NEWS
[gelöst] Welche zuverlässigen IOB-Rauchmelder gibt es?
-
@Feuersturm sagte in welchen Rauchmelder?:
Matterfähige Rauchmelder von Heiman
leider ist der ausverkauft :(
@Negalein sagte in welchen Rauchmelder?:
@Feuersturm sagte in welchen Rauchmelder?:
Matterfähige Rauchmelder von Heiman
leider ist der ausverkauft :(
Hier gibt es ihn (nur kurz gesucht und keine Preise verglichen) https://smattex.de/products/heiman-rauchmelder?variant=50359097000261&utm_source=idealo&utm_medium=cpc
-
Ich habe soeben vom Heiman Support eine Rückmeldung bekommen, wie man andere Heiman Matter Rauchmelder auslösen lassen kann und wohl somit eine Vernetzung nachstellen kann: https://smartdomo.de/blogs/news/rauchmelder-sirene-direkt-ansteuern
-
@fuzzy1955 Also ich bin richtig zufrieden mit den Shelly Smoke Plus. Alle 24h melden die sich im WLAN an. Hier habe ich mal einen zum Testen echt ausgelöst mit Rauch. Meldung kommt sofort im ioBroker an. Ich habe vier Stück davon:

@lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Shelly Smoke Plus
die sind aber nicht untereinander verknüpfbar? Lese zumindest nichts.
-
Untereinander verknüpft hieße, einer löst aus und die anderen machen auch Alarm? Nein, das geht nicht. Die schlafen ja die ganze Zeit. Wecken sich nur alle ca. 24 h oder wenn Rauch auslöst, aber das bekommen die anderen schlafenden Rauchmelder natürlich nicht mit.
Aber für mich absolut ausreichend. Alarm kommt über den auszulösenden Rauchmelder, über App, über Email und natürlich über ioBroker ohne Grenzen Benachrichtigungen möglich. Dafür hält die Batterie "ewig". 1 Jahr in Nutzung und kaum Kapazität verloren. Die halten vermutlich einige Jahre. -
Untereinander verknüpft hieße, einer löst aus und die anderen machen auch Alarm? Nein, das geht nicht. Die schlafen ja die ganze Zeit. Wecken sich nur alle ca. 24 h oder wenn Rauch auslöst, aber das bekommen die anderen schlafenden Rauchmelder natürlich nicht mit.
Aber für mich absolut ausreichend. Alarm kommt über den auszulösenden Rauchmelder, über App, über Email und natürlich über ioBroker ohne Grenzen Benachrichtigungen möglich. Dafür hält die Batterie "ewig". 1 Jahr in Nutzung und kaum Kapazität verloren. Die halten vermutlich einige Jahre.@lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Nein, das geht wohl nicht
ok, müsst ich dann mit Blockly machen.
Hab mal 2 bestellt.PS: kannst du mir einen Screenshot der DP zeigen?
-
@lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Nein, das geht wohl nicht
ok, müsst ich dann mit Blockly machen.
Hab mal 2 bestellt.PS: kannst du mir einen Screenshot der DP zeigen?
-
@Fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
... was heißt das denn genau. Gibt er von sich aus keinen Alarm bei Rauch?
@mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Geht es um einen Shelly Smoke (GEN1) oder einen Shelly Smoke Plus (GEN2)
Hallo Fabio, hallo Martin,
nach einigen Tests mit 2 verschiedenen Shelly Plus Smoke komme ich zur Erkenntnis: Dieses Gerät ist Glumpert. Es löst nicht einmal zuverlässig Alarm aus, wenn man es über einen rauchenden Holzbrand hält. Also - das ist nichts für den IOBroker :-(
Habt ihr einen Tipp für einen zuverlässigen Rauchmelder? Vorweg danke!
Gruß,
Fuzzy@fuzzy1955 sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Habt ihr einen Tipp für einen zuverlässigen Rauchmelder?
Ich habe seit einiger Zeit die RM von Homematic in Verwendung. Funken mittel 868 MHz und benötigen zumindest einen Funkstick und eine CCU, sind aber auch untereinander vernetzt und können selbstverständlich in ioBroker eingebunden werden.
-
@fuzzy1955 sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Habt ihr einen Tipp für einen zuverlässigen Rauchmelder?
Ich habe seit einiger Zeit die RM von Homematic in Verwendung. Funken mittel 868 MHz und benötigen zumindest einen Funkstick und eine CCU, sind aber auch untereinander vernetzt und können selbstverständlich in ioBroker eingebunden werden.
@Dr.-Bakterius sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Ich habe seit einiger Zeit die RM von Homematic in Verwendung
Danke für den Tipp!
-
Ich habe Zigbee Rauchmelder bei Ali bestellt. Sind von ich meine Mija. Funktionieren hervorragend und auch zuverlässig mit dem Rauchmelder Testspray wenn der jährliche Testtag ansteht.
@Dragon ist da die Versicherung ein Dorn im Auge? So hieß es früher immer, wenn man nicht ce konforme Rauchmelder installiert hat
-
@Fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
... was heißt das denn genau. Gibt er von sich aus keinen Alarm bei Rauch?
@mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Geht es um einen Shelly Smoke (GEN1) oder einen Shelly Smoke Plus (GEN2)
Hallo Fabio, hallo Martin,
nach einigen Tests mit 2 verschiedenen Shelly Plus Smoke komme ich zur Erkenntnis: Dieses Gerät ist Glumpert. Es löst nicht einmal zuverlässig Alarm aus, wenn man es über einen rauchenden Holzbrand hält. Also - das ist nichts für den IOBroker :-(
Habt ihr einen Tipp für einen zuverlässigen Rauchmelder? Vorweg danke!
Gruß,
Fuzzysagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
nach einigen Tests mit 2 verschiedenen Shelly Plus Smoke komme ich zur Erkenntnis: Dieses Gerät ist Glumpert. Es löst nicht einmal zuverlässig Alarm aus, wenn man es über einen rauchenden Holzbrand hält
Nachtrag: So schauten meine Tests außer Haus aus. Offenbar alarmiert der Shelly Smoke nur bei stauendem Schwelbrand. Im Freien zog der Rauch dem Sensor anscheinend zu schnell davon.

Demnächst teste ich mit Rauchspray im Haus bei realen Bedingungen.
-
sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
nach einigen Tests mit 2 verschiedenen Shelly Plus Smoke komme ich zur Erkenntnis: Dieses Gerät ist Glumpert. Es löst nicht einmal zuverlässig Alarm aus, wenn man es über einen rauchenden Holzbrand hält
Nachtrag: So schauten meine Tests außer Haus aus. Offenbar alarmiert der Shelly Smoke nur bei stauendem Schwelbrand. Im Freien zog der Rauch dem Sensor anscheinend zu schnell davon.

Demnächst teste ich mit Rauchspray im Haus bei realen Bedingungen.
@fuzzy1955 sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
So schauten meine Tests außer Haus aus.
Ist der RM überhaupt noch aktiv wenn er nicht auf der Decke ist? Viele haben einen Sockel und wenn man den Melder aus dem Sockel entfernt, wird er deaktiviert. Wie das bei den shelly ist, weiß ich aber nicht.
-
sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
nach einigen Tests mit 2 verschiedenen Shelly Plus Smoke komme ich zur Erkenntnis: Dieses Gerät ist Glumpert. Es löst nicht einmal zuverlässig Alarm aus, wenn man es über einen rauchenden Holzbrand hält
Nachtrag: So schauten meine Tests außer Haus aus. Offenbar alarmiert der Shelly Smoke nur bei stauendem Schwelbrand. Im Freien zog der Rauch dem Sensor anscheinend zu schnell davon.

Demnächst teste ich mit Rauchspray im Haus bei realen Bedingungen.
@fuzzy1955 bei mir war der an der Decke installiert. Habe ein Stück Papier angezündet und ausgemacht. Das glimmende Papier und der Rauch waren ausreichend. Hat aber paar Sekunden, ca. 30s, gedauert bis zum Alarm.
-
@fuzzy1955 bei mir war der an der Decke installiert. Habe ein Stück Papier angezündet und ausgemacht. Das glimmende Papier und der Rauch waren ausreichend. Hat aber paar Sekunden, ca. 30s, gedauert bis zum Alarm.
@lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Hat aber paar Sekunden, ca. 30s
Aha ... vielleicht war ich zu ungeduldig, weil das Holzfeuer etwas "warm" wurde :-;
@Dr.-Bakterius
Den Deckel hatte ich drauf, sonst fällt die Batterie heraus. -
Der Shelly Smoke hat zwar DIN EN 14604 aber auch nur eine dokumentierte Lebensdauer von 10 Jahren. Da bringt es dann auch nicht viel, wenn man die Batterie wechseln kann. Für die Versicherung und das gute Gewissen muss man die Dinger halt alle 10 Jahre auswechseln. Dann lieber ein Gerät, bei dem die Batterie auch gleich 10 Jahre hält.
-
Meine derzeitingen Rauchmelder sind 7 Jahre alt und nicht smart. Meine Tochter hat mich vor kurzem in der Nacht aufgeweckt, weil der Rauchmelder in ihrem Zimmer losgegangen ist (Fehlfunktion). Die sind zwar laut, aber bei geschlossenen Türen in einem anderen Stockwerk hört man die trotzdem nicht. Hier ist die Fähigkeit der Vernetzung gefragt, also dass alle in einer Gruppe Alarm geben. Das wäre für mich k.o. für den Shelly. Mein Favorit für eine Neuanschaffung ist bisher der Homematic.
-
Der Shelly Smoke hat zwar DIN EN 14604 aber auch nur eine dokumentierte Lebensdauer von 10 Jahren. Da bringt es dann auch nicht viel, wenn man die Batterie wechseln kann. Für die Versicherung und das gute Gewissen muss man die Dinger halt alle 10 Jahre auswechseln. Dann lieber ein Gerät, bei dem die Batterie auch gleich 10 Jahre hält.
@FernetMenta verstehe ich nicht ganz. Warum bringt es nichts wenn ich die Batterie tauschen kann beim Shelly? Nach Batterietausch sind die nicht mehr ok für die Versicherung? Das Gleiche wird auch bei den von Homematic sein bzw. wirst du bei denen kaum drei Jahre mit einer Batterie auskommen, nehme ich an.
Aber Grundsätzlich ist man bei den Homematic am besten aufgehoben bzgl. der Funktion und der Gruppe. -
Meine derzeitingen Rauchmelder sind 7 Jahre alt und nicht smart. Meine Tochter hat mich vor kurzem in der Nacht aufgeweckt, weil der Rauchmelder in ihrem Zimmer losgegangen ist (Fehlfunktion). Die sind zwar laut, aber bei geschlossenen Türen in einem anderen Stockwerk hört man die trotzdem nicht. Hier ist die Fähigkeit der Vernetzung gefragt, also dass alle in einer Gruppe Alarm geben. Das wäre für mich k.o. für den Shelly. Mein Favorit für eine Neuanschaffung ist bisher der Homematic.
@FernetMenta sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Türen in einem anderen Stockwerk hört man die trotzdem nicht.
Das ist für mich auch das absolut Wichtigste. Wir haben drei Vollgeschosse und hab HM Rauchmelder in Garage, Werkstatt usw. Will nicht gemütlich fernseh schauen, während es zwei Stockwerke unter mir anfängt zu brennen!
@lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Das Gleiche wird auch bei den von Homematic sein
Nö... da kann man nix tauschen. Die halten 10 Jahre und fliegen dann in die Tonne. Das man tauschen kann, hat nur zur Folge das die jeder behält (weil ja noch gut) und nicht entsorgt. Kenn da genug mit so antiken Dingern an der Decke...
Geht ja um die eigene Sicherheit und nicht nur das man was schön in ioB eingebunden bekommt.
-
@FernetMenta verstehe ich nicht ganz. Warum bringt es nichts wenn ich die Batterie tauschen kann beim Shelly? Nach Batterietausch sind die nicht mehr ok für die Versicherung? Das Gleiche wird auch bei den von Homematic sein bzw. wirst du bei denen kaum drei Jahre mit einer Batterie auskommen, nehme ich an.
Aber Grundsätzlich ist man bei den Homematic am besten aufgehoben bzgl. der Funktion und der Gruppe.@lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Warum bringt es nichts wenn ich die Batterie tauschen kann beim Shelly? Nach Batterietausch sind die nicht mehr ok für die Versicherung?
Nach 10 Jahren (angegebene Lebensdauer) sind die Elektroschrott und nichts mehr für die Versicherung. Beim Shelly muss man halt bis dahin 3 bis 4 mal die Batterie wechseln. Bestimmt kein Vorteil. Ist halt so, weil der, wahrscheinlich wegen WLAN, so viel Strom zieht. Dann doch lieber gleich einen, beim dem die Batterie 10 Jahre hält, oder? Der Homamtic kommt 10 Jahre mit fest verbauter Batterie.
-
@FernetMenta verstehe ich nicht ganz. Warum bringt es nichts wenn ich die Batterie tauschen kann beim Shelly? Nach Batterietausch sind die nicht mehr ok für die Versicherung? Das Gleiche wird auch bei den von Homematic sein bzw. wirst du bei denen kaum drei Jahre mit einer Batterie auskommen, nehme ich an.
Aber Grundsätzlich ist man bei den Homematic am besten aufgehoben bzgl. der Funktion und der Gruppe.@lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
Nach Batterietausch sind die nicht mehr ok für die Versicherung?
Ja, ich meine die Batterien dürfen nicht durch Bewohner entfernbar sein. Sonst haste ganz schnell da zwar dekorative, aber funktionslose Brandmelder an der Decke kleben, weil die Batterien (gerne wegen Fehlauslösungen) entfernt wurden.