      Guten Morgen,

      die IP ist die von dem Raspberry wo der D0 Zähler angeschloßen ist.

      Hab es jetzt raus siehe log…..

      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... e74a85.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180805/8d726c51ce355ce717664812b8e74a85.jpg</link_text>" />

      Gesendet von iPad mit Tapatalk~~

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 last edited by

        Die tooltips bei den Fragezeichen hast du gelesen bevor du wild geändert hast?

        Und nur der Adapter nutzt diesen seriellen Port??

        Kannst du es an der Shell bedienen und Daten bekommen?

        Gesendet vom Handy …

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Ansonsten bitte loglevel der Instanz auf debug setzen. Dann log Posten.

          Gesendet vom Handy …

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            vw-arneth last edited by

            Sorry ich denke wir reden an einander vorbei. Ich weiß nicht wie ich den Adapter Konfigurieren muss, bzw muss auf dem Raspberry wo der D0 Sensor angeschlossen ist auch iobroker braucht?

            Den Adapter hab ich am Hauptsystem Rock64 ip 192.168.x.163
            4764_smartmeter.jpg

            Das D0 Lesegerät ist am Raspberry mit der IP 192.168.x.14
            4764_raspberry-d0.jpg

            Kann ich den Adapter am Hauptsystem so einstellen das ich vom Raspberry die Werte abholen kann?

            Wenn ja was muss ich wo eintragen? Sorry bin noch nicht so der Profi….

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

              @vw-arneth:

              muss auf dem Raspberry wo der D0 Sensor angeschlossen ist auch iobroker braucht? `
              Natürlich muss da iobroker laufen.

              Am besten als slave on einem Multihost system

              Gruß Rainer

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                vw-arneth last edited by

                Ahh Ok Danke für den Hinweis.

                OK nun Multihost modus.
                4764_host.jpg

                Einstellungen Smartmeter
                4764_smartmeter.jpg

                Port am Raspberry
                4764_raspberry-d0.jpg

                Log:
                4764_log.jpg

                Leider werden keine Daten abgerufen!?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                  Liegt die smartmeter instanz auch auf dem raspi?

                  Gruß

                  Rainer

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    vw-arneth last edited by

                    Ja liegt dort.
                    4764_instanzen.jpg

                    Ich weiß damals wie ich es bei solarview eingerichtet habe musste ich noch einen Wakeup befehl mitgeben weil der Zähler (Itron AC3000)

                    Die Objekte legen sich ja selber an oder? Oder muss ich hier auch etwas machen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                      Aha, jetzt kennen wir den Zähler.

                      Wenn es mit wakeup ist kann die Baudrate schon interessant sein.

                      Hast du unter Instanzen die Logstufe auf drbug gestellt?

                      Gruß Rainer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        vw-arneth last edited by

                        Das steht jetzt da drin.
                        4764_smartmeter-log.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                          Du hast "Daten werden nur gelesen" eingestellt.

                          Muss da bei wakeup nicht bidi stehen?

                          Gruß Rainer

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            vw-arneth last edited by

                            Jippi genau das war mein Fehler!

                            So nochmal eine kurze zusammenfassung für die nachwelt.

                            Ausgangspunkt:

                            IOBroker auf einen Rock64

                            Raspberry mit USB D0 ( gekauft bei Empfehlung Volkszähler)

                            Stromzähler Itron AC3000

                            Iobroker muss auf beiden Systemen laufen. ( Multihost Modus)

                            4764_smartmeter.jpg

                            Vielen Dank Homoran für deine Hilfe!

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              Okidoki3009 @vw-arneth last edited by

                              Hallo Leute ,

                              vielleicht könnt ihr mir auch helfen:-)
                              Ich bekommen meinen IR Lesekopf (Weidmann) nicht verbunden.
                              Die Ampel zeigt die ganze Zeit gelb.
                              Der Lesekopf blinkt grün am Smartzähler.
                              Der Raspi hab ich als slave und neu aufgesetzt ,müsste alles auf dem neusten Stand sein.
                              Smartmeter auch auf dem richtigen Raspi.
                              Mit den Einstellungen auch rumgespielt mit den Daten hier vom Forum.

                              Ich habe leider keine Idee mehr

                              Gruß Timo

                              iobroker_debug.PNG iobroker_console.PNG iobroker einstellungen.PNG

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lemuba @Okidoki3009 last edited by lemuba

                                @Okidoki3009

                                das sind meine funktionierenden Einstellungen, sehen in jeder Hinsicht etwas etwas anders aus als Deine.... 😉

                                • aber vielleicht nennst Du auch nochmal den Smartmeter Hersteller/Typ - nicht das der in einem andren Protokoll sendet...?

                                Weidmann.JPG

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  Okidoki3009 @lemuba last edited by Okidoki3009

                                  @lemuba Vielen Dank für deine Hilfe
                                  Ich habe einen Zähler von der Firma Iskra

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Okidoki3009 last edited by

                                    @Okidoki3009 sagte in Hilfe SmartMeter Adapter:

                                    Firma Iskra

                                    Und der arbeitet bidirektional??

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      Okidoki3009 @Homoran last edited by

                                      @Homoran Wenn ich das wüsste , dachte die sind alle gleich😊
                                      Ich habe gestern mit mehreren Einstellungen rumgespielt.
                                      Aber kann es sein ,dass ich erst einen pin anfordern muss ,um es lesen zu können.?

                                      Der Typ ist ISKRA MT681

                                      O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        Okidoki3009 @Okidoki3009 last edited by

                                        @Okidoki3009 said in Hilfe SmartMeter Adapter:

                                        @Homoran Wenn ich das wüsste , dachte die sind alle gleich😊
                                        Ich habe gestern mit mehreren Einstellungen rumgespielt.
                                        Aber kann es sein ,dass ich erst einen pin anfordern muss ,um es lesen zu können.?

                                        Der Typ ist ISKRA MT681

                                        iobroker_zähler.PNG

                                        Mit den Einstellungen läuft es jetzt.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Okidoki3009 last edited by

                                          @Okidoki3009 sagte in Hilfe SmartMeter Adapter:

                                          Der Typ ist ISKRA MT681

                                          das hätte man von Anfang an wissen müssen!
                                          Dieser Typ ist weit verbreitet

                                          @Okidoki3009 sagte in Hilfe SmartMeter Adapter:

                                          Mit den Einstellungen läuft es jetzt.

                                          nämlich "nur lesen", wie ich bei Iskra schon vermutet hatte

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          675
                                          Online

                                          31.9k
                                          Users

                                          80.1k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          5
                                          21
                                          2998
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo