  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
87 Beiträge 24 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    s8472
    schrieb am zuletzt editiert von
    #75

    Moin,
    zum Export Management kann ich nichts sagen. Habe ich nicht weiter getestet, weil ich es nicht nutze.
    Die Cloud-Anbindung funktionierte bei mir weiter (habe ich zur Plausibilitätsprüfung der Messwerte verwendet).

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S s8472

      Hallo,
      ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt. (DTU-Pro-S mit HMS-800-2T)
      Schuld ist die Adressierung, die die DTU verwendet. diese ist Byte-orientiert. Das führt dazu, dass die Adressen zwischen DTU und ioBroker (und anderen Modbus Clients) abweichen: die DTU zählt die Bytes ab der Startadresse hoch. ioBroker und andere zählen die Worte ab der Startadresse hoch. Und da die Register immer als Block (function code 0x03) gelesen werden...

      Wichtig ist in den Allgemeinen Einstellungen noch die Blockgröße von 40 (oder einem Mehrfachen davon) Registern:
      Clipboard01.png

      Hier einmal beispielhaft meine Datenpunkte für die Holding-Register:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      4096	Inverter.1.SN.0			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4097	Inverter.1.SN.1			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4097	Inverter.1.SN.2			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4098	Inverter.1.SN.4			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4098	Inverter.1.SN.3			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4099	Inverter.1.SN.5			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
      4099	Inverter.1.Port			uint8be	1	1	0		value		true	false	false	false
      4100	Inverter.1.PV.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
      4101	Inverter.1.PV.Strom		A	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
      4102	Inverter.1.Netz.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
      4103	Inverter.1.Netz.Frequenz		Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
      4104	Inverter.1.PV.Leistung		W	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
      4105	Inverter.1.Energie.heute		Wh	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      4106	Inverter.1.Energie.gesamt		Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      4108	Inverter.1.Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
      4109	Inverter.1.Status			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
      4110	Inverter.1.Alarm.Code			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
      4111	Inverter.1.Alarm.Count			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      

      Ergebis:
      1cbd9377-e64f-4cc4-838f-5e0acc5c767a-image.png

      S Offline
      S Offline
      Shakesbier
      schrieb am zuletzt editiert von
      #76

      @s8472 mit welcher Adresse würde es denn mit Inverter 2 weitergehen?

      Das ist ja echt irgendwie tricki das Ganze 🙈

      Danke dir.

      Gruß

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S s8472

        Hallo,
        ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt. (DTU-Pro-S mit HMS-800-2T)
        Schuld ist die Adressierung, die die DTU verwendet. diese ist Byte-orientiert. Das führt dazu, dass die Adressen zwischen DTU und ioBroker (und anderen Modbus Clients) abweichen: die DTU zählt die Bytes ab der Startadresse hoch. ioBroker und andere zählen die Worte ab der Startadresse hoch. Und da die Register immer als Block (function code 0x03) gelesen werden...

        Wichtig ist in den Allgemeinen Einstellungen noch die Blockgröße von 40 (oder einem Mehrfachen davon) Registern:
        Clipboard01.png

        Hier einmal beispielhaft meine Datenpunkte für die Holding-Register:

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        4096	Inverter.1.SN.0			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
        4097	Inverter.1.SN.1			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
        4097	Inverter.1.SN.2			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
        4098	Inverter.1.SN.4			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
        4098	Inverter.1.SN.3			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
        4099	Inverter.1.SN.5			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
        4099	Inverter.1.Port			uint8be	1	1	0		value		true	false	false	false
        4100	Inverter.1.PV.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        4101	Inverter.1.PV.Strom		A	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        4102	Inverter.1.Netz.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        4103	Inverter.1.Netz.Frequenz		Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
        4104	Inverter.1.PV.Leistung		W	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        4105	Inverter.1.Energie.heute		Wh	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        4106	Inverter.1.Energie.gesamt		Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        4108	Inverter.1.Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
        4109	Inverter.1.Status			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
        4110	Inverter.1.Alarm.Code			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
        4111	Inverter.1.Alarm.Count			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        

        Ergebis:
        1cbd9377-e64f-4cc4-838f-5e0acc5c767a-image.png

        S Offline
        S Offline
        Shakesbier
        schrieb am zuletzt editiert von
        #77

        @s8472 Hi.

        Also ich hab das jetzt mal so eingetragen.

        Sieht soweit auch recht gut aus.

        Nur bei der PV Leistung wird mir nur die Leistung von einem Solarmodul angezeigt. (Habe 2 Stück installiert)

        Weißt du eventuell warum das so sein könnte?

        Danke dir.

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Shakesbier

          @s8472 Hi.

          Also ich hab das jetzt mal so eingetragen.

          Sieht soweit auch recht gut aus.

          Nur bei der PV Leistung wird mir nur die Leistung von einem Solarmodul angezeigt. (Habe 2 Stück installiert)

          Weißt du eventuell warum das so sein könnte?

          Danke dir.

          S Offline
          S Offline
          s8472
          schrieb am zuletzt editiert von
          #78

          Moin @shakesbier ,
          ein Wechselrichtereingang belegt 1 Datenblock.
          Ein Dualwechselrichter de entsprechen 2.
          Das kann man auch an der Seriennummer erkennen.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S s8472

            Moin @shakesbier ,
            ein Wechselrichtereingang belegt 1 Datenblock.
            Ein Dualwechselrichter de entsprechen 2.
            Das kann man auch an der Seriennummer erkennen.

            S Offline
            S Offline
            Shakesbier
            schrieb am zuletzt editiert von
            #79

            @s8472 Hi.

            Danke schon mal.

            Wie muss ich das denn in den Registern eintragen?

            Bin da sehr unerfahren 🙈

            Gruß Shakesbier

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Shakesbier

              @s8472 Hi.

              Danke schon mal.

              Wie muss ich das denn in den Registern eintragen?

              Bin da sehr unerfahren 🙈

              Gruß Shakesbier

              S Offline
              S Offline
              s8472
              schrieb am zuletzt editiert von
              #80

              Es sind immer 40er Datenblöcke.
              deswegen ist es auch wichtig in den Allgemeinen Einstellungen die Blockgröße auf 40 Byte zu stellen.

              4096	Inverter.1.SN.0
              4097	Inverter.1.SN.1
              4097	Inverter.1.SN.2
              4098	Inverter.1.SN.3
              4098	Inverter.1.SN.4
              4099	Inverter.1.SN.5
              4099	Inverter.1.Port
              4100	Inverter.1.PV.Spannung
              4101	Inverter.1.PV.Strom
              4102	Inverter.1.Netz.Spannung
              4103	Inverter.1.Netz.Frequenz
              4104	Inverter.1.PV.Leistung
              4105	Inverter.1.Energie.heute
              4106	Inverter.1.Energie.gesamt
              4108	Inverter.1.Temperatur
              4109	Inverter.1.Status
              4110	Inverter.1.Alarm.Code
              4111	Inverter.1.Alarm.Count
              4112	Inverter.1.Link
              	
              4136	Inverter.2.SN.0
              4137	Inverter.2.SN.1
              4137	Inverter.2.SN.2
              4138	Inverter.2.SN.3
              4138	Inverter.2.SN.4
              4139	Inverter.2.SN.5
              4139	Inverter.2.Port
              4140	Inverter.2.PV.Spannung
              4141	Inverter.2.PV.Strom
              4142	Inverter.2.Netz.Spannung
              4143	Inverter.2.Netz.Frequenz
              4144	Inverter.2.PV.Leistung
              4145	Inverter.2.Energie.heute
              4146	Inverter.2.Energie.gesamt
              4148	Inverter.2.Temperatur
              4149	Inverter.2.Status
              4150	Inverter.2.Alarm.Code
              4151	Inverter.2.Alarm.Count
              4152	Inverter.2.Link
              	
              4176	Inverter.3.SN.0
              4177	Inverter.3.SN.1
              4177	Inverter.3.SN.2
              4178	Inverter.3.SN.3
              4178	Inverter.3.SN.4
              4179	Inverter.3.SN.5
              4179	Inverter.3.Port
              4180	Inverter.3.PV.Spannung
              4181	Inverter.3.PV.Strom
              4182	Inverter.3.Netz.Spannung
              4183	Inverter.3.Netz.Frequenz
              4184	Inverter.3.PV.Leistung
              4185	Inverter.3.Energie.heute
              4186	Inverter.3.Energie.gesamt
              4188	Inverter.3.Temperatur
              4189	Inverter.3.Status
              4190	Inverter.3.Alarm.Code
              4191	Inverter.3.Alarm.Count
              4192	Inverter.3.Link
              

              und immer so weiter je Eingang

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S s8472

                Es sind immer 40er Datenblöcke.
                deswegen ist es auch wichtig in den Allgemeinen Einstellungen die Blockgröße auf 40 Byte zu stellen.

                4096	Inverter.1.SN.0
                4097	Inverter.1.SN.1
                4097	Inverter.1.SN.2
                4098	Inverter.1.SN.3
                4098	Inverter.1.SN.4
                4099	Inverter.1.SN.5
                4099	Inverter.1.Port
                4100	Inverter.1.PV.Spannung
                4101	Inverter.1.PV.Strom
                4102	Inverter.1.Netz.Spannung
                4103	Inverter.1.Netz.Frequenz
                4104	Inverter.1.PV.Leistung
                4105	Inverter.1.Energie.heute
                4106	Inverter.1.Energie.gesamt
                4108	Inverter.1.Temperatur
                4109	Inverter.1.Status
                4110	Inverter.1.Alarm.Code
                4111	Inverter.1.Alarm.Count
                4112	Inverter.1.Link
                	
                4136	Inverter.2.SN.0
                4137	Inverter.2.SN.1
                4137	Inverter.2.SN.2
                4138	Inverter.2.SN.3
                4138	Inverter.2.SN.4
                4139	Inverter.2.SN.5
                4139	Inverter.2.Port
                4140	Inverter.2.PV.Spannung
                4141	Inverter.2.PV.Strom
                4142	Inverter.2.Netz.Spannung
                4143	Inverter.2.Netz.Frequenz
                4144	Inverter.2.PV.Leistung
                4145	Inverter.2.Energie.heute
                4146	Inverter.2.Energie.gesamt
                4148	Inverter.2.Temperatur
                4149	Inverter.2.Status
                4150	Inverter.2.Alarm.Code
                4151	Inverter.2.Alarm.Count
                4152	Inverter.2.Link
                	
                4176	Inverter.3.SN.0
                4177	Inverter.3.SN.1
                4177	Inverter.3.SN.2
                4178	Inverter.3.SN.3
                4178	Inverter.3.SN.4
                4179	Inverter.3.SN.5
                4179	Inverter.3.Port
                4180	Inverter.3.PV.Spannung
                4181	Inverter.3.PV.Strom
                4182	Inverter.3.Netz.Spannung
                4183	Inverter.3.Netz.Frequenz
                4184	Inverter.3.PV.Leistung
                4185	Inverter.3.Energie.heute
                4186	Inverter.3.Energie.gesamt
                4188	Inverter.3.Temperatur
                4189	Inverter.3.Status
                4190	Inverter.3.Alarm.Code
                4191	Inverter.3.Alarm.Count
                4192	Inverter.3.Link
                

                und immer so weiter je Eingang

                S Offline
                S Offline
                Shakesbier
                schrieb am zuletzt editiert von
                #81

                @s8472 ahhhh jetzt verstehe ich.

                Inverter 1 ist der 1. Eingang und Inverter 2 der 2. Eingang.

                Jeder Eingang hat 40 Blöcke.

                Wenn ich einen 2. Wechselrichter habe.

                Beginnt der dann beim Block Inverter 3?

                Gruß

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Shakesbier

                  @s8472 ahhhh jetzt verstehe ich.

                  Inverter 1 ist der 1. Eingang und Inverter 2 der 2. Eingang.

                  Jeder Eingang hat 40 Blöcke.

                  Wenn ich einen 2. Wechselrichter habe.

                  Beginnt der dann beim Block Inverter 3?

                  Gruß

                  S Offline
                  S Offline
                  s8472
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #82

                  @shakesbier genau 👍

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S s8472

                    @shakesbier genau 👍

                    S Offline
                    S Offline
                    Shakesbier
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #83

                    @s8472 perfekt.

                    Danke dir 😊

                    Probier ich später mal aus

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Shakesbier

                      @s8472 perfekt.

                      Danke dir 😊

                      Probier ich später mal aus

                      S Offline
                      S Offline
                      Shakesbier
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #84

                      @shakesbier
                      So du bist der Beste.

                      Klappt einwandfrei.

                      Kann man den Chint Zähler auch per Modbus (Iobroker) auslesen?

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Shakesbier

                        @shakesbier
                        So du bist der Beste.

                        Klappt einwandfrei.

                        Kann man den Chint Zähler auch per Modbus (Iobroker) auslesen?

                        S Offline
                        S Offline
                        s8472
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #85

                        @shakesbier
                        Ist der Zähler für Einspeisemanagement an die DTU angeschlossen? Dafür stehen keine Register in der Liste.
                        Eventuell direkt in ioBroker einbinden?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          leopard330
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #86

                          Bei firmware V00.02.23 von DTU, geht es nicht mehr mit diese daten.

                          Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

                          Auf altere firmware, lief alles perfect

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Frank WetterichF Offline
                            Frank WetterichF Offline
                            Frank Wetterich
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #87

                            Hallo zusammen,
                            ich habe eine generelle Frage zu den Daten.
                            Ihr verwendet Uint16 (generell) und Uint32 (für Total Production)

                            Aber hat nicht ein Register 2 Byte, also füllt das Uint16 schon aus?
                            Mein Gedanke: müssten nicht alle Daten Uint32 sein und Total Production Unit64?
                            Vielleicht habe ich einen Denkfehler - gern korrigieren ;)

                            Gruß Faddl

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            579

                            Online

                            32.5k

                            Benutzer

                            81.8k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe