NEWS
Hilfe bei script Steuerung
-
Hallo
Habe da so ein problem mit meiner heizungssteuerung .
Script schaltet zwar ein , aber nicht wieder aus und ich sehe da keinen fehler in den einstellungen .....
wer kann helfen ??
-
Was ich sehe, beim zweiten temp_current gibt es bei gleich einen Konflikt (größer- oder kleinergleich).
-
@motsche1 sagte: sehe da keinen fehler in den einstellungen
Die Bedingung für "sonst falls" ist die gleiche wie für "falls", also wird der untere mache-Zweig nie erreicht.
Außerdem ist die gegenteilige Prüfung (4 oder) unnütz, da ein "sonst" zum gleichen Ergebnis führt. Vorschlag: -
@meister-mopper
Sind 2 verschiedene abfragepunkte die nur gleich heissen .... -
Ok Danke . stelle mal auf sonst um. mal schauen
-
Schaltet trozdem nicht ab ......
-
@motsche1 sagte: Schaltet trozdem nicht ab ......
Hast du meinen Vorschlag umgesetzt? Bitte zeigen!
-
das oder soll bewirken das bei nur einer änderung der werte abgeschaltet wird .
beim einschalten solle alle werte erfüllt sein. -
@motsche1 Bei solchen kniffligen Problem hilft häufig, sich Debug-Ausgaben zu machen ...
Jedes Mal, wenn der Trigger betreten wird, alle im Script beteiligten Objektwerte ausgeben lassen, und dann im Kopf nachvollziehen, was denn hätte passieren müssen ... -
-
@paul53 warum nur nachts.... soll zwischen 7 und 22 uhr sein
Habe mitbekommen im Debug , das er innentemp liest und obwohl wert überschritten , schaltet er nicht ab.
-
@motsche1 sagte: warum nur nachts.... soll zwischen 7 und 22 uhr sein
Weil der sonst-Zweig nur nachts (nicht von 7 bis 22 Uhr) ausgeführt wird.
-
@paul53 sagte : Weil der sonst-Zweig nur nachts (nicht von 7 bis 22 Uhr) ausgeführt wird.
Ah okey