ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Adapter Grundlagen Newbie

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    7
    1
    277

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    258

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    908

Modbus Adapter Grundlagen Newbie

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 173 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • fuzzy1955F fuzzy1955

    @TOBO sagte:

    den Modbus Adapter dazu zu bringen das er macht was ich möchte

    Meinst du den IOBroker Modbus Adapter? Ich habe ein ähnliches Modbus 8fach Relay von Waveshare , das ich mit folgenden Modbus Registern über "Diskrete Ausgänge" ansteuere:

    _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    0	1	Relais1	Relais1		state		true	false	false	false
    1	1	Relais2	Relais2		state		true	false	false	false
    2	1	Relais3	Relais3		state		true	false	false	false
    3	1	Relais4	Relais4		state		true	false	false	false
    4	1	Relais5	Relais5		state		true	false	false	false
    5	1	Relais6	Relais6		state		true	false	false	false
    6	1	Relais7	Relais7		state		true	false	false	false
    7	1	Relais8	Relais8		state		true	false	false	false
    

    Vielleicht hilft dir das. Gruß, Fuzzy

    T Offline
    T Offline
    TOBO
    schrieb am zuletzt editiert von TOBO
    #3

    @fuzzy1955
    ich verstehe deine Antwort nicht. Um den ersten Ausgang auf dem Board zu schalten muss ich diesen Befehl auf den Modbus schreiben 01 06 00 01 01 00 D9 9A.

    Wie / wo muss ich das in die Konfiguration der diskreten Ausgänge eintragen? Möglicherweise denke ich auch komplett falsch wie der Modus Adapter funktioniert.

    mach doch mal einen Screenshot.

    Grüße

    fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • T TOBO

      @fuzzy1955
      ich verstehe deine Antwort nicht. Um den ersten Ausgang auf dem Board zu schalten muss ich diesen Befehl auf den Modbus schreiben 01 06 00 01 01 00 D9 9A.

      Wie / wo muss ich das in die Konfiguration der diskreten Ausgänge eintragen? Möglicherweise denke ich auch komplett falsch wie der Modus Adapter funktioniert.

      mach doch mal einen Screenshot.

      Grüße

      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
      #4

      @TOBO sagte:

      mach doch mal einen Screenshot.

      faec2956-58ec-4182-94f4-a890c798d77e-image.jpeg

      4d10408a-4898-469c-afcf-c2541bc973ef-image.jpeg

      [EDIT]
      Du kannst die obige Tabelle direkt in die "diskreten Ausgänge" als TSV importieren :
      e404792f-e3bb-4320-ab65-7fa870794b51-image.jpeg

      Was ist dein 24 Kanal IO Modul genau? Marke?

      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T TOBO

        @fuzzy1955
        ich verstehe deine Antwort nicht. Um den ersten Ausgang auf dem Board zu schalten muss ich diesen Befehl auf den Modbus schreiben 01 06 00 01 01 00 D9 9A.

        Wie / wo muss ich das in die Konfiguration der diskreten Ausgänge eintragen? Möglicherweise denke ich auch komplett falsch wie der Modus Adapter funktioniert.

        mach doch mal einen Screenshot.

        Grüße

        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
        #5

        @TOBO sagte:

        muss ich diesen Befehl auf den Modbus schreiben 01 06 00 01 01 00 D9 9A

        Das habe ich anfangs auch geglaubt und diese "Wurst" bei der Formel reingeschrieben. Der Adapter macht das aber selbst.

        _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        0	1	Relais1	Relais1	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        1	1	Relais2	Relais2	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        2	1	Relais3	Relais3	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        3	1	Relais4	Relais4	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        4	1	Relais5	Relais5	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        5	1	Relais6	Relais6	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        6	1	Relais7	Relais7	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        7	1	Relais8	Relais8	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false 
        

        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • fuzzy1955F fuzzy1955

          @TOBO sagte:

          mach doch mal einen Screenshot.

          faec2956-58ec-4182-94f4-a890c798d77e-image.jpeg

          4d10408a-4898-469c-afcf-c2541bc973ef-image.jpeg

          [EDIT]
          Du kannst die obige Tabelle direkt in die "diskreten Ausgänge" als TSV importieren :
          e404792f-e3bb-4320-ab65-7fa870794b51-image.jpeg

          Was ist dein 24 Kanal IO Modul genau? Marke?

          T Offline
          T Offline
          TOBO
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @fuzzy1955
          ich sehe dort überhaupt keine Codes wie ich sie brauche. Mein Board ist von Eletech

          Eletech 23IOC24

          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • fuzzy1955F fuzzy1955

            @TOBO sagte:

            muss ich diesen Befehl auf den Modbus schreiben 01 06 00 01 01 00 D9 9A

            Das habe ich anfangs auch geglaubt und diese "Wurst" bei der Formel reingeschrieben. Der Adapter macht das aber selbst.

            _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            0	1	Relais1	Relais1	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
            1	1	Relais2	Relais2	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
            2	1	Relais3	Relais3	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
            3	1	Relais4	Relais4	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
            4	1	Relais5	Relais5	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
            5	1	Relais6	Relais6	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
            6	1	Relais7	Relais7	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
            7	1	Relais8	Relais8	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false 
            
            T Offline
            T Offline
            TOBO
            schrieb am zuletzt editiert von TOBO
            #7

            @fuzzy1955
            kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?

            kann man hier PDFs anhängen?

            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T TOBO

              @fuzzy1955
              ich sehe dort überhaupt keine Codes wie ich sie brauche. Mein Board ist von Eletech

              Eletech 23IOC24

              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @TOBO sagte:

              Mein Board ist von Eletech

              Dazu fand ich im Internet:
              5942e74a-0f00-4351-9ed3-97c88217afe6-image.jpeg

              Da müsste das 1. Relais auf die Modbusnummer 256 (0x0100) in der Kartei diskreten Ausgänge ansprechbar sein. Probier mal diese Nummern:

              _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              256	1	Relais1	Relais1		switch		true	false	false	false
              257	1	Relais2	Relais2		switch		true	false	false	false
              258	1	Relais3	Relais3		switch		true	false	false	false
              259	1	Relais4	Relais4		switch		true	false	false	false
              260	1	Relais5	Relais5		switch		true	false	false	false
              261	1	Relais6	Relais6		switch		true	false	false	false
              262	1	Relais7	Relais7		switch		true	false	false	false
              263	1	Relais8	Relais8		switch		true	false	false	false
              
              

              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
              Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T TOBO

                @fuzzy1955
                kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?

                kann man hier PDFs anhängen?

                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @TOBO sagte:

                kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?

                Welche Spalte meinst du?

                kann man hier PDFs anhängen?

                Ja, man kann Dateien hochladen.
                a385047c-a698-4f72-831e-cb1f7867f2c0-image.jpeg

                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • fuzzy1955F fuzzy1955

                  @TOBO sagte:

                  Mein Board ist von Eletech

                  Dazu fand ich im Internet:
                  5942e74a-0f00-4351-9ed3-97c88217afe6-image.jpeg

                  Da müsste das 1. Relais auf die Modbusnummer 256 (0x0100) in der Kartei diskreten Ausgänge ansprechbar sein. Probier mal diese Nummern:

                  _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  256	1	Relais1	Relais1		switch		true	false	false	false
                  257	1	Relais2	Relais2		switch		true	false	false	false
                  258	1	Relais3	Relais3		switch		true	false	false	false
                  259	1	Relais4	Relais4		switch		true	false	false	false
                  260	1	Relais5	Relais5		switch		true	false	false	false
                  261	1	Relais6	Relais6		switch		true	false	false	false
                  262	1	Relais7	Relais7		switch		true	false	false	false
                  263	1	Relais8	Relais8		switch		true	false	false	false
                  
                  
                  T Offline
                  T Offline
                  TOBO
                  schrieb am zuletzt editiert von TOBO
                  #10

                  @fuzzy1955
                  Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei. Mein Board funktioniert und ich kenne die Codes zum setzen und rücksetzen der Ausgänge. Ich habe das mit einem Terminalprogramm am PC getestet. Die Ausgänge werden einwandfrei geschaltet. Der Code für Ausgang 1 ist zum Beispiel
                  01 06 00 01 01 00 D9 9A einschalten
                  01 06 00 01 02 00 D9 6A ausschalten

                  01 - für die ID des Boards
                  06 - Code für schreiben
                  00 01 - erster Ausgang
                  01 00 - Ausgang auf 1 setzen
                  02 00 - Ausgang auf 0 setzen
                  D9 9A - CRC
                  Alles ist in Hex. Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal? Errechnet der Adapter die CRC selbst?
                  Ich habe mir die Liesmich vom Adapter schon mehrmals gelesen, aber ich komme nicht weiter.

                  Ich bin mir sicher es ist einfach das Grundverständnis über die Arbeitsweise des Adapters. Was von dem obigen Steuercode muss ich wo bei dem Adapter eintragen und welches Zahlensystem?

                  Grüße.

                  fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • T TOBO

                    @fuzzy1955
                    Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei. Mein Board funktioniert und ich kenne die Codes zum setzen und rücksetzen der Ausgänge. Ich habe das mit einem Terminalprogramm am PC getestet. Die Ausgänge werden einwandfrei geschaltet. Der Code für Ausgang 1 ist zum Beispiel
                    01 06 00 01 01 00 D9 9A einschalten
                    01 06 00 01 02 00 D9 6A ausschalten

                    01 - für die ID des Boards
                    06 - Code für schreiben
                    00 01 - erster Ausgang
                    01 00 - Ausgang auf 1 setzen
                    02 00 - Ausgang auf 0 setzen
                    D9 9A - CRC
                    Alles ist in Hex. Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal? Errechnet der Adapter die CRC selbst?
                    Ich habe mir die Liesmich vom Adapter schon mehrmals gelesen, aber ich komme nicht weiter.

                    Ich bin mir sicher es ist einfach das Grundverständnis über die Arbeitsweise des Adapters. Was von dem obigen Steuercode muss ich wo bei dem Adapter eintragen und welches Zahlensystem?

                    Grüße.

                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @TOBO sagte:

                    Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal

                    Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern.

                    Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa GModbus. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.

                    72bb4144-6cf3-475e-a523-bf15f229706f-image.jpeg

                    Weiter kann ich dir mangels deiner Hardware nicht helfen.

                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TOBO

                      @fuzzy1955
                      Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei. Mein Board funktioniert und ich kenne die Codes zum setzen und rücksetzen der Ausgänge. Ich habe das mit einem Terminalprogramm am PC getestet. Die Ausgänge werden einwandfrei geschaltet. Der Code für Ausgang 1 ist zum Beispiel
                      01 06 00 01 01 00 D9 9A einschalten
                      01 06 00 01 02 00 D9 6A ausschalten

                      01 - für die ID des Boards
                      06 - Code für schreiben
                      00 01 - erster Ausgang
                      01 00 - Ausgang auf 1 setzen
                      02 00 - Ausgang auf 0 setzen
                      D9 9A - CRC
                      Alles ist in Hex. Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal? Errechnet der Adapter die CRC selbst?
                      Ich habe mir die Liesmich vom Adapter schon mehrmals gelesen, aber ich komme nicht weiter.

                      Ich bin mir sicher es ist einfach das Grundverständnis über die Arbeitsweise des Adapters. Was von dem obigen Steuercode muss ich wo bei dem Adapter eintragen und welches Zahlensystem?

                      Grüße.

                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @TOBO sagte:

                      Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei

                      Es scheint so. Probier mal diese Tabelle bei den Holding-Registern:

                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      1	1	Relais1	Relais1		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      2	1	Relais2	Relais2		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      3	1	Relais3	Relais3		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      4	1	Relais4	Relais4		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      5	1	Relais5	Relais5		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      6	1	Relais6	Relais6		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      7	1	Relais7	Relais7		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      8	1	Relais8	Relais8		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      9	1	Relais9	Relais9		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      10	1	Relais10	Relais10		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      11	1	Relais11	Relais11		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      12	1	Relais12	Relais12		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      13	1	Relais13	Relais13		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      14	1	Relais14	Relais14		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      15	1	Relais15	Relais15		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      16	1	Relais16	Relais16		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      17	1	Relais17	Relais17		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      18	1	Relais18	Relais18		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      19	1	Relais19	Relais19		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      20	1	Relais20	Relais20		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      21	1	Relais21	Relais21		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      22	1	Relais22	Relais22		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      23	1	Relais23	Relais23		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      24	1	Relais24	Relais24		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      

                      Noch ein paar Infos aus dem Netz (KI-Copilot):
                      bcc950b8-b5d8-4bf0-97fe-9b53497ebbf7-image.jpeg
                      26e5a04f-f277-4174-affa-4f83bb4ca9df-image.jpeg

                      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                      Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        TOBO
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        23IOXXX Modbus RTU Command 1(default).pdf

                        Ich habe alle Registeradressen. Ich kann immer noch nicht sehen wie ich dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String an das Board sendet.

                        Vielleicht ist es möglich das @bluefox mir einen Anstoß geben kann. Ich habe aktuell ein Brett vor dem Kopf.

                        Grüße

                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T TOBO

                          23IOXXX Modbus RTU Command 1(default).pdf

                          Ich habe alle Registeradressen. Ich kann immer noch nicht sehen wie ich dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String an das Board sendet.

                          Vielleicht ist es möglich das @bluefox mir einen Anstoß geben kann. Ich habe aktuell ein Brett vor dem Kopf.

                          Grüße

                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                          #14

                          @TOBO sagte:

                          dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String

                          Wie oben erwähnt: Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern.

                          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                          Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            TOBO
                            schrieb am zuletzt editiert von TOBO
                            #15

                            Dann wandel ich ihn eben in Dezimal, aber das ist nicht das Problem.
                            Dieser String ist ein Steuercode. Ob Hex, oder Dezimal geschrieben spielt keine Rolle. Wenn der Adapter DEC will, dann schreibe ich DEC.

                            01 06 00 01 01 00 D0 9A
                            Aufgeschlüsselt bedeutet das
                            01 - für die ID des Boards
                            06 - Code für schreiben
                            00 01 - erster Ausgang
                            01 00 - Ausgang auf 1 setzen
                            D9 9A - CRC -- wenn der Adapter die CRC Summe selbst berechnet kann ich das ja weg lassen

                            An irgendeiner Stelle muss ich dem Adapter sagen das an das Board zu schicken. Vielleicht nicht zusammen.

                            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T TOBO

                              Dann wandel ich ihn eben in Dezimal, aber das ist nicht das Problem.
                              Dieser String ist ein Steuercode. Ob Hex, oder Dezimal geschrieben spielt keine Rolle. Wenn der Adapter DEC will, dann schreibe ich DEC.

                              01 06 00 01 01 00 D0 9A
                              Aufgeschlüsselt bedeutet das
                              01 - für die ID des Boards
                              06 - Code für schreiben
                              00 01 - erster Ausgang
                              01 00 - Ausgang auf 1 setzen
                              D9 9A - CRC -- wenn der Adapter die CRC Summe selbst berechnet kann ich das ja weg lassen

                              An irgendeiner Stelle muss ich dem Adapter sagen das an das Board zu schicken. Vielleicht nicht zusammen.

                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                              #16

                              @TOBO sagte:

                              aber das ist nicht das Problem.

                              Stell mal Screenshots hier rein:

                              • Ping zum Gerät
                              • IOB-Modbus-Adaptereinstellungen der Tabs: Verbindung, Einstellung, Holding-Register
                              • Protokoll mit Fehlermeldungen ins Code-Symbol (kein Screenshot)

                              [EDIT] Und die Vollausgabe von iob diag ins Code-Symbol.

                              Dann sieht man etwas mehr.

                              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                              Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • T Offline
                                T Offline
                                TOBO
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                Update:
                                Es geht nur über die Holding Register. Mein Board hat 3Byte Eingänge, also 24. Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt.
                                Input-Modbus.PNG

                                Ich denke es wird mit den Ausgängen genauso sein.

                                HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • T TOBO

                                  Update:
                                  Es geht nur über die Holding Register. Mein Board hat 3Byte Eingänge, also 24. Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt.
                                  Input-Modbus.PNG

                                  Ich denke es wird mit den Ausgängen genauso sein.

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @TOBO sagte:

                                  Es geht nur über die Holding Register

                                  Ach was!
                                  218.jpg

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T TOBO

                                    Update:
                                    Es geht nur über die Holding Register. Mein Board hat 3Byte Eingänge, also 24. Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt.
                                    Input-Modbus.PNG

                                    Ich denke es wird mit den Ausgängen genauso sein.

                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @TOBO sagte:

                                    Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt

                                    Da stehe ich an. Jetzt kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen.

                                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      TOBO
                                      schrieb am zuletzt editiert von TOBO
                                      #20

                                      Die Ausgänge funktionieren auch.
                                      IOBroker_Icons.PNG
                                      Ich muss für setzen eine 256 schreiben und für zurücksetzen 512.
                                      Im Status wechselt dann die jeweilige Zahl zu 1, oder 0.

                                      Es gehört eigentlich nicht in diesen Thread, aber ich habe keine Icons für die Räume. Es werden mir Rahmen angezeigt.
                                      Räume.PNG

                                      Und im Status wird nie der Raum für den ersten Eintrag angezeigt.
                                      IOBroker_Icons2.PNG

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0

                                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                      Registrieren Anmelden
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      310

                                      Online

                                      32.8k

                                      Benutzer

                                      82.8k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe