  4. [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    385

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
roto steuerung hmip-frollstop
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

    Die "Press short" habe ich mal versuchsweise während des Laufs auf "true" gesetzt, aber das hatte keine Wirkung.

    wie?

    und was passiert, wenn du diese bedienst wenn der Rollladen nicht läuft?

    S Online
    S Online
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    #6

    @homoran

    Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.

    Letzteres habe ich noch nicht probiert.

    Kleiner Hinweis: es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

    datenpunkte_froll_3.jpg

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S schweiger2

      Hallo zusammen,

      ich möchte mein Dachflächenfenster Roto i8 Designo über iobroker und einen Homematic-IP-Taster. Rein hardwareseitig wurde genau nach Vorgabe (siehe Bild) mit einem HMIP-FROLL und einem Schalk Doppelrelais verkabelt.

      roto.jpg

      Das Öffnen des Fensters funktioniert einwandfrei, ebenso das Schließen. So weit so gut. Dabei kann allerdings nur vollständig geöffnet oder geschlossen werden.

      Was nicht funktioniert, ist das Stoppen vor Erreichen der Endpositionen. Die FB von Roto hat eine Stop-Taste; damit funktioniert das natürlich.

      Mit Roto habe gesprochen, wie das mit der oben gezeigten Anordnung funktionieren soll. Antwort: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt.".

      Jetzt meine eigentliche Frage: in den Datenpunkten des ioBroker kann ich das Öffnen und Schließen durch setzen des Levels auf 0% (Schließen) oder 100% (Öffnen) auslösen. Da es aber keinen Button für Öffnen oder Schließen gibt, weiß ich nicht, wie ich diesen zweiten Impuls für das Anhalten auslösen soll. Einen Button für Stop gibt es, aber dieser Stop beim HMIP-FROLL hat keine Auswirkung auf die Bewegung des Fensters, scheint also intern etwas anderes zu tun als den letzten Befehl nochmals auszulösen.

      Für einen Stups in die richtige Denkrichtung wäre ich sehr dankbar.

      Beste Grüße und ein schönes Wochenende
      Joachim

      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Global Moderator
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

      aber dieser Stop beim HMIP-FROLL hat keine Auswirkung auf die Bewegung des Fensters

      ich hab es gerade bei meinem FROLL probiert.

      Level zB auf 0 gestellt ---> Rollo fährt
      Stop aktiviert ---> Rollo stoppt

      Kleiner Hinweis: es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

      das ist egal. Das Dachfenster verhält sich im Prinzip wie ein Rollo

      ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
      ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
      ° Fixer ---> iob fix

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • NegaleinN Negalein

        @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

        aber dieser Stop beim HMIP-FROLL hat keine Auswirkung auf die Bewegung des Fensters

        ich hab es gerade bei meinem FROLL probiert.

        Level zB auf 0 gestellt ---> Rollo fährt
        Stop aktiviert ---> Rollo stoppt

        Kleiner Hinweis: es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

        das ist egal. Das Dachfenster verhält sich im Prinzip wie ein Rollo

        S Online
        S Online
        schweiger2
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

        @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

        aber dieser Stop beim HMIP-FROLL hat keine Auswirkung auf die Bewegung des Fensters

        ich hab es gerade bei meinem FROLL probiert.

        Level zB auf 0 gestellt ---> Rollo fährt
        Stop aktiviert ---> Rollo stoppt

        Kleiner Hinweis: es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

        das ist egal. Das Dachfenster verhält sich im Prinzip wie ein Rollo

        Hast Du auch ein Roto Dachfenster und den von Roto vorgegebenen Aufbau ?

        S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S schweiger2

          @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

          @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

          aber dieser Stop beim HMIP-FROLL hat keine Auswirkung auf die Bewegung des Fensters

          ich hab es gerade bei meinem FROLL probiert.

          Level zB auf 0 gestellt ---> Rollo fährt
          Stop aktiviert ---> Rollo stoppt

          Kleiner Hinweis: es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

          das ist egal. Das Dachfenster verhält sich im Prinzip wie ein Rollo

          Hast Du auch ein Roto Dachfenster und den von Roto vorgegebenen Aufbau ?

          S Online
          S Online
          schweiger2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          Liegt da vielleicht woanders der Hase im Pfeffer ?

          Ich kann zum Beispiel mit dem FROLL keine Öffnungsangabe in % realisieren, auch wenn ich die Laufzeiten für auf und ab stoppe und manuell eintrage.

          Geht immer nur ganz auf oder ganz zu.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S schweiger2

            @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

            @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

            aber dieser Stop beim HMIP-FROLL hat keine Auswirkung auf die Bewegung des Fensters

            ich hab es gerade bei meinem FROLL probiert.

            Level zB auf 0 gestellt ---> Rollo fährt
            Stop aktiviert ---> Rollo stoppt

            Kleiner Hinweis: es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

            das ist egal. Das Dachfenster verhält sich im Prinzip wie ein Rollo

            Hast Du auch ein Roto Dachfenster und den von Roto vorgegebenen Aufbau ?

            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

            Hast Du auch ein Roto Dachfenster und den von Roto vorgegebenen Aufbau ?

            Nein, aber das ist mMn egal.

            Ausser das Teil Nr. 4 hat Eigenheiten.

            Liegt da vielleicht woanders der Hase im Pfeffer ?

            Vermute ich auch.
            Hast du mal versucht, Teil 4 wegzulassen?

            Im Prinzip ist das Fenster nichts anderes wie ein Rollo.
            Ich würde mal ohne dem Roto testen.

            ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
            ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
            ° Fixer ---> iob fix

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • NegaleinN Negalein

              @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

              Hast Du auch ein Roto Dachfenster und den von Roto vorgegebenen Aufbau ?

              Nein, aber das ist mMn egal.

              Ausser das Teil Nr. 4 hat Eigenheiten.

              Liegt da vielleicht woanders der Hase im Pfeffer ?

              Vermute ich auch.
              Hast du mal versucht, Teil 4 wegzulassen?

              Im Prinzip ist das Fenster nichts anderes wie ein Rollo.
              Ich würde mal ohne dem Roto testen.

              S Online
              S Online
              schweiger2
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @negalein

              Das Doppelrelais setzt den 230V-Impuls auf 24V für den Tasteranschluss des Fensters um, möchte ich ungern weglassen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S schweiger2

                @homoran

                Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.

                Letzteres habe ich noch nicht probiert.

                Kleiner Hinweis: es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

                datenpunkte_froll_3.jpg

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #12

                @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.

                wie???

                in welche Richtung lief der Rollladen zu der Zeit?
                Laut Screenshot wurde Kanal 1 longpress und shortpress geschaltet alle anderen DPs noch nie.

                was steht dazu im debug-log?

                @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

                ok, ist aber von der Technik egal.

                @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                Hast du mal versucht, Teil 4 wegzulassen?

                um himmels Willen, der FROLL hat krine Potentialfreien Kontakte!

                den LC-Bl-SM gibt es leider n7cht mehr

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                  Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.

                  wie???

                  in welche Richtung lief der Rollladen zu der Zeit?
                  Laut Screenshot wurde Kanal 1 longpress und shortpress geschaltet alle anderen DPs noch nie.

                  was steht dazu im debug-log?

                  @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                  es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

                  ok, ist aber von der Technik egal.

                  @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                  Hast du mal versucht, Teil 4 wegzulassen?

                  um himmels Willen, der FROLL hat krine Potentialfreien Kontakte!

                  den LC-Bl-SM gibt es leider n7cht mehr

                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Global Moderator
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                  um himmels Willen, der FROLL hat krine Potentialfreien Kontakte!

                  ja, habs dann gesehn

                  @schweiger2

                  schau mal hier im HM-Forum.
                  Er hat es mit der Schaltplatine gelöst.
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=60&t=70097

                  ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
                  ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
                  ° Fixer ---> iob fix

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • NegaleinN Negalein

                    @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                    um himmels Willen, der FROLL hat krine Potentialfreien Kontakte!

                    ja, habs dann gesehn

                    @schweiger2

                    schau mal hier im HM-Forum.
                    Er hat es mit der Schaltplatine gelöst.
                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=60&t=70097

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #14

                    @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                    schau mal hier im HM-Forum.
                    Er hat es mit der Schaltplatine gelöst.

                    warum soll er jetzt basteln?
                    er hat doch die offizielle Lösung von Roto.

                    Erst einmal muss er den Aktor richtig ansteuern.
                    Die weitere Technik läufft ja via LEVEL

                    allerdings könnten die virtuellen Kanäle noch was bieten.
                    @schweiger2 zeig bitte mal alle Datenpunkte aller Kanäle

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                      Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.

                      wie???

                      in welche Richtung lief der Rollladen zu der Zeit?
                      Laut Screenshot wurde Kanal 1 longpress und shortpress geschaltet alle anderen DPs noch nie.

                      was steht dazu im debug-log?

                      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                      es geht nicht um die Steuerung des Rollladens, sondern des Dachfensters an sich.

                      ok, ist aber von der Technik egal.

                      @negalein sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                      Hast du mal versucht, Teil 4 wegzulassen?

                      um himmels Willen, der FROLL hat krine Potentialfreien Kontakte!

                      den LC-Bl-SM gibt es leider n7cht mehr

                      S Online
                      S Online
                      schweiger2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                      Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.

                      wie???

                      Siehe Bild: ich habe den Wert in Kanal 4 für Stop von false auf true gesetzt und bestätigt. Hat nix bewirkt.

                      datenpunkte_froll_4_stop_manuell.jpg

                      in welche Richtung lief der Rollladen zu der Zeit?
                      Laut Screenshot wurde Kanal 1 longpress und shortpress geschaltet alle anderen DPs noch nie.

                      Guter Punkt, weiß ich nicht. Kann demzufolge ja dann sein, dass ich nicht den DP für die gleiche Laufrichtung betätigt habe. Werde ich testen.

                      was steht dazu im debug-log?

                      Das wurde erzeugt, als ich versucht habe, den Activity State in Kanal 4 dazu zu missbrauchen. Sonst nichts drin :

                      2025-07-17 14:44:46.015 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "1"
                      2025-07-17 14:44:46.024 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",1] ENUM
                      2025-07-17 14:44:46.025 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      2025-07-17 14:45:02.442 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "3"
                      2025-07-17 14:45:02.446 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",3] ENUM
                      2025-07-17 14:45:02.447 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      

                      Datenpunkte aller Kanäle:

                      datenpunkte_froll_0.jpg

                      datenpunkte_froll_1.jpg

                      datenpunkte_froll_2.jpg

                      datenpunkte_froll_3.jpg

                      datenpunkte_froll_4.jpg

                      datenpunkte_froll_5.jpg

                      datenpunkte_froll_6.jpg

                      datenpunkte_froll_7.jpg

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S schweiger2

                        @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                        @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                        Ich habe den Datenpunkt über den Bleistift manuell auf true gesetzt.

                        wie???

                        Siehe Bild: ich habe den Wert in Kanal 4 für Stop von false auf true gesetzt und bestätigt. Hat nix bewirkt.

                        datenpunkte_froll_4_stop_manuell.jpg

                        in welche Richtung lief der Rollladen zu der Zeit?
                        Laut Screenshot wurde Kanal 1 longpress und shortpress geschaltet alle anderen DPs noch nie.

                        Guter Punkt, weiß ich nicht. Kann demzufolge ja dann sein, dass ich nicht den DP für die gleiche Laufrichtung betätigt habe. Werde ich testen.

                        was steht dazu im debug-log?

                        Das wurde erzeugt, als ich versucht habe, den Activity State in Kanal 4 dazu zu missbrauchen. Sonst nichts drin :

                        2025-07-17 14:44:46.015 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "1"
                        2025-07-17 14:44:46.024 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",1] ENUM
                        2025-07-17 14:44:46.025 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                        2025-07-17 14:45:02.442 - warn: admin.0 (572) Read-only state "hm-rpc.1.0011626990CD59.4.ACTIVITY_STATE" has been written without ack-flag with value "3"
                        2025-07-17 14:45:02.446 - error: hm-rpc.1 (12116) xmlrpc -> setValue ["0011626990CD59:4","ACTIVITY_STATE",3] ENUM
                        2025-07-17 14:45:02.447 - error: hm-rpc.1 (12116) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                        

                        Datenpunkte aller Kanäle:

                        datenpunkte_froll_0.jpg

                        datenpunkte_froll_1.jpg

                        datenpunkte_froll_2.jpg

                        datenpunkte_froll_3.jpg

                        datenpunkte_froll_4.jpg

                        datenpunkte_froll_5.jpg

                        datenpunkte_froll_6.jpg

                        datenpunkte_froll_7.jpg

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #16

                        @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                        und bestätigt

                        darfst du nicht!

                        @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                        ann demzufolge ja dann sein, dass ich nicht den DP für die gleiche Laufrichtung betätigt habe

                        richtig!

                        1 ist ab, 2 ist auf, vorausgesetzt alles korrekt verdrahtet.

                        Deswegen sollst du die beiden presshort ja aus der Ruhe testen.
                        ohne bestätigt!

                        @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                        Datenpunkte aller Kanäle:

                        demnach ist Kanal:3 ein reiner Anzeigekanal und nicht zum steuern geeignet.

                        Kanäle 4 bis 6 sind im Datenpunkt stop steuerbar.
                        Je nach Konfiguration des Geräts in der CCU

                        Wahrscheinlich funktioniert Kanal:4 am ehesten, ebenfalls ohne bestätigt!

                        Weitere Infos müssten im debug-log zu finden sein

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                          und bestätigt

                          darfst du nicht!

                          @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                          ann demzufolge ja dann sein, dass ich nicht den DP für die gleiche Laufrichtung betätigt habe

                          richtig!

                          1 ist ab, 2 ist auf, vorausgesetzt alles korrekt verdrahtet.

                          Deswegen sollst du die beiden presshort ja aus der Ruhe testen.
                          ohne bestätigt!

                          @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                          Datenpunkte aller Kanäle:

                          demnach ist Kanal:3 ein reiner Anzeigekanal und nicht zum steuern geeignet.

                          Kanäle 4 bis 6 sind im Datenpunkt stop steuerbar.
                          Je nach Konfiguration des Geräts in der CCU

                          Wahrscheinlich funktioniert Kanal:4 am ehesten, ebenfalls ohne bestätigt!

                          Weitere Infos müssten im debug-log zu finden sein

                          S Online
                          S Online
                          schweiger2
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @homoran

                          Danke für die Hinweise. Ich werde also einiges zu testen haben.

                          Schlussfrage zum FROLL: setzt der FROLL bei Betätigen z.B. der Auf-Funktion durch einen WRC6 einen Impuls (wie ein Taster) ab oder legt er dauerhaft Spannung an ? Letzteres könnte erklären, warum ein zweites Betätigen kein zweiter Impuls ist. Funktioniert der FROLL so, dass der Stop die Spannung wegnimmt ? Das könnte erklären, warum bei Stop das Fenster nicht stoppt, weil das ja immer noch der erste Impuls da wäre.

                          Vielleicht könnte eine Abfolge von Auf (1 sek. warten) - Stop (1 sek. warten) - Auf den zweiten gleichen Impuls liefern ? Aber eben nur, wenn Stop den Stromfluss unterbricht ...

                          Werde ich testen, aber falls Stop den Stromfluss nicht unterbricht, kann ich mir das schenken.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S schweiger2

                            @homoran

                            Danke für die Hinweise. Ich werde also einiges zu testen haben.

                            Schlussfrage zum FROLL: setzt der FROLL bei Betätigen z.B. der Auf-Funktion durch einen WRC6 einen Impuls (wie ein Taster) ab oder legt er dauerhaft Spannung an ? Letzteres könnte erklären, warum ein zweites Betätigen kein zweiter Impuls ist. Funktioniert der FROLL so, dass der Stop die Spannung wegnimmt ? Das könnte erklären, warum bei Stop das Fenster nicht stoppt, weil das ja immer noch der erste Impuls da wäre.

                            Vielleicht könnte eine Abfolge von Auf (1 sek. warten) - Stop (1 sek. warten) - Auf den zweiten gleichen Impuls liefern ? Aber eben nur, wenn Stop den Stromfluss unterbricht ...

                            Werde ich testen, aber falls Stop den Stromfluss nicht unterbricht, kann ich mir das schenken.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                            bei Betätigen z.B. der Auf-Funktion durch einen WRC6 einen Impuls (wie ein Taster) ab oder legt er dauerhaft Spannung an

                            was ist WRC6?
                            Wie ist der mit dem BROLL verbunden?
                            wo kommt der in dem Diagramm vor?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                              bei Betätigen z.B. der Auf-Funktion durch einen WRC6 einen Impuls (wie ein Taster) ab oder legt er dauerhaft Spannung an

                              was ist WRC6?
                              Wie ist der mit dem BROLL verbunden?
                              wo kommt der in dem Diagramm vor?

                              S Online
                              S Online
                              schweiger2
                              schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                              #19

                              @homoran

                              oh sorry, der HMIP-WRC6 ist ein Homematic-IP Funkschalter mit 6 Tasten, mit dem ich Datenpunkte des HMIP-FROLL setzen bzw. schalten will. Ist noch nicht implementiert. Im Diagramm also wohl die 2.

                              Kernfrage also: bedeutet Stop beim HMIP-FROLL, dass der Stromfluss unterbrochen wird ?

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S schweiger2

                                @homoran

                                oh sorry, der HMIP-WRC6 ist ein Homematic-IP Funkschalter mit 6 Tasten, mit dem ich Datenpunkte des HMIP-FROLL setzen bzw. schalten will. Ist noch nicht implementiert. Im Diagramm also wohl die 2.

                                Kernfrage also: bedeutet Stop beim HMIP-FROLL, dass der Stromfluss unterbrochen wird ?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #20

                                @schweiger2 Du überforderst mich ;-)

                                lass mal alle zusätzlichen Komplikationen weg!

                                auch deine Beschreibung der Funktonsweise des gesamten Systems scheint nicht zu den letzten Fragen zu passen.
                                Oder du hast die Funktionsweise des FROLL und die Übertragung in das Roto System nicht verstanden (oder ich)

                                Ich gehe mal davon aus dass der FROLL auch nicht anders tickt als meine HM-LC-Bl1PBU.

                                Dann kann man ihm sagen "fahr hoch" (pressshort 2), dann fährt er bis zum nächsten gleichlaufenden pressshort, bis zum stop oder bis zum Ende.
                                Man kann ihm aber auch sagen setze LEVEL auf 24, dann fährt er da hin.

                                Dazu gibt der Aktor entsprechend lange 230V auf die jeweilige Ader des Rollladenmotors.

                                Da dein ROTO keine 230V verträgt, hast du das (Doppel-) Trennrelais drin.
                                Das gibt jetzt für die Laufzeit einen geschlossenen Kontakt an das ROTO Modul.

                                ALSO findet jegliche Steuerung im FROLL statt, der Rest dient der Weiterleitung an den ROTO Funk.

                                So zumindest mein Verständnis

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @schweiger2 Du überforderst mich ;-)

                                  lass mal alle zusätzlichen Komplikationen weg!

                                  auch deine Beschreibung der Funktonsweise des gesamten Systems scheint nicht zu den letzten Fragen zu passen.
                                  Oder du hast die Funktionsweise des FROLL und die Übertragung in das Roto System nicht verstanden (oder ich)

                                  Ich gehe mal davon aus dass der FROLL auch nicht anders tickt als meine HM-LC-Bl1PBU.

                                  Dann kann man ihm sagen "fahr hoch" (pressshort 2), dann fährt er bis zum nächsten gleichlaufenden pressshort, bis zum stop oder bis zum Ende.
                                  Man kann ihm aber auch sagen setze LEVEL auf 24, dann fährt er da hin.

                                  Dazu gibt der Aktor entsprechend lange 230V auf die jeweilige Ader des Rollladenmotors.

                                  Da dein ROTO keine 230V verträgt, hast du das (Doppel-) Trennrelais drin.
                                  Das gibt jetzt für die Laufzeit einen geschlossenen Kontakt an das ROTO Modul.

                                  ALSO findet jegliche Steuerung im FROLL statt, der Rest dient der Weiterleitung an den ROTO Funk.

                                  So zumindest mein Verständnis

                                  S Online
                                  S Online
                                  schweiger2
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @homoran

                                  Du hast Du sehr viel Zeit für mich genommen und dafür sage ich Danke. Jetzt bin ich in der Bringschuld, die Hinweise zu prüfen. Das mache ich heute (hoffentlich) und melde mich dann mit den Ergebnissen.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S schweiger2

                                    @homoran

                                    Du hast Du sehr viel Zeit für mich genommen und dafür sage ich Danke. Jetzt bin ich in der Bringschuld, die Hinweise zu prüfen. Das mache ich heute (hoffentlich) und melde mich dann mit den Ergebnissen.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                                    Jetzt bin ich in der Bringschuld

                                    dann sag erstmal ob ich nicht die Argumentation auf Sand gebaut habe!

                                    Geht der Rollladen (aka das Fenster) bei Angabe von LEVEL auf die gewünschte Position?
                                    Davon ging ich aus!

                                    Dann ist die restliche Strecke bei der Problemsuche nämlich außen vor

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                                      Jetzt bin ich in der Bringschuld

                                      dann sag erstmal ob ich nicht die Argumentation auf Sand gebaut habe!

                                      Geht der Rollladen (aka das Fenster) bei Angabe von LEVEL auf die gewünschte Position?
                                      Davon ging ich aus!

                                      Dann ist die restliche Strecke bei der Problemsuche nämlich außen vor

                                      S Online
                                      S Online
                                      schweiger2
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

                                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • S schweiger2

                                        @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                                        @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

                                        ok!

                                        dann ist meine ganze Argumentation gerade den Bach runter :scream:

                                        Dann bräuchte ich eine exakte Beschreibung der ROTO Blackbox
                                        (und eine Erklärung warum ROTO den FROLL so verdrahtet hat. :thinking_face: )

                                        oder hast du den FROLL nur noch nicht kalibriert?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:

                                          @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".

                                          ok!

                                          dann ist meine ganze Argumentation gerade den Bach runter :scream:

                                          Dann bräuchte ich eine exakte Beschreibung der ROTO Blackbox
                                          (und eine Erklärung warum ROTO den FROLL so verdrahtet hat. :thinking_face: )

                                          oder hast du den FROLL nur noch nicht kalibriert?

                                          S Online
                                          S Online
                                          schweiger2
                                          schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                                          #25

                                          @homoran

                                          Der FROLL kann weder Endlagenerkennung (Lastmessung) noch Kalibrierung - anders als der BROLL. Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden. Dennoch schert sich das Drecksdingen nicht darum.

                                          Ich teste mal die Auf - Warten - Stop - Warten - Auf - Geschichte.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          687

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe