Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Luxtronik2-Controller V0.22.x

NEWS

  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    243

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    458

  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
    BluefoxB
    Bluefox
    4
    1
    501

Test Luxtronik2-Controller V0.22.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
96 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT TbsJah

    @homer.j.
    Guten Morgen!

    Schau bitte mal, ob die Funktion bei dir in der Konfigurationsseite aktiviert ist. Falls ja: Nimm den Haken einmal kurz raus, speichere ab, setze die Einstellung wieder auf den vorherigen Stand und speichere erneut. Dadurch zwingst du den ioBroker, den Wert im Hintergrund einmal sauber neu an die Adapter-Instanz zu übergeben.

    Zusätzlich gab es beim "Rücklauf extern" einen Fehler im Mapping, der jetzt behoben ist. Das ist ein reiner Lesewert (Sensor) und kein Parameter, den man beschreiben kann. Vorher hat das nur funktioniert, weil versehentlich dieselbe Schreib-ID ('13') wie bei der Heizungsabsenkung (DeltaReduction) hinterlegt war.

    Du findest den "Rücklauf extern" jetzt korrekt einsortiert unter information.01_temperatures.

    image.jpeg

    image.jpeg

    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #63

    @TbsJah Screenshot 2026-10-12 125809.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TbsJahT
      TbsJahT
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von
      #64

      Schick mir bitte mal deine raw log
      Was macht der Custom Ordner?

      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TbsJahT TbsJah

        Schick mir bitte mal deine raw log
        Was macht der Custom Ordner?

        Homer.J.H
        Homer.J.H
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #65

        @TbsJah

        geht nicht ich habe 2 Instanzen mit je einer WP am laufen bei der einen ohne Kühlung kann ich die raw erzeugen bei der mit nicht keine Ahnung warum.

        Hatte die Log Stufe auf Error weil ich immer eine Warnung bekommen habe kannst du dir ja vielleicht gleich mit anschauen.

        Log.txt

        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Homer.J.H Homer.J.

          @TbsJah

          geht nicht ich habe 2 Instanzen mit je einer WP am laufen bei der einen ohne Kühlung kann ich die raw erzeugen bei der mit nicht keine Ahnung warum.

          Hatte die Log Stufe auf Error weil ich immer eine Warnung bekommen habe kannst du dir ja vielleicht gleich mit anschauen.

          Log.txt

          TbsJahT
          TbsJahT
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von
          #66

          @Homer.J. sagte:

          @TbsJah

          geht nicht ich habe 2 Instanzen mit je einer WP am laufen bei der einen ohne Kühlung kann ich die raw erzeugen bei der mit nicht keine Ahnung warum.

          Hatte die Log Stufe auf Error weil ich immer eine Warnung bekommen habe kannst du dir ja vielleicht gleich mit anschauen.

          Die Warnung kommt wegen der HUP Pumpe - bitte mal im Webserver oder am Regler direkt was da als min. und max. eingetragen ist.
          Min ist aktuell bei dir größer als max. Das passt so nicht (denke ich mal)

          Über den Faktor in der Konfig kannst du das umstellen - Wäre dann bei dir die v3.x)
          image.jpeg

          Laut Visualisierungsindex -> ID 5 hat die Anlage keine Kühlung.
          Steht auf false. Daher ausgeblendet.
          Wenn du den Punkt Nicht unterstütze... deaktivierst dann werden die Punkte angezeigt
          image.jpeg

          Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • TbsJahT TbsJah

            @Homer.J. sagte:

            @TbsJah

            geht nicht ich habe 2 Instanzen mit je einer WP am laufen bei der einen ohne Kühlung kann ich die raw erzeugen bei der mit nicht keine Ahnung warum.

            Hatte die Log Stufe auf Error weil ich immer eine Warnung bekommen habe kannst du dir ja vielleicht gleich mit anschauen.

            Die Warnung kommt wegen der HUP Pumpe - bitte mal im Webserver oder am Regler direkt was da als min. und max. eingetragen ist.
            Min ist aktuell bei dir größer als max. Das passt so nicht (denke ich mal)

            Über den Faktor in der Konfig kannst du das umstellen - Wäre dann bei dir die v3.x)
            image.jpeg

            Laut Visualisierungsindex -> ID 5 hat die Anlage keine Kühlung.
            Steht auf false. Daher ausgeblendet.
            Wenn du den Punkt Nicht unterstütze... deaktivierst dann werden die Punkte angezeigt
            image.jpeg

            Homer.J.H
            Homer.J.H
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #67

            @TbsJah sagte:

            Wenn du den Punkt Nicht unterstütze... deaktivierst dann werden die Punkte angezeigt

            Hab den Haken jetzt raus gemacht jetzt werden die Datenpunkte angezeigt ist aber dann auch komisch oder.

            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TbsJahT TbsJah

              @Homer.J. sagte:

              @TbsJah

              geht nicht ich habe 2 Instanzen mit je einer WP am laufen bei der einen ohne Kühlung kann ich die raw erzeugen bei der mit nicht keine Ahnung warum.

              Hatte die Log Stufe auf Error weil ich immer eine Warnung bekommen habe kannst du dir ja vielleicht gleich mit anschauen.

              Die Warnung kommt wegen der HUP Pumpe - bitte mal im Webserver oder am Regler direkt was da als min. und max. eingetragen ist.
              Min ist aktuell bei dir größer als max. Das passt so nicht (denke ich mal)

              Über den Faktor in der Konfig kannst du das umstellen - Wäre dann bei dir die v3.x)
              image.jpeg

              Laut Visualisierungsindex -> ID 5 hat die Anlage keine Kühlung.
              Steht auf false. Daher ausgeblendet.
              Wenn du den Punkt Nicht unterstütze... deaktivierst dann werden die Punkte angezeigt
              image.jpeg

              Homer.J.H
              Homer.J.H
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von
              #68

              @TbsJah sagte:

              Die Warnung kommt wegen der HUP Pumpe

              die ist bei mir selbstregelnd da kann ich nichts einstellen.

              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Homer.J.H Homer.J.

                @TbsJah sagte:

                Die Warnung kommt wegen der HUP Pumpe

                die ist bei mir selbstregelnd da kann ich nichts einstellen.

                TbsJahT
                TbsJahT
                TbsJah
                schrieb am zuletzt editiert von
                #69

                @Homer.J. sagte:

                @TbsJah sagte:

                Die Warnung kommt wegen der HUP Pumpe

                die ist bei mir selbstregelnd da kann ich nichts einstellen.

                Das heißt konkret: Wenn du bei dir in den Datenpunkten luxtronik2-controller.0.Information.03_Outputs.circulation_pump_pwm (read only) oder luxtronik2-controller.0.Settings.04_HUP.heating_max_circ_pump_speed (writeable) Prozentwerte siehst, wird deine Pumpe über PWM gesteuert.

                Genau dafür habe ich in der neuen Version 0.18.x eine smarte Erkennung eingebaut: Der Adapter prüft nun automatisch, ob eine PWM-Pumpe konfiguriert ist. Ist das der Fall, wird die dynamische HUP-Steuerung (die 0-10V Spannungsoptimierung) im Hintergrund komplett übersprungen – selbst dann, wenn du sie in den Instanz-Einstellungen aktiviert hast.

                Das spart Systemressourcen und verhindert unnötige Befehle an die Steuerung, da die 0-10V Regelung bei PWM-Pumpen ohnehin ins Leere laufen würde.

                Noch ein kurzer Hinweis zu der Warnmeldung "nur zwischen 3 und 10 V erlaubt", die bei einigen im Log aufgetaucht ist:

                Das lag an einer Altlast in eurer ioBroker-Datenbank. Ganz früher waren für die Spannung mal feste Grenzen (3 bis 10V) definiert. ioBroker hat sich diese alten Limits im Hintergrund hartnäckig im Objektbaum gemerkt, obwohl sie im Adapter-Code längst gelöscht waren.

                Mit der Version 0.18.x ist auch das behoben: Der Adapter überschreibt diese gecachten Werte nun beim Start aktiv mit den neuen, korrekten Limits (0 bis 10V). Die Anlage kann jetzt also völlig fehlerfrei in den 0V-Standby wechseln und euer Log bleibt sauber!

                (Wer das Update noch nicht installieren will, kann den Datenpunkt oder den Ordner 04_HUP auch einfach manuell im ioBroker-Objektbaum löschen und die Adapter-Instanz neu starten – dann wird er direkt frisch und ohne die alten Grenzen neu angelegt).

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TbsJahT
                  TbsJahT
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #70

                  0.18.0 (2026-10-12)

                  🚀 Features & Enhancements

                  • Smart PWM Pump Detection: The hupManager now automatically detects whether the heating circulation pump (HUP) is controlled via a PWM signal (verified by checking if heating_max_circ_pump_speed > 0%). If this is the case, the obsolete dynamic 0-10V voltage optimization is automatically bypassed. This saves system resources and prevents unnecessary write commands to the Luxtronik controller.

                  🐛 Bugfixes

                  • HUP Voltage Validation Fixed: Fixed an issue where ioBroker threw a warning ("nur zwischen 3 und 10 V erlaubt") in the log for HUP voltage values below 3V. The object definitions for minimum and nominal voltage have been explicitly updated to min: 0 and max: 10. This successfully overwrites lingering cache limits in the ioBroker database and allows the pump to transition into 0V standby mode without throwing errors.
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Homer.J.H Homer.J.

                    @TbsJah sagte:

                    Wenn du den Punkt Nicht unterstütze... deaktivierst dann werden die Punkte angezeigt

                    Hab den Haken jetzt raus gemacht jetzt werden die Datenpunkte angezeigt ist aber dann auch komisch oder.

                    TbsJahT
                    TbsJahT
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #71

                    @Homer.J. sagte:

                    @TbsJah sagte:

                    Wenn du den Punkt Nicht unterstütze... deaktivierst dann werden die Punkte angezeigt

                    Hab den Haken jetzt raus gemacht jetzt werden die Datenpunkte angezeigt ist aber dann auch komisch oder.

                    Warum komisch?
                    Deine Anlage enthält laut Visu Ausgabe (3005 ID5) keine Kühlung -> 0 = nicht aktiv/ vorhanden.
                    Daher wird die Kühlung komplett herausgefiltert im Objektbaum.

                    Wenn deine Anlage aber dennoch kühlen kann müsste ich einen anderen Ansatz finden 😊

                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TbsJahT TbsJah

                      @Homer.J. sagte:

                      @TbsJah sagte:

                      Wenn du den Punkt Nicht unterstütze... deaktivierst dann werden die Punkte angezeigt

                      Hab den Haken jetzt raus gemacht jetzt werden die Datenpunkte angezeigt ist aber dann auch komisch oder.

                      Warum komisch?
                      Deine Anlage enthält laut Visu Ausgabe (3005 ID5) keine Kühlung -> 0 = nicht aktiv/ vorhanden.
                      Daher wird die Kühlung komplett herausgefiltert im Objektbaum.

                      Wenn deine Anlage aber dennoch kühlen kann müsste ich einen anderen Ansatz finden 😊

                      Homer.J.H
                      Homer.J.H
                      Homer.J.
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #72

                      @TbsJah
                      Funktioniert ja wenn man weiss wie ist halt nur ein bisschen irritierend wenn man eine Kühlung hat die Datenpunkte angehakt sind und nix kommt. ☺
                      Jetzt ist alles da und es funzt.
                      Ich bin mal gespannt wie es mit deiner COP Berechnung funktioniert.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TbsJahT
                        TbsJahT
                        TbsJah
                        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                        #73

                        @homer.j.
                        Hat deine Anlage also tatsächlich eine aktive Kühlfunktion? Das ist wirklich merkwürdig. In dem Log, das du mir geschickt hattest, steht der Visibilitäts-Index 5 nämlich auf 0 (was für die Steuerung eigentlich bedeutet: Kühlung = false / nicht vorhanden). Wenn du trotzdem kühlen kannst, hakt da bei der Rückmeldung der Anlage irgendwo etwas. Da muss ich nochmal genauer schauen, wo da der Fehler liegt.

                        Was das neue COP-Feature angeht: Da bin ich selbst schon extrem gespannt drauf! Ich habe da heute unter der Haube auch noch einen fiesen kleinen Fehler gefunden (der Adapter hat beim Neustart aus Versehen immer seine eigenen Langzeit-Datenpunkte gelöscht 🙈) und direkt bereinigt.

                        Wenn du (oder natürlich auch die anderen hier) noch weitere Ideen, Anregungen oder Logs habt – immer her damit!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TbsJahT
                          TbsJahT
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #74

                          0.18.1 (2026-10-13)

                          🐛 Bugfixes

                          • COP Database Persistence: Fixed a critical bug in the object manager's cleanup routine (cleanupStates). The internal database folder (hidden.cop_buckets) was missing from the exclusion list and got aggressively deleted upon every adapter restart, resulting in wiped COP histories and (null) values. The hidden states are now strictly protected against the cleanup process, ensuring long-term persistence for energy calculations.
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • obermolchO
                            obermolchO
                            obermolch
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #75

                            Ich komme nochmal auf das Thema mit dem Flash Speicher zurück, vielleicht bin ich auch ein Angsthase. Ich weiß nicht welche Hardware in der Luxtronik verbaut ist. Typischerweise muss ja irgendein Mikrocontroller mit Flash Memory laufen. Wenn ich über die Steuerung regelmäßig schreibe kann es diesen Flash mit der Zeit beschädigen. Ohne Wear Leveling Logic ist nach wenigen tausend Schreibzyklen Schluss, daher meine Frage wer hat nähere Informationen zu der verbauten Hardware und wie oft schreibt der Adapter Werte?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TbsJahT
                              TbsJahT
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #76

                              Moin @obermolch ,

                              das hat definitiv nichts mit „Angsthase“ zu tun – deine Bedenken sind absolut berechtigt und das ist ein enorm wichtiges Thema!

                              In der Luxtronik ist ein EEPROM/Flash-Speicher verbaut, der erfahrungsgemäß ungefähr 100.000 Schreibvorgänge (plus/minus natürlich) durchführen kann. Wenn dieser Speicher irgendwann „durchgeschrieben“ ist, kann es passieren, dass der Regler nicht mehr reagiert. Dann muss im schlimmsten Fall das komplette Steuerungsboard ausgetauscht werden, was ungefähre Kosten von 200 Euro verursacht.

                              Genau aus diesem Grund habe ich in den Adapter-Einstellungen bei der Steuerung der Zirkulationspumpe (ZIP) den ausdrücklichen Hinweis eingebaut, das unbedingt über ein externes Relais (z. B. einen Shelly) zu lösen. So vermeidet man es, die Befehle für jeden kleinen ZIP-Takt direkt in den Flash-Speicher des Controllers zu jagen.

                              Was die eigentliche „intelligente“ Steuerung für das Heizen und die Warmwassererzeugung angeht, arbeitet der Adapter extrem sparsam: Bei mir waren es für diese Optimierungen heute beispielsweise gerade einmal 15 Schreibvorgänge. Das hält sich also absolut im sicheren Rahmen und gefährdet die Lebensdauer des Speichers nicht.

                              Damit ihr da volle Transparenz habt und das selbst überprüfen könnt, loggt der Adapter die Schreibvorgänge auch mit. Ihr findet diese unter den Systeminformationen – aufgeschlüsselt nach täglichen und gesamten Schreibzyklen.
                              Viele Grüße!

                              image.jpeg
                              image.jpeg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • obermolchO
                                obermolchO
                                obermolch
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #77

                                @tbsjah Danke für die ausführliche Antwort.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • TbsJahT TbsJah

                                  🚨 BREAKING CHANGE / WICHTIGER HARDWARE-HINWEIS 🚨

                                  Kritischer Firmware-Bug in Alpha Innotec / Novelan Steuerungen (V1.90.x & V2.90.x)
                                  Der Hersteller hat mit den Firmware-Versionen V1.90.0 und V2.90.0 einen massiven Fehler im lokalen Luxtronik-Protokoll (Port 8889) eingeführt. Sobald ein Smart-Home-System (egal ob ioBroker, Home Assistant etc.) versucht, einen Parameter-Wert auf die Wärmepumpe zu schreiben, friert der Controller ein und erzwingt nach ca. 10 Sekunden einen harten Neustart (Reboot) der Anlage. Lesevorgänge sind hiervon nicht betroffen.

                                  👉 Maßnahme des Adapters: Um deine Hardware vor ständigen Neustarts und möglichen Schäden zu schützen, wurde ein Schutzschild (Firewall) in den Adapter eingebaut.
                                  Sobald der Adapter die Firmware V1.90.x oder V2.90.x erkennt, werden sämtliche Schreibbefehle hart blockiert. Im ioBroker-Log wird stattdessen eine entsprechende Warnung ausgegeben.

                                  👉 Lösung für betroffene Nutzer: Bitte wende dich an den Hersteller-Support oder deinen Installateur und bitte um ein "Over-the-Air" (Remote) Downgrade auf die vorherige, stabile Version (V1.89 bzw. V2.89). Wer die alte Firmware-Datei noch lokal besitzt, kann diese per USB-Stick am Display flashen. Sobald die Anlage wieder auf V.89 läuft, gibt der Adapter die Schreibbefehle automatisch wieder frei!


                                  ✨ Neue Funktionen & Verbesserungen (Features)

                                  • Hardware-Schutzschild implementiert: Dynamische Firmware-Überprüfung vor jedem Schreibvorgang zum Schutz vor dem Reboot-Bug der Firmware-Versionen 1.90.x und 2.90.x.
                                  • Visibilities (Sichtbarkeiten) komplett überarbeitet: Die interne Logik für den Befehl 3005 wurde neu geschrieben (dynamische Erkennung von 1-Byte und 4-Byte Arrays). Der Adapter liest die Sichtbarkeits-Flags nun bei allen Firmware-Versionen fehlerfrei aus. Das Ausblenden von nicht vorhandener Hardware im Objektbaum funktioniert nun auch bei V1.x und V2.x Anlagen ohne Abstürze oder Timeouts!

                                  🛠 Fehlerbehebungen (Bugfixes & Refactoring)

                                  • Adapter-Konfiguration (UI): Veraltete Warnhinweise bei der Checkbox "Nicht unterstützte Parameter ausblenden" wurden entfernt, da diese Funktion nun über alle Generationen hinweg stabil läuft.
                                  • Netzwerk / WebSocket: Die experimentelle Passwort-Übergabe für Port 8214 wurde restlos entfernt, da das Kommunikations-Problem nachweislich am Firmware-Bug von Alpha Innotec liegt. Die WebSocket-Verbindung für echte V3.x-Firmwares arbeitet wieder sauber über den bewährten Standard-Handshake.
                                  Kanzler1959K
                                  Kanzler1959K
                                  Kanzler1959
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kanzler1959
                                  #78

                                  @TbsJah sagte:

                                  🚨 BREAKING CHANGE / WICHTIGER HARDWARE-HINWEIS 🚨

                                  Kritischer Firmware-Bug in Alpha Innotec / Novelan Steuerungen (V1.90.x & V2.90.x)
                                  Der Hersteller hat mit den Firmware-Versionen V1.90.0 und V2.90.0 einen massiven Fehler im lokalen Luxtronik-Protokoll (Port 8889) eingeführt. Sobald ein Smart-Home-System (egal ob ioBroker, Home Assistant etc.) versucht, einen Parameter-Wert auf die Wärmepumpe zu schreiben, friert der Controller ein und erzwingt nach ca. 10 Sekunden einen harten Neustart (Reboot) der Anlage. Lesevorgänge sind hiervon nicht betroffen.

                                  👉 Maßnahme des Adapters: Um deine Hardware vor ständigen Neustarts und möglichen Schäden zu schützen, wurde ein Schutzschild (Firewall) in den Adapter eingebaut.
                                  Sobald der Adapter die Firmware V1.90.x oder V2.90.x erkennt, werden sämtliche Schreibbefehle hart blockiert. Im ioBroker-Log wird stattdessen eine entsprechende Warnung ausgegeben.

                                  👉 Lösung für betroffene Nutzer: Bitte wende dich an den Hersteller-Support oder deinen Installateur und bitte um ein "Over-the-Air" (Remote) Downgrade auf die vorherige, stabile Version (V1.89 bzw. V2.89). Wer die alte Firmware-Datei noch lokal besitzt, kann diese per USB-Stick am Display flashen. Sobald die Anlage wieder auf V.89 läuft, gibt der Adapter die Schreibbefehle automatisch wieder frei!


                                  ✨ Neue Funktionen & Verbesserungen (Features)

                                  • Hardware-Schutzschild implementiert: Dynamische Firmware-Überprüfung vor jedem Schreibvorgang zum Schutz vor dem Reboot-Bug der Firmware-Versionen 1.90.x und 2.90.x.
                                  • Visibilities (Sichtbarkeiten) komplett überarbeitet: Die interne Logik für den Befehl 3005 wurde neu geschrieben (dynamische Erkennung von 1-Byte und 4-Byte Arrays). Der Adapter liest die Sichtbarkeits-Flags nun bei allen Firmware-Versionen fehlerfrei aus. Das Ausblenden von nicht vorhandener Hardware im Objektbaum funktioniert nun auch bei V1.x und V2.x Anlagen ohne Abstürze oder Timeouts!

                                  🛠 Fehlerbehebungen (Bugfixes & Refactoring)

                                  • Adapter-Konfiguration (UI): Veraltete Warnhinweise bei der Checkbox "Nicht unterstützte Parameter ausblenden" wurden entfernt, da diese Funktion nun über alle Generationen hinweg stabil läuft.
                                  • Netzwerk / WebSocket: Die experimentelle Passwort-Übergabe für Port 8214 wurde restlos entfernt, da das Kommunikations-Problem nachweislich am Firmware-Bug von Alpha Innotec liegt. Die WebSocket-Verbindung für echte V3.x-Firmwares arbeitet wieder sauber über den bewährten Standard-Handshake.

                                  Hallo @tbsjah (und der lesende Rest)
                                  Ich habe jetzt seit 3 Tagen (seit Freitag 16.10.2026) meine (neue) WP am Laufen (die Nibe hat den Geist aufgegeben).
                                  Ich habe dann Heute den Adapter neu installiert (V0.18.2) und mal 'reingeschaut.
                                  Erster Eindruck - geht.

                                  Vielen lieben Dank für die (Weiter)entwicklung des Adapters.

                                  Ich habe

                                  • Wärmepumpe: AIT SWCV 122K3 (der webserver gibt MSW3-12 aus)
                                  • Luxtronik Software: V3.88.0 (soll aber die aktuelle SW noch zeitnah bekommen)
                                  • Verbindung: TCP Port 8889
                                  • Adapter: luxtronik2-controller 0.18.2

                                  Ich musste das manuell installieren, da NPM (oder Anderes) nicht ging.
                                  Auch muste ich unter ZIP die beiden Haken 'Deaktiviere ..." und "ZIP-Optimierung ..." deaktivieren. Sollte das nicht default auf 'Finger weg' stehen. Aber vielleicht sehe ich es auch genau falsch herum.
                                  Jedenfalls habe ich bisher keine Flash Schreibzugriffe gesehen.

                                  Ist dieser Bug der Firmware Vx.90 inzwischen gefixt seitens AIT?
                                  Angeblich - so die Aussage des Installateurs - soll die Anlage / SW die 'Taktoptimierung' inzwischen selbst machen / können?!

                                  Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 (IOBroker, SSD 128G)
                                  Huawei Sun2000 WR & LUNA Speicher
                                  HomeMatic CCU3 (mit allerlei ...)
                                  Diverses (Sockets, Dallas via ESP, Shellys ...)
                                  Visualisierrung via Grafana
                                  Synology NAS
                                  und einige Fritzboxen für die Abdeckung

                                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Kanzler1959K Kanzler1959

                                    @TbsJah sagte:

                                    🚨 BREAKING CHANGE / WICHTIGER HARDWARE-HINWEIS 🚨

                                    Kritischer Firmware-Bug in Alpha Innotec / Novelan Steuerungen (V1.90.x & V2.90.x)
                                    Der Hersteller hat mit den Firmware-Versionen V1.90.0 und V2.90.0 einen massiven Fehler im lokalen Luxtronik-Protokoll (Port 8889) eingeführt. Sobald ein Smart-Home-System (egal ob ioBroker, Home Assistant etc.) versucht, einen Parameter-Wert auf die Wärmepumpe zu schreiben, friert der Controller ein und erzwingt nach ca. 10 Sekunden einen harten Neustart (Reboot) der Anlage. Lesevorgänge sind hiervon nicht betroffen.

                                    👉 Maßnahme des Adapters: Um deine Hardware vor ständigen Neustarts und möglichen Schäden zu schützen, wurde ein Schutzschild (Firewall) in den Adapter eingebaut.
                                    Sobald der Adapter die Firmware V1.90.x oder V2.90.x erkennt, werden sämtliche Schreibbefehle hart blockiert. Im ioBroker-Log wird stattdessen eine entsprechende Warnung ausgegeben.

                                    👉 Lösung für betroffene Nutzer: Bitte wende dich an den Hersteller-Support oder deinen Installateur und bitte um ein "Over-the-Air" (Remote) Downgrade auf die vorherige, stabile Version (V1.89 bzw. V2.89). Wer die alte Firmware-Datei noch lokal besitzt, kann diese per USB-Stick am Display flashen. Sobald die Anlage wieder auf V.89 läuft, gibt der Adapter die Schreibbefehle automatisch wieder frei!


                                    ✨ Neue Funktionen & Verbesserungen (Features)

                                    • Hardware-Schutzschild implementiert: Dynamische Firmware-Überprüfung vor jedem Schreibvorgang zum Schutz vor dem Reboot-Bug der Firmware-Versionen 1.90.x und 2.90.x.
                                    • Visibilities (Sichtbarkeiten) komplett überarbeitet: Die interne Logik für den Befehl 3005 wurde neu geschrieben (dynamische Erkennung von 1-Byte und 4-Byte Arrays). Der Adapter liest die Sichtbarkeits-Flags nun bei allen Firmware-Versionen fehlerfrei aus. Das Ausblenden von nicht vorhandener Hardware im Objektbaum funktioniert nun auch bei V1.x und V2.x Anlagen ohne Abstürze oder Timeouts!

                                    🛠 Fehlerbehebungen (Bugfixes & Refactoring)

                                    • Adapter-Konfiguration (UI): Veraltete Warnhinweise bei der Checkbox "Nicht unterstützte Parameter ausblenden" wurden entfernt, da diese Funktion nun über alle Generationen hinweg stabil läuft.
                                    • Netzwerk / WebSocket: Die experimentelle Passwort-Übergabe für Port 8214 wurde restlos entfernt, da das Kommunikations-Problem nachweislich am Firmware-Bug von Alpha Innotec liegt. Die WebSocket-Verbindung für echte V3.x-Firmwares arbeitet wieder sauber über den bewährten Standard-Handshake.

                                    Hallo @tbsjah (und der lesende Rest)
                                    Ich habe jetzt seit 3 Tagen (seit Freitag 16.10.2026) meine (neue) WP am Laufen (die Nibe hat den Geist aufgegeben).
                                    Ich habe dann Heute den Adapter neu installiert (V0.18.2) und mal 'reingeschaut.
                                    Erster Eindruck - geht.

                                    Vielen lieben Dank für die (Weiter)entwicklung des Adapters.

                                    Ich habe

                                    • Wärmepumpe: AIT SWCV 122K3 (der webserver gibt MSW3-12 aus)
                                    • Luxtronik Software: V3.88.0 (soll aber die aktuelle SW noch zeitnah bekommen)
                                    • Verbindung: TCP Port 8889
                                    • Adapter: luxtronik2-controller 0.18.2

                                    Ich musste das manuell installieren, da NPM (oder Anderes) nicht ging.
                                    Auch muste ich unter ZIP die beiden Haken 'Deaktiviere ..." und "ZIP-Optimierung ..." deaktivieren. Sollte das nicht default auf 'Finger weg' stehen. Aber vielleicht sehe ich es auch genau falsch herum.
                                    Jedenfalls habe ich bisher keine Flash Schreibzugriffe gesehen.

                                    Ist dieser Bug der Firmware Vx.90 inzwischen gefixt seitens AIT?
                                    Angeblich - so die Aussage des Installateurs - soll die Anlage / SW die 'Taktoptimierung' inzwischen selbst machen / können?!

                                    TbsJahT
                                    TbsJahT
                                    TbsJah
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #79

                                    @Kanzler1959 sagte:

                                    @TbsJah sagte:

                                    🚨 BREAKING CHANGE / WICHTIGER HARDWARE-HINWEIS 🚨

                                    Kritischer Firmware-Bug in Alpha Innotec / Novelan Steuerungen (V1.90.x & V2.90.x)
                                    Der Hersteller hat mit den Firmware-Versionen V1.90.0 und V2.90.0 einen massiven Fehler im lokalen Luxtronik-Protokoll (Port 8889) eingeführt. Sobald ein Smart-Home-System (egal ob ioBroker, Home Assistant etc.) versucht, einen Parameter-Wert auf die Wärmepumpe zu schreiben, friert der Controller ein und erzwingt nach ca. 10 Sekunden einen harten Neustart (Reboot) der Anlage. Lesevorgänge sind hiervon nicht betroffen.

                                    👉 Maßnahme des Adapters: Um deine Hardware vor ständigen Neustarts und möglichen Schäden zu schützen, wurde ein Schutzschild (Firewall) in den Adapter eingebaut.
                                    Sobald der Adapter die Firmware V1.90.x oder V2.90.x erkennt, werden sämtliche Schreibbefehle hart blockiert. Im ioBroker-Log wird stattdessen eine entsprechende Warnung ausgegeben.

                                    👉 Lösung für betroffene Nutzer: Bitte wende dich an den Hersteller-Support oder deinen Installateur und bitte um ein "Over-the-Air" (Remote) Downgrade auf die vorherige, stabile Version (V1.89 bzw. V2.89). Wer die alte Firmware-Datei noch lokal besitzt, kann diese per USB-Stick am Display flashen. Sobald die Anlage wieder auf V.89 läuft, gibt der Adapter die Schreibbefehle automatisch wieder frei!


                                    ✨ Neue Funktionen & Verbesserungen (Features)

                                    • Hardware-Schutzschild implementiert: Dynamische Firmware-Überprüfung vor jedem Schreibvorgang zum Schutz vor dem Reboot-Bug der Firmware-Versionen 1.90.x und 2.90.x.
                                    • Visibilities (Sichtbarkeiten) komplett überarbeitet: Die interne Logik für den Befehl 3005 wurde neu geschrieben (dynamische Erkennung von 1-Byte und 4-Byte Arrays). Der Adapter liest die Sichtbarkeits-Flags nun bei allen Firmware-Versionen fehlerfrei aus. Das Ausblenden von nicht vorhandener Hardware im Objektbaum funktioniert nun auch bei V1.x und V2.x Anlagen ohne Abstürze oder Timeouts!

                                    🛠 Fehlerbehebungen (Bugfixes & Refactoring)

                                    • Adapter-Konfiguration (UI): Veraltete Warnhinweise bei der Checkbox "Nicht unterstützte Parameter ausblenden" wurden entfernt, da diese Funktion nun über alle Generationen hinweg stabil läuft.
                                    • Netzwerk / WebSocket: Die experimentelle Passwort-Übergabe für Port 8214 wurde restlos entfernt, da das Kommunikations-Problem nachweislich am Firmware-Bug von Alpha Innotec liegt. Die WebSocket-Verbindung für echte V3.x-Firmwares arbeitet wieder sauber über den bewährten Standard-Handshake.

                                    Hallo @tbsjah (und der lesende Rest)
                                    Ich habe jetzt seit 3 Tagen (seit Freitag 16.10.2026) meine (neue) WP am Laufen (die Nibe hat den Geist aufgegeben).
                                    Ich habe dann Heute den....

                                    Zur fehlgeschlagenen Installation:
                                    Woran hat es bei der Installation genau gehangen bzw. welche Fehlermeldung hast du bekommen? Wenn dein ioBroker auf das Beta-Repository (Latest) eingestellt ist, solltest du den Adapter eigentlich direkt über die Suche finden und installieren können. Auch der Weg über NPM sollte grundsätzlich immer funktionieren.
                                    Eine manuelle Installation (via GitHub-URL oder Datei-Upload) ist aktuell die denkbar schlechteste Variante. Es fließen momentan kontinuierlich Updates ein – unter anderem für die Modbus-Integration sowie erste Vorbereitungen für die SmartGrid-Überschusssteuerung –, von denen du auf diesem Weg abgeschnitten bist. Falls die normale Installation bei dir streikt, teile mir das bitte hier mit oder öffne ein Issue auf GitHub, damit wir das lösen können. (Notiz an mich selbst: Ich sollte für solche Entwicklungen wohl besser wieder in einem separaten Branch arbeiten 🤷🏼‍♂️).
                                    Zu den ZIP-Einstellungen (Zirkulationspumpe):
                                    Wenn der erste Haken („Deaktiviere reguläre ZIP Werte“) nicht gesetzt ist, behält die Luxtronik die Kontrolle. Es gelten dann stur die im Regler definierten Erlaubt- und Aus-Zeiten (also feste Taktungen).
                                    Der zweite Haken („ZIP-Optimierung zulassen“) ist optional. Er erlaubt dem Adapter, zusätzlich nach definierten Werten in die Steuerung einzugreifen. Ein aktives Eingreifen durch den Adapter macht in der Praxis aber primär dann Sinn, wenn du einen zusätzlichen Aktor (z. B. Shelly) nutzt oder das Ganze zukünftig über Modbus (sofern bei dir aktiv) ansteuerst. Da du bisher keine Flash-Schreibzugriffe bemerkt hast, fährst du mit den aktuell deaktivierten Haken in deinem Setup sicher.
                                    Zur Firmware Vx.90 und der Taktoptimierung:
                                    Da AIT leider so gut wie nie konkrete Release Notes veröffentlicht, sondern meist nur pauschal von „Optimierungen im Regelungsverhalten“ spricht, ist das schwer zu überprüfen. Die Aussage deines Installateurs, dass die Software nun ein echtes, gemeinsames Regeln für Warmwasser und Heizung beherrscht (sprich: kurz vor Erreichen der WW-Schwelle schon das Heizen zu starten, wenn die Temperatur ohnehin im unteren Hysteresebereich liegt, um einen durchgehenden Verdichterlauf zu erzwingen), wage ich aus der Erfahrung heraus sehr zu bezweifeln. Ich lasse mich da aber extrem gerne eines Besseren belehren!
                                    Wichtig zur Einordnung: Diese Art der Taktoptimierung ist ohnehin primär für klassische On/Off-Wärmepumpen gedacht. Bei Inverter-Wärmepumpen sollte der Verdichter im Idealfall zumindest am unteren Heizband ohnehin geschmeidig durchlaufen.

                                    Noch als kleiner Zusatz: Entschuldigt die Textwand – aber bei so einem herrlich vielfältigen Thema tippen sich die Finger manchmal wie von selbst. 🤷🏼‍♂️

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Kanzler1959K
                                      Kanzler1959K
                                      Kanzler1959
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #80

                                      Ok ... zur Installation: das Problem war zwischen den Ohren --> war schon lange her, das ich die Beta Sachen genutzt habe (waren also nicht zugelasen).
                                      Habe es umgestellt ... log mit einem error (als Tipp - funktioniert aber):

                                      $ iobroker add luxtronik2-controller auto --host myIOBroker --debug
                                      NPM version: 10.9.8
                                      Installing iobroker.luxtronik2-controller@0.18.2... (System call)
                                      npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                      npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                      > usocket@0.3.0 install
                                      > node-gyp rebuild
                                      gyp info it worked if it ends with ok
                                      gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.23.2 | linux | arm64
                                      (node:309458) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                      gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                      gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.96+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v22.23.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                      added 2 packages in 12s
                                      226 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      host.myIOBroker install adapter luxtronik2-controller
                                      upload [21] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                      upload [20] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                      upload [19] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                      upload [18] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                      upload [17] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                      upload [16] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                      upload [15] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                      upload [14] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                      upload [13] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                      upload [12] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                      upload [11] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [10] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/HUP_Optimierung.svg img/HUP_Optimierung.svg image/svg+xml
                                      upload [9] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/HUP_Optimierung_de.svg img/HUP_Optimierung_de.svg image/svg+xml
                                      upload [8] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/HUP_Optimierung_en.svg img/HUP_Optimierung_en.svg image/svg+xml
                                      upload [7] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Objekte.png img/Objekte.png image/png
                                      upload [6] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Objekte_DE.png img/Objekte_DE.png image/png
                                      upload [5] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Objekte_EN.png img/Objekte_EN.png image/png
                                      upload [4] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Takt_Optimierung.svg img/Takt_Optimierung.svg image/svg+xml
                                      upload [3] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Takt_Optimierung_de.svg img/Takt_Optimierung_de.svg image/svg+xml
                                      upload [1] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/luxtronik2-controller.png luxtronik2-controller.png image/png
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller created/updated
                                      Updating objects from io-package.json for adapter "luxtronik2-controller" with version "0.18.2"
                                      host.myIOBroker create instance luxtronik2-controller
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.alive created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.connected created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.compactMode created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.cpu created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.cputime created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.memHeapUsed created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.memHeapTotal created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.memRss created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.inputCount created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.outputCount created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.eventLoopLag created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.sigKill created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.logLevel created
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.objectsWarnLimit created
                                      host.myIOBroker object luxtronik2-controller.0.info created
                                      host.myIOBroker object luxtronik2-controller.0.backups created
                                      host.myIOBroker object luxtronik2-controller.0.info.connection created
                                      host.myIOBroker Set default value of luxtronik2-controller.0.info.connection: false
                                      host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0 created
                                      Process exited with code 0
                                      

                                      Noch ein Tip: Ich habe zwei Telegram Instanzen (bots) ... einer mit wenig Zeugs für die Familie und einer mit 'allerlei' für mich ;-). Es wird aber 'kein Tele....' angezeigt:

                                      grafik.jpeg

                                      Aber die Instanzen sind dann schon da:

                                      grafik.jpeg

                                      Ja - die neue Pumpe (nach wie vor eine Solepumpe) ist jetzt geschmeidiger (was ich so sagen kann bei drei Tagen (Dauer)lauf. Bis jetzt ist Sie tatsächlich durchgelaufen (75h). Die Nibe Fighter vorher war ein EIN/AUS Kompressor. Hat - vielleicht interessiert es jemanden - gute 20 Jahre gehalten. Dann war der Durchfluss nur noch 150l/h. Der Installateur hat mal reingeschaut (konnte man erst nach dem Abbau): Die Heizungsseite des Wärmetauschers war 'dicht'. Warum - keine Ide (evtl. das 'normale' Wasser in der Fussbodenheizung in Verbindung mit etwas sorglosem Umgang mit dem Druck in der Heizung. Ich habe teilweise Monate / Jahre nicht nach der Heizung geschaut - lief ja. Der Kompressor und der Rest liefen bis zum Ende einwandfrei. Wir haben uns dann gegen eine Reparatur entschieden, da das Ding dazu sowieso raus musste aus der Ecke - und wir jetzt (bis wir dann wirklich alt sind) erst mal Ruhe haben (und Förderung gibt es ja auch (noch)).

                                      Man sieht - ich kann auch in lang ;-)

                                      Jetzt muss ich mir noch ein bischen VIS basteln. Hab nix zum c/p gefunden

                                      Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 (IOBroker, SSD 128G)
                                      Huawei Sun2000 WR & LUNA Speicher
                                      HomeMatic CCU3 (mit allerlei ...)
                                      Diverses (Sockets, Dallas via ESP, Shellys ...)
                                      Visualisierrung via Grafana
                                      Synology NAS
                                      und einige Fritzboxen für die Abdeckung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TbsJahT
                                        TbsJahT
                                        TbsJah
                                        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                        #81

                                        Der Adapter aura bietet auch sehr gute Visualisierungsmöglichkeiten.
                                        Hat bei mir VIS abgelöst

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TbsJahT
                                          TbsJahT
                                          TbsJah
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #82

                                          @Kanzler1959 sagte:

                                          log mit einem error (als Tipp - funktioniert aber):

                                          Die Meldung betrifft ausschließlich Raspberry Pi / ARM-Nutzer.
                                          Ich habe die Readme angepasst - Danke für die Info

                                          Erklärung


                                          Das Paket modbus-serial, das du für die Luxtronik-Kommunikation brauchst, unterstützt nicht nur Modbus TCP (über das Netzwerk), sondern auch Modbus RTU (über echte, physische serielle Kabel). Dafür versucht es, Hardware-Pakete für serielle Schnittstellen und systemnahe Sockets (wie serialport und tief im Baum versteckt dann eben auch usocket) herunterzuladen.
                                          Weil diese ganze Kette aber durch das Wort optional eingeleitet wird, passiert beim Anwender auf dem Raspberry Pi genau das Richtige:
                                          NPM versucht, diese systemnahen Pakete zu kompilieren. Der Compiler crasht (die roten Fehler im Log). NPM sagt sich: "Egal, der Entwickler von modbus-serial hat gesagt, das Zeug ist nur optional!", ignoriert den Fehler komplett und installiert deinen Adapter einfach erfolgreich zu Ende. Da du für die Luxtronik ohnehin nur Modbus TCP (Netzwerk) nutzt, funktioniert das auch ohne die fehlenden Pakete tadellos.
                                          image.jpeg

                                          @Kanzler1959 sagte:

                                          Es wird aber 'kein Tele....' angezeigt:

                                          Da hast du völlig recht, das ist ein klassischer Logik-Fehler in der Oberfläche!
                                          Ist jetzt aktualisiert in der 0.19.0


                                          image.jpeg

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          428

                                          Online

                                          33.1k

                                          Benutzer

                                          84.2k

                                          Themen

                                          1.4m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe