    • J
      jpakusch @Ralla66 last edited by jpakusch

      @ralla66 said in Smartmeter EFR-Stromzähler, SGM:

      welcher Typ A, B oder U ?

      @ralla66 SGM-D4-A920N

      K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • K
        Kaptn_Nuss @jpakusch last edited by

        @jpakusch Bist du mittlerweile weiter ?

        Ich habe seit gestern den D4-A920N.

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jpakusch @Kaptn_Nuss last edited by

          @kaptn_nuss Schön wärs, aber leider nein. bisher nichts zu machen.
          Halte mich gern auf dem Laufenden wenn Du was rausbekommst.
          Gruß, Jan

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            hbrockmann last edited by hbrockmann

            ich habe jetzt auch einen efr-sgm-d4 bekommen und lese ihn
            über einen d0 lesekopf mit tasmota über mqtt in den sonoff adapter des iobroker ein.

            so weit, so gut..

            aber schafft es irgend jemand das in den leistungsanzeigen auch mal negative werte drin stehen?
            in diesen beispieldaten ist die pv zwar schon aus, aber auch wenn sie in "actual power" -4000 w anzeigt, sind die "current" anzeigen der phasen nicht negativ.

            so ist natürlich keinerlei halbwegs stimmende leistungsberechnung der einzelnen phasen möglich.

            ENERGY Comsumption	93.1109 kWh
            ENERGY Supply	269.5457 kWh
            ENERGY Actual Power	218 W
            ENERGY Voltage L1	228.2 V
            ENERGY Voltage L2	230.7 V
            ENERGY Voltage L3	231.4 V
            ENERGY Current L1	0.44 A
            ENERGY Current L2	0.48 A
            ENERGY Current L3	1.17 A
            ENERGY Frequency	49.9 Hz
            

            ist jetzt zwar kein iobroker thema, aber evtl. hat ja hier jemand mit diesen zählern schon mal diese problematik gelöst?

            es ist irgendwie auch egal wie ich die obigen werte zusammenrechne, auf die 218 w komme ich irgendwie nie?

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              peterfido @hbrockmann last edited by

              @hbrockmann Der Strom hat keine Richtung in dem Sinne. Die negative Leistung ist das Produkt von Spannung, Strom und Cos Phi. Letzterer sorgt für die Richtung der Leistung.

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                hbrockmann @peterfido last edited by

                @peterfido
                aber ne formel dafür hast du nicht zufällig?
                ich könnte ja die phasenwinkel mit auslesen und verrechnen, aber auch da finde ich keinen rechenweg der am ende zu der aktuellen leistungssumme führt.

                ;1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
                ;1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
                ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1 
                ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1  
                ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1 
                
                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  peterfido last edited by peterfido

                  @hbrockmann Doch, P = U * I * Cos Phi. Das jeweils pro Außenleiter, dann die drei Leistungen addieren, um die Gesamtleistung zu berechnen.

                  Dass das Ergebnis nicht passt, liegt unter anderem daran, dass die Werte versetzt abgefragt werden und die Wirkleistung immer etwas schwankt. Oben drauf kommt dann die Messgenauigkeit. Wann der Zähler am genauesten ist, steht normal drauf.

                  Z.B. 5 (100) A bedeutet, dass der Zähler 100 Ampere "ab kann", jedoch auf 5 A geeicht ist. Bei 5 A ist er also am genauesten. Dann gibt es noch Genauigkeitsklassen. Z.B. 2 %

                  Hier mal die Schwankungen, die völlig normal sind:
                  Screenshot_20240930_170431_Chrome.jpg

                  Hier der zeitliche Versatz der Messpunkte Strom/Spannung:
                  Screenshot_20240930_170737_Photo Editor.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    peterfido @hbrockmann last edited by peterfido

                    @hbrockmann

                    Die Formel für die Einzelleistung sollte bei DEG so sein:

                    var p1 = Math.round(u1*i1*Math.cos(w1 * Math.PI / 180)*10)/10;
                    

                    w ist der Winkel.

                    Ein Beispiel / Muster -Flow habe ich hier gepostet.

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      hbrockmann @peterfido last edited by

                      @peterfido
                      danke, ich schau mal was da bei mir so raus kommt..

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hbrockmann @jpakusch last edited by hbrockmann

                        @jpakusch
                        zur info, für den efr sgm-d4-a920n gibt es bei tasmota inzwischen auch register für die leistungswerte,
                        die waren vor einem jahr noch nicht bekannt:
                        tasmota register

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        668
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        10
                        25
                        5119
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo