Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Adapter Grundlagen Newbie

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    7
    1
    277

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    258

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    907

Modbus Adapter Grundlagen Newbie

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 173 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • fuzzy1955F fuzzy1955

    @TOBO sagte:

    mach doch mal einen Screenshot.

    faec2956-58ec-4182-94f4-a890c798d77e-image.jpeg

    4d10408a-4898-469c-afcf-c2541bc973ef-image.jpeg

    [EDIT]
    Du kannst die obige Tabelle direkt in die "diskreten Ausgänge" als TSV importieren :
    e404792f-e3bb-4320-ab65-7fa870794b51-image.jpeg

    Was ist dein 24 Kanal IO Modul genau? Marke?

    T Offline
    T Offline
    TOBO
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @fuzzy1955
    ich sehe dort überhaupt keine Codes wie ich sie brauche. Mein Board ist von Eletech

    Eletech 23IOC24

    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • fuzzy1955F fuzzy1955

      @TOBO sagte:

      muss ich diesen Befehl auf den Modbus schreiben 01 06 00 01 01 00 D9 9A

      Das habe ich anfangs auch geglaubt und diese "Wurst" bei der Formel reingeschrieben. Der Adapter macht das aber selbst.

      _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      0	1	Relais1	Relais1	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
      1	1	Relais2	Relais2	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
      2	1	Relais3	Relais3	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
      3	1	Relais4	Relais4	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
      4	1	Relais5	Relais5	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
      5	1	Relais6	Relais6	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
      6	1	Relais7	Relais7	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
      7	1	Relais8	Relais8	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false 
      
      T Offline
      T Offline
      TOBO
      schrieb am zuletzt editiert von TOBO
      #7

      @fuzzy1955
      kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?

      kann man hier PDFs anhängen?

      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T TOBO

        @fuzzy1955
        ich sehe dort überhaupt keine Codes wie ich sie brauche. Mein Board ist von Eletech

        Eletech 23IOC24

        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @TOBO sagte:

        Mein Board ist von Eletech

        Dazu fand ich im Internet:
        5942e74a-0f00-4351-9ed3-97c88217afe6-image.jpeg

        Da müsste das 1. Relais auf die Modbusnummer 256 (0x0100) in der Kartei diskreten Ausgänge ansprechbar sein. Probier mal diese Nummern:

        _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        256	1	Relais1	Relais1		switch		true	false	false	false
        257	1	Relais2	Relais2		switch		true	false	false	false
        258	1	Relais3	Relais3		switch		true	false	false	false
        259	1	Relais4	Relais4		switch		true	false	false	false
        260	1	Relais5	Relais5		switch		true	false	false	false
        261	1	Relais6	Relais6		switch		true	false	false	false
        262	1	Relais7	Relais7		switch		true	false	false	false
        263	1	Relais8	Relais8		switch		true	false	false	false
        
        

        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T TOBO

          @fuzzy1955
          kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?

          kann man hier PDFs anhängen?

          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @TOBO sagte:

          kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?

          Welche Spalte meinst du?

          kann man hier PDFs anhängen?

          Ja, man kann Dateien hochladen.
          a385047c-a698-4f72-831e-cb1f7867f2c0-image.jpeg

          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
          Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • fuzzy1955F fuzzy1955

            @TOBO sagte:

            Mein Board ist von Eletech

            Dazu fand ich im Internet:
            5942e74a-0f00-4351-9ed3-97c88217afe6-image.jpeg

            Da müsste das 1. Relais auf die Modbusnummer 256 (0x0100) in der Kartei diskreten Ausgänge ansprechbar sein. Probier mal diese Nummern:

            _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            256	1	Relais1	Relais1		switch		true	false	false	false
            257	1	Relais2	Relais2		switch		true	false	false	false
            258	1	Relais3	Relais3		switch		true	false	false	false
            259	1	Relais4	Relais4		switch		true	false	false	false
            260	1	Relais5	Relais5		switch		true	false	false	false
            261	1	Relais6	Relais6		switch		true	false	false	false
            262	1	Relais7	Relais7		switch		true	false	false	false
            263	1	Relais8	Relais8		switch		true	false	false	false
            
            
            T Offline
            T Offline
            TOBO
            schrieb am zuletzt editiert von TOBO
            #10

            @fuzzy1955
            Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei. Mein Board funktioniert und ich kenne die Codes zum setzen und rücksetzen der Ausgänge. Ich habe das mit einem Terminalprogramm am PC getestet. Die Ausgänge werden einwandfrei geschaltet. Der Code für Ausgang 1 ist zum Beispiel
            01 06 00 01 01 00 D9 9A einschalten
            01 06 00 01 02 00 D9 6A ausschalten

            01 - für die ID des Boards
            06 - Code für schreiben
            00 01 - erster Ausgang
            01 00 - Ausgang auf 1 setzen
            02 00 - Ausgang auf 0 setzen
            D9 9A - CRC
            Alles ist in Hex. Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal? Errechnet der Adapter die CRC selbst?
            Ich habe mir die Liesmich vom Adapter schon mehrmals gelesen, aber ich komme nicht weiter.

            Ich bin mir sicher es ist einfach das Grundverständnis über die Arbeitsweise des Adapters. Was von dem obigen Steuercode muss ich wo bei dem Adapter eintragen und welches Zahlensystem?

            Grüße.

            fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • T TOBO

              @fuzzy1955
              Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei. Mein Board funktioniert und ich kenne die Codes zum setzen und rücksetzen der Ausgänge. Ich habe das mit einem Terminalprogramm am PC getestet. Die Ausgänge werden einwandfrei geschaltet. Der Code für Ausgang 1 ist zum Beispiel
              01 06 00 01 01 00 D9 9A einschalten
              01 06 00 01 02 00 D9 6A ausschalten

              01 - für die ID des Boards
              06 - Code für schreiben
              00 01 - erster Ausgang
              01 00 - Ausgang auf 1 setzen
              02 00 - Ausgang auf 0 setzen
              D9 9A - CRC
              Alles ist in Hex. Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal? Errechnet der Adapter die CRC selbst?
              Ich habe mir die Liesmich vom Adapter schon mehrmals gelesen, aber ich komme nicht weiter.

              Ich bin mir sicher es ist einfach das Grundverständnis über die Arbeitsweise des Adapters. Was von dem obigen Steuercode muss ich wo bei dem Adapter eintragen und welches Zahlensystem?

              Grüße.

              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @TOBO sagte:

              Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal

              Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern.

              Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa GModbus. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.

              72bb4144-6cf3-475e-a523-bf15f229706f-image.jpeg

              Weiter kann ich dir mangels deiner Hardware nicht helfen.

              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
              Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T TOBO

                @fuzzy1955
                Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei. Mein Board funktioniert und ich kenne die Codes zum setzen und rücksetzen der Ausgänge. Ich habe das mit einem Terminalprogramm am PC getestet. Die Ausgänge werden einwandfrei geschaltet. Der Code für Ausgang 1 ist zum Beispiel
                01 06 00 01 01 00 D9 9A einschalten
                01 06 00 01 02 00 D9 6A ausschalten

                01 - für die ID des Boards
                06 - Code für schreiben
                00 01 - erster Ausgang
                01 00 - Ausgang auf 1 setzen
                02 00 - Ausgang auf 0 setzen
                D9 9A - CRC
                Alles ist in Hex. Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal? Errechnet der Adapter die CRC selbst?
                Ich habe mir die Liesmich vom Adapter schon mehrmals gelesen, aber ich komme nicht weiter.

                Ich bin mir sicher es ist einfach das Grundverständnis über die Arbeitsweise des Adapters. Was von dem obigen Steuercode muss ich wo bei dem Adapter eintragen und welches Zahlensystem?

                Grüße.

                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @TOBO sagte:

                Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei

                Es scheint so. Probier mal diese Tabelle bei den Holding-Registern:

                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                1	1	Relais1	Relais1		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                2	1	Relais2	Relais2		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                3	1	Relais3	Relais3		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                4	1	Relais4	Relais4		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                5	1	Relais5	Relais5		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                6	1	Relais6	Relais6		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                7	1	Relais7	Relais7		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                8	1	Relais8	Relais8		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                9	1	Relais9	Relais9		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                10	1	Relais10	Relais10		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                11	1	Relais11	Relais11		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                12	1	Relais12	Relais12		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                13	1	Relais13	Relais13		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                14	1	Relais14	Relais14		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                15	1	Relais15	Relais15		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                16	1	Relais16	Relais16		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                17	1	Relais17	Relais17		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                18	1	Relais18	Relais18		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                19	1	Relais19	Relais19		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                20	1	Relais20	Relais20		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                21	1	Relais21	Relais21		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                22	1	Relais22	Relais22		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                23	1	Relais23	Relais23		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                24	1	Relais24	Relais24		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                

                Noch ein paar Infos aus dem Netz (KI-Copilot):
                bcc950b8-b5d8-4bf0-97fe-9b53497ebbf7-image.jpeg
                26e5a04f-f277-4174-affa-4f83bb4ca9df-image.jpeg

                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  TOBO
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  23IOXXX Modbus RTU Command 1(default).pdf

                  Ich habe alle Registeradressen. Ich kann immer noch nicht sehen wie ich dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String an das Board sendet.

                  Vielleicht ist es möglich das @bluefox mir einen Anstoß geben kann. Ich habe aktuell ein Brett vor dem Kopf.

                  Grüße

                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T TOBO

                    23IOXXX Modbus RTU Command 1(default).pdf

                    Ich habe alle Registeradressen. Ich kann immer noch nicht sehen wie ich dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String an das Board sendet.

                    Vielleicht ist es möglich das @bluefox mir einen Anstoß geben kann. Ich habe aktuell ein Brett vor dem Kopf.

                    Grüße

                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                    #14

                    @TOBO sagte:

                    dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String

                    Wie oben erwähnt: Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern.

                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      TOBO
                      schrieb am zuletzt editiert von TOBO
                      #15

                      Dann wandel ich ihn eben in Dezimal, aber das ist nicht das Problem.
                      Dieser String ist ein Steuercode. Ob Hex, oder Dezimal geschrieben spielt keine Rolle. Wenn der Adapter DEC will, dann schreibe ich DEC.

                      01 06 00 01 01 00 D0 9A
                      Aufgeschlüsselt bedeutet das
                      01 - für die ID des Boards
                      06 - Code für schreiben
                      00 01 - erster Ausgang
                      01 00 - Ausgang auf 1 setzen
                      D9 9A - CRC -- wenn der Adapter die CRC Summe selbst berechnet kann ich das ja weg lassen

                      An irgendeiner Stelle muss ich dem Adapter sagen das an das Board zu schicken. Vielleicht nicht zusammen.

                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T TOBO

                        Dann wandel ich ihn eben in Dezimal, aber das ist nicht das Problem.
                        Dieser String ist ein Steuercode. Ob Hex, oder Dezimal geschrieben spielt keine Rolle. Wenn der Adapter DEC will, dann schreibe ich DEC.

                        01 06 00 01 01 00 D0 9A
                        Aufgeschlüsselt bedeutet das
                        01 - für die ID des Boards
                        06 - Code für schreiben
                        00 01 - erster Ausgang
                        01 00 - Ausgang auf 1 setzen
                        D9 9A - CRC -- wenn der Adapter die CRC Summe selbst berechnet kann ich das ja weg lassen

                        An irgendeiner Stelle muss ich dem Adapter sagen das an das Board zu schicken. Vielleicht nicht zusammen.

                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955
                        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                        #16

                        @TOBO sagte:

                        aber das ist nicht das Problem.

                        Stell mal Screenshots hier rein:

                        • Ping zum Gerät
                        • IOB-Modbus-Adaptereinstellungen der Tabs: Verbindung, Einstellung, Holding-Register
                        • Protokoll mit Fehlermeldungen ins Code-Symbol (kein Screenshot)

                        [EDIT] Und die Vollausgabe von iob diag ins Code-Symbol.

                        Dann sieht man etwas mehr.

                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                        Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • T Offline
                          T Offline
                          TOBO
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          Update:
                          Es geht nur über die Holding Register. Mein Board hat 3Byte Eingänge, also 24. Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt.
                          Input-Modbus.PNG

                          Ich denke es wird mit den Ausgängen genauso sein.

                          HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • T TOBO

                            Update:
                            Es geht nur über die Holding Register. Mein Board hat 3Byte Eingänge, also 24. Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt.
                            Input-Modbus.PNG

                            Ich denke es wird mit den Ausgängen genauso sein.

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @TOBO sagte:

                            Es geht nur über die Holding Register

                            Ach was!
                            218.jpg

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T TOBO

                              Update:
                              Es geht nur über die Holding Register. Mein Board hat 3Byte Eingänge, also 24. Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt.
                              Input-Modbus.PNG

                              Ich denke es wird mit den Ausgängen genauso sein.

                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @TOBO sagte:

                              Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt

                              Da stehe ich an. Jetzt kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen.

                              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                              Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                TOBO
                                schrieb am zuletzt editiert von TOBO
                                #20

                                Die Ausgänge funktionieren auch.
                                IOBroker_Icons.PNG
                                Ich muss für setzen eine 256 schreiben und für zurücksetzen 512.
                                Im Status wechselt dann die jeweilige Zahl zu 1, oder 0.

                                Es gehört eigentlich nicht in diesen Thread, aber ich habe keine Icons für die Räume. Es werden mir Rahmen angezeigt.
                                Räume.PNG

                                Und im Status wird nie der Raum für den ersten Eintrag angezeigt.
                                IOBroker_Icons2.PNG

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                307

                                Online

                                32.8k

                                Benutzer

                                82.8k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe