  4. Modbus schreiben, wird wieder zurückgesetzt

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    536

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    442

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.0k

Modbus schreiben, wird wieder zurückgesetzt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
15 Beiträge 4 Kommentatoren 481 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Delphinis

    @arteck
    Sorry. Das ist der STP 10.0 SE von SMA

    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @delphinis hab mir schon gedacht

    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      dedoandy
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #6

      @delphinis Wie wurde das Problem jetzt final gelöst?
      Bisher habe ich folgendes dazu heir gefunden

      Holding Registers:
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40149	3	Wirkleistungvorgabe		W	int32be	2	1	0		level		false	false	false	false
      40151	3	Kommunikation			uint32be	2	1	0		state		false	false	false	false
      40189	3	max Ladeleistung BatWR	BatConv.WMaxCha	W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	
      40191	3	max Entladeleistung BatWR	BatConv.WMaxDsch	W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	
      40795	3	max Batterieladeleistung	CmpBMS.BatChaMaxW	W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false	
      44433	3	max Batterieladeleistung	CmpBMS.BatChaMaxW	W	uint32be	2	1	0		value.battery		true	false	false	false
      40799	3	max Batterieentladeleistung	CmpBMS.BatDschMaxW	W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false
      44437	3	max Batterieentladeleistung	CmpBMS.BatDschMaxW	W	uint32be	2	1	0		value.battery		false	false	false
      31393	3	Momentane Batterieladung	BatChrg.CurBatCha	W	uint32be	2	1	0		value.battery		true	false	false	false
      

      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

      • anhaken von : nur "Write multiple Register" verwenden
      • Abfrage nicht anhaken
      • zyklisches Schreiben alle 10 Sekunden
      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D dedoandy

        @delphinis Wie wurde das Problem jetzt final gelöst?
        Bisher habe ich folgendes dazu heir gefunden

        Holding Registers:
        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40149	3	Wirkleistungvorgabe		W	int32be	2	1	0		level		false	false	false	false
        40151	3	Kommunikation			uint32be	2	1	0		state		false	false	false	false
        40189	3	max Ladeleistung BatWR	BatConv.WMaxCha	W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	
        40191	3	max Entladeleistung BatWR	BatConv.WMaxDsch	W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	
        40795	3	max Batterieladeleistung	CmpBMS.BatChaMaxW	W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false	
        44433	3	max Batterieladeleistung	CmpBMS.BatChaMaxW	W	uint32be	2	1	0		value.battery		true	false	false	false
        40799	3	max Batterieentladeleistung	CmpBMS.BatDschMaxW	W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false
        44437	3	max Batterieentladeleistung	CmpBMS.BatDschMaxW	W	uint32be	2	1	0		value.battery		false	false	false
        31393	3	Momentane Batterieladung	BatChrg.CurBatCha	W	uint32be	2	1	0		value.battery		true	false	false	false
        

        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

        • anhaken von : nur "Write multiple Register" verwenden
        • Abfrage nicht anhaken
        • zyklisches Schreiben alle 10 Sekunden
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #7

        @dedoandy sagte:

        Wie wurde das Problem jetzt final gelöst?

        Welches genau?
        Hast du alles genau so gemacht, wie hier im Thread geschrieben?

        Anscheinend nicht!

        @dedoandy sagte:

        Abfrage nicht anhaken

        Warum nicht?

        Bitte Screenshots der relevanten Einstellungen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          dedoandy
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @homoran @delphinis

          • Modbus schreiben bei SMA-WR -
            Dieses Problem ist ja schon mehrfach beschrieben worden:
            @manni072 @tuning
            https://forum.iobroker.net/post/885251
          • Schreiben in das holding register (40795 bzw. 44433), aber kein Veränderung von 31393:

          31393 3 Momentane Batterieladung BatChrg.CurBatCha W uint32be 2 1 0 value.battery true false false false
          40795 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 level false false false false
          44433 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 value.battery false false false false

          Ich hol mal aus:
          HW: SMA Tripower Wechselrichter STP6.0-3SE-40 und Batteriespeicher BYD HVS 10.2
          Problem Batteriespeicher-Degradation:
          Für eine minimale Degradation (SoH) sollte der SoC vom Speicher die meiste Zeit zwischen 20 und 80% liegen.
          Des weiteren sollte die Batterieladung möglichst 0.2C nicht überschreiten, zwecks schonendem Laden.
          D.h. bei einem Speicher von ca. 10 kWh -> max. Batterieladeleistung von 2000 W.
          Der Batteriespeicher wird aktuell jedoch mit teilweise über 5000 W beladen und hat schon ab 10 Uhr den SoC von 100%.
          Dieser SoC von 100% wird dann bis in die Abendstunden beibehalten.
          Festgestellt wurde auch, dass des SMA-Wechselrichter die Batterieladeleistung auch bei hohem SoC (>80%) nicht reduziert.

          • Deshalb benötige ich zwei Punkte:
          1. Reduktion der Batterieladeleistung (z.B. max. 2000 W) bis 13 Uhr und auf max. SoC 80%.
          2. Reduktion der Batterieladeleistung (z.B. 1000 W) bei SoC > 90%

          Modbus schreiben - holding registers:

          _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
          30845 3 Batterie SoC Prozent Bat.ChaStt % uint32be 2 1 0 value.battery true false false false
          31393 3 Momentane Batterieladung BatChrg.CurBatCha W uint32be 2 1 0 value.battery true false false false
          40149 3 Wirkleistungvorgabe Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt W int32be 2 1 0 level false false false false
          40151 3 Kommunikation 802: aktiv (Act) 803: inaktiv (Ina) uint32be 2 1 0 state false false false false
          40189 3 max Ladeleistung BatWR BatConv.WMaxCha W uint32be 2 1 0 level true false false false
          40795 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 level false false false false
          44433 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 value.battery false false false false

          Und es geht um diese Parameter und Messwerte:
          STP5.0-3SE-40 / STP6.0-3SE-40 / STP8.0-3SE-40 / STP10.0-3SE-40

          CmpBMS.BatChaMaxW Sollwert Maximale Batterieladeleistung 1 Installateur 40795 2 U32 FIX0 WO
          CmpBMS.BatChaMaxW Sollwert Maximale Batterieladeleistung 1 Installateur 44433 2 U32 FIX0 WO

          Wie wurde das Problem jetzt gelöst?

          Mit dem direkt ins Objekt schreiben funktioniert es nicht:
          reg_40795_wo.jpg

          Der Wert wird nur für ca. 2 Sekunden angezeigt und nicht vom SMA weiterverarbeitet.
          Der Wert ändert sich nicht (Anm.: im screenshot steht 0W, da SoC schon auf 100%),
          aber heute morgen war der SoC unter 100% und 31393 war ständig zwischen 2500 bis 5000 W:
          31393 3 Momentane Batterieladung BatChrg.CurBatCha W uint32be 2 1 0 value.battery true false false false
          reg_40795_wo1.jpg

          Hängt das doch noch mit der Kommunikation zusammen?
          40151 3 Kommunikation 802: aktiv (Act) 803: inaktiv (Ina) uint32be 2 1 0 state false false false false

          @arteck schreibt:
          ..
          der Modbus löscht die Werte wieder wenn der WR es abgeholt hat... ja es IST SO
          sonst hier
          https://forum.iobroker.net/topic/39786/gelöst-sma-stp10-0-modbus-registerprobleme?_=1730104806989
          https://forum.iobroker.net/topic/59950/modbus-register-für-sma/3?page=1

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D dedoandy

            @homoran @delphinis

            • Modbus schreiben bei SMA-WR -
              Dieses Problem ist ja schon mehrfach beschrieben worden:
              @manni072 @tuning
              https://forum.iobroker.net/post/885251
            • Schreiben in das holding register (40795 bzw. 44433), aber kein Veränderung von 31393:

            31393 3 Momentane Batterieladung BatChrg.CurBatCha W uint32be 2 1 0 value.battery true false false false
            40795 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 level false false false false
            44433 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 value.battery false false false false

            Ich hol mal aus:
            HW: SMA Tripower Wechselrichter STP6.0-3SE-40 und Batteriespeicher BYD HVS 10.2
            Problem Batteriespeicher-Degradation:
            Für eine minimale Degradation (SoH) sollte der SoC vom Speicher die meiste Zeit zwischen 20 und 80% liegen.
            Des weiteren sollte die Batterieladung möglichst 0.2C nicht überschreiten, zwecks schonendem Laden.
            D.h. bei einem Speicher von ca. 10 kWh -> max. Batterieladeleistung von 2000 W.
            Der Batteriespeicher wird aktuell jedoch mit teilweise über 5000 W beladen und hat schon ab 10 Uhr den SoC von 100%.
            Dieser SoC von 100% wird dann bis in die Abendstunden beibehalten.
            Festgestellt wurde auch, dass des SMA-Wechselrichter die Batterieladeleistung auch bei hohem SoC (>80%) nicht reduziert.

            • Deshalb benötige ich zwei Punkte:
            1. Reduktion der Batterieladeleistung (z.B. max. 2000 W) bis 13 Uhr und auf max. SoC 80%.
            2. Reduktion der Batterieladeleistung (z.B. 1000 W) bei SoC > 90%

            Modbus schreiben - holding registers:

            _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
            30845 3 Batterie SoC Prozent Bat.ChaStt % uint32be 2 1 0 value.battery true false false false
            31393 3 Momentane Batterieladung BatChrg.CurBatCha W uint32be 2 1 0 value.battery true false false false
            40149 3 Wirkleistungvorgabe Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt W int32be 2 1 0 level false false false false
            40151 3 Kommunikation 802: aktiv (Act) 803: inaktiv (Ina) uint32be 2 1 0 state false false false false
            40189 3 max Ladeleistung BatWR BatConv.WMaxCha W uint32be 2 1 0 level true false false false
            40795 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 level false false false false
            44433 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 value.battery false false false false

            Und es geht um diese Parameter und Messwerte:
            STP5.0-3SE-40 / STP6.0-3SE-40 / STP8.0-3SE-40 / STP10.0-3SE-40

            CmpBMS.BatChaMaxW Sollwert Maximale Batterieladeleistung 1 Installateur 40795 2 U32 FIX0 WO
            CmpBMS.BatChaMaxW Sollwert Maximale Batterieladeleistung 1 Installateur 44433 2 U32 FIX0 WO

            Wie wurde das Problem jetzt gelöst?

            Mit dem direkt ins Objekt schreiben funktioniert es nicht:
            reg_40795_wo.jpg

            Der Wert wird nur für ca. 2 Sekunden angezeigt und nicht vom SMA weiterverarbeitet.
            Der Wert ändert sich nicht (Anm.: im screenshot steht 0W, da SoC schon auf 100%),
            aber heute morgen war der SoC unter 100% und 31393 war ständig zwischen 2500 bis 5000 W:
            31393 3 Momentane Batterieladung BatChrg.CurBatCha W uint32be 2 1 0 value.battery true false false false
            reg_40795_wo1.jpg

            Hängt das doch noch mit der Kommunikation zusammen?
            40151 3 Kommunikation 802: aktiv (Act) 803: inaktiv (Ina) uint32be 2 1 0 state false false false false

            @arteck schreibt:
            ..
            der Modbus löscht die Werte wieder wenn der WR es abgeholt hat... ja es IST SO
            sonst hier
            https://forum.iobroker.net/topic/39786/gelöst-sma-stp10-0-modbus-registerprobleme?_=1730104806989
            https://forum.iobroker.net/topic/59950/modbus-register-für-sma/3?page=1

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #9

            @dedoandy sagte:

            Ich hol mal aus:

            Ich fürchte du mischst hier zwei Dinge:

            • Bedienung und Einstellung des Adapters
            • Reaktion des WR darauf.

            Solange du nicht die richtigen Einstellungen hast, funktioniert Punkt 1 nicht (so wie du dir das scheinbar vorgestellt hast).

            Jedesmal bei einer expliziten Nachfrage dazu dann ausschweifend auf das andere Thema zu schwenken ist nicht hilfreich!

            Wie @arteck und ich bereits sagten, hast du leicht variiert hier gesagt

            @dedoandy sagte:

            der Modbus löscht die Werte wieder wenn der WR es abgeholt hat... ja es IST SO

            Jedoch ist es nicht der Modbus, sondern nur die GUI des Adaptes bei den Holdingregistern.

            Also nochmal, und nur eine Frage

            Warum hast du Abfrage/Polling nicht angehakt.

            Und weil ich es nicht lassen kann:
            Was passiert dann, wenn du den Haken setztst in der GUI?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              dedoandy
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              Das Erebnis ist das gleiche, egal ob man den Haken setzt oder nicht:
              Der Wert (hier: 2000) für 40795 wird nur für ca. 2 Sekunden angezeigt und vom SMA-WR nicht weiterverarbeitet.
              31393 - Momentane Batterieladung - BatChrg.CurBatCha wird nicht auf 2000 W begrenzt.

              ioBroker_holdreg_Aufzeichnung 2026-04-21 093541.iphone5.mp4

              Screenshot 2026-04-21 093152.png

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D dedoandy

                Das Erebnis ist das gleiche, egal ob man den Haken setzt oder nicht:
                Der Wert (hier: 2000) für 40795 wird nur für ca. 2 Sekunden angezeigt und vom SMA-WR nicht weiterverarbeitet.
                31393 - Momentane Batterieladung - BatChrg.CurBatCha wird nicht auf 2000 W begrenzt.

                ioBroker_holdreg_Aufzeichnung 2026-04-21 093541.iphone5.mp4

                Screenshot 2026-04-21 093152.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #11

                @dedoandy sagte:

                und vom SMA-WR nicht weiterverarbeitet.

                Das ist jetzt nicht das Thema!
                Im Moment prüfen wir nur den Adapter!

                Warum schreibst du mit "bestätigt".
                Damit erzählst du dem Adapter dass du bereits alles erledigt hast, und er nichts mehr tun muss!

                Außerdem:

                @dedoandy sagte:

                31393 - Momentane Batterieladung - BatChrg.CurBatCha wird nicht auf 2000 W begrenzt.

                31xxx ist auch kein Holdingregister!

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @dedoandy sagte:

                  Ich hol mal aus:

                  Ich fürchte du mischst hier zwei Dinge:

                  • Bedienung und Einstellung des Adapters
                  • Reaktion des WR darauf.

                  Solange du nicht die richtigen Einstellungen hast, funktioniert Punkt 1 nicht (so wie du dir das scheinbar vorgestellt hast).

                  Jedesmal bei einer expliziten Nachfrage dazu dann ausschweifend auf das andere Thema zu schwenken ist nicht hilfreich!

                  Wie @arteck und ich bereits sagten, hast du leicht variiert hier gesagt

                  @dedoandy sagte:

                  der Modbus löscht die Werte wieder wenn der WR es abgeholt hat... ja es IST SO

                  Jedoch ist es nicht der Modbus, sondern nur die GUI des Adaptes bei den Holdingregistern.

                  Also nochmal, und nur eine Frage

                  Warum hast du Abfrage/Polling nicht angehakt.

                  Und weil ich es nicht lassen kann:
                  Was passiert dann, wenn du den Haken setztst in der GUI?

                  D Offline
                  D Offline
                  dedoandy
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @Homoran sagte:

                  Also nochmal, und nur eine Frage
                  Warum hast du Abfrage/Polling nicht angehakt.

                  Und weil ich es nicht lassen kann:
                  Was passiert dann, wenn du den Haken setztst in der GUI?

                  • Wo soll ich Abfrage/Polling in der GUI anhaken?
                    Ich kenne bisher nur das Feld "Bestätigt", was ich ja dann ohne Ergebnis wahlweise an- und abgehakt hatte.

                  @Homoran sagte:

                  Warum schreibst du mit "bestätigt".
                  Damit erzählst du dem Adapter dass du bereits alles erledigt hast, und er nichts mehr tun muss!

                  Wie gesagt, ich kenne bisher nur das Feld "Bestätigt",
                  war das nicht deine Frage (..den Haken setztst in der GUI?..) von oben?

                  @Homoran sagte:

                  31xxx ist auch kein Holdingregister!

                  Das ist klar, 31393 ist nur RO. Aber ich habe das zwecks Übersicht (Rückmeldung vom WR) zusätzlich in die holding Registers eingetragen und frage das auch nur lesend ab.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D dedoandy

                    @Homoran sagte:

                    Also nochmal, und nur eine Frage
                    Warum hast du Abfrage/Polling nicht angehakt.

                    Und weil ich es nicht lassen kann:
                    Was passiert dann, wenn du den Haken setztst in der GUI?

                    • Wo soll ich Abfrage/Polling in der GUI anhaken?
                      Ich kenne bisher nur das Feld "Bestätigt", was ich ja dann ohne Ergebnis wahlweise an- und abgehakt hatte.

                    @Homoran sagte:

                    Warum schreibst du mit "bestätigt".
                    Damit erzählst du dem Adapter dass du bereits alles erledigt hast, und er nichts mehr tun muss!

                    Wie gesagt, ich kenne bisher nur das Feld "Bestätigt",
                    war das nicht deine Frage (..den Haken setztst in der GUI?..) von oben?

                    @Homoran sagte:

                    31xxx ist auch kein Holdingregister!

                    Das ist klar, 31393 ist nur RO. Aber ich habe das zwecks Übersicht (Rückmeldung vom WR) zusätzlich in die holding Registers eingetragen und frage das auch nur lesend ab.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @dedoandy sagte:

                    Wo soll ich Abfrage/Polling in der GUI anhaken?

                    In der Tabelle der Holdingregister hinter dem entsprechenden Register!
                    433.jpg

                    Ich wundere mich nur, dass diese Frage erst jetzt kommt mt 🤔

                    @dedoandy sagte:

                    Wie gesagt, ich kenne bisher nur das Feld "Bestätigt",
                    war das nicht deine Frage (..den Haken setztst in der GUI?..) von oben?

                    Nein, das sind zwei verschiedene Dinge!

                    @dedoandy sagte:

                    , 31393 ist nur RO. Aber ich habe das zwecks Übersicht (Rückmeldung vom WR) zusätzlich in die holding Registers eingetrage

                    Das sollte bei sauberer Anwendung des Modbusprotokolls seitens des Geräteherstellers nicht funktionieren, da Inputregister (3xxxx) mit einem anderen FunctioCode aufgerufen werden als Holdingregister (4xxxx)!
                    Die 3xxxx müsste also als Inputregister abgefragt werden.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dedoandy
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      Wir können diesen Punkt schliessen, die Lösung ist hier beschrieben:

                      https://www.photovoltaikforum.com/thread/206718-sma-stp10-0-3se-40-welcher-modbus-register-zum-laden-der-batterie/?postID=4034716#post4034716

                      Antwort von SMA:
                      ..
                      Alternative können die folgenden Register genutzt werden.
                      In diesem Fall regelt der Wechselrichter den Netzanschlusspunkt auf den Sollwert CmpBMS.GridWSpt
                      unter Einhaltung der angegebenen Grenzen.
                      Dabei müssen immer alle Werte zyklisch (max. 300s) gesendet werden
                      und innerhalb von 10s gesetzt werden.

                      CmpBMS.BatChaMinW 40793 --> Wert: 0
                      CmpBMS.BatChaMaxW 40795 --> Wert: Maximal gewünschte Ladeleistung
                      CmpBMS.BatDschMinW 40797 --> Wert: 0
                      CmpBMS.BatDschMaxW 40799 --> Wert: Maximal gewünschte Entladeleistung
                      CmpBMS.GridWSpt 40801 --> Wert: 0
                      CmpBMS.OpMod 41259 --> Wert: 1438 
                      

                      Wenn diese Möglichkeit genutzt wird, dann muss beim Homemanager das prognosebasierte Laden abgeschaltet werden,
                      da dieser ebenfalls diese Werte für die Steuerung verwendet.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D dedoandy

                        Wir können diesen Punkt schliessen, die Lösung ist hier beschrieben:

                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/206718-sma-stp10-0-3se-40-welcher-modbus-register-zum-laden-der-batterie/?postID=4034716#post4034716

                        Antwort von SMA:
                        ..
                        Alternative können die folgenden Register genutzt werden.
                        In diesem Fall regelt der Wechselrichter den Netzanschlusspunkt auf den Sollwert CmpBMS.GridWSpt
                        unter Einhaltung der angegebenen Grenzen.
                        Dabei müssen immer alle Werte zyklisch (max. 300s) gesendet werden
                        und innerhalb von 10s gesetzt werden.

                        CmpBMS.BatChaMinW 40793 --> Wert: 0
                        CmpBMS.BatChaMaxW 40795 --> Wert: Maximal gewünschte Ladeleistung
                        CmpBMS.BatDschMinW 40797 --> Wert: 0
                        CmpBMS.BatDschMaxW 40799 --> Wert: Maximal gewünschte Entladeleistung
                        CmpBMS.GridWSpt 40801 --> Wert: 0
                        CmpBMS.OpMod 41259 --> Wert: 1438 
                        

                        Wenn diese Möglichkeit genutzt wird, dann muss beim Homemanager das prognosebasierte Laden abgeschaltet werden,
                        da dieser ebenfalls diese Werte für die Steuerung verwendet.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @dedoandy sagte:

                        Wir können diesen Punkt schliessen, die Lösung ist hier beschrieben:

                        BITTE!
                        Das mag stimmen, ist aber erst der ZWEITE Schritt.

                        Bring doch erst einmal deine Modbus Konfiguration ins Gleis!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        462

                        Online

                        32.8k

                        Benutzer

                        82.9k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe