Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    476

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 99.1k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Stobli

    @nobbiman
    Hast du es hinbekomme über den Modbus Adapter eine Verbindung über WLAN zum Growatt Stick aufzubauen ?

    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    #219

    @stobli Mein Weg ist, mittels ESP32 an die Kontakte 3 und 4 des COM-Steckers die Modbus-Daten per WLAN ins Netzwerk zu übertragen.
    Was mir im Moment gelungen ist, ist per Netzwerk auf das WebUI zuzugreifen. Daten auszulesen klappt leider nur bedingt bis gar nicht, da die WLAN-Verbindung trotz naheliegendem Repeater zu schwach ist. Ich werde als nächste Aktion die 2-Drahtleitung vom COM-Stecker verlängern, damit ich den ESP32 näher an den Repeater platzieren kann.
    Bin im Moment im Urlaub, so dass ich das erst übernächste Woche testen kann.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MatzebhvM Matzebhv

      Moin ins Forum,

      habe gerade testweise eine IOBroker-Instanz an meinem Wechselrichter hängen und versuche mich an dem Modbus-Adapter.
      Angeschlossen ist der WR über ein USB-RS232-Kabel, über einen Windows-PC und die zugehörige Software kommen Daten.

      Der WR soll laut Doku Modbus auf der Schnittstelle sprechen. Ich breche mir jetzt seit Stunden die Finger, vielleicht kann jemand der Pros helfen. Bis jetzt bekomme ich im Log nur:

      modbus.0	2019-02-17 11:08:15.750	warn	On error: {}
      modbus.0	2019-02-17 11:08:15.749	warn	On error: {}
      modbus.0	2019-02-17 11:08:15.748	info	Disconnected from slave
      modbus.0	2019-02-17 11:08:14.365	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2019-02-17 11:08:14.364	error	Request timed out.
      modbus.0	2019-02-17 11:08:14.362	warn	Error: undefined
      

      Versuche mich gerade an den Holding Registern, vermute, hier stehen die benötigten Daten.

      Die Komm-Doku zum WR habe ich mal angehangen.

      Gruß
      Matze
      Growatt PV Inverter Modbus RS485 RTU Protocol V3.05--客户版.pdf

      S Offline
      S Offline
      Stobli
      schrieb am zuletzt editiert von
      #220

      @matzebhv
      Kannst du mir eine Info geben ob das per WLAN und RTU over TCP auch geht ?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • V Offline
        V Offline
        Vippis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #221

        Hallo Leute,

        ich entschuldige mich zu allererst für mein Unwissen. Ich war bisher immer ein D.A.U (Dümmster anzunehmender User) was das Thema Smart Home angeht und hatte bisher nur Hersteller eigene Lösung (HIP etc.) im Einsatz. Ich arbeite ich mich gerade hoch :)

        Folgendes: Meine PV-Anlage wird erweitert mit einem Growatt MOD 6000 TL3-XH Wechselrichter, der ja RS485 kann.

        Wie verbinde ich jetzt den Growatt WR mit IOBroker für Dummies ? Ich möchte den Growatt Stick nicht nutzen (keine China-Cloud!)

        Ich plane einen ATOM-Lite mit 485-Tail zu nutzen. Würdet ihr mir das empfehlen? Habe ich zumindest beides hier liegen :)

        https://www.berrybase.de/m5stack-atom-lite-esp32-iot-dev-kit?c=2550

        https://www.berrybase.de/m5stack-atom-tail485-rs485-converter-fuer-atom

        Wie verbinde ich hardwareseitig den Tail vom ATOM mit dem WR?

        Welche Software brauche ich dann für den ATOM?

        Wie konfiguriere ich das?

        Ihr braucht es nicht haarklein zu erklären, ich kann mich einlesen. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!!!

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • V Vippis

          Hallo Leute,

          ich entschuldige mich zu allererst für mein Unwissen. Ich war bisher immer ein D.A.U (Dümmster anzunehmender User) was das Thema Smart Home angeht und hatte bisher nur Hersteller eigene Lösung (HIP etc.) im Einsatz. Ich arbeite ich mich gerade hoch :)

          Folgendes: Meine PV-Anlage wird erweitert mit einem Growatt MOD 6000 TL3-XH Wechselrichter, der ja RS485 kann.

          Wie verbinde ich jetzt den Growatt WR mit IOBroker für Dummies ? Ich möchte den Growatt Stick nicht nutzen (keine China-Cloud!)

          Ich plane einen ATOM-Lite mit 485-Tail zu nutzen. Würdet ihr mir das empfehlen? Habe ich zumindest beides hier liegen :)

          https://www.berrybase.de/m5stack-atom-lite-esp32-iot-dev-kit?c=2550

          https://www.berrybase.de/m5stack-atom-tail485-rs485-converter-fuer-atom

          Wie verbinde ich hardwareseitig den Tail vom ATOM mit dem WR?

          Welche Software brauche ich dann für den ATOM?

          Wie konfiguriere ich das?

          Ihr braucht es nicht haarklein zu erklären, ich kann mich einlesen. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!!!

          M Offline
          M Offline
          MikeHA
          schrieb am zuletzt editiert von
          #222

          Hallo Leute,
          ich habe Zugriff auf sämtliche Modbus Parameter des Growatt Mic.
          Mein Ziel ist Zero Export des WR mit dem eingebundenen Shelly3EM. Keine Batterie/Speicher im Einsatz. Mit einem persistent Modbus Parameter habe ich das erfolgreich probiert, macht aber wegen dem dann degenerierenden Flash-Speicher keinen Sinn.
          Welchen non-persistent Modbus Parameter des Growatt Mic kann ich dafür verwenden, ohne weiter lange danach suchen zu müssen?
          Danke für Eure Hilfe!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R rcrack2k

            @haubada Ich bin gerade dabei so eine Lösung zu bauen, denn ich möchte nicht, dass mein E-Auto von der Haus-Batterie geladen wird. Das Problem ist aber vom Growatt, dass er im 250ms Bereich abtastet, also 4x in der Sekunde. Und er wartet nicht. Ich habe aktuell lauter Kollisionen. Wenn ich die Antwort schicke, ist er schon bei der nächsten Abfrage und auf dem Bus-System kommt es zu Überschneidungen von RX/TX.

            Hier ist die Implementierung von Growatt schuld.. Normalerweise müsste er nach der vollständigen Antwort 250ms warten und dann erst wieder einen Request absenden. Und solange er keine Antwort bekommt, muss er ein Timeout abwarten, bis die Antwort einfach nicht gekommen ist. Normalerweise 1-5 Sekunden.

            Aber hingegen normaler Programmierung wird alle 250ms HART einen Request raus gesendet, egal was gerade auf dem Bus-System passiert.

            Ich versuche zwei ModBus-TCP Geräte miteinander zu verbinden und die Kommunikation zwischen digitalen Stromzähler und dem Growatt über eine weite Strecke zu verbinden. IP-Verbindung ist vorhanden, aber einen zweidraht zwischen beiden Punkten zu verlegen ist quasi unmöglich.

            Bei mir ist es aktuell so, dass die Latenz zwischen der Anfrage vom Growatt und der Antwort vom Stomzähler über den TCP/IP Weg zu groß ist, dass der Growatt schon eine neue Anfrage schickt, während noch die Antwort übermittelt wird und es so zu einer Kollision auf dem Bus kommt.

            Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
            Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".

            M Offline
            M Offline
            MagicSven
            schrieb am zuletzt editiert von MagicSven
            #223

            Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
            Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".

            Geht mit diesem Modul hier wunderbar.
            Habe es selbst seit einiger Zeit in Betrieb und kann so alle Daten an meinen ioBroker senden:

            Modbus Gateway für Growatt Wechselrichter

            @Vippis - auch für deinen Fall würde ich das Modul empfehlen.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MagicSven

              Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
              Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".

              Geht mit diesem Modul hier wunderbar.
              Habe es selbst seit einiger Zeit in Betrieb und kann so alle Daten an meinen ioBroker senden:

              Modbus Gateway für Growatt Wechselrichter

              @Vippis - auch für deinen Fall würde ich das Modul empfehlen.

              A Offline
              A Offline
              as
              schrieb am zuletzt editiert von
              #224

              @magicsven könntest das modul nennen /zeigen der link zeigt kein modul

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Offline
                H Offline
                HoffmannOs
                schrieb am zuletzt editiert von
                #225

                Kann mir jemand die Register als Export Posten? Eingang und Holding? Ich habe einen SPH1000TL3 BH-UP Modbus Version sollte 3.05 sein, habt ihr den Port auf VPP eingestellt oder unused gelassen? LG

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #226

                  Hallo

                  Könnte mir bitte jemand die Modbus Liste zur Verfügung stellen für einen Mod6000 TL3-X

                  Ich würde den gern über RS485 und einen Waveshare einbinden und müsste ja einen Modbus Adapter mit den Register erstellen.

                  Danke schon mal

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MatzebhvM Matzebhv

                    Ich löse mal selber auf. Erst einmal hilft es natürlich den richtigen USB-Port einzustellen. :joy:

                    Dann ist unter Eingangsregister die Start-Adresse auf 30000 zu stellen.
                    Die Adressen werden dann aus der Doku mit +1 eingegeben, d.h. Adresse 00 ist im Adapter die 30001. Fertig, schon kommen die Daten.

                    Matze

                    inverter.PNG

                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                    #227

                    @matzebhv sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                    Ich löse mal selber auf. Erst einmal hilft es natürlich den richtigen USB-Port einzustellen. :joy:

                    Dann ist unter Eingangsregister die Start-Adresse auf 30000 zu stellen.
                    Die Adressen werden dann aus der Doku mit +1 eingegeben, d.h. Adresse 00 ist im Adapter die 30001. Fertig, schon kommen die Daten.

                    Matze

                    inverter.PNG

                    Auch wenn es sehr lange her ist, dass du dich zum Thema des Auslesens von Growatt-WR-Daten per Modbus geäußert hast, spreche ich dich doch direkt an, da mir das Thema immer noch auf der Seele brennt:
                    Nach mehreren Versuchen ist es mir gelungen, ein Teil der WR-Daten per Modbus auszulesen. Ich habe einen Growatt MIN4600 TL-XH. Die ausgelesenen Datenpunkte (DP) habe ich bereits im ioBroker und stelle sie hier mal als Screenshot dar, da ich sie nicht in ASCI-Zeichen exportieren kann.
                    GrowattMODBUS1.png
                    GrowattMODBUS2.png
                    GrowattMODBUS3.png

                    Einige mit "Test" erweiterten DP sind manuelle Versuche von mir!

                    In deinem WR kannst du offenbar die Startadresse eingeben, was beim aktuellen ioB-Adapter nicht möglich ist, spielt aber offenbar keine entscheidende Rolle, da ich ja Daten bekomme.
                    Ich suche mir seit Wochen, wenn nicht gar Monaten die Finger im Netz wund, um gezielt beispielweise den DP SOC finden möchte, der vorhandene "3214_BMS_SOC" zeigt 0 an. In keiner der gefundenen Schnittstellen- oder Modbusadressenverzeichnisse finde ich die gesuchten Angaben.
                    Darüber hinaus suche ich im Bereich Holding-Register DP, die ich über ioB steuern kann, als da sind die Einstellmöglichkeit des Lade- und Entladestroms, um die Ansteuerung der Batterie netzdienlich gestalten zu können. In der App kann man das ja manuell machen. Geht so etwas überhaupt mit Hilfe des ioB.
                    Hast du auf diesem Gebiet Erfahrung oder findet sich jemand, der mich vom meinem "Leiden erlösen" möchte und es auch kann?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                    • M Offline
                      M Offline
                      Maddin77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #228

                      Servus
                      kann mir jemand sagen ob die Modbus Register für den Growatt Mod die gleichen sind wie für die SPH/MIC usw.
                      und welches wäre das richtige PDF? falls es gleich noch jemand zur Hand hat wäre das nice.

                      Danke schon mal vorab

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        Maddin77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #229

                        ich bekomme einfach keinen Wert für
                        PV Heute Erzeugung
                        PV Gesamt Erzeugung
                        aus dem MOD.... hat jemand die Adresse die Funktionieren sollte für den MOD6000?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        648

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe