    • tiobb
      tiobb @paul53 last edited by

      @paul53
      Mal wieder vielen Dank. Habe das Blockly umgebaut. Mal beobachten wie sich die Luftfeuchtigkeit im Keller verhält. Sollte sie an die 60% klettern und es draußen immer noch so kalt sein, muss ich halt manuell eingreifen Was mir leider negativ aufgefallen ist, ist die Tatsache , dass der Aqara Senso viel zu selten Daten liefert. Erst bei einer Änderung der Luftfeuchtigkeit von etwa 6% werden die Daten aktualisiert, das ist natürlich nicht so gut. Da muss ich mal gucken ob es da andere Sensoren gibt die schon ab 1% Änderung Daten senden.
      Gehört hier zwar nicht rein, aber seit ein paar Tagen sind in den Objekten im ioBroker bei der "Funktion" von z.B. einer Steckdose oder Lampe Schiebeschalter statt true und falls, und die aktualisieren sich nicht von allein. Obwohl eine Lampe über Alexa eingeschaltet ist, bleibt der Schieberegler(Status) in den Objekten auf aus. Heute z.B. war ich im Keller und habe zu Testzwecken den Lüfter manuell an der WiFi Steckdose eingeschaltet, habe später gesehen das der Status im ioBroker auf ausgeschaltet stand. Das war zu Zeiten von true und falls nicht der Fall. hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte?

      Bild_2025-05-24_114526203.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @tiobb last edited by

        @tiobb sagte: Ahnung woran das liegen könnte?

        Mal Browser-Cache geleert?

        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          tiobb @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:

          @tiobb sagte: Ahnung woran das liegen könnte?

          Mal Browser-Cache geleert?

          Jep, und auch den Rechner schon neu gestartet. Auch mit anderen Browsern wird der Status nicht aktualisiert.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by

            @tiobb drück mal auf query.
            was passiert dann?

            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tiobb
              tiobb @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Taupunkt-Lüftung:

              was passiert dann?

              Dann wird der query Button rot

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by

                @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:

                @homoran sagte in Taupunkt-Lüftung:

                was passiert dann?

                Dann wird der query Button rot

                dann stimmt was nicht!
                andersrum wäre es verständlich.

                Wird jetzt zu sehr OT!
                mach mal einen neuen Thread auf, ich lösche das dann hier

                tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tiobb
                  tiobb @Homoran last edited by

                  @homoran
                  ok

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • tiobb
                    tiobb @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:

                    Blockly_temp.JPG

                    Servus,
                    kannst Du mir sagen warum ich keine Nachricht bekomme wenn der Lüfter läuft oder nicht?
                    Meldungen aus anderen Scipten wie Waschmaschine, Geschirrspülmaschine ist fertig, oder Störung Heizung funktionieren.

                    Bild_2025-07-04_114049994.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @tiobb last edited by

                      @tiobb sagte: warum ich keine Nachricht bekomme wenn der Lüfter läuft oder nicht?

                      Schaltet der Lüfter per Skript?
                      Du vergleichst eine anderen DP als den zu steuernden DP!

                      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • tiobb
                        tiobb @paul53 last edited by tiobb

                        @paul53
                        Lüfter wird geschaltet einwandfrei. Datenpunkt ist identisch.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @tiobb last edited by

                          @tiobb sagte: Datenpunkt ist identisch.

                          "All" ist identisch mit "powerState"?
                          Mit Telegram kenne ich mich nicht aus.

                          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • tiobb
                            tiobb @paul53 last edited by tiobb

                            @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:

                            @tiobb sagte: Datenpunkt ist identisch.

                            "All" ist identisch mit "powerState"?

                            Ne, das muss der Fehler sein, powerState ist noch Alexa und All ist die Steckdose selbst. Keine Ahnung warum das vergessen hatte zu ändern. Ich werde berichten ob es funktioniert. Mal wieder ein großes DANKE!!!

                            EDIT:
                            @paul53 Leider war das nicht der Fehler, aber trotzdem ein Fehler im Blockly.
                            Hier funktioniert die Meldung zuverlässig, außer das manchmal eine Meldung kommt nachdem die Waschmaschine gerade erst eingeschaltet wurde.

                            Bild_2025-07-04_122540365.png

                            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @tiobb last edited by paul53

                              @tiobb sagte: Hier funktioniert die Meldung zuverlässig

                              Als Unterschied im Block "telegram" sehe ich den Empfänger.

                              tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran

                                @tiobb Setz doch debug-Bausteine an die entscheidenden Stellen, damit du siehst bis wohin das Skript kommt.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • tiobb
                                  tiobb @paul53 last edited by

                                  @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:

                                  @tiobb sagte: Hier funktioniert die Meldung zuverlässig

                                  Als Unterschied im Block "telegram" sehe ich den Empfänger.

                                  Weil bei der Waschmaschine auch meine Frau eine Meldung bekommt.
                                  Bei der Heizungsstörung bekomme nur ich die Meldung.

                                  Bild_2025-07-04_123629107.png

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @tiobb last edited by paul53

                                    @tiobb sagte: auch meine Frau eine Meldung bekommt.

                                    Versuche es mal bei der Lüftung ohne Empfänger, denn wenn der Lüfter durch das Skript geschaltet wird, muss auch die Nachricht gesendet werden.

                                    tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • tiobb
                                      tiobb @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      Habe es geändert, werde dann berichten, DANKE.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @tiobb last edited by

                                        @tiobb sagte: powerState ist noch Alexa

                                        Wenn der Lüfter per Alexa geschaltet wird, erfolgt natürlich keine Nachricht.

                                        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • tiobb
                                          tiobb @paul53 last edited by

                                          @paul53
                                          Alexa ist komplett raus, geschaltet wird nur über das Script und die Steckdose und dessen Adapter (meross.0) im IoBroker,

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          963
                                          Online

                                          31.9k
                                          Users

                                          80.1k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          4
                                          63
                                          1574
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo