  5. [Gelöst] Greencell USV nur ein Batterie Wert im NUT Adapter.

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    157

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Gelöst] Greencell USV nur ein Batterie Wert im NUT Adapter.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
greencellusvupsapc
18 Beiträge 3 Kommentatoren 136 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @homoran https://www.amazon.de/dp/B08RZY5HJD

    Eine genaue Typ Bezeichnung habe ich bei Amazon nicht gefunden.

    Typenschild sagt:

    Model: Micropower 2000
    Artikel Nummer: UPS05

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @wendy2702 sagte in [Gelöst] Greencell USV nur ein Batterie Wert im NUT Adapter.:

    Typenschild sagt:

    Model: Micropower 2000

    dann ist es entweder dieser

    20260219_154904.jpg

    oder sie wird gegebenenfalls gar nicht unterstützt.

    Dann kann man es noch mit dem Standardtreiber versuchen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      Ja,

      den von dir erwähnten hatte ich ja. Da kommt bei mir eben nicht viel. Mit dem "blazer_usb" schon etwas mehr.

      Mal abwarten wie @pedder007 's Konfiguration aussieht. Da gibt es nämlich auch noch kleine aber feine Unterschiede.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        Ja,

        den von dir erwähnten hatte ich ja. Da kommt bei mir eben nicht viel. Mit dem "blazer_usb" schon etwas mehr.

        Mal abwarten wie @pedder007 's Konfiguration aussieht. Da gibt es nämlich auch noch kleine aber feine Unterschiede.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @wendy2702 sagte in [Gelöst] Greencell USV nur ein Batterie Wert im NUT Adapter.:

        den von dir erwähnten hatte ich ja

        ich hab mir gerade die bei Amazon hinterlegten Dokumente heruntergeladen.
        in der Bedienungsanleitung steht etwas von Modell: proof
        ob da die korrekte pdf hinterlegt ist, weiss ich natürlich nicht

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
          #12

          Ja, auf dem Papier welches dabei ist steht:

          Power Proof 600VA-2000VA
          UPS01-05 USER GUIDE

          Auf dem Typenschild halt
          Model: Micropower 2000

          Das findet man auch in der NUT Liste mit dem blazer_usb Treiber angegeben.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @pedder007 Wie sieht denn deine Conf datei jetzt aus die aktuell läuft und wie fährst du denn den "Flohzirkus" runter?

            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @wendy2702 das ist das, was ich meinte, da muss ich mich erst wieder einlesen ;-)
            Da müsstest Du dich leider einige Tage gedulden...
            Ich weiß noch nicht einmal mehr wo ich da anfangen muss zu suchen. Ich hatte mich da seiner Zeit mit dem Blindenstock iterativ und mit vielen Sackgassen durchgetastet, bis dann irgendwann alles lief.
            Bin aktuell ziemlich landunter, versuche das aber in den kommenden Tagen mal herauszusuchen ...

            Pedder
            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
              #14

              Hi,

              eigentlich ganz einfach.

              Terminal oder Console auf deinen Proxmox Server öffnen, dann folgende Befehle zum Anzeigen der Conf Dateien.

              cat /etc/nut/nut.conf
              cat /etc/nut/ups.conf
              cat /etc/nut/upsd.conf
              cat /etc/nut/upsd.users
              

              Beim letzten kannst du das Password gerne ersetzen.

              Ausgaben kopieren und hier einfügen.

              Danke

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                Hi,

                eigentlich ganz einfach.

                Terminal oder Console auf deinen Proxmox Server öffnen, dann folgende Befehle zum Anzeigen der Conf Dateien.

                cat /etc/nut/nut.conf
                cat /etc/nut/ups.conf
                cat /etc/nut/upsd.conf
                cat /etc/nut/upsd.users
                

                Beim letzten kannst du das Password gerne ersetzen.

                Ausgaben kopieren und hier einfügen.

                Danke

                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                #15

                @wendy2702 danke für die kurze Hilfestellung, das bring 'uns' weiter :-)

                Allerdings habe ich mich noch dunkel daran erinnert, dass ich das Installationsprozedere damals irgendwie im ioBroker-Container und auch noch in der Proxmox-Instanz darüber durchgeorgelt habe.
                Deshab hier mal direkt die ganzen Schnipsel von beiden Instanzen:

                Zunächst mal die vom Proxmox-Datacenter
                .../nut.conf

                MODE=netserver
                

                .../ups.conf

                pollinterval = 1
                maxretry = 3
                
                # offdelay = 120
                # ondelay = 240
                
                [apc]
                # APC Back-UPS GreenCell 600VA
                # driver = blazer_usb
                driver = nutdrv_qx
                port = auto
                desc = "APC Back-UPS GreenCell 600VA"
                vendorid = 0001
                # productid = 0000
                # serial = 0
                

                .../upsd.conf

                # LISTEN 127.0.0.1 3493
                # LISTEN 192.168.188.102 3493
                LISTEN 0.0.0.0 3493
                

                .../upsd.users

                [upsadmin]
                ## Administrative user
                password = xxxxxxxx
                admin master
                #actions = SET
                #actions = FSD
                #instcmds = ALL
                
                [upsuser]
                # Normal user
                password  = xxxxxxxx
                upsmon = slave
                

                Und folgend das Gleiche aus dem ioBroker-Container:
                (die ganzen Erklärungen aus den Dateien habe ich hier herausgelöscht, sonst wäre das episch lang geworden)

                ..../nut.conf

                # Network UPS Tools: example nut.conf
                
                # .....
                
                MODE=none
                
                # .....
                #ALLOW_NO_DEVICE=true
                #export ALLOW_NO_DEVICE
                
                # ....
                #UPSD_OPTIONS=
                
                #.....
                #UPSMON_OPTIONS=
                
                #.....
                #POWEROFF_WAIT=3600
                
                # ....
                #POWEROFF_QUIET=true
                

                .../nut.conf

                MODE=none
                
                #ALLOW_NO_DEVICE=true
                #export ALLOW_NO_DEVICE
                
                #UPSD_OPTIONS=
                
                #UPSMON_OPTIONS=
                
                #POWEROFF_WAIT=3600
                
                #POWEROFF_QUIET=true
                

                .../upsd.conf

                # MAXAGE <seconds>
                # MAXAGE 15
                
                # TRACKINGDELAY <seconds>
                # TRACKINGDELAY 3600
                
                # ALLOW_NO_DEVICE <Boolean>
                # ALLOW_NO_DEVICE true
                
                # STATEPATH <path>
                # STATEPATH /var/run/nut
                
                # LISTEN <IP address or name> [<port>]
                # LISTEN 127.0.0.1 3493
                # LISTEN ::1 3493
                # LISTEN myhostname 83493
                # LISTEN myhostname.mydomain
                
                # MAXCONN <connections>
                # MAXCONN 1024
                #
                # CERTFILE <certificate file>
                # CERTFILE /usr/local/ups/etc/upsd.pem
                #
                # CERTPATH <certificate file or directory>
                # CERTPATH /usr/local/ups/etc/cert/upsd
                #
                # CERTIDENT <certificate name> <database password>
                # CERTIDENT "my nut server" "MyPasSw0rD"
                #
                # CERTREQUEST <certificate request level>
                # CERTREQUEST REQUIRE
                #
                # DISABLE_WEAK_SSL <Boolean>
                # DISABLE_WEAK_SSL true
                #
                # DEBUG_MIN <Integer>
                # DEBUG_MIN 2
                #
                

                ... /upsd.users (alles auskommentiert)

                #....
                
                

                Wie gesagt, ich habe mich da damals irgendwie durchgehangelt, mit verschiedenen Tutorials aus dem netz, bis es dann irgendwie lief.
                Evtl. hilft's Dir ja :-)

                Pedder
                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  Danke für deine Mühe.

                  Hast du jetzt eine APC oder Greencell USV ?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    eine Greencell - steht zumindest drauf ;-)

                    Pedder
                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      Dann mal noch zur Info:
                      Hatte meine Greencell Ende November 23' gekauft, heute hat sie komplett ihren Geist aufgegeben: Display bleibt dunkel und sie piept nur noch. Es wird noch nichtmal mehr Strom durchgeleitet, was hier heute zum Totalausfall (Internetzugang hängt da auch dran) geführt hat. Immerhin konnte ich unserem 16jährigen telefonisch erklären wie er sie komplett aus der Versorgung heraus nimmt.
                      Meine Eaton Ellipse ECO (fürs NAS) läuft hier seit Dezember 21' und macht nicht so einen Unsinn.
                      Ich werde die Greencell mal zerlegen und schauen ob da noch was zu machen ist, ... nach nichtmal 2,5Jahren :-(

                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      367

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe