hätte alles funktioniert. Aber KNXD zeigt überhautp keine Reaktion. Getestet habe ich mit KNXD 0.12.16 und 0.14.24-3
Folgende Parameter habe ich für KNXD verwendet:
./knxd –eibaddr=1.1.128 --client-addrs=1.1.129:8 -D -T -R -S -i -t1023 --listen-local=/tmp/knx -B single -b usb:
Das schalten mit knxtool groupswrite funktioniert anstandslos.
Was mich ein wenig verwundert ist, das die IP Adresse 192.168.1.101 auftaucht obwohl doch die Loopback Adresse konfiguriert ist.
Hier noch Infos über mein System:
<size size="85">__Plattform: linux
Die Architektur: arm
CPUs: 1
Geschwindigkeit: 700 MHz
Modell: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
RAM: 433.4 MB
System uptime: 1 T. 03:06:49
Node.js: v8.11.3
NPM: 4.6.1
Adapter zählen: 183
Uptime: 23:49:58__</size>
<size size="85">KNX Adapter ist die Version 1.0.15</size>
Viele Grüße,
Conny
-
Wie hast du denn KNX Programmiert mit ETS ? Verwendest du einen IP GW zum verbinden um auf den Bus zu connecten?