<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Modbus Adapter Grundlagen Newbie]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo geehrte Gemeinde,<br />
ich versuche jetzt seit einer Ewigkeit den Modbus Adapter dazu zu bringen das er macht was ich möchte.</p>
<p dir="auto">Ich habe ein 24 Kanal IO Modul. Die Funktion habe ich per serielles Terminalprogramm am PC überprüft und es funktioniert.</p>
<p dir="auto">Wenn ich nun den Ausgang 1 setzen möchte muss ich folgendes übertragen.<br />
01 06 00 01 01 00 D9 9A</p>
<p dir="auto">01 - für die ID des Boards<br />
06 - Code für schreiben<br />
00 01 - erster Ausgang<br />
01 00 - Ausgang auf 1 setzen<br />
D9 9A - CRC für den Datenstring<br />
Wenn der Befehl akzepiert wird, schreibt das Board den gleichen String zurück.</p>
<p dir="auto">Zum rücksetzen des Ausgangs muss ich folgendes senden.<br />
01 06 00 01 <strong>02 00</strong> D9 6A<br />
Wird dieser Befehl akzepiert wird er auch zurück gesendet.</p>
<p dir="auto">ich habe nun versucht den String bei ID, oder Formel in Verbindung mit allen Optionen in die Parameter des Adapters zu schreiben, aber es kommen nur Fehler. Im Protokoll steht unter anderem folgendes.</p>
<p dir="auto">Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave</p>
<p dir="auto">Error response for FCx5: Illegal Function</p>
<p dir="auto">Ich bin sicher es nur eine dumme Kleinigkeit wo ich was einzutragen habe.</p>
<p dir="auto">Beste Grüße.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84282/modbus-adapter-grundlagen-newbie</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 03:15:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84282.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:24:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 11:58:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Die Ausgänge funktionieren auch.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1776081169201-iobroker_icons.png" alt="IOBroker_Icons.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Ich muss für setzen eine 256 schreiben und für zurücksetzen 512.<br />
Im Status wechselt dann die jeweilige Zahl zu 1, oder 0.</p>
<p dir="auto">Es gehört eigentlich nicht in diesen Thread, aber ich habe keine Icons für die Räume. Es werden mir Rahmen angezeigt.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1776081521801-r%C3%A4ume.png" alt="Räume.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Und im Status wird nie der Raum für den ersten Eintrag angezeigt.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1776081449394-iobroker_icons2.png" alt="IOBroker_Icons2.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334368</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334368</guid><dc:creator><![CDATA[TOBO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:58:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 11:21:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334352">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da stehe ich an. Jetzt kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334362</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334362</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:21:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 10:48:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334352">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Es geht nur über die Holding Register</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ach was!<br />
<img src="/assets/uploads/files/1776077310601-218.jpg" alt="218.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334356</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334356</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:48:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 10:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Update:<br />
Es geht nur über die Holding Register. Mein Board hat 3Byte Eingänge, also 24. Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1776076715308-input-modbus.png" alt="Input-Modbus.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich denke es wird mit den Ausgängen genauso sein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334352</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334352</guid><dc:creator><![CDATA[TOBO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 10:11:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334345">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">aber das ist nicht das Problem.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Stell mal  Screenshots hier rein:</p>
<ul>
<li>Ping zum Gerät</li>
<li>IOB-Modbus-Adaptereinstellungen der Tabs: Verbindung, Einstellung, Holding-Register</li>
<li>Protokoll mit Fehlermeldungen ins Code-Symbol (kein Screenshot)</li>
</ul>
<p dir="auto">[EDIT] Und die Vollausgabe von iob diag ins Code-Symbol.</p>
<p dir="auto">Dann sieht man etwas mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334346</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334346</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:11:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 10:13:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dann wandel ich ihn eben in Dezimal, aber das ist nicht das Problem.<br />
Dieser String ist ein Steuercode. Ob Hex, oder Dezimal geschrieben spielt keine Rolle. Wenn der Adapter DEC will, dann schreibe ich DEC.</p>
<p dir="auto">01 06 00 01 01 00 D0 9A<br />
Aufgeschlüsselt bedeutet das<br />
01 - für die ID des Boards<br />
06 - Code für schreiben<br />
00 01 - erster Ausgang<br />
01 00 - Ausgang auf 1 setzen<br />
<strong>D9 9A - CRC -- wenn der Adapter die CRC Summe selbst berechnet kann ich das ja weg lassen</strong></p>
<p dir="auto">An irgendeiner Stelle muss ich dem Adapter sagen das an das Board zu schicken. Vielleicht nicht zusammen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334345</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334345</guid><dc:creator><![CDATA[TOBO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:13:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 09:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334327">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie oben erwähnt: <strong>Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern</strong>.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334338</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334338</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 08:31:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1776068755688-23ioxxx-modbus-rtu-command-1-default.pdf">23IOXXX Modbus RTU Command 1(default).pdf</a></p>
<p dir="auto">Ich habe alle Registeradressen. Ich kann immer noch nicht sehen wie ich dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String an das Board sendet.</p>
<p dir="auto">Vielleicht ist es möglich das <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: bluefox">@<bdi>bluefox</bdi></a> mir einen Anstoß geben kann. Ich habe aktuell ein Brett vor dem Kopf.</p>
<p dir="auto">Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334327</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334327</guid><dc:creator><![CDATA[TOBO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:31:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 06:10:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334305">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Es scheint so. Probier mal diese Tabelle bei den Holding-Registern:</p>
<pre><code>_address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
1	1	Relais1	Relais1		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
2	1	Relais2	Relais2		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
3	1	Relais3	Relais3		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
4	1	Relais4	Relais4		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
5	1	Relais5	Relais5		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
6	1	Relais6	Relais6		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
7	1	Relais7	Relais7		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
8	1	Relais8	Relais8		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
9	1	Relais9	Relais9		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
10	1	Relais10	Relais10		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
11	1	Relais11	Relais11		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
12	1	Relais12	Relais12		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
13	1	Relais13	Relais13		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
14	1	Relais14	Relais14		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
15	1	Relais15	Relais15		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
16	1	Relais16	Relais16		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
17	1	Relais17	Relais17		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
18	1	Relais18	Relais18		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
19	1	Relais19	Relais19		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
20	1	Relais20	Relais20		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
21	1	Relais21	Relais21		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
22	1	Relais22	Relais22		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
23	1	Relais23	Relais23		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
24	1	Relais24	Relais24		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
</code></pre>
<p dir="auto">Noch ein paar Infos aus dem Netz (KI-Copilot):<br />
<img src="/assets/uploads/files/1776060566267-bcc950b8-b5d8-4bf0-97fe-9b53497ebbf7-image.jpeg" alt="bcc950b8-b5d8-4bf0-97fe-9b53497ebbf7-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1776060599155-26e5a04f-f277-4174-affa-4f83bb4ca9df-image.jpeg" alt="26e5a04f-f277-4174-affa-4f83bb4ca9df-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334314</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334314</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:10:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 05:35:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334305">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern.</p>
<p dir="auto">Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa <a href="https://www.vipm.io/package/saphir_lib_modbusviewotcp/" rel="nofollow ugc">GModbus</a>. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1776058478283-72bb4144-6cf3-475e-a523-bf15f229706f-image.jpeg" alt="72bb4144-6cf3-475e-a523-bf15f229706f-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Weiter kann ich dir mangels deiner Hardware nicht helfen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334310</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334310</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:35:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Mon, 13 Apr 2026 03:51:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fuzzy1955" aria-label="Profile: fuzzy1955">@<bdi>fuzzy1955</bdi></a><br />
Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei. Mein Board funktioniert und ich kenne die Codes zum setzen und rücksetzen der Ausgänge. Ich habe das mit einem Terminalprogramm am PC getestet. Die Ausgänge werden einwandfrei geschaltet. Der Code für Ausgang 1 ist zum Beispiel<br />
01 06 00 01 01 00 D9 9A einschalten<br />
01 06 00 01 02 00 D9 6A ausschalten</p>
<p dir="auto">01 - für die ID des Boards<br />
06 - Code für schreiben<br />
00 01 - erster Ausgang<br />
01 00 - Ausgang auf 1 setzen<br />
02 00 - Ausgang auf 0 setzen<br />
D9 9A - CRC<br />
Alles ist in Hex. Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal? Errechnet der Adapter die CRC selbst?<br />
Ich habe mir die Liesmich vom Adapter schon mehrmals gelesen, aber ich komme nicht weiter.</p>
<p dir="auto">Ich bin mir sicher es ist einfach das Grundverständnis über die Arbeitsweise des Adapters. Was von dem obigen Steuercode muss ich wo bei dem Adapter eintragen und welches Zahlensystem?</p>
<p dir="auto">Grüße.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334305</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334305</guid><dc:creator><![CDATA[TOBO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 03:51:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Sun, 12 Apr 2026 21:37:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334271">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Welche Spalte meinst du?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">kann man hier PDFs anhängen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, man kann Dateien hochladen.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1776029853258-a385047c-a698-4f72-831e-cb1f7867f2c0-image.jpeg" alt="a385047c-a698-4f72-831e-cb1f7867f2c0-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334303</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334303</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:37:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Sun, 12 Apr 2026 21:30:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334270">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Mein Board ist von Eletech</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dazu fand ich im Internet:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1776028512069-5942e74a-0f00-4351-9ed3-97c88217afe6-image.jpeg" alt="5942e74a-0f00-4351-9ed3-97c88217afe6-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Da müsste das 1. Relais auf die Modbusnummer 256 (0x0100) in der Kartei diskreten Ausgänge ansprechbar sein. Probier mal diese Nummern:</p>
<pre><code>_address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
256	1	Relais1	Relais1		switch		true	false	false	false
257	1	Relais2	Relais2		switch		true	false	false	false
258	1	Relais3	Relais3		switch		true	false	false	false
259	1	Relais4	Relais4		switch		true	false	false	false
260	1	Relais5	Relais5		switch		true	false	false	false
261	1	Relais6	Relais6		switch		true	false	false	false
262	1	Relais7	Relais7		switch		true	false	false	false
263	1	Relais8	Relais8		switch		true	false	false	false

</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334302</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334302</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:30:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Sun, 12 Apr 2026 17:58:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fuzzy1955" aria-label="Profile: fuzzy1955">@<bdi>fuzzy1955</bdi></a><br />
kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?</p>
<p dir="auto">kann man hier PDFs anhängen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334271</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334271</guid><dc:creator><![CDATA[TOBO]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:58:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Sun, 12 Apr 2026 17:54:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fuzzy1955" aria-label="Profile: fuzzy1955">@<bdi>fuzzy1955</bdi></a><br />
ich sehe dort überhaupt keine Codes wie ich sie brauche. Mein Board ist von Eletech</p>
<p dir="auto"><a href="https://eletechsup.com/products/23ioa08-23iob16-23ioc24-23ioe48-8-16-24-32-48ch-multifunction-rs485-remote-io-module-plc-di-do-expansion-board-din-rail-box-standard-modbus-rtu-protocol?_pos=1&amp;_sid=8d5975529&amp;_ss=r" rel="nofollow ugc">Eletech 23IOC24</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334270</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334270</guid><dc:creator><![CDATA[TOBO]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:54:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Sun, 12 Apr 2026 17:50:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334261">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">muss ich diesen Befehl auf den Modbus schreiben 01 06 00 01 01 00 D9 9A</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das habe ich anfangs auch geglaubt und diese "Wurst" bei der Formel reingeschrieben. Der Adapter macht das aber selbst.</p>
<pre><code>_address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
0	1	Relais1	Relais1	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
1	1	Relais2	Relais2	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
2	1	Relais3	Relais3	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
3	1	Relais4	Relais4	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
4	1	Relais5	Relais5	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
5	1	Relais6	Relais6	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
6	1	Relais7	Relais7	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
7	1	Relais8	Relais8	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false 
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334267</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334267</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:50:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Sun, 12 Apr 2026 17:45:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334261">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">mach doch mal einen Screenshot.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1776015635098-faec2956-58ec-4182-94f4-a890c798d77e-image.jpeg" alt="faec2956-58ec-4182-94f4-a890c798d77e-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1776015682164-4d10408a-4898-469c-afcf-c2541bc973ef-image.jpeg" alt="4d10408a-4898-469c-afcf-c2541bc973ef-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">[EDIT]<br />
Du kannst die obige Tabelle direkt in die "diskreten Ausgänge" als TSV importieren :<br />
<img src="/assets/uploads/files/1776015921191-e404792f-e3bb-4320-ab65-7fa870794b51-image.jpeg" alt="e404792f-e3bb-4320-ab65-7fa870794b51-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Was ist dein  24 Kanal IO Modul genau? Marke?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334266</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334266</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:45:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Sun, 12 Apr 2026 17:15:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fuzzy1955" aria-label="Profile: fuzzy1955">@<bdi>fuzzy1955</bdi></a><br />
ich verstehe deine Antwort nicht. Um den ersten Ausgang auf dem Board zu schalten muss ich diesen Befehl auf den Modbus schreiben 01 06 00 01 01 00 D9 9A.</p>
<p dir="auto">Wie / wo muss ich das in die Konfiguration der diskreten Ausgänge eintragen? Möglicherweise denke ich auch komplett falsch wie der Modus Adapter funktioniert.</p>
<p dir="auto">mach doch mal einen Screenshot.</p>
<p dir="auto">Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334261</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334261</guid><dc:creator><![CDATA[TOBO]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:15:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Grundlagen Newbie on Sun, 12 Apr 2026 16:04:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobo" aria-label="Profile: TOBO">@<bdi>TOBO</bdi></a> <a href="/post/1334244">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">den Modbus Adapter dazu zu bringen das er macht was ich möchte</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Meinst du den IOBroker Modbus Adapter? Ich habe ein ähnliches Modbus 8fach Relay von Waveshare , das ich mit folgenden Modbus Registern über "Diskrete Ausgänge" ansteuere:</p>
<pre><code>_address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
0	1	Relais1	Relais1		state		true	false	false	false
1	1	Relais2	Relais2		state		true	false	false	false
2	1	Relais3	Relais3		state		true	false	false	false
3	1	Relais4	Relais4		state		true	false	false	false
4	1	Relais5	Relais5		state		true	false	false	false
5	1	Relais6	Relais6		state		true	false	false	false
6	1	Relais7	Relais7		state		true	false	false	false
7	1	Relais8	Relais8		state		true	false	false	false
</code></pre>
<p dir="auto">Vielleicht hilft dir das. Gruß, Fuzzy</p>