NEWS
Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
-
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Hier 16 im Holding Register:
der Haken bei Abfrage fehlt
-
@homoran
Habe ich auch probiert - dann gibts ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt nicht grün:modbus.1 2025-06-25 22:12:10.232 info Disconnected from slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-25 22:12:09.233 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000} modbus.1 2025-06-25 22:12:09.232 error Client in error state. modbus.1 2025-06-25 22:12:09.232 error Request timed out. modbus.1 2025-06-25 22:12:09.232 warn Error: undefined modbus.1 2025-06-25 22:12:01.230 info Connected to slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-25 22:12:01.146 info starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 modbus.1 2025-06-25 22:11:57.605 info terminating modbus.1 2025-06-25 22:11:57.120 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.1 2025-06-25 22:11:57.120 info terminating modbus.1 2025-06-25 22:11:57.103 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
dann gibts ne Fehlermeldung
die hab ich vermisst
da sind wir wieder bei@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Error: undefined
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Client in error state.
ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.
Kann man den neu starten?Ich vermisse aber auch die Meldung welche Daten für die Abfrage verwendet werden.
Da kommt wohl gar keine Rückmeldung beim ersten Handshake, so dass die Abfrage gar nicht gestartet wird -
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Port war frei gewählt
was bedeutet das.
hast du dem Elfin Port 503 für modbus tcp verpasst?Wie sehen denn jetztcdue Grundeinstellungen des Adapters dazu aus?
-
@homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.
welche IP gilt denn jetzt?
-
@homoran
das ist die IP des ioBroker auf meinem Proxmox.
Die Einstellungen des EW11 sind oben. Neustart ist durchgeführt.
Man sieht anhand dem Status, dass kommuniziert wird denke ich.
Richtung WP mehr als zu ioBroker wenn ich es richtig interpretiere.Port 503 ist bei beiden eingestellt. Die Verbindung steht ja wenn der Adapter grün ist und er nicht abbricht.
Bzgl. Rückmeldung zum Handshake - das sollte ich wohl auch im Debug Log sehen?
hier nochmal die Adapter Einstellungen:
-
@homoran
soooo - jetzt habe ich das mit dem "Adapter in Debug versetzten" erst richtig verstanden. Sorry dafür...
Jetzt spuckt das log mehr aus!modbus.1 2025-06-26 08:21:12.179 info Disconnected from slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-26 08:21:12.178 debug Closing client on purpose. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.179 debug Cleaning up request fifo. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.179 debug Clearing timeout of the current request. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.179 debug Socket closed with error modbus.1 2025-06-26 08:21:11.178 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000} modbus.1 2025-06-26 08:21:11.178 error Client in error state. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.178 error Request timed out. modbus.1 2025-06-26 08:21:11.178 warn Error: undefined modbus.1 2025-06-26 08:21:03.178 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers modbus.1 2025-06-26 08:21:03.178 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.1 2025-06-26 08:21:03.177 info Connected to slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-26 08:20:48.173 info Disconnected from slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-26 08:20:48.173 debug Closing client on purpose. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.174 debug Cleaning up request fifo. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.174 debug Clearing timeout of the current request. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.174 debug Socket closed with error modbus.1 2025-06-26 08:20:47.173 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000} modbus.1 2025-06-26 08:20:47.173 error Client in error state. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.173 error Request timed out. modbus.1 2025-06-26 08:20:47.172 warn Error: undefined modbus.1 2025-06-26 08:20:39.172 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers modbus.1 2025-06-26 08:20:39.172 debug Initialization of scale factors done! modbus.1 2025-06-26 08:20:39.172 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.1 2025-06-26 08:20:39.171 info Connected to slave 192.168.178.67 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Add holdingRegisters.16_Test: {"_id":"holdingRegisters.16_Test","type":"state","common":{"name":"Test","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"16","name":"Test","description":"Test","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":16,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.16_Test"}] modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Initialize Objects for inputRegs: [] modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.1 2025-06-26 08:20:39.129 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.1 2025-06-26 08:20:39.092 info starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.069 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false) modbus.1 2025-06-26 08:20:39.062 debug States connected to redis: 127.0.0.1:6379 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.058 debug States create User PubSub Client modbus.1 2025-06-26 08:20:39.058 debug States create System PubSub Client modbus.1 2025-06-26 08:20:39.057 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.046 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 modbus.1 2025-06-26 08:20:39.044 debug Objects client initialize lua scripts modbus.1 2025-06-26 08:20:39.027 debug Objects create User PubSub Client modbus.1 2025-06-26 08:20:39.027 debug Objects create System PubSub Client modbus.1 2025-06-26 08:20:39.027 debug Objects client ready ... initialize now modbus.1 2025-06-26 08:20:39.015 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
-
@habedere da muss dir jetzt erstmal jemand helfen, der sich mit dem Elfin auskennt
solange
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Error: undefined
und
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Client in error state.
kommt geht's nicht weiter.
Der Adapter sieht grundsätzlich korrekt konfiguriert aus, allerdings ist deine Annahme
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.
falsch.
Solange diese 0 gelb(orange) ist, kommt die nicht, sondern das ist der vom Adapter gesetzte Default Wert.
Es kommt also nie etwas -
@homoran
okay - danke für die Hilfe.
Dann muss ich nochmal auf den Hersteller zugehen.Aber kann man anhand des Scrennshots des Konverters eindeutig sagen, dass die Kommunikation des Konverters mit der Wärmepumpe aktiv ist und korrekt verkabelt.
Die Verbindung zwischen ioBroker Adapter und Konverter ist theoretisch auch nicht ganz verkehrt.
Also liegt es effektiv im Detail?
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Modbus-Signal zwischen zwei Platinen abgreife... Master/Slave; ID usw... -
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Die Verbindung zwischen ioBroker Adapter und Konverter ist theoretisch auch nicht ganz verkehrt.
wie gesagt, kenne ich das System nicht, nur vom mitlesen.
Da gibt es anscheinend RTU, TCP und RTU über TCP.auch andere Einstellungen könnten noch anders als bei RTU sein
-
@habedere Was kann man denn im Elfin einstellen wo jetzt TCP-Server steht?
Und welches System hat welche IP?
Wie sieht denn die RS485 Verkabelung zwischen Elfin und WP aus? Mal a/b getauscht zum testen?
-
@wendy2702
Nachfolgend die anderen Auswahlmöglichkeiten:
.100 ist der ioBroker.
.67 der ElfinDie Verkabelung ist recht unspektakulär - bis auf dass ich mich zu einer vorhandenen Klemme hinzu geschalten habe.
A/B habe ich noch nicht getauscht. Wäre eigentlich eindeutig beschriftet. Sofern ich da nichts kaputt machen bzw. stören kann an der WP, tausche ich die eben mal. -
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
bis auf dass ich mich zu einer vorhandenen Klemme hinzu geschalten habe.
-
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Die Verkabelung ist recht unspektakulär - bis auf dass ich mich zu einer vorhandenen Klemme hinzu geschalten habe.
Dann wird das einer der Gründe sein. Wenn da schon eine Modbus kommunikation per RS485 zwischen 2 oder mehreren Geräten stattfindet wird das so nicht klappen.
@Homoran : hat dir ja schon ein schönes Bild dazu geschickt.
-
@wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
per RS485 zwischen 2 oder mehreren Geräten stattfindet
@Habedere
haben denn alle Geräte am Bus auch eindeutige IDs?
und passt die ID in der Modbus-Instanz dazu? -
@homoran Ich denke das Problem wird eher sein das es bereits einen Master gibt, dann könnte es eventuell funktionieren wenn er den Adapter als Slave konfiguriert.
-
@homoran
also Wiederstand habe ich schon mal keinen drin
Keine Ahnung ob und welche IDs die Geräte haben.
Habe am ioBroker 1-10 + 100 probiert. In der Anleitung steht hierzu nichts.@wendy2702
Hab auch mal als Slave eingestellt - was auch nichts gebracht hat. Wobei die restliche Konfig hier falsch sein könnte.Mich wundert halt das zwischen WP und Modbus-Konverter scheinbar recht viele Daten hin und her gehen. Zwischen Konverter und ioBroker jedoch kaum.
Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal den Händler angeschrieben für einen Kontakt zu einem Serviceengineer. Vll kann mir da einer weiter helfen.
Die Modbus-Funktion (auch steuern - nicht nur lesen) war ein explizites Verkaufsargument der asiatischen Kollegas... -
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
also Wiederstand habe ich schon mal keinen drin
ich auch nicht.
ich nehme nicht an, dass du hunderte Meter Kabel hast.@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Habe am ioBroker 1-10 + 100 probiert
das wird nicht probiert, das muss der in den Geräten konfigurierten IDs entsprechen.
Bis jetzt hast du aber nie Register der weiteten Geräte gezeigt.
Laufen die auch alle nicht?@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Mich wundert halt das zwischen WP und Modbus-Konverter scheinbar recht viele Daten hin und her gehen. Zwischen Konverter und ioBroker jedoch kaum.
das deutet auf falsche Konfiguration iob <-> Elfin
oder auch jede Menge korrupte Pakete von den Geräten.was ist denn nun mit
@wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:@habedere Was kann man denn im Elfin einstellen wo jetzt TCP-Server steht?
-
@homoran
siehe Post weiter oben...
Nein - sind nur max. 5m Kabel.
Die in den Geräten konfigurierte ID weiß ich ja nicht.
Moment - weitere Geräte ist relativ! Die vorhandene Modbus-Verkabelung ist nur eine Verbindung zweier Platinen INNERHALB der Wärmepumpe.
Für mich ist das EIN Gerät. Daher gibt es keine anderen Register...
Ich habe mich da nur ran gehangen, wie es mir der Hersteller auch bestätigt hat. -
@habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
Die vorhandene Modbus-Verkabelung ist nur eine Verbindung zweier Platinen INNERHALB der Wärmepumpe.
kein explizit herausgeführter Bus?
Dann wirds knifflig, wenn diese "Verbindung" bereits ein Bus ist und Steuerungen darüber stattfinden.