  4. Widerstands-Tankgeber auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Widerstands-Tankgeber auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
68 Beiträge 6 Kommentatoren 908 Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • jvfleJ Online
    jvfleJ Online
    jvfle
    schrieb am zuletzt editiert von jvfle
    #49

    Hallo zusammen,
    ich bräuchte doch noch einen Tipp. Temperatur und Spannung werden zuverlässig angezeigt. Jetzt möchte ich die gemessene Spannung, wie Eingangs beschrieben, in Liter und Prozent angeben. Nun habe ich versucht über Blockly ein kleines Skript zu schreiben, um dies zu erreichen. Es ist nur so, Blockly zeigt keine Fehler an, die angelegten Datenpunkte zeigen ack=true, oder das Wort Null in Klammern an, aber keine ausgerechnete Zahl. Ich habe einiges ausprobiert, alles ohne Erfolg. Vielleicht sieht einer von euch den Fehler. Es ist auch das erste Mal, dass ich mich an Blockly versuche. Aus dem Web habe ich alle Hinweise versucht auszuprobieren.
    (aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter)

    Ich bin nach der Gleichung gegangen:
    Berechnung Liter.png

    Das Blocklyskript dementsprechend, so hoffe ich doch; umgesetzt:
    Blockly Liter.png

    Und das sind die angelegten Datenpunkte:
    Datenpunkte.png

    Und hier die Umrechnung auf Prozente:
    Blockly Prozent.png

    Es wäre schön, wenn ich auch Unterstützung bekommen könnte. BG

    Ich habe in Blockly das Debuggen ausprobiert. Da kam dann diese Meldung:

    10.2.2026, 16:21:17.228	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: start JavaScript (Blockly)
    10.2.2026, 16:21:17.236	[warn ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: setForeignState(id=0_userdata.0.Sensoren.Spannung.Liter.dtank107, state={"val":null,"ack":true,"ts":1770736877236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1770736877236,"c":"script.js.common.Tank_107_in_Liter"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    10.2.2026, 16:21:17.237	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    
    
    
    
    paul53P mickemupM 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • jvfleJ jvfle

      Hallo zusammen,
      ich bräuchte doch noch einen Tipp. Temperatur und Spannung werden zuverlässig angezeigt. Jetzt möchte ich die gemessene Spannung, wie Eingangs beschrieben, in Liter und Prozent angeben. Nun habe ich versucht über Blockly ein kleines Skript zu schreiben, um dies zu erreichen. Es ist nur so, Blockly zeigt keine Fehler an, die angelegten Datenpunkte zeigen ack=true, oder das Wort Null in Klammern an, aber keine ausgerechnete Zahl. Ich habe einiges ausprobiert, alles ohne Erfolg. Vielleicht sieht einer von euch den Fehler. Es ist auch das erste Mal, dass ich mich an Blockly versuche. Aus dem Web habe ich alle Hinweise versucht auszuprobieren.
      (aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter)

      Ich bin nach der Gleichung gegangen:
      Berechnung Liter.png

      Das Blocklyskript dementsprechend, so hoffe ich doch; umgesetzt:
      Blockly Liter.png

      Und das sind die angelegten Datenpunkte:
      Datenpunkte.png

      Und hier die Umrechnung auf Prozente:
      Blockly Prozent.png

      Es wäre schön, wenn ich auch Unterstützung bekommen könnte. BG

      Ich habe in Blockly das Debuggen ausprobiert. Da kam dann diese Meldung:

      10.2.2026, 16:21:17.228	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: start JavaScript (Blockly)
      10.2.2026, 16:21:17.236	[warn ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: setForeignState(id=0_userdata.0.Sensoren.Spannung.Liter.dtank107, state={"val":null,"ack":true,"ts":1770736877236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1770736877236,"c":"script.js.common.Tank_107_in_Liter"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      10.2.2026, 16:21:17.237	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      
      
      
      
      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #50

      @jvfle sagte: hoffe ich doch; umgesetzt:

      Der Block "aktualisiere" muss in den Trigger!

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • jvfleJ jvfle

        Hallo zusammen,
        ich bräuchte doch noch einen Tipp. Temperatur und Spannung werden zuverlässig angezeigt. Jetzt möchte ich die gemessene Spannung, wie Eingangs beschrieben, in Liter und Prozent angeben. Nun habe ich versucht über Blockly ein kleines Skript zu schreiben, um dies zu erreichen. Es ist nur so, Blockly zeigt keine Fehler an, die angelegten Datenpunkte zeigen ack=true, oder das Wort Null in Klammern an, aber keine ausgerechnete Zahl. Ich habe einiges ausprobiert, alles ohne Erfolg. Vielleicht sieht einer von euch den Fehler. Es ist auch das erste Mal, dass ich mich an Blockly versuche. Aus dem Web habe ich alle Hinweise versucht auszuprobieren.
        (aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter)

        Ich bin nach der Gleichung gegangen:
        Berechnung Liter.png

        Das Blocklyskript dementsprechend, so hoffe ich doch; umgesetzt:
        Blockly Liter.png

        Und das sind die angelegten Datenpunkte:
        Datenpunkte.png

        Und hier die Umrechnung auf Prozente:
        Blockly Prozent.png

        Es wäre schön, wenn ich auch Unterstützung bekommen könnte. BG

        Ich habe in Blockly das Debuggen ausprobiert. Da kam dann diese Meldung:

        10.2.2026, 16:21:17.228	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: start JavaScript (Blockly)
        10.2.2026, 16:21:17.236	[warn ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: setForeignState(id=0_userdata.0.Sensoren.Spannung.Liter.dtank107, state={"val":null,"ack":true,"ts":1770736877236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1770736877236,"c":"script.js.common.Tank_107_in_Liter"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        10.2.2026, 16:21:17.237	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        
        
        
        
        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #51

        @jvfle sagte: aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter

        100 % = 107 l bei 1,77 V?
        0 % = 0 l bei 0,14 V?

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @jvfle sagte: hoffe ich doch; umgesetzt:

          Der Block "aktualisiere" muss in den Trigger!

          jvfleJ Online
          jvfleJ Online
          jvfle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #52

          @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

          @jvfle sagte: hoffe ich doch; umgesetzt:

          Der Block "aktualisiere" muss in den Trigger!

          Danke, so? Leider passiert nichts. Bleibt bei(null).Blockly Liter2.png

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • jvfleJ jvfle

            @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

            @jvfle sagte: hoffe ich doch; umgesetzt:

            Der Block "aktualisiere" muss in den Trigger!

            Danke, so? Leider passiert nichts. Bleibt bei(null).Blockly Liter2.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #53

            @jvfle sagte: Leider passiert nichts.

            Es passiert erst etwas, wenn sich die Spannung ändert.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @jvfle sagte: aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter

              100 % = 107 l bei 1,77 V?
              0 % = 0 l bei 0,14 V?

              Blockly_temp.JPG

              jvfleJ Online
              jvfleJ Online
              jvfle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #54

              @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

              @jvfle sagte: aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter

              100 % = 107 l bei 1,77 V?
              0 % = 0 l bei 0,14 V?

              Die Spannung geht nicht komplett auf Null. Es bleibt eine Restspannung(?) und wird dadurch korrigiert.
              Das Volumen soll bei 1,77 V ausgerechnet werden. Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.
              Ich probiere dein Skript mal aus, vielen Dank.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • jvfleJ jvfle

                @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

                @jvfle sagte: aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter

                100 % = 107 l bei 1,77 V?
                0 % = 0 l bei 0,14 V?

                Die Spannung geht nicht komplett auf Null. Es bleibt eine Restspannung(?) und wird dadurch korrigiert.
                Das Volumen soll bei 1,77 V ausgerechnet werden. Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.
                Ich probiere dein Skript mal aus, vielen Dank.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #55

                @jvfle sagte: Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.

                Wie hoch ist die Spannung bei 107 Liter? Sicherlich nicht 3,3 V.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @jvfle sagte: Leider passiert nichts.

                  Es passiert erst etwas, wenn sich die Spannung ändert.

                  jvfleJ Online
                  jvfleJ Online
                  jvfle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #56

                  @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

                  @jvfle sagte: Leider passiert nichts.

                  Es passiert erst etwas, wenn sich die Spannung ändert.

                  Leider nicht, ich habe die Spannung von 1,77 V auf 0,14 V geändert. Es bleibt bei null.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @jvfle sagte: Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.

                    Wie hoch ist die Spannung bei 107 Liter? Sicherlich nicht 3,3 V.

                    jvfleJ Online
                    jvfleJ Online
                    jvfle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #57

                    @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

                    @jvfle sagte: Das Gesamtvolumen des Tanks ist 107 Liter.

                    Wie hoch ist die Spannung bei 107 Liter? Sicherlich nicht 3,3 V.

                    Es sind 3,2 Volt

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • jvfleJ jvfle

                      @paul53 sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

                      @jvfle sagte: Leider passiert nichts.

                      Es passiert erst etwas, wenn sich die Spannung ändert.

                      Leider nicht, ich habe die Spannung von 1,77 V auf 0,14 V geändert. Es bleibt bei null.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #58

                      @jvfle sagte: Es bleibt bei null.

                      Dann logge mal den Wert des Trigger-DP:

                      Blockly_temp.JPG

                      @jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

                      Es sind 3,2 Volt

                      Habe ich angepasst.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @jvfle sagte: Es bleibt bei null.

                        Dann logge mal den Wert des Trigger-DP:

                        Blockly_temp.JPG

                        @jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

                        Es sind 3,2 Volt

                        Habe ich angepasst.

                        jvfleJ Online
                        jvfleJ Online
                        jvfle
                        schrieb am zuletzt editiert von jvfle
                        #59

                        Super, die Werte werden im Log angezeigt. Im IOBroker hat sich nichts geändert.

                        10.2.2026, 17:42:59.400	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: Stopping script
                        10.2.2026, 17:43:23.712	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: start JavaScript (Blockly)
                        10.2.2026, 17:43:23.733	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        10.2.2026, 17:43:52.192	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: 0.14V
                        10.2.2026, 17:44:52.441	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Skript_1Test: 1.77V
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • jvfleJ Online
                          jvfleJ Online
                          jvfle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #60

                          Es lag am Datenpunkt. Ich habe einen neuen angelegt und jetzt kommt auch ein Wert. Er liegt auch im erwarteten Bereich als dreistellige Zahl 532, sollte aber bei 53,2 liegen.
                          Paul ich bedanke mich sehr für deine Zeit und Geduld. BG

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • jvfleJ jvfle

                            Es lag am Datenpunkt. Ich habe einen neuen angelegt und jetzt kommt auch ein Wert. Er liegt auch im erwarteten Bereich als dreistellige Zahl 532, sollte aber bei 53,2 liegen.
                            Paul ich bedanke mich sehr für deine Zeit und Geduld. BG

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #61

                            @jvfle sagte: sollte aber bei 53,2 liegen

                            1,77 V entsprechen 57 Liter / 53 % in meinem Blockly-Vorschlag.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • jvfleJ jvfle

                              Hallo zusammen,
                              ich bräuchte doch noch einen Tipp. Temperatur und Spannung werden zuverlässig angezeigt. Jetzt möchte ich die gemessene Spannung, wie Eingangs beschrieben, in Liter und Prozent angeben. Nun habe ich versucht über Blockly ein kleines Skript zu schreiben, um dies zu erreichen. Es ist nur so, Blockly zeigt keine Fehler an, die angelegten Datenpunkte zeigen ack=true, oder das Wort Null in Klammern an, aber keine ausgerechnete Zahl. Ich habe einiges ausprobiert, alles ohne Erfolg. Vielleicht sieht einer von euch den Fehler. Es ist auch das erste Mal, dass ich mich an Blockly versuche. Aus dem Web habe ich alle Hinweise versucht auszuprobieren.
                              (aktuelle Spannung:1,77 V; minimale Spannung: 0,14 V; Volumen: 107 Liter)

                              Ich bin nach der Gleichung gegangen:
                              Berechnung Liter.png

                              Das Blocklyskript dementsprechend, so hoffe ich doch; umgesetzt:
                              Blockly Liter.png

                              Und das sind die angelegten Datenpunkte:
                              Datenpunkte.png

                              Und hier die Umrechnung auf Prozente:
                              Blockly Prozent.png

                              Es wäre schön, wenn ich auch Unterstützung bekommen könnte. BG

                              Ich habe in Blockly das Debuggen ausprobiert. Da kam dann diese Meldung:

                              10.2.2026, 16:21:17.228	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: start JavaScript (Blockly)
                              10.2.2026, 16:21:17.236	[warn ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: setForeignState(id=0_userdata.0.Sensoren.Spannung.Liter.dtank107, state={"val":null,"ack":true,"ts":1770736877236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1770736877236,"c":"script.js.common.Tank_107_in_Liter"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              10.2.2026, 16:21:17.237	[info ]: javascript.0 (9518) script.js.common.Tank_107_in_Liter: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              
                              
                              
                              
                              mickemupM Online
                              mickemupM Online
                              mickemup
                              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                              #62

                              @jvfle
                              Deine Gleichung ist übrigens falsch. Der Fehler ist zwar nicht riesig, aber dies wurde dir weiter oben erklärt.
                              Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand (respektive dem Widerstand)
                              Du müsstest dir also zuerst den Widerstand ausrechnen. => Dieser ist dann linear mit dem Füllstand und dann kannst du deine Gleichung verwenden...

                              EDIT: die Gleichung c2150942-c39f-4b1f-adeb-daf974c526dd-image.png

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickemupM mickemup

                                @jvfle
                                Deine Gleichung ist übrigens falsch. Der Fehler ist zwar nicht riesig, aber dies wurde dir weiter oben erklärt.
                                Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand (respektive dem Widerstand)
                                Du müsstest dir also zuerst den Widerstand ausrechnen. => Dieser ist dann linear mit dem Füllstand und dann kannst du deine Gleichung verwenden...

                                EDIT: die Gleichung c2150942-c39f-4b1f-adeb-daf974c526dd-image.png

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #63

                                @mickemup sagte: Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand

                                Die durch den Spannungsteiler bedingte Nichtlinearität wird teilweise durch die Nichtlinearität des ADC im oberen Spannungsbereich kompensiert.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @mickemup sagte: Die Spannung ist nicht linear mit dem Füllstand

                                  Die durch den Spannungsteiler bedingte Nichtlinearität wird teilweise durch die Nichtlinearität des ADC im oberen Spannungsbereich kompensiert.

                                  mickemupM Online
                                  mickemupM Online
                                  mickemup
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #64

                                  @paul53
                                  Danke wieder was gelernt.
                                  Wenn man will könnte man wohl beides herausrechnen, aber das wird wohl zu akademisch.
                                  Dann käme man mit "litern" wohl auch ähnlich gute Ergebnisse :-)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • jvfleJ Online
                                    jvfleJ Online
                                    jvfle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #65

                                    Hallo zusammen,
                                    mein Projekt ist geschafft dank eurer Hilfe. Dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, insbesondere bei paul53 und mickemup. Ich finde, das Widget erfüllt den Zweck, den ich angestrebt hatte. Es gibt zwar kleine Ungenauigkeiten, aber mit denen kann ich im Moment gut leben. Es ist ja mein erster Versuch. Vielleicht setze ich mich später noch einmal daran. Vorher möchte ich aber noch das Dashboard fertigstellen.

                                    Widget Tank leer.png Widget Tank halbvoll.png

                                    Aus meiner Sicht kann das Topic geschlossen werden.
                                    BG

                                    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • jvfleJ jvfle

                                      Hallo zusammen,
                                      mein Projekt ist geschafft dank eurer Hilfe. Dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, insbesondere bei paul53 und mickemup. Ich finde, das Widget erfüllt den Zweck, den ich angestrebt hatte. Es gibt zwar kleine Ungenauigkeiten, aber mit denen kann ich im Moment gut leben. Es ist ja mein erster Versuch. Vielleicht setze ich mich später noch einmal daran. Vorher möchte ich aber noch das Dashboard fertigstellen.

                                      Widget Tank leer.png Widget Tank halbvoll.png

                                      Aus meiner Sicht kann das Topic geschlossen werden.
                                      BG

                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #66

                                      @jvfle sagte in Widerstands-Tankgeber auslesen:

                                      Aus meiner Sicht kann das Topic geschlossen werden.
                                      BG

                                      Das ist hier nicht üblich - aber Du kannst den Titel des Threads editieren, und [erl] voranstellen

                                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                                      Linux pve 6.17.9-1-pve
                                      6 GByte RAM für den Container
                                      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • jvfleJ Online
                                        jvfleJ Online
                                        jvfle
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #67

                                        Danke für den Hinweis.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #68

                                          Dreipunkt-Menu unten Rechts im Beitrag - da findet man den "Bearbeiten" Eintrag bei eigenen Beiträgen (bei fremden Beiträgen natürlich nicht...)

                                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                                          Linux pve 6.17.9-1-pve
                                          6 GByte RAM für den Container
                                          Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                                          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          699

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe