    • S
      s8472 @Shakesbier last edited by

      Moin @shakesbier ,
      ein Wechselrichtereingang belegt 1 Datenblock.
      Ein Dualwechselrichter de entsprechen 2.
      Das kann man auch an der Seriennummer erkennen.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Shakesbier @s8472 last edited by

        @s8472 Hi.

        Danke schon mal.

        Wie muss ich das denn in den Registern eintragen?

        Bin da sehr unerfahren 🙈

        Gruß Shakesbier

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          s8472 @Shakesbier last edited by

          Es sind immer 40er Datenblöcke.
          deswegen ist es auch wichtig in den Allgemeinen Einstellungen die Blockgröße auf 40 Byte zu stellen.

          4096	Inverter.1.SN.0
          4097	Inverter.1.SN.1
          4097	Inverter.1.SN.2
          4098	Inverter.1.SN.3
          4098	Inverter.1.SN.4
          4099	Inverter.1.SN.5
          4099	Inverter.1.Port
          4100	Inverter.1.PV.Spannung
          4101	Inverter.1.PV.Strom
          4102	Inverter.1.Netz.Spannung
          4103	Inverter.1.Netz.Frequenz
          4104	Inverter.1.PV.Leistung
          4105	Inverter.1.Energie.heute
          4106	Inverter.1.Energie.gesamt
          4108	Inverter.1.Temperatur
          4109	Inverter.1.Status
          4110	Inverter.1.Alarm.Code
          4111	Inverter.1.Alarm.Count
          4112	Inverter.1.Link
          	
          4136	Inverter.2.SN.0
          4137	Inverter.2.SN.1
          4137	Inverter.2.SN.2
          4138	Inverter.2.SN.3
          4138	Inverter.2.SN.4
          4139	Inverter.2.SN.5
          4139	Inverter.2.Port
          4140	Inverter.2.PV.Spannung
          4141	Inverter.2.PV.Strom
          4142	Inverter.2.Netz.Spannung
          4143	Inverter.2.Netz.Frequenz
          4144	Inverter.2.PV.Leistung
          4145	Inverter.2.Energie.heute
          4146	Inverter.2.Energie.gesamt
          4148	Inverter.2.Temperatur
          4149	Inverter.2.Status
          4150	Inverter.2.Alarm.Code
          4151	Inverter.2.Alarm.Count
          4152	Inverter.2.Link
          	
          4176	Inverter.3.SN.0
          4177	Inverter.3.SN.1
          4177	Inverter.3.SN.2
          4178	Inverter.3.SN.3
          4178	Inverter.3.SN.4
          4179	Inverter.3.SN.5
          4179	Inverter.3.Port
          4180	Inverter.3.PV.Spannung
          4181	Inverter.3.PV.Strom
          4182	Inverter.3.Netz.Spannung
          4183	Inverter.3.Netz.Frequenz
          4184	Inverter.3.PV.Leistung
          4185	Inverter.3.Energie.heute
          4186	Inverter.3.Energie.gesamt
          4188	Inverter.3.Temperatur
          4189	Inverter.3.Status
          4190	Inverter.3.Alarm.Code
          4191	Inverter.3.Alarm.Count
          4192	Inverter.3.Link
          

          und immer so weiter je Eingang

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Shakesbier @s8472 last edited by

            @s8472 ahhhh jetzt verstehe ich.

            Inverter 1 ist der 1. Eingang und Inverter 2 der 2. Eingang.

            Jeder Eingang hat 40 Blöcke.

            Wenn ich einen 2. Wechselrichter habe.

            Beginnt der dann beim Block Inverter 3?

            Gruß

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              s8472 @Shakesbier last edited by

              @shakesbier genau 👍

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Shakesbier @s8472 last edited by

                @s8472 perfekt.

                Danke dir 😊

                Probier ich später mal aus

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Shakesbier @Shakesbier last edited by

                  @shakesbier
                  So du bist der Beste.

                  Klappt einwandfrei.

                  Kann man den Chint Zähler auch per Modbus (Iobroker) auslesen?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    s8472 @Shakesbier last edited by

                    @shakesbier
                    Ist der Zähler für Einspeisemanagement an die DTU angeschlossen? Dafür stehen keine Register in der Liste.
                    Eventuell direkt in ioBroker einbinden?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      leopard330 last edited by

                      Bei firmware V00.02.23 von DTU, geht es nicht mehr mit diese daten.

                      Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

                      Auf altere firmware, lief alles perfect

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Frank Wetterich
                        Frank Wetterich last edited by

                        Hallo zusammen,
                        ich habe eine generelle Frage zu den Daten.
                        Ihr verwendet Uint16 (generell) und Uint32 (für Total Production)

                        Aber hat nicht ein Register 2 Byte, also füllt das Uint16 schon aus?
                        Mein Gedanke: müssten nicht alle Daten Uint32 sein und Total Production Unit64?
                        Vielleicht habe ich einen Denkfehler - gern korrigieren 😉

                        Gruß Faddl

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        921
                        Online

                        31.6k
                        Users

                        79.6k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        24
                        87
                        21417
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo