Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    244

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    584

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

[gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
87 Beiträge 24 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    s8472
    schrieb am zuletzt editiert von s8472
    #71

    Hallo,
    ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt. (DTU-Pro-S mit HMS-800-2T)
    Schuld ist die Adressierung, die die DTU verwendet. diese ist Byte-orientiert. Das führt dazu, dass die Adressen zwischen DTU und ioBroker (und anderen Modbus Clients) abweichen: die DTU zählt die Bytes ab der Startadresse hoch. ioBroker und andere zählen die Worte ab der Startadresse hoch. Und da die Register immer als Block (function code 0x03) gelesen werden...

    Wichtig ist in den Allgemeinen Einstellungen noch die Blockgröße von 40 (oder einem Mehrfachen davon) Registern:
    Clipboard01.png

    Hier einmal beispielhaft meine Datenpunkte für die Holding-Register:

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    4096	Inverter.1.SN.0			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4097	Inverter.1.SN.1			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4097	Inverter.1.SN.2			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4098	Inverter.1.SN.4			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4098	Inverter.1.SN.3			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4099	Inverter.1.SN.5			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4099	Inverter.1.Port			uint8be	1	1	0		value		true	false	false	false
    4100	Inverter.1.PV.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    4101	Inverter.1.PV.Strom		A	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
    4102	Inverter.1.Netz.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    4103	Inverter.1.Netz.Frequenz		Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
    4104	Inverter.1.PV.Leistung		W	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    4105	Inverter.1.Energie.heute		Wh	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    4106	Inverter.1.Energie.gesamt		Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    4108	Inverter.1.Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
    4109	Inverter.1.Status			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    4110	Inverter.1.Alarm.Code			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    4111	Inverter.1.Alarm.Count			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    

    Ergebis:
    1cbd9377-e64f-4cc4-838f-5e0acc5c767a-image.png

    S S 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S s8472

      Hallo,
      ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt. (DTU-Pro-S mit HMS-800-2T)
      Schuld ist die Adressierung, die die DTU verwendet. diese ist Byte-orientiert. Das führt dazu, dass die Adressen zwischen DTU und ioBroker (und anderen Modbus Clients) abweichen: die DTU zählt die Bytes ab der Startadresse hoch. ioBroker und andere zählen die Worte ab der Startadresse hoch. Und da die Register immer als Block (function code 0x03) gelesen werden...

      Wichtig ist in den Allgemeinen Einstellungen noch die Blockgröße von 40 (oder einem Mehrfachen davon) Registern:
      Clipboard01.png

      Hier einmal beispielhaft meine Datenpunkte für die Holding-Register:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      4096	Inverter.1.SN.0			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4097	Inverter.1.SN.1			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4097	Inverter.1.SN.2			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4098	Inverter.1.SN.4			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4098	Inverter.1.SN.3			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4099	Inverter.1.SN.5			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4099	Inverter.1.Port			uint8be	1	1	0		value		true	false	false	false
      4100	Inverter.1.PV.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
      4101	Inverter.1.PV.Strom		A	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
      4102	Inverter.1.Netz.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
      4103	Inverter.1.Netz.Frequenz		Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
      4104	Inverter.1.PV.Leistung		W	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
      4105	Inverter.1.Energie.heute		Wh	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      4106	Inverter.1.Energie.gesamt		Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      4108	Inverter.1.Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
      4109	Inverter.1.Status			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
      4110	Inverter.1.Alarm.Code			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
      4111	Inverter.1.Alarm.Count			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      

      Ergebis:
      1cbd9377-e64f-4cc4-838f-5e0acc5c767a-image.png

      S Offline
      S Offline
      SigiKa
      schrieb am zuletzt editiert von
      #72

      @s8472 sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

      Hallo,
      ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt...

      Hallo,

      ich hänge mich da mal dran, oder soll ich einen neuen Thread aufmachen?
      Im Prinzip geht es um das selbe Thema, HM-1500 an der DTU-Pro. Da habe ich gestern hochmotiviert damit begonnen an der DTU-Pro den Modbus umzustellen, Adresse vergeben und in ioBroker eingebunden.

      Soweit so gut, die passenden Adressen habe ich aus den Beiträgen weiter oben genommen (4116, 4120, ...) aber ich laufe ständig in einen Error, bekomme gar keine Werte raus:
      Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

      Da hänge ich jetzt schon ganz verzweifelt rum, was mache ich falsch, dass das bei euch läuft und bei mir eine "ILLEGAL FUNCTION" schmeißt? Welche Function? Ich verwende ja keine anderen Einstellungen wie weiter oben angegeben. Zur Zeit habe ich nur mehr die Adresse 4116, "Power_1" zum Testen als Eingabe konfiguriert, oder muss ich die auch/oder als Holding eintragen?

      In manchen Beträgen zur DTU-Pro lese ich auch was von der Seriennummer, muss ich die auch wo eintragen? Bis dato habe ich nur die IP, Port und Adresse in den modbus Einstellungen eingetragen. Fehlt noch was, wo setze ich an um nicht schon an einer einzigen Adresse (4116) zu scheitern?

      Gruß
      Sigi

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        s8472
        schrieb am zuletzt editiert von
        #73

        @sigika
        Hallo,
        "ILLEGAL FUNCTION" bezieht sich, soweit ich das beobachtet habe, auf den Modbus Function Code. Also um welchen registertyp es sich handelt, und ob im Block oder einzeln gelesen / geschrieben wird. Ich habe die Meldung immer bekommen, wenn (durch die unglückliche Adressberechnung der DTU) eine Adresse außerhalb des gültigen Adressbereichs heraus kam, oder nicht als Holding abgefragt habe (sie Register Liste von Hoymiles: function code 0x03.

        wichtig war bei mir, dass die 1. Adresse im Block mit der offiziellen Adressliste übereinstimmt und dann die Register ab da zusammenhängend im Block gelesen werden.

        Gruß

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          SigiKa
          schrieb am zuletzt editiert von
          #74

          @s8472

          Hallo,
          Danke, jetzt komme ich schon weiter. Da bin ich wohl auch an den komischen Offset der Adressen aus der DTU gescheitert. So wie es aussieht hat die DTU-Pro die selben Adressen/Register wie die DTU-Pro-S.

          Mit der Anleitung aus deiner Konfiguration und Eintrag in die Holdingregister, sehe ich jetzt auch Werte (nicht alle, weil schon finster und die Micros off sind ...) Aber den Error habe ich jetzt endlich weg.

          Eine DTU spezifische Frage hätte ich noch, vielleicht bist du auch schon darüber gestolpert:
          Nachdem die RS484 Schnittstelle auf "Remote Control" geändert wurde, funktioniert dann das "Export Management" noch? Ich verwende in meiner DTU eine Nulleinspeisung. Ist die dann noch aktiv, oder muss ich die jetzt ständig selber über den ioBroker abgleichen?
          Und wie schaut es mit der Verbindung zur Cloud aus, die ist mit der Umstellung des modbus auch nicht mehr aktiv, oder?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            s8472
            schrieb am zuletzt editiert von
            #75

            Moin,
            zum Export Management kann ich nichts sagen. Habe ich nicht weiter getestet, weil ich es nicht nutze.
            Die Cloud-Anbindung funktionierte bei mir weiter (habe ich zur Plausibilitätsprüfung der Messwerte verwendet).

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S s8472

              Hallo,
              ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt. (DTU-Pro-S mit HMS-800-2T)
              Schuld ist die Adressierung, die die DTU verwendet. diese ist Byte-orientiert. Das führt dazu, dass die Adressen zwischen DTU und ioBroker (und anderen Modbus Clients) abweichen: die DTU zählt die Bytes ab der Startadresse hoch. ioBroker und andere zählen die Worte ab der Startadresse hoch. Und da die Register immer als Block (function code 0x03) gelesen werden...

              Wichtig ist in den Allgemeinen Einstellungen noch die Blockgröße von 40 (oder einem Mehrfachen davon) Registern:
              Clipboard01.png

              Hier einmal beispielhaft meine Datenpunkte für die Holding-Register:

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              4096	Inverter.1.SN.0			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
              4097	Inverter.1.SN.1			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
              4097	Inverter.1.SN.2			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
              4098	Inverter.1.SN.4			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
              4098	Inverter.1.SN.3			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
              4099	Inverter.1.SN.5			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
              4099	Inverter.1.Port			uint8be	1	1	0		value		true	false	false	false
              4100	Inverter.1.PV.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              4101	Inverter.1.PV.Strom		A	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
              4102	Inverter.1.Netz.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              4103	Inverter.1.Netz.Frequenz		Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
              4104	Inverter.1.PV.Leistung		W	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              4105	Inverter.1.Energie.heute		Wh	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              4106	Inverter.1.Energie.gesamt		Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              4108	Inverter.1.Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              4109	Inverter.1.Status			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              4110	Inverter.1.Alarm.Code			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              4111	Inverter.1.Alarm.Count			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              

              Ergebis:
              1cbd9377-e64f-4cc4-838f-5e0acc5c767a-image.png

              S Offline
              S Offline
              Shakesbier
              schrieb am zuletzt editiert von
              #76

              @s8472 mit welcher Adresse würde es denn mit Inverter 2 weitergehen?

              Das ist ja echt irgendwie tricki das Ganze 🙈

              Danke dir.

              Gruß

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S s8472

                Hallo,
                ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt. (DTU-Pro-S mit HMS-800-2T)
                Schuld ist die Adressierung, die die DTU verwendet. diese ist Byte-orientiert. Das führt dazu, dass die Adressen zwischen DTU und ioBroker (und anderen Modbus Clients) abweichen: die DTU zählt die Bytes ab der Startadresse hoch. ioBroker und andere zählen die Worte ab der Startadresse hoch. Und da die Register immer als Block (function code 0x03) gelesen werden...

                Wichtig ist in den Allgemeinen Einstellungen noch die Blockgröße von 40 (oder einem Mehrfachen davon) Registern:
                Clipboard01.png

                Hier einmal beispielhaft meine Datenpunkte für die Holding-Register:

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                4096	Inverter.1.SN.0			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                4097	Inverter.1.SN.1			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                4097	Inverter.1.SN.2			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                4098	Inverter.1.SN.4			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                4098	Inverter.1.SN.3			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                4099	Inverter.1.SN.5			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                4099	Inverter.1.Port			uint8be	1	1	0		value		true	false	false	false
                4100	Inverter.1.PV.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                4101	Inverter.1.PV.Strom		A	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                4102	Inverter.1.Netz.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                4103	Inverter.1.Netz.Frequenz		Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                4104	Inverter.1.PV.Leistung		W	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                4105	Inverter.1.Energie.heute		Wh	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                4106	Inverter.1.Energie.gesamt		Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                4108	Inverter.1.Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                4109	Inverter.1.Status			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                4110	Inverter.1.Alarm.Code			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                4111	Inverter.1.Alarm.Count			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                

                Ergebis:
                1cbd9377-e64f-4cc4-838f-5e0acc5c767a-image.png

                S Offline
                S Offline
                Shakesbier
                schrieb am zuletzt editiert von
                #77

                @s8472 Hi.

                Also ich hab das jetzt mal so eingetragen.

                Sieht soweit auch recht gut aus.

                Nur bei der PV Leistung wird mir nur die Leistung von einem Solarmodul angezeigt. (Habe 2 Stück installiert)

                Weißt du eventuell warum das so sein könnte?

                Danke dir.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Shakesbier

                  @s8472 Hi.

                  Also ich hab das jetzt mal so eingetragen.

                  Sieht soweit auch recht gut aus.

                  Nur bei der PV Leistung wird mir nur die Leistung von einem Solarmodul angezeigt. (Habe 2 Stück installiert)

                  Weißt du eventuell warum das so sein könnte?

                  Danke dir.

                  S Offline
                  S Offline
                  s8472
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #78

                  Moin @shakesbier ,
                  ein Wechselrichtereingang belegt 1 Datenblock.
                  Ein Dualwechselrichter de entsprechen 2.
                  Das kann man auch an der Seriennummer erkennen.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S s8472

                    Moin @shakesbier ,
                    ein Wechselrichtereingang belegt 1 Datenblock.
                    Ein Dualwechselrichter de entsprechen 2.
                    Das kann man auch an der Seriennummer erkennen.

                    S Offline
                    S Offline
                    Shakesbier
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #79

                    @s8472 Hi.

                    Danke schon mal.

                    Wie muss ich das denn in den Registern eintragen?

                    Bin da sehr unerfahren 🙈

                    Gruß Shakesbier

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Shakesbier

                      @s8472 Hi.

                      Danke schon mal.

                      Wie muss ich das denn in den Registern eintragen?

                      Bin da sehr unerfahren 🙈

                      Gruß Shakesbier

                      S Offline
                      S Offline
                      s8472
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #80

                      Es sind immer 40er Datenblöcke.
                      deswegen ist es auch wichtig in den Allgemeinen Einstellungen die Blockgröße auf 40 Byte zu stellen.

                      4096	Inverter.1.SN.0
                      4097	Inverter.1.SN.1
                      4097	Inverter.1.SN.2
                      4098	Inverter.1.SN.3
                      4098	Inverter.1.SN.4
                      4099	Inverter.1.SN.5
                      4099	Inverter.1.Port
                      4100	Inverter.1.PV.Spannung
                      4101	Inverter.1.PV.Strom
                      4102	Inverter.1.Netz.Spannung
                      4103	Inverter.1.Netz.Frequenz
                      4104	Inverter.1.PV.Leistung
                      4105	Inverter.1.Energie.heute
                      4106	Inverter.1.Energie.gesamt
                      4108	Inverter.1.Temperatur
                      4109	Inverter.1.Status
                      4110	Inverter.1.Alarm.Code
                      4111	Inverter.1.Alarm.Count
                      4112	Inverter.1.Link
                      	
                      4136	Inverter.2.SN.0
                      4137	Inverter.2.SN.1
                      4137	Inverter.2.SN.2
                      4138	Inverter.2.SN.3
                      4138	Inverter.2.SN.4
                      4139	Inverter.2.SN.5
                      4139	Inverter.2.Port
                      4140	Inverter.2.PV.Spannung
                      4141	Inverter.2.PV.Strom
                      4142	Inverter.2.Netz.Spannung
                      4143	Inverter.2.Netz.Frequenz
                      4144	Inverter.2.PV.Leistung
                      4145	Inverter.2.Energie.heute
                      4146	Inverter.2.Energie.gesamt
                      4148	Inverter.2.Temperatur
                      4149	Inverter.2.Status
                      4150	Inverter.2.Alarm.Code
                      4151	Inverter.2.Alarm.Count
                      4152	Inverter.2.Link
                      	
                      4176	Inverter.3.SN.0
                      4177	Inverter.3.SN.1
                      4177	Inverter.3.SN.2
                      4178	Inverter.3.SN.3
                      4178	Inverter.3.SN.4
                      4179	Inverter.3.SN.5
                      4179	Inverter.3.Port
                      4180	Inverter.3.PV.Spannung
                      4181	Inverter.3.PV.Strom
                      4182	Inverter.3.Netz.Spannung
                      4183	Inverter.3.Netz.Frequenz
                      4184	Inverter.3.PV.Leistung
                      4185	Inverter.3.Energie.heute
                      4186	Inverter.3.Energie.gesamt
                      4188	Inverter.3.Temperatur
                      4189	Inverter.3.Status
                      4190	Inverter.3.Alarm.Code
                      4191	Inverter.3.Alarm.Count
                      4192	Inverter.3.Link
                      

                      und immer so weiter je Eingang

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S s8472

                        Es sind immer 40er Datenblöcke.
                        deswegen ist es auch wichtig in den Allgemeinen Einstellungen die Blockgröße auf 40 Byte zu stellen.

                        4096	Inverter.1.SN.0
                        4097	Inverter.1.SN.1
                        4097	Inverter.1.SN.2
                        4098	Inverter.1.SN.3
                        4098	Inverter.1.SN.4
                        4099	Inverter.1.SN.5
                        4099	Inverter.1.Port
                        4100	Inverter.1.PV.Spannung
                        4101	Inverter.1.PV.Strom
                        4102	Inverter.1.Netz.Spannung
                        4103	Inverter.1.Netz.Frequenz
                        4104	Inverter.1.PV.Leistung
                        4105	Inverter.1.Energie.heute
                        4106	Inverter.1.Energie.gesamt
                        4108	Inverter.1.Temperatur
                        4109	Inverter.1.Status
                        4110	Inverter.1.Alarm.Code
                        4111	Inverter.1.Alarm.Count
                        4112	Inverter.1.Link
                        	
                        4136	Inverter.2.SN.0
                        4137	Inverter.2.SN.1
                        4137	Inverter.2.SN.2
                        4138	Inverter.2.SN.3
                        4138	Inverter.2.SN.4
                        4139	Inverter.2.SN.5
                        4139	Inverter.2.Port
                        4140	Inverter.2.PV.Spannung
                        4141	Inverter.2.PV.Strom
                        4142	Inverter.2.Netz.Spannung
                        4143	Inverter.2.Netz.Frequenz
                        4144	Inverter.2.PV.Leistung
                        4145	Inverter.2.Energie.heute
                        4146	Inverter.2.Energie.gesamt
                        4148	Inverter.2.Temperatur
                        4149	Inverter.2.Status
                        4150	Inverter.2.Alarm.Code
                        4151	Inverter.2.Alarm.Count
                        4152	Inverter.2.Link
                        	
                        4176	Inverter.3.SN.0
                        4177	Inverter.3.SN.1
                        4177	Inverter.3.SN.2
                        4178	Inverter.3.SN.3
                        4178	Inverter.3.SN.4
                        4179	Inverter.3.SN.5
                        4179	Inverter.3.Port
                        4180	Inverter.3.PV.Spannung
                        4181	Inverter.3.PV.Strom
                        4182	Inverter.3.Netz.Spannung
                        4183	Inverter.3.Netz.Frequenz
                        4184	Inverter.3.PV.Leistung
                        4185	Inverter.3.Energie.heute
                        4186	Inverter.3.Energie.gesamt
                        4188	Inverter.3.Temperatur
                        4189	Inverter.3.Status
                        4190	Inverter.3.Alarm.Code
                        4191	Inverter.3.Alarm.Count
                        4192	Inverter.3.Link
                        

                        und immer so weiter je Eingang

                        S Offline
                        S Offline
                        Shakesbier
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #81

                        @s8472 ahhhh jetzt verstehe ich.

                        Inverter 1 ist der 1. Eingang und Inverter 2 der 2. Eingang.

                        Jeder Eingang hat 40 Blöcke.

                        Wenn ich einen 2. Wechselrichter habe.

                        Beginnt der dann beim Block Inverter 3?

                        Gruß

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Shakesbier

                          @s8472 ahhhh jetzt verstehe ich.

                          Inverter 1 ist der 1. Eingang und Inverter 2 der 2. Eingang.

                          Jeder Eingang hat 40 Blöcke.

                          Wenn ich einen 2. Wechselrichter habe.

                          Beginnt der dann beim Block Inverter 3?

                          Gruß

                          S Offline
                          S Offline
                          s8472
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #82

                          @shakesbier genau 👍

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S s8472

                            @shakesbier genau 👍

                            S Offline
                            S Offline
                            Shakesbier
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #83

                            @s8472 perfekt.

                            Danke dir 😊

                            Probier ich später mal aus

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Shakesbier

                              @s8472 perfekt.

                              Danke dir 😊

                              Probier ich später mal aus

                              S Offline
                              S Offline
                              Shakesbier
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #84

                              @shakesbier
                              So du bist der Beste.

                              Klappt einwandfrei.

                              Kann man den Chint Zähler auch per Modbus (Iobroker) auslesen?

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Shakesbier

                                @shakesbier
                                So du bist der Beste.

                                Klappt einwandfrei.

                                Kann man den Chint Zähler auch per Modbus (Iobroker) auslesen?

                                S Offline
                                S Offline
                                s8472
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #85

                                @shakesbier
                                Ist der Zähler für Einspeisemanagement an die DTU angeschlossen? Dafür stehen keine Register in der Liste.
                                Eventuell direkt in ioBroker einbinden?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  leopard330
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #86

                                  Bei firmware V00.02.23 von DTU, geht es nicht mehr mit diese daten.

                                  Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

                                  Auf altere firmware, lief alles perfect

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Frank WetterichF Offline
                                    Frank WetterichF Offline
                                    Frank Wetterich
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #87

                                    Hallo zusammen,
                                    ich habe eine generelle Frage zu den Daten.
                                    Ihr verwendet Uint16 (generell) und Uint32 (für Total Production)

                                    Aber hat nicht ein Register 2 Byte, also füllt das Uint16 schon aus?
                                    Mein Gedanke: müssten nicht alle Daten Uint32 sein und Total Production Unit64?
                                    Vielleicht habe ich einen Denkfehler - gern korrigieren ;)

                                    Gruß Faddl

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    912

                                    Online

                                    32.5k

                                    Benutzer

                                    81.9k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe