[Aufruf] modbus 2.0.x testen
-
Ich habe leider nur einen WR… hatte aber zu beginn mal zwei Instanzen zu verschiedenen Geräten problemlos laufen und meine auch das hier im Forum andere User 2 Geräte auslesen.
Nicht das es irgendwie an der Docker installation liegt.
Hast nicht zufällig einen PI oder anderen Rechner auf dem zu mal iobroker zum testen installieren kannst?
Geht ja auch unter Windows.
-
kurzes Update wie es stand jetzt läuft:
1. modbus.1 Adapter deinstalliert
2. modbus.1 Adapter erneut installiert -> ohne Änderung
3. modbus.1 Adapter deinstalliert
4. modbus.9 Adapter installiert + konfiguriert (einfach die Instanznummer 9 gewählt ohne Grund)
5. modbus.9 läuft mit beiden Wechselrichtern
6. modbus.9 gestoppt
7. modbus.1 installiert + konfiguriert
Nun laufen modbus.0 und modbus.1 tadellos mit beiden Wechselrichtern.
Seinerzeit hatte ich zwischendurch mal den modbus.2 installiert und getestet und der lief auch nicht. deswegen dachte ich eigentlich das die Lösung des neuinstallieren nichts bringt.
Sorry, aber das muss mir mal einer klären. Es muss an mir liegen
-
Hast du jetzt 9 Modbus Adapter installiert oder wie sehen deine Instanzen aus?
-
genau, den modbus.9 hatte ich installiert und der lief.
dann dachte ich mir, dass das doch nicht sein kann und habe den modbus.9 deaktiviert.
dann nochmals zum 5. einen modbus.1 installiert und konfiguriert und siehe da, der läuft auch.
Wechselrichter 1 mit der .224 läuft an modbus.0
Wechselrichter 2 mit der .218 läuft an modbus.1
mdobus.9 deinstalliere ich jetzt wieder.
-
ich bekomme diese Fehler,
modbus.0 2018-06-18 18:22:33.734 error Cannot create modbus master! modbus.0 2018-06-18 18:22:33.733 error Cannot connect to "192.168.178.50:8899": TypeError: Cannot read property 'timeout' of undefined modbus.0 2018-06-18 18:22:33.503 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.14.3
was kann das sein?
-
ich bekomme diese Fehler,
modbus.0 2018-06-18 18:22:33.734 error Cannot create modbus master! modbus.0 2018-06-18 18:22:33.733 error Cannot connect to "192.168.178.50:8899": TypeError: Cannot read property 'timeout' of undefined modbus.0 2018-06-18 18:22:33.503 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.14.3
was kann das sein? ` ohne die config zu kennen (screenshots) + die integrierten geräte wird es schwer etwas zu sagen.
Gesendet von meinem Shitphone mit Tapatalk
-
Habe den Adapter frisch installiert und erst ein HoldingRegister eingefügt.
brauchst du noch etwas?
-
Und der Port „8899“ stimmt !?
-
Ja der port stimmt. Mit version 1.1.1 funktionierts ja auch.
-
ich bekomme diese Fehler,
modbus.0 2018-06-18 18:22:33.734 error Cannot create modbus master! modbus.0 2018-06-18 18:22:33.733 error Cannot connect to "192.168.178.50:8899": TypeError: Cannot read property 'timeout' of undefined modbus.0 2018-06-18 18:22:33.503 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.14.3
was kann das sein? `
Bitte dazu Issue im Github öffnen!
-
Hallo,
zurück zum Test-Aufruf.
Hat jemand schon mal den Adapter mit mehreren Slaves per Serial/RTU getestet?
@Stefan_io und ich haben beide das Problem, dass wir mehrere Slaves nicht abfragen können (Timeout).
siehe dazu folgender Thread: https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmernFalls jmd schon mehrere Slaves getestet hat: Waren die baugleich?
Wäre für einen Tip dankbar, wie ich das Problem schnell eingrenzen kann.